plc怎么让多个线圈plc置位个普通线圈同时出现成1?不用s和r

添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:2155

S、R指令的使用说明如图4-7所示从图4-7 (c)可见,当plc置位个普通线圈同时出现按钮I0.0接通Splc置位个普通线圈同时出现指令使Q0.0接通,此时即使I0.0斷开,Q0.0也依然保持接通状态;当复位按钮I0.1接通R指令使Q0.0断开,此时即使I0.1断开,Q0.0也依然保持断开状态 图4-7 S、R指令的使用说明

(c)可见,当plc置位個普通线圈同时出现按钮I0.0接通Splc置位个普通线圈同时出现指令使Q0.0接通,此时即使I0.0断开,Q0.0也依然保持接通状态;当复位按钮I0.1接通R指令使Q0.0斷开,此时即使I0.1断开,Q0.0也依然保持断开状态


添加时间: 来源:艾特贸易网 | 阅讀量:1009

(1)Splc置位个普通线圈同时出现线圈/R复位线圈及其说明(见表3-15)表3 -15 Splc置位个普通线圈同时出现线圈/R复位线圈及其说明(2)指令说明 plc置位个普通线圈同时出现/复位指令根据RLO的值来决定指定地址的状态是否需要改变对于plc置位个普通线圈同时出现指令,一旦RLO为1plc置位个普通线圈同时絀现指令使指定地址位为1,即使RLO不变为“O”输出仍保持为“1”;若RLO为“0”,指定地址位状态保持不变对于复位指令,一旦RLO为

3 -15 Splc置位个普通线圈同时出现线圈/R复位线圈及其说明

plc置位个普通线圈同时出现/复位指令根据RLO的值来决定指定地址的状态是否需要改变对于plc置位个普通线圈同时出现指令,一旦RLO1plc置位个普通线圈同时出现指令使指定地址位为1,即使RLO不变为“O”输出仍保持为“1”;若RLO为“0”,指定哋址位状态保持不变对于复位指令,一旦RLO为“1”则复位指令使指定地址位为“0”,即使RLO不变为“0”指定地址位状态保持不变;若RLO0,指定地址位状态保持不变

    plc置位个普通线圈同时出现/复位指令可用于结束一个逻辑串(梯级),复位指令也可用于复位定时器和计数器在语句表中,plc置位个普通线圈同时出现指令用S<操作数>表示;复位指令用R<操作数>表示

3 -16plc置位个普通线圈同时出现/复位指令的时序图

I0.0I0.1的信号状态为“0”时,输出Q4.0的信号状态保持不变只有I0.0I0.1的信号状态为“1”时,输出Q4.0的信号状态才能发生变化

    在当前扫描周期,当plc置位个普通线圈同时出现指令和复位指令同时出现时因为复位指令在后,按照扫描的结果最终执行的是复位指令。


本专题为筑龙学社论坛plc常开常闭觸点符号专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与plc常开常闭触点符号相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多plc常开常闭触点符号相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

浏览数:1243 回复数:2

继电器在线圈没有得电时,闭合状态的触点是常闭触点

行程开关、压力继电器等元件,在不受外力嘚情况下断开状态的触点是常开触点、闭合状态的触点是常闭触点。

所谓的继电器线圈没有得电就是给继电器线圈供电的开关处于断开嘚状态继电器本身常开触点是断开状态,常闭触点是闭合状态

PLC程序信号中的常开及常闭触点代表什么意思

常开:平常是打开的,通电後变成闭合当阀关闭时,信号公共线和关信号线接通反馈出一个信号指示

常闭:平常是闭合的,通电后变成打开当阀打开时,信号公共线和开信号线接通反馈出一个信号指示

常开/常闭触点(接点)开关电路图

如图所示为具有两个常开触点(接点)和两个常闭触点的开关电路,当输入信号为低电平“0”时晶体管VT截止,光电耦合器中的发光二极管GY2和GY4无电流通过光敏三极管GG2和GG4不导通,相当于开关断开称为常開触点,而发光二极管GY1和GY3中有电流流过使光敏三极管GG1和GG3导通,相当于开关闭合称为常闭触点。当输入信号为高电平“1”时晶体管VT导通,GY2和GY4中有电流流过与之相对应的GG2和GG4导通,相当于开关接通此时流过GY2和GY4的电流在R上产生大的电压降,由于GY1、GY3和二极管VD串联使流过GY1和GY3嘚电流很小而不发光,GG1和GG3截止相当于开关断开。这样就起到了双刀双掷开关作用。如果省去图中上面或下面两个光电耦合器则成为單刀双掷开关,如果在对应位置上再增加两个光电耦合器则成为三刀双掷开关。

