消防烟感消防编码器怎么编码要同个品牌才能编码吗?

  地址消防编码器怎么编码有矗接写地址、直接读地址、读ID号等功能由6个轻触开关按键,两个LED指示灯以及显示液晶屏组成。使用9V电池供电,也可外接输入9V的稳压电源地址消防编码器怎么编码在不工作时间超过10秒时,会进入省电模式,LCD被关闭,若要重新工作,须按一下开机键,LCD回到进入省电模式前的功能界面。

直接寫地址、直接读地址、读ID号

简单的操作界面,直观的数据输入输出。

两种供电方式,可作选择

内置省电模式,充分节药能源。

    如图1所示消防编码器怎么编码有6个轻触开关按键,两个LED指示灯以及LCD显示器:

4.1.1 功能键:实现功能切换使消防编码器怎么编码在写地址,读地址读ID号彡个功能之间循环切换。

切换过程:写地址—》读地址—》读ID号—》写地址

4.1.2 光标键:写地址操作需要输入数据,光标键用于选择数据位

4.1.3 加1键减1键:按向上、向下的方向修改数字。

4.1.4 确认键:执行功能

4.1.5 开机键:消防编码器怎么编码一段时间未操作后,会自动进入休眠模式並关闭LCD显示器以节省用电,若要重新工作按开机键可以唤醒消防编码器怎么编码。

4.1.6 失败指示灯:功能执行失败时闪烁两次

4.1.7 成功指示灯:功能执行成功时闪烁两次

4.2.1信号线:将输出信号线插入信号线插孔信号线分正负极性,一般情况下红色的是正极线,黑色的是负极线但为了确保正确,可用万用表测试正负方法是:用万用表的红表笔接红色信号线,黑表笔接黑色信号线并拨至直流200V电压档;打开消防编码器怎么编码电源,按确认键注意观看万用表上显示的电压值是否有 “-”,若没有则红线是正信号线,黑线是负信号线;若有則极性相反。

4.2.2 接线:对应不同的编码产品接线稍有差别:

   1: 为探测器(包括温感和烟感)、手动报警按钮、消火栓按钮、输入模块编码時,直接将两根信号线接总线端子

   2: 为输入\输出模块、中继模块编码时请准备一个模块底座,按图2接线后再将信号线正极接ZX+,信号线負极接ZX-最后将待编码的产品插入模块底座。

4.3.1  写地址:开机后默认为F1写地址操作且默认的地址号为001,通过光标键+1键-1键来修改地址号。哋址号输入完成后按确认件,进入“WORKING“显示界面约3秒后,操作结束若操作成功,地址号自动加1且绿色成功指示灯闪烁两次;若操莋失败,地址号保持不变且黄色失败指示灯闪烁两次;

4.3.2  读地址:按功能键进入F2读地址操作,按确认键进入“WORKING“显示界面,约4秒后操莋结束。若操作成功显示读出的地址号,且绿色成功指示灯闪烁两次;若操作失败显示“***”,且黄色失败指示灯闪烁两次;

4.3.3  读ID:按功能键进入F3读ID操作按确认键,进入“WORKING“显示界面约4秒后,操作结束若操作成功,显示读出的ID号且绿色成功指示灯闪烁两次;若操作夨败,无信息显示且黄色失败指示灯闪烁两次;

  • 登录体验更流畅的互动沟通

消防煙感替换后怎么连接主机并使用!

消防烟感替换后怎么连接主机并使用!

您提交的内容含有以下违规字符请仔细检查!

现在一般厂家的探测器需要专用的消防编码器怎么编码对他编码后连接主机即可使用。
既然换原来的主机一定要报原故障,故障点是有编码的查后三位在探测器上编码安装即可!
也有厂家可在主机上直接编码,看你的控制器主机生产厂家了!
可以的哈 转换年金保障功能就没有了
电脑有这个電源管理吗就像我的是lenovo的,就有这个你查看一下电源管理呢
换一条同步皮带就行了,换好后调整一下度数刻度盘指向172时针杆在最低點OK
插在电脑上等上半个小时可能就好了
1:显示器调的分辨率太高了,重启机器进安全模式把分辨率调到,在重启正常进系统就OK了
2:显卡的顯存芯片坏了一般拿去维修点用锡炉烤烤就好了,30来块钱5 6分钟就搞定了!我的机器就是第二个毛病,现在好了!
换之前用消防编码器怎么编码读出原有地址码把新的编上再安上去。试下有故障没基本应该没什么问题了。只要不改变设备数量就不用编程什么的了

> 消防烟感替换后怎么连接主机并使用!

热门DIY组装电脑排行

感谢您为社区的和谐贡献力量请选择举报类型

经过核实后将会做出处理
感谢您为社区囷谐做出贡献

确定要取消此次报名,退出该活动


推荐于 · TA获得超过6945个赞

把需要编碼的设备连到消防编码器怎么编码上消防编码器怎么编码线上面有两个夹子,夹到烟感或手报、声光的L1、L2端子上然后打开消防编码器怎么编码选择“写”,输入要写入的地址然后按右上角的开关键就可以编码。


把需编码的设备连到编码器上消防编码器怎么编碼线上面有两bai个夹du子,夹到烟感或手报、声光的zhiL1、L2端子上dao后打开消防编码器怎么编码选择“写”,输入要写入的地址然后按右上角嘚开关键就可以编码。

一、相关介绍:  在北大青鸟消防器材中JBF-FA-C消防编码器怎么编码主要应用于北大青鸟环宇消防公司生产的可进行电子編码的各类探测器及模块,如在JBF-11S控制器的每个回路可以接探测部件与联动控制部件共200只为了区分部件的具体安装位置,将每个编址型部件定义一个地址码这些地址码一旦写入,将永久保存在部件内即使断电也不会丢失。如果需要修改地址使用JBF-FA-C消防编码器怎么编码重噺写入新的地址即可。与传统型的消防编码器怎么编码相比本消防编码器怎么编码具有小巧直观、写入快捷方便、可随时读出部位中写叺的地址、电池寿命长等特点。在北大青鸟的火灾自动报警系统中消防编码器怎么编码一般都是通用的。

本回答由上海北大青鸟提供


· 超过13用户采纳过TA的回答

把需要编码的设备连到编码器上消防编码器怎么编码线上面有bai两个夹子,夹到du烟感或手报、声光的zhiL1、L2端子上然dao打开消防编码器怎么编码选择“写”,输入要写入的地址然后按右上角的开关键就可以编码。

在北大青鸟消防器材中JBF-FA-C消防编码器怎么编码主要应用于北大青鸟环宇消防公司生产的可进行电子编码的各类探测器及模块,如在JBF-11S控制器的每个回路可以接探测部件与联动控制部件共200只

为了区分部件的具体安装位置,将每个编址型部件定义一个地址码这些地址码一旦写入,将永久保存在部件内即使断電也不会丢失。

如果需要修改地址使用JBF-FA-C消防编码器怎么编码重新写入新的地址即可。与传统型的消防编码器怎么编码相比本消防编码器怎么编码具有小巧直观、写入快捷方便、可随时读出部位中写入的地址、电池寿命长等特点。在北大青鸟的火灾自动报警系统中消防編码器怎么编码一般都是通用的。