10KV与10KW电缆绝缘值多少为正常相同吗

HZXZ 变频串联谐振耐压装置产品使用范围:

1、6kV-500kV高压交联电缆 的交流耐压试验2、各种发电机的交流耐压试验

5、其它电力高压设备如母线套管,互感器的交流耐压试验 

该成套設备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。


HZXZ 变频串联谐振耐压装置产品特点:

1) 内部由嵌入式触摸屏控制,操作功能得到优化,操作簡单

2) 自动扫频,寻找谐振点.频率范围20-300Hz,可手动设置扫频范围,扫频最大耗时3分钟(全频扫).频率分辨率0.1Hz

3) 自动试验,用户可设置试验程序,系统自动按设置嘚程序完成试验过程

4) 自动试验时,自动跟踪系统的谐振状态,当谐振状态发生变化,超过设置的区域时,系统自动跟踪谐振点.在整个过程中保证系統工作在优出力状态调频时绘制频率电压曲线。

5) 耐压时自动跟踪电压,电压正常波动时自动调整电压到目标电压,由用户根据试验情况进行操作

6) 全压输出保护:在调压过程中严格保证变频电源不会全电压输出

7) 软件经过严格模拟运行检验,运行安全、稳定、可靠

8) 自动保存试验數据,数据查询功能,根据查询条件查询以往的试验数据;

9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流;高压输出的频率、电压、电流

10) 保护功能:具有斷电、过流、过压及闪络保护功能;

①过电压保护:可人工设定过电压保护值;当整套装置的输出电压达到保护整定值时自动切除整套裝置

②过电流保护:可人工设定过电流保护值;当整套装置的输出电流达到保护整定值时,自动切除整套装置

③击穿保护:具有放电或闪絡保护功能当高压侧发生对地闪络时,自动切除整套装置不会对试验设备和人身造成伤害,变频电源内电子元件不会击穿

④断电保护:试验电源断电后装置能快速保护

11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后,相互位置不变不损坏,紧固件不松动

HZXZ 变频串联谐振耐压装置产品配置及适用范围:

35KVA断路器及闭母线、绝缘子

110KV全绝缘主变压器

110KV全绝缘主变压器

220KVA及以下电压互感器

220KVA及以下穿墙套管

220KVA及以下支柱绝缘子

220KV及以下断路器

220KV及其以下绝缘工器具


不一样10kⅤ电缆为高压10kw电缆是传輸功率。电压等级一样绝缘值就一样