西门子6RA70直流调速器快速设置方法洳下:
西门子6RA70直流调速器是全数字式整流器,输入为三相电源,额定电枢电流从15A到2200A.紧凑型整流器可以并联使用,提供高至12000A的电流,励磁电路可以提供最大85A的电流(此电流取决于电枢额定电流) 昆山科瑞艾特电气有限公司/电话5
(1)6RA70调速器参数设置及自优化调试设置
P051=21; 恢复出厂设置(如果您不确定修妀了哪些参数,可以使用此设置)
P100=电枢额定电流
P101=电枢额定电压
P102=励磁额定电流
P082=1,励回路与主回路接触器一起合闸
如果选择P083=2,那么请设置以下参数
P143=3000,设置電机的最大运行速度
如果选择P083=1,那么请设置以下参数
P741=测速发电机反馈电压. 算法:例如测速电机铭牌110V 2000转,电机额定转速1500转,那么请设置P741的电压为83V.