在常态(不通电、无电流流过)的情况下处于闭合状态嘚触点叫常闭触点

常开——NO(normal open)通常情况下是打开状态,即线圈未得电的情况下是打开的

常闭——NC(normal close)通常情况下是关合状态,即线圈未得电的情况下闭合的

在常态(不通电)的情况下处于打开状态的触点叫常开触点。

常开常闭两种触点是线圈和继电器都不可缺少的關键部分尤其是继电器。

继电器控制原理图中的元件符号有常开触点、常闭触点和线圈,为了区别它们在有关符号边上标注如KM、KA、KT等以示不同的器件,但其触头的数量是受到限制而PLC梯形图中,也有常开、常闭触点在其边上同样可标注X、Y、M、S、T、C以示不同的软器件。它最大的优点是:同一标记的触点在不同的梯级中可以反复的出现。而继电器则无法达到这一目的而线圈的使用是相同的,即不同嘚线圈只能出现一次

浏览数:732 回复数:5

继电器是一种根据外界输人的电信号,来控制电路中电流的通与断的电器可以说它就是一个“開关”,而控制电路中电流依靠的就是继电器触点的“开”和“闭”继电器工作的可靠性与使用寿命,在很大程度上取决于触点工作的恏坏因此很有必要对继电器的触点有所理解和认识,以便正确使用

继电器触点的工作过程有:断开过程、断开状态、闭合过程、闭合狀态,对其工作的要求就是能可靠的合、断而触点能否可靠工作,对其影响最大的是触点的接触电阻再好的触点也不可能做到没有接觸电阻,因此触点的接触电阻是客观存在的

继电器触点接触电阻的存在,当电流通过闭合的触点时由于继电器触点接触电阻大就会消耗一定的功率(即I2Rj),这将使得触点的温度升高如果电流较大,触点温度的升高将会使触点材料发生软化、变形,导致接触电阻更大严重时甚至会产生熔焊故障,使闭合的触点无法断开

接触电阻的另一种表现形式是“膜电阻”,由于继电器的触点长期暴露在空气中总有灰尘、水汽、化学气体产生的化合物,都会黏附在触点上形成一层很薄的薄膜这就是所谓的“膜电阻”;这样触点的导电性就很差了,严重时甚至不导电这就是有时在使用现场见到的,某对继电器触点表面看上去虽然已闭合接触了但它所控制的电路就是不通,戓者是忽通忽断、忽好忽坏既影响了所控电路的正常工作,还使查找故障点极困难 

影响继电器触点接触电阻的因素有:触点压力的大尛,触点材料的选择及使用触点结构的形式,触点的制造工艺触点使用环境及日常维护程度等。对继电器用户而言除正确选型外,還要保证继电器的使用环境符合要求使继电器尽量避开水汽、灰尘、有害气体的侵蚀,要采取措施来减少触点受污染以保证接触电阻嘚稳定,从而提高触点的动作可靠性继电器线圈未带电时处于断开状态的触点,称为“动合触点”又叫“常开触点”;

继电器线圈未帶电时处于闭合状态的触点,称为“动断触点”又叫“常闭触点”。一个动触点同时与一个静触点常闭而与另一个静触点常开就称它們为“转换触点”。在同一个继电器中可以具有一对或数对常开触点或常闭触点(两者也可同时具有),也可具有一组或数组转换触点

在此基础上,根据各种电路的需要又派生出了许多结构各异的继电器触点,来满足不同应用场合部分继电器触点如下图所示。常用電气符号及文字符号在其他文章中详细叙述

对用于高海拔地区的继电器,还必须考虑其绝缘性和断流容量的变化资料显示海拔每升高1000m絕缘水平就要降低10%,海拔增高时空气密度也下降了所以还应考虑继电器的散热问题。

喜欢我们的分享记得加热支持哦

本文介绍西门子s7-200 plc的plc置位个普通线圈同时出现与复位这两个位操作的指令在我们的程序编写中,作用也是很大它能完成一些,常规常开常闭触点编程无法唍成的程序可以使我们编写的PLC程序条理更加清晰,步骤更加简单它们两个在每次使用时99%的情况下都是成对出现的,只要我们在程序一個地方使用了plc置位个普通线圈同时出现在程序的另一个地方就会用到复位。所以永远都是你等着我我等着你,只要你要不来我就不老plc置位个普通线圈同时出现与复位的大体意思就是,plc置位个普通线圈同时出现是对一个位写1(有输出)复位就是写0(没有输出)。下面介绍使用法

图1如图1,是我们上一节课讲的西门子s7200 PLC的启动,保持停止的控制电路和程序,我们知道右边的这个程序它是用单纯的常開和常闭的位操作指令编写的,可以完成自锁的功能大家不太明白的再看一下上一节。但除了以上介绍的这个自锁功能还能用我们今忝讲的plc置位个普通线圈同时出现和复位操作来完成。程序如下

图2图2,左边就是使用plc置位个普通线圈同时出现复位编写的PLC程序感觉是不昰比以前编写的程序,清晰简单多了右边是plc置位个普通线圈同时出现复位操作指令的每一个部分的分解说明,已经写的很明白了就不用講了如果还是没看明白就接着往下看,看一看PLCplc置位个普通线圈同时出现复位程序的执行过程就明白了

