1.根据规范要求全封闭储煤场储煤棚储煤库建筑面积控制在12000平米内,建筑长度150米内当建设指标超出此建筑面积及长度,必须提高消防設计等级满足煤场功能使用要求。四周预留更多的消防逃生门煤场周边,靠近挡煤墙区域设计为消防通道严禁煤堆及其他设备占用。下部支承体系低于标高12米的混凝土墙体及钢结构必须有与消防等级相对应的耐火极限。
2.网架储煤棚室外消防水管道需要设置环状管網电厂原有消防管网不满足要求,需要新增环状管网管径为DN250。
3输煤系统消防根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB)要求,轉运站、碎煤机室每层设消火栓消防同时使用水枪数2支,每股水柱为5l/s,室内消火栓的型号采用SN65型配25m长的水龙带,水枪为QZ19型输煤栈橋与主厂房、转运站、碎煤机室等连接处设置自动水幕灭火系统。其水源接自输煤系统消防供水管道上雨淋阀组就地布置在消防供水干管附近并满足消防布置要求。水幕灭火系统设计喷水强度:2L/s.m采用自动报警人工确认手动灭火的方式。
4根据《火力发电厂与变电站防火规范》(GB)室内储煤场应设置室内消火栓。鉴于煤场面积较大堆煤后不便消防人员行走,故考虑采用固定式电控消防水炮灭火系统根据煤場的布置,封闭煤场两侧每侧设置5个消防水炮消防炮技术参数为:Q= 20L/s,H=80m射程大于48米,每个消防水炮配套一个操作平台消防水量按同时開启两门消防水炮消防水量为40L/S计。经核算电厂已设置的消防供水设备满足该系统消防水量、水压的要求。
5. 必要时可设计条形煤场监测系統1套用来监测条形煤场内部煤层表面温度、烟雾报警、CH4可燃气体浓度、CO气体浓度,并在这些监测值中的一项或多项超出设置的报警值范圍时能够及时有效的发出报警信号
专业建造煤棚工程-免费咨询-
1. 弧形大跨网架钢结构煤棚内喷洒抑尘采用固定式远程射雾器,根据储煤场咘置需要设置6套射雾器,保证煤库喷洒系统运行
2需在转运站、碎煤机室设置拖布池,生活供水管道就近从厂区生活给水管道引接输煤系统设置冲洗系统,冲洗喷洒水管道就近从厂区输煤系统回用水管道引接
3.拖布池、输煤系统冲洗排水回收至集水坑,通过提升泵提升臸电厂含煤废水处理间处理后回用
4.弧形储煤棚外周围设置雨水排水沟,雨水收集至1座新建的500m3的雨水沉淀池雨水沉淀池内设置提升泵,雨水回收至电厂含煤废水处理间多余部分排放。
江苏 徐州 铜山区 铜山区工业园 |
1.根据规范要求全封闭储煤场储煤棚储煤库建筑面积控制在12000平米内,建筑长度150米内当建设指标超出此建筑面积及长度,必须提高消防设计等级满足煤场功能使用要求。四周预留更多的消防逃生门煤场周边,靠近挡煤墙区域设计为消防通道严禁煤堆及其他设备占用。下部支承体系低于标高12米的混凝土墙体及钢结构必须有与消防等级相对应的耐火极限。
2.网架储煤棚室外消防水管道需要设置环状管网电厂原有消防管网不满足要求,需要新增环状管网管径为DN250。
3输煤系统消防根据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB)要求,转运站、碎煤机室每层设消火栓消防同时使用水枪数2支,每股水柱为5l/s,室内消火栓的型号采用SN65型配25m长的水龙带,水枪为QZ19型输煤栈桥与主厂房、转运站、碎煤机室等連接处设置自动水幕灭火系统。其水源接自输煤系统消防供水管道上雨淋阀组就地布置在消防供水干管附近并满足消防布置要求。水幕滅火系统设计喷水强度:2L/s.m采用自动报警人工确认手动灭火的方式。
4根据《火力发电厂与变电站防火规范》(GB)室内储煤场应设置室内消火栓。鉴于煤场面积较大堆煤后不便消防人员行走,故考虑采用固定式电控消防水炮灭火系统根据煤场的布置,封闭煤场两侧每侧设置5個消防水炮消防炮技术参数为:Q= 20L/s,H=80m射程大于48米,每个消防水炮配套一个操作平台消防水量按同时开启两门消防水炮消防水量为40L/S计。經核算电厂已设置的消防供水设备满足该系统消防水量、水压的要求。
5. 必要时可设计条形煤场监测系统1套用来监测条形煤场内部煤层表面温度、烟雾报警、CH4可燃气体浓度、CO气体浓度,并在这些监测值中的一项或多项超出设置的报警值范围时能够及时有效的发出报警信号
专业建造煤棚工程-免费咨询-
1. 弧形大跨网架钢结构煤棚内喷洒抑尘采用固定式远程射雾器,根据储煤场布置需要设置6套射雾器,保证煤庫喷洒系统运行
2需在转运站、碎煤机室设置拖布池,生活供水管道就近从厂区生活给水管道引接输煤系统设置冲洗系统,冲洗喷洒水管道就近从厂区输煤系统回用水管道引接
3.拖布池、输煤系统冲洗排水回收至集水坑,通过提升泵提升至电厂含煤废水处理间处理后回用
4.弧形储煤棚外周围设置雨水排水沟,雨水收集至1座新建的500m3的雨水沉淀池雨水沉淀池内设置提升泵,雨水回收至电厂含煤废水处理间哆余部分排放。