三级配电箱标准配置标准配置: 照明配线1.5MM选10A的空开; 插座配线2.5MM,选16A的空开; 空调及浴霸等大功率配线选4(6)MM,选25(32)A空开; 总电源空开选择分支最大额定电流再大一级即可,一般32或(40)A

三级配电箱标准配置:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱开关箱下设用电设备,形成三级配电“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)

一级配电箱,就是指的总配电箱一般位于配电房。一级箱柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观防雨箱顶适合野外工作。  二级配电箱就是分配电箱,也叫分箱一般负责一个供电区域。二级箱采用内外门设计外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作  三级配电箱标准配置,就是开关箱只能负责一台设备。所谓的“一机一闸一箱一漏”就是针对开关箱而言的 一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。  二级要求配置:总路:总隔离+总路熔断器或断路器;分路:分蕗隔离+分路熔断器或断路器  三级要求配置:隔离+漏电保护器。其中一级配电中的漏电保护开关,动作电流与动作时间的乘积不大于30毫安秒三级配电中的漏电保护开关的动作电流不大于30毫安,动作时间不大于0.1秒