图3如图3,这个是PLCplc置位个普通线圈哃时出现复位程序的plc置位个普通线圈同时出现执行步骤1,外部常开按钮没有按下时/article/zhishi/jiechuqi/

②检测控制线圈的电阻检测控制线圈的电阻如下图所示,控制线圈的电阻值正常应在几百欧一般来说,交流接触器功率越大要求线圈对触点的吸合力越大(即要求线圈流过的电流大),线圈电阻更小若线圈的电阻为无穷大则线圈开路,线圈的电阻为0则为线圈短路

③给控制线圈通电来检测常开、常闭触点的电阻。下圖为给交流接触器的控制线圈通电来检测常开触点的电阻在控制线圈通电时,若交流接触器正常会发出“咔哒”声,同时常开触点闭匼、常闭触点断开故测得常开触点电阻应接近0Ω、常闭触点应为无穷大(数字万用表检测时会显示超出量程符号“1”或“OL”)。如果控制線圈通电前后被测触点电阻无变化则可能是控制线圈损坏或传动机构卡住等。

①根据负载的类型选择不同的接触器直流负载选用直流接触器,不同的交流负载选用相庆类别的交流接触器

②选择的接触器额定电压应大于或等于所接电路的电压,绕组电压应与所接电路电壓相同接触器的额定电压是指主触点的额定电压。

③选择的接触器额定电流应大于或等于负载的额定电流接触器的额定电流是指主触點的额定电流。

对于额定电压为380V的中、小容量电动机其额定电流可按I额=2P额来估算,如额定电压为380V、额定功率为3kW的电动机其额定电流I额=2?3=6A。

④选择接触器时要注意主触点和辅助触点数应符合电路的需要。

最后再简单说说直流继电器:

直流接触器的结构与交流接触器基本楿同都是给内部的绕组通入电流,让它产生磁场通过吸合动作来控制一对或多对触点接通和断开,两者的不同之处主要在于直流接触器流入内部绕组的电流为直流而交流接触器绕组流入的为交流。

直流接触器主要用于远距离切断和接通直流电力线路频繁控制直流电動机启动、停止和正反转等。

关于接触器的检测由于交流和直流接触器的检测方法基本相同,故不再赘述

浏览数:536 回复数:2

按钮开关昰利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开并实现电路转换的开关它结构简单,而且用途广泛那你知道它分几种类型吗,它又是怎么用的吗现在我们来聊聊。按钮开关根据结构克分为:普通按钮式蘑菇头式,自复位式自锁式,旋柄式带指示灯式,带燈符号式钥匙式等。类型可分为:

(一)动断按钮:常态下开关触点是常闭状态,按下即断开

(二)动合按钮:常态下,开关触点是常开状态按下即闭合。

(三)动合动断按钮:常态下有两组触点,一组按下是分开一组按下是断开。

(四)保护式按钮:带保护外壳可以防止按钮内部零件损坏和防止人员触电,代号为H(五)动作点击按钮:也就是鼠标点击按钮。(六)带灯按钮:即按钮内部装有信号灯除了动作外还可以作信号指示,代号为D

(七)防爆式按钮:可以在含有爆炸性气体与尘埃的场所使用,代号为B

(八)防腐式按钮:能够防止化工腐蚀性气体的侵入,代號为F

(九)防水式按钮:带密封外壳,可以防止水分侵入代号为S。

(十)紧急式按钮:有红色大蘑菇头突出装置外,用作紧急停止电源的作用代号为J或M。

(十一)开启式按钮:用于嵌装固定在操作面板上的按钮代号为K。(十二)联锁式按钮:具有多个触点互相联锁代号为C。(十三)旋转式按钮:用手把旋转操作触点代号为X。(十四)钥匙式按钮:用钥匙插入旋转进行操作可防止无关人员操作设备,代号Y

(十五)自持式按钮:按钮内蔀有自持用电磁机构,代号为Z(十六)组合式按钮:有多个按钮组合的一种按钮,代号为E

说完怎么分类,再说怎么使用我们应该根据使用場合的工作情况选择按钮类型,例如防爆车间应该使用防爆按钮。重要设备为了防止无关人员误操作应该选用钥匙式在有按工作状态,指示和工作情况现在按钮和指示灯的颜色。例如启动用绿色停止用红色。根据控制电路的情况选择单按钮或多联按钮

       电气图是用來阐述电气工作原理,描述电气产品的构造和功能并提供产品安装和使用方法的一种简图,主要以图形符号、线框或简化外表来表示電气设备或系统中各有关组成部分的连接方式。

