三相四线380交流接触器和微电脑时控开关怎么接交流接触器接线解读

时控开关控制交流接触器接线图知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关时控开关控制交流接触器接线图最新的精华知识、热門知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

以KG316T微时控开关与交流连接为例畫的一个实物接线图供参考,不清楚我们可以继续讨论见下图:

220V交流接触器与时控开关接线图

选时,要选线圈电压是AC220V的
若你的所有器件已采购,那可以将你的型号规格讲一下按实际元器件画图题更准确一些。

时控开关带不动灯我想加个交流接触器怎么一起接线交流

时控开关带不动灯我想加个交流接触器怎么一起接线交流

时控开关1、2进接电源3、4出分别接接触器的A1、A2,接触器嘚主触头上接电源下接到灯,就这么简单

交流接触器工作电压是380V,就必须使用380V的电源控制交流接触器的通断建议使用220V的交流接触器。因为时控开关电源是220V 如果使用时控开关控制一相火线,然后到接触器线圈线圈的另一端接另外一相火线。一进火二出火接220v线圈一脚,零线接三或四脚再直通线圈.一二就相当一个开关,注意接触器线圈不能用380v的.

微电脑时控开关怎么接交流接触器的输出触点是用一个电磁继電器,承载电流一般为15A
但是这个15A是阻性负载,如果你的负载正好是阻性负载运行电流又小于10A(预留容量考虑),从经济的角度可以選择直接连接负载。
如果你的负载为其他类别(比如AC-15、AC-13)或者是阻性负载大于10A,那么还是建议使用微电脑时控开关怎么接交流接触器加茭流接触器的使用方式交流接触器的负载电流类别和能力都比电磁继电器要好。
此外如果你的负载是380V的,建议还是配用接触器比较好因为电磁继电器的触头开距小,绝缘性能要弱于交流接触器