1、找出控制电路的电源线:L、N(220V)L1、L2(380V),其他还有24V、~24V的

2、从控制电源的L 或L1端开始看起,看各支路电流经过哪个按钮再经过哪些接触器、继电器的常开常闭触点,接着到哪个线圈最后到N或L2,形成闭合回路

3、要明白同┅个接触器或继电器,它的线圈和各常开常闭触点是分开画的当一个支路中接触器、继电器的线圈通电时,它的常开、常闭触点会控制所在支路线圈的通、断电(即接通或分断所在的支路)

4、将一条支路中所有按钮触点、接触器、中间继电器、热继电器的常开常闭触点結合起来作整体分析,看在按动按钮的时刻看各常开常闭触点通断状态的组合能否将此支路构成通路,线圈能否通电

5、将其余的支路逐条分析,看在同一时刻此支路中各常开常闭触点的通电状态组合能否将本支路接通,能否使线圈通电

6、将所有支路的接触器、中间繼电器线圈的通断电状态结合起来整体分析,并找出它们所控制的电机或其他设备就能确定在同一时刻哪些电机或设备在运行,哪些不運行了

看图方法:1、看主回路。2、在看控制回路控制回路要求是从上到下,从左到右3、看图前必须搞清楚各电器符号含义才能方便看图。

继电器是一种根据外界输入的信号(电量如电压、电流;非电量,如时间、速度、热量等)来控制电路的通、断的自动切换电器其触点常接在控制电路中。值得注意的是继电器的触点不能用来接通和分断负载电路,这也是继电器的作用与接触器的作用的区别

繼电器的种类很多。按输入信号的不同可分为电压继电器、电流继电器、时间继电器、热继电器、速度继电器与压力继电器等

保护继电器:热继电器、过电流继电器、欠电压继电器.控制继电器:时间继电器、速度继电器、中间继电器.

按工作原理可分为电磁式继电器 、感应式继電器、热敏式继电器、机械式继电器、电动式继电器和电子式继电器等。在电力拖动系统中应用最多、最广泛的是电磁式继电器。

电磁式继电器是在输入至电磁线圈中的电流的作用下由其机械部件的相对运动而产生预定响应动作的一种电器。

主要有:交流电磁继电器、矗流电磁继电器、磁保持继电器、舌簧继电器等

电磁式继电器的工作原理

电磁式继电器的主要参数

1.灵敏度:使继电器动作的最小功率称為继电器的灵敏度。

2.额定电压和额定电流:对于电压继电器它的线圈额定电压为该继电器的额定电压;对于电流继电器,它的线圈额定电鋶为该继电器的额定电流

3.吸合电压或吸合电流:使继电器衔铁开始运动时线圈的电压(电压继电器)或电流(电流继电器)值,称为吸合电压或吸合电流用UXH或IXH表示。

4.释放电压或释放电流继电器衔铁开始释放时线圈的电压或电流用USF或ISF表示。

5.返回系数释放电压(或电流)与吸合电压(或電流)的比值用K表示,K值恒小于1

6.吸合时间和释放时间:吸合时间是从线圈接受电信号到衔铁完全吸合所需的时间;释放时间是线圈失电到銜铁完全释放所需的时间。

7.整定值:根据控制系统的要求预先使继电器达到某一个吸合值或释放值,这个预先设定的吸合值(电压或电流)戓释放值(电压或电流)就叫整定值

电动机在工作时,当负载过大、电压过低或发生一相断路故障时电动机的电流都要增大,其值往往超過额定电流如果超过不多,电路中熔断器的熔体不会熔断但时间长了会影响电动机的寿命,甚至烧毁电动机因此需要有过载保护。熱继电器用于电动机的过载保护它是利用电流热效应使双金属片受热后弯曲,通过联动机构使触点动作的自动电器

由热元件、触头、動作机构、复位按钮和整定电流装置五部分组成。

热元件:由双金属片及绕在双金属片外面的电阻丝组成双金属片由两种热膨胀系数不同嘚金属片复合而成。

触头:由一个公共动触头、一个常开触头和一个常闭触头组成

动作机构:由导板、补偿双金属片、推杆、杠杆、拉簧等組成。

复位按钮:热继电器动作后进行手动复位的按钮整定电流装置:由旋钮和偏心轮组成,调节整定电流(热继电器长期不动作的最大电鋶)的大小

电动机过载时,电流通过串联在定子电路中的电阻丝使之发热过量,双金属片受热膨胀因膨胀系数不同,膨胀系数较大的咗边一片的下端向右弯曲,通过导板推动补偿双金属片使推杆绕轴转动带动杠杆使它绕轴转动,将常闭触头断开接触器线圈断电,主觸头释放使电动机脱离电源得到保护。

在生产中经常需要按一定的时间间隔来对生产机械进行控制。例如电动机的降压起动需要一萣的时间,然后才能加上额定电压;在一条自动线中的多台电动机常需要分批起动,在第一批电动机起动后 需经过一定时间才能起动苐二批。这类自动控制称为时间控制 时间控制通常是利用时间继电器来实现的。时间继电器是一种能使感受部分在感受信号(线圈通电戓断电)后自动延时输出信号(触点闭合或分断)的继电器。时间继电器的种类很多主要有电磁式、空气阻尼式、晶体管式等。 分类:涳气阻尼式、电子式、电动式、电磁式

1.空气阻尼式时间继电器

根据延时特点分为:通电延时(如JS7-1A和JS7-2A);断电延时(如JS7-3A和JS7-4A).

1)JS7-A系列時间继电器的结构

n结构:如图1-31示主要由电磁机构、延时机构、工作触头等组成。 n通电延时型:衔铁(动铁心)位于静铁心和延时机构之间; n斷电延时型:静铁心位于衔铁和延时机构之间.

(2)JS7-A系列时间继电器的工作原理

①通电延时型时间继电器

原理:线圈1通电时产生磁场,衔铁3克服反力弹簧阻力与铁心吸合活塞杆6在塔形弹簧8作用下带动活塞12及橡皮膜10向上移动,橡皮膜下方空气室空气变得稀薄形成负压活塞杆呮能缓慢移动,其移动速度由进气孔气隙大小来决定经一段延时后,活塞杆通过杠杆7压动微动开关15使其触头动作,起到通电延时作用

空气阻尼式时间继电器(通电延时)

线圈断电时,衔铁释放橡皮膜下方空气室内的空气通过活塞肩部所形成的单向阀迅速排出,使活塞杆、杠杆、微动开关等迅速复位从线圈得电到触头动作的一段时间即为时间继电器的延时时间,延时长短通过调节螺钉13调节进气孔气隙大小来改变

时间继电器的图形、文字符号

又称半导体时间继电器,利用RC电路电容器充放电原理实现延时

原理:主电源由变压器二次侧嘚18V电压经整流、滤波获得;辅助电源由变压器二次侧的12V电压经整流、滤波获得。当变压器接通电源时晶体管VT1导通,VT2截止继电器KA线圈中電流很小,KA不动作两个电源经可调电阻RP、R、KA常闭触点向电容C充电,a点电位逐渐升高当a点电位高于b点电位时,VT1截止VT2导通,VT2集电极电流鋶过继电器KA的线圈KA动作,输出控制信号图中,KA的常闭触头断开充电电路常开触头闭合将电容放电,为下次工作作好准备 n调节RP,可妀变延时时间

特点:体积小、延时范围大(0.2~300s)、延时精度高、寿命长. n输出形式:有触头、无触头。 n主要技术数据:JSJ系列见表1-18(P34)

又称反接制动继电器,作用是与接触器配合对笼型异步电动机进行反接制动控制。

1.外形及结构 n主要由永久磁铁制成的转子、用硅钢片叠成嘚铸有笼形绕组的定子、支架、胶木摆杆和触头系统等组成.

n速度继电器与被控电动机同轴联接电动机制动时,仍会惯性旋转带动速度繼电器的转子一起转动。转子的旋转磁场在速度继电器定子绕组中感应出电动势和电流由左手定则可以确定。此时定子受到与转子转姠相同的电磁转矩的作用,使定子和转子沿着同一方向转动定子上固定的胶木摆杆也随着转动,推动簧片(端部有动触头)与静触头闭匼(按轴的转动方向而定)静触头又起挡块作用,限制胶木摆杆继续转动因此,转子转动时定子只能转过一个不大的角度。当转子轉速接近于零(低于100r/min)时胶木摆杆恢复原来状态,触头断开切断电动机的反接制动电路。 n动作转速一般不低于300r/min复位转速约在100r/min以丅。

中间继电器在结构上是一个电压继电器但它的触点数多、触点容量大(额定电流5-10A),是用来转换控制信号的中间元件

中间继电器的输叺是线圈的通电或断电信号,输出信号形式为触点的动作

中间继电器主要用途是当其他继电器的触点数或触点容量不够时,可借助中间繼电器来扩大它们的触点数或触点容量

外形及结构:主要由线圈、静铁心、动铁心、触头系 n统、反作用弹簧及复位弹 簧等组成。

工作原悝:与CJ10-10等小型交流接触器基本相同触头没有主、辅之分,其额定电流一般为5A

选用原则:主要依据控制电路电压等级,同时考虑所需觸头数量、种类及容量 n1.5.5 过电流继电器 n主要用于频繁、重载起动的场合作为电动机的过载和短路保护。常用型号:JT4、JL12及JL14等系列 型号含义:

过电流继电器的外形结构及动作原理

线圈串接在主电路中,当通过线圈的电流为额定值时它所产生的电磁吸力不足以克服反作用彈簧力,常闭触头保持闭合状态;当通过线圈的电流超过整定值后电磁吸力大于反作用弹簧力,铁心吸引衔铁使常闭触头分断切断控淛回路,使负载得到保护 n图形、文字符号:

是根据线圈两端电压大小而接通或断开控制电路的继电器。这种继电器线圈的导线细、匝数哆、阻抗大并联在电路中。电压继电器有过电压、欠电压和零电压继电器之分 常用型号:JT4P系列 n型号含义:

外形结构及动作原理:与JT4L过電流继电器类似,不同点是电压继电器线圈匝数多、导线细、阻抗大可直接并联在两相电源上。图形、文字符号:

选用原则:主要依据電源电压、控制线路所需触头种类和数量

其他种类继电器实物图片

1、测触点电阻:用万能表的电阻档,测量常闭触点与动点电阻其阻徝应为0;而常开触点与动点的阻值就为无穷大。由此可以区别出那个是常闭触点那个是常开触点。

2、测线圈电阻:可用万能表R×10Ω档测量继电器线圈的阻值,从而判断该线圈是否存在着开路现象

3、测量吸合电压和吸合电流:准备好可调稳压电源和电流表,给继电器输入一組电压同时,在供电回路中串入电流表进行监测然后慢慢调高电源电压,听到继电器吸合的声音时记下该吸合电压的数值和吸合电鋶的数值。

为求准确可以多试几次而求平均值。

4、测量释放电压和释放电流:如同测量吸合电压和吸合电流那样连接测试当继电器吸匼后,再逐渐降低供电电压当听到继电器再次发生释放声音时,记录下此时的电压和电流应多次测试而取得平均的释放电压和释放电鋶值。一般情况下继电器的释放电压约在吸合电压的10~50%,如果释放电压太小(小于1/10的吸合电压)则不能正常使用了,这样的继电器由於其工作不可靠会对电路的稳定性造成威胁

浏览数:719 回复数:2

 一、电气图的基本表示方法:

1、多线表示法:每根连接线或导线各用一条圖线表示的方法。

特点:能详细地表达各相或各线的内容尤其在各相或各线内容不对称的情况下采用此法。

2、单线表示法:两根或两根鉯上的连接线或导线只用一条线的方法。

特点:适用于三相或多线基本对称的情况

3、混合表示法:一部分用单线,一部分用多线

特點:兼有单线表示法简洁精炼的特点,又兼有多线表示法对描述对象精确、充分的优点并且由于两种表示法并存,变化、灵活

二、电氣元件的集中表示法和分开表示法:

1、集中表示法:将设备或成套装置中一个项目各组成部分的图形符号在简图上绘制在一起的方法。

适鼡范围和特点:简单的图各组成部分用机械连接线(虚线)互相连接起来。连接线必须为直线

2、半集中表示法:为了使设备和装置的電路布局清晰,易于识别将一个项目中某些部分的图形符号,在简图上分开布置并用机械连接符号表示他们之间关系的方法。

机械连接线可以弯折、分支和交叉

3、分开表示法:为了使设备和装置的电路布局清晰,易于识别把一个项目中某些部分的图形符号,在简图仩分开布置并仅用项目代号表示他们之间关系的方法。

分开表示法与采用集中表示法或半集中表示法的图给出的信息量要等量

4、三种方法的比较见图

5、项目代号的标注方法

⑴、采用集中和半集中表示法绘制的元件,其项目代号只在符号旁标注一次并与机械连接线对齐

⑵、采用分开表示法绘制的元件,其项目代号应在项目的每一部分的符号旁标注

⑶、项目代号的标注位置应尽量靠近图形符号的上方,尤其是项目代号的第3段(种类代号)就靠近符号的中心

⑷、当电路水平布置时,项目代号标在符号的上方当电路垂直布置时,项目代號标注在符号的左方项目代号就水平书写,从上到下或从左到右

⑸、项目代号中的端子代号就标在端子或端子位置的旁边。

⑹、对于畫有围框的功能单元和结构单元其项目代号就标注在围框的上方或左方。

⑺、大多数情况项目代号中的高层代号可以标注在标题栏内戓图纸的上方简化符号旁项目代号的标注。

三、电气元件触点位置、工作状态和技术数据的表示方法:

1、触点分两类:一类靠电磁力或人笁操作的触点(接触器、电继电器、开关、按钮等);另一类为非电和非人工操作的触点(非电继电器、行程开关等的触点)

2、触点表礻:①接触器、电继电器、开关、按钮等项目的触点符号,在同一电路中在加电和受力后,各触点符号的动作方向应取向一致当触点具有保持、闭锁和延时功能的情况下更就如此。

②、对非电和非人工操作的触点必须在其触点符号附近表明运行方式。用图形、操作器件符号及注释、标记和表格表示

3、元件的工作状态的表示方法:元件、器件和设备的可动部分通常应表示在非激励或不工作的状态或位置。

⑴、继电器和接触器在非激励的状态;

⑵、断路器、负荷开关和隔离开关在断开位置;

⑶、带零位的手动控制开关在零位位置不带零位的手动控制开关在图中规定的位置;

⑷、机械操作操作开关的工作状态与工作位置的对应关系,一般应表示在其触点符号的附近或叧附说明。

事故、备用、报警等开关应表示在设备正常使用的位置多重开闭器件的各组成部分必须表示在相互一致的位置上,而不管电蕗的工作状态

4、元件技术数据的标注方法:电气元器件的技术数据一般标在图形符号近旁。当连接线水平布置时尽可能标在图形符号嘚下方,垂直布置时则标在项目代号的下方;还可以标在方框符号或简化外形符号内。

5、注释的和标志的表示方法

⑴、注释的两种方法:直接放在所要说明的对象附近和将注释放在图中的其他位置

⑵、如设备面板上有信息标志时,则应在有关元件的图形符号旁加上同样嘚标志

四、元件接线端子的表示方法:

1、端子:在电气元件中,用以连接外部导线的导电元件

端子分类:固定端子和可拆卸端子。

固萣端子图形符号:0或·;

可拆卸端子图形符号:Φ

2、以字母数字符号标志接线端子的原则和方法

⑴、单个元件的两个端点用连续的两个数芓表示单个元件的中间各端子用自然递增数序的数字表示。

①、在数字前冠以字母如标志三相交流系统的字母U1、V1、W1等。

②、若不需要區别相别时可用数字1.1、2.1、3.1标志。

⑷与特定导线相连的电器接线端子的标志见下表和图。 

3、端子代号的标注方法

⑴、电阻器、继电器、模拟和数字硬件的端子代号应标在其图形符号的轮廓外面零件的功能和注解标注在符号轮廓线内。

⑵、对用于现场连接、试验和故障查找的连接器件的每一连接点都应标注端子代号

⑶、在画有围框的功能单元或结构单元中,端子代号必须标注在围框内以免被误解。如丅图

五、连接线:在电气图上各种图形符号间的相互连线:

2、图线的粗细:电源主电路、一次电路、主信号通路等采用粗线,与之相关嘚其余部分用细线

3、连接线的分组:母线、总线、配电线束、多芯电线电缆等可视为平行连接线。对多条平行连接线应按功能分组,鈈能近功能分组的可以任意分组,每组不多于三条组间距大于线间距离。

连接线标记:标记一般置于连接线上方也可置于连接线的Φ断处,必要时还可在连接线上标出信号特性的信息。

4、导线连接点的表示方法

⑴、T形连接点可加实心圆点(·);

⑵、对+形连接点可加实心圆点(·);

⑶、对交叉而是不连接的两条连接线在交叉处不能加实心加圆点,并应避免在交叉处改变方向也应避免穿过其他連接线的连接点。

六、连接线的连续表示法和中断表示法:

1、用单线表示的连接线的连续表示法

2、连接线的中断表示方法

⑴、穿越图面的連接线较长或穿越稠密区域时允许将连接线中断,在中断处加相应的标记

⑵、去向相同的线组可用中断线表示,并在中断处的两端分別加注适当的标记

⑶、一条图线需要连接到另外的图上去,则必须用中断线表示

⑷、用符号标记表示连接线的中断

七、导线的识别标記及其标注方法:

1、导线的识别标记:标在导线或线束两端,必要时标在其全长的可见部位(或标在图线上)以识别导线或线束的标记。

2、主标记:只标记导线或线束的特征而不考虑其电气功能的标记系统。主标记分从属标记、独立标记和组合标记三种

3、从属标记:鉯导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标记为依据的导线或线束的标记系统。从属标记分从属本端标记、从属远端标记、从属兩端标记三种⑴、从属本端标记:导线或线束终端的标记与其所连接的端子或设备部件的标记系统。

⑵、从属远端标记:导线或线束终端的标记与远端所连接的端子或设备的部件相同的标记系统

⑶、从属两端标记:导线或线束每一端都标出与本端连接的端子标记与远端連接的疯子的标记或两端设备部件的标记系统。

中断线从属标记示例 :

4、独立标记:与导线所连接的端子的标记或线束所连接的设备的标記无关的导线或线束的标记系统两导线分别标记1和2,与两端的端子标记无关此种标记方式只用于连续线方式表示的电气接线图中。

5、組合标记:从属标记和独立标记一起使用的标记系统从属本端标记和独立标记一起使用的组合标记,两根导线分别标记为A1-1-BaA3-2-Bd

6、补充标记:它一般用作主标记的补充,并且以每一导线或线束的电气功能为依据补充标记通常用字母或特定符号表示,为避免混淆补充标记和主标记用符号将其分开。

八、系统图和框图的基本特征与用途:

1、系统图和框图:用符号或带注释的框概略表示系统或分系统的基本组荿、相互关系及主要特征的一种简图。

2、系统图与框图的共同点:都是用符号或带注释的框来表示

区别:系统图通常用于表示系统或成套装置,而框图通常用于表示分系统或设备;系统图若标注项目代号一般为高层代号,框图若标注项目代号一般为种类代号。

3、电气系统图和框图的作用:

⑴、作为进一步编制详细技术文件的依据

⑵、供操作和维修时参考。

⑶、供有关部门了解设计对象的整体方案、簡要工作原理和主要组成的概况

浏览数:1662 回复数:7

单相插座有多种,常分两孔和三孔

两孔并排分左右,三孔组成品字形

面对插座定方向,各孔接线有规定

左接零线右接火,保护地线接正中

三相四线插座板,四个插孔长或圆

圆孔一个比较大,长孔一个为横线

面對插孔定方向,最上一个接零线;

下面三孔逆时针A、B、C相依次连。

单相电源插座是应用最为广泛的电路器件并且与人们的直接接触时間也最多,所以其安全性尤为重要不论是其本身的绝缘性能、导电性能和可靠性,还是在安装接线方面等情况都必须给予高度的重视,严格按有关要求选择和进行

本口诀讲的内容主要是有关单相插座的接线问题。对于两孔插座更简单的口诀是“左零右火”;对于三孔插座,更简单的口诀是“左零右火上接地”如图1所示。


图1 单相电源插座接线的规定

在家庭中使用的插座应选用可防止儿童用金属丝等捅入到插孔中造成触电事故的安全防护型;在厨房和卫生间内使用的插座应选用如图2所示的防淋水型。


图2 防淋水型单相电源插座

三相四線插座用于使用低压三相交流电源的较小功率的设备最常用的是三相异步电动机,最大额定电流一般不超过60A按插孔的截面形状来分,囿圆孔和长方孔两种类型如图3所示。


图3 三相四线电源插座和插头

这种插座的接线顺序要求是:面对插孔最上面的一个孔接中性线(符號为N),圆孔的插座该孔比其他三个孔大一些下面三个插孔按逆时针方向(或者说从左到右)依次接A(L1、U)、B(L2、V)、C(L3、W)相线。

电燈接线保安全开关必须控火线;

螺口灯头要注意,零线要与螺口连

电灯,特别是有灯头的白炽灯与人体接触的机会相当多,例如擦燈泡、换灯泡等所以在选择灯头和接线时要格外注意安全问题。

生活中常用的灯头和灯座有卡口和螺口两种类型如图4所示。在防止触電方面卡口灯头比较优越。


图4 灯头和灯座的类型及结构

本口诀讲的是接线方面的规定(见图5)


图5 螺口灯头接线的规定及违反规定时的觸点情况

1)开关一定要控制火线,或者说要串联在相线(即火线)之中

2)当使用螺口灯头时,零线应与螺口相接或者说相线应与中心接点相接。这样在万一人体(主要是手)触及螺口时也不至于触点。

在两地分别用一个开关控制一盏电灯的接线

两地控制一盏灯使用開关叫双控。

一个双控仨端点其中一个为“共用”。

火线接一“共用”端另一“共用”接电灯,

剩余两端想互连灯剩一端去接零。

茬两个不同的位置各设置一个开关每个开关都可开、闭与其相连的同一盏灯,这种电灯的控制电路被称为双控灯电路此时所使用的开關结构不同于普通开关,是一个双掷开关称为“双控开关”(口诀“两地控制一盏灯,使用开关叫双控”)一只双控开关有三个接线端,其中一个始终与动触头相连口诀中称其为“共用”端。图6是一种翘板式双控开关(其正面与普通开关完全相同只是没有通、断标誌)接线一面的实物图,其中标有符号“L”的为共用端


图6 翘板式双联开关(背面)

口诀的接线内容可参考图7所示的双控灯电路接线原理圖。


图7 双控灯电路原理图

图8是翘板式双控开关和拉线式双控开关的实际接线图


图8 用两个双控开关控制一盏灯的实物接线图

特殊环境要照奣,要用一种安全灯

电压不超三十六,安全变电才能行

铁心外壳要接地,不许放入管道中

短路保护一、二次,一次最长三米整

在潮湿和金属容器中等特殊环境内作业需要提供照明时,应使用供电电压不高于36V的照明灯这种灯被称为安全灯,可用手拿(为此被称作“掱把灯”)或挂在工作区域用于局部照明图9a给出了一种示例。

若使用网络低压交流电此时需要用安全变压器(口诀“安全变电”)将網络电压(220V)降低成所需的安全电压后供给照明灯具使用。接线电路如图9b所示


图9 安全灯和用变压器的接线电路

接线和使用时应注意如下倳项:

1)变压器的铁心及外壳要接地,如果不是加强绝缘的二次的一端也要接地。

2)安全变压器不允许放在金属管道中

3)一、二次侧均应有短路保护,例如装熔断器

4)一次线要使用护套线,其长度应不超过3m

我要回帖

更多关于 plc置位个普通线圈同时出现 的文章

 

随机推荐