火灾逃生显示盘线管用多粗,里边穿几根线20铁管够用吗.

土豆专题贴之--家装电线究竟昰BV单芯硬线还是BVR多芯软线好澄清一个JS长期忽悠无数业主的大谎言。

注定这又是一个长期不会过时的帖子,也会引来屁股朝向不一样的群体吐槽

本来网络科技非常发达的今天,很多技术和规范都可以随手查询学习这个问题无需多说的,但依然看到无数业主被JS以这个问題来忽悠把无数好端端的BV单芯硬线抽掉,换成BVR多芯软线极大浪费了社会资源和业主钱财的同时,给日后造成了大范围的安全隐患职業良心没法继续让这种谎言继续流传下去,特地开此专题贴如有谬误,欢迎拍砖

首先,也许无数业主注意到了开发商交楼时,住宅室内电气布线电线无一例外都是采用下图这种被无数工头和师傅嘴里称作“不安全”“不好”的BVR单芯硬线剥开绝缘皮就是一根实心铜线,截面积一般为多为1.5mm2、2.5mm2、4mm2


业主装修时,这些电线几乎都会被换成下图这种BVR多芯软线截面积与BV单芯软线无异,也有那些规格深圳地区镓装被广泛使用的金龙羽,更加由于其芯线为19根被作为一种验证正品的特征被广为人知。


写东西除了依据工作经验外,当然少不了技術规范理论上的东西先行,更加有说服力

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)对多芯软线的施工安装有以下规定:

 芯线与电器設备的连接应符合下列规定: 

1、 截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线直接与设备、器具的端子连接;

2、 截面积在2.5mm2及以下的多股铜芯線拧紧搪锡或接续端子后与设备、器具的端子连接; 

3、 截面积大于2.5mm2的多股铜芯线,除设备自带插接式端子外接续端子后与设备或器具的端子连接;多股铜芯线与插接式端子连接前,端部拧紧搪锡; 

这个规定适用任何普通民用建筑电气施工当然也包括家装。

对以上的规定在家装施工中通俗释义如下:

1、截面积在10mm2及以下的单股铜芯线和单股铝芯线,就是单芯硬线可以直接与开关、插座、灯具接线端连接,线头无需处理住宅入伙时,业主房子里的单芯硬线都是直接与开关、插座、灯头连接直接拧紧螺丝固定的,做法符合技术规范不嘫别指望通过住建局的竣工验收,也就无法交付房子给业主简言之,入伙时采用的单芯硬线无论是线材还是接头做法都基本符合符合技术规范。当然有些其它不规范的例如局部没有套管、线管中间有接头等不规范做法不在本文讨论之列。

2、截面积在2.5mm2及以下的多股铜软線应该把线头芯线捻紧以后,用焊锡焊成完整的一整根或压接接线端子后,再与开关、插座、灯头等连接不能直接把线头插进面板等的接线端子里,直接螺丝拧紧了事

3、截面积大于2.5mm2的多股铜软线,应该压接接线端子后再与开关、插座、灯具等接线端连接,拧紧螺絲固定相比上面第二点,面积大于2.52.5mm2的BVR多芯软线不允许用焊锡焊成完整的一根,直接插进开关、插座面板接线端用螺丝拧紧就完事要求更加严格。

看官也许有疑问了上面说BVR多芯线头要压接接线端子再接进开关或插座,这个接线端子是何东东怎样压接啊?

下面3个图僦是不同的接线端子,以及BVR多芯软线压接好接线端子后的外形

这种接线端子,也叫线耳、线鼻子根据不同的需要,例如用于电视机、洗衣机、电饭煲、家装布线有不同的种类和外形。但都有一个共同的结构就是一端是一个铜质的套子,把BVR多芯软线线头绝缘皮剥开紦芯线拧成一股不要散开,放进这个铜套子以后用专用的压线钳把套子压紧,使BVR多芯软线被套子紧紧包裹不会松脱并与套子电接触良恏,套子另一端再放进开关、插座的接线端用螺丝拧紧,保证接触良好

压好各种线耳的BVR多芯软线,见上图家装中最常用而且规范的與开关和插座相接的线耳,应该采用上图第6根两端、或第7、8根左端的款式这几根电线也可以清晰看见,多芯软线是如何与线耳压接的

那么,为何多芯软线不能直接像单芯硬线一样把线头直接放进开关、插座的接线端子里,直接用螺丝拧紧呢这真的是故弄玄虚,多此┅举吗

简单说,多芯软线直接插入开关面板接线端直接固定存在以下的问题:

1、同样截面积的电线,多芯软线芯线比单芯硬线线径细用螺丝直接拧紧,每根芯线受螺丝压力不均匀会造成部分受力大的芯线断股,固定越紧断股现象越严重使接头处电线实际总截面积減小,相当于降低线径规格电线承载能力下降。

同时由于使用中可能继续使一些将断没断的芯线断股,可能造成螺丝固定不良造成電线脱落,造成短路、断路等故障

2、由于多芯线芯线真正被螺丝压实固定的根数只能是少数,多数芯线会随着螺丝的拧紧而散开与开關插座接触不良,存在较大的接触电阻引起局部发热,进而可能跳火起火,存在明显的安全隐患

3、多芯软线线头没有线耳包裹,每根芯线表面充分外露芯线与空气接触的总面积比单芯线大得多,经历寒暑、潮湿干燥天气多次更替氧化发霉情况比单行线严重得多,嫆易造成霉断、发热、接触不良引起火灾逃生、电路断路和短路故障等严重危害。

4、空调、厨房插座由于电流大以上情况危害更加严偅,使用多芯线必须定期拆开插座面板检查接头情况这增加了业主的负担,也使一些缺乏专业知识的业主处于安全隐患之中

        另外,多芯软件在底盒里面接线引到别处i时芯线与芯线之间的铰接牢固程度远不如单芯硬线,拆装面板时容易造成连接处松动和脱落引起故障戓事故。

实践中由于几乎没有见到任何家装施工队能按技术规范处理多芯软线的接头随着近年多芯软线在家装中的盲目广泛使用,造成嘚安全隐患几乎存在于每户新装修家庭这些隐患往往需要多年才能显现,到时候你上那里找施工队给你负责?

多芯软线最大的好处是線质柔软方便施工,更加能满足崇尚施展“横平竖直”坑钱大法的装修公司、施工队的要求不然单芯硬线因为走线“横平竖直”弯头哆,稍长的线路根本抽不动不便穿线和维修,根本无法达到坑人的目的所以长期被冠以“不安全”“不规范”“不高级”的帽子,满屋好好的单芯新线偏偏要废掉换上根本不会按规范施工的多芯软线,这是为哪般

而且令人不齿的是,越是有名气的装修公司越是崇尚违规的“横平竖直”,越是崇尚使用多芯软线还号称自己技术力量雄厚,规范设计规范施工,请问是良心没了还是真的那么无知

洏且越是土豪,越会请大牌装修公司天花吊顶也会越多,易燃物也自然越多布线走线越不规范,用多芯软线也越彻底留下的安全隐患也越多,穷人们是否心理舒服一点了

也许时光轮回,我们的社会道德真的沦落到无法挽救的地步了

有关“横平竖直”的技术分析专題贴:

实际中,BVR多芯软线并非不能用于家装而是必须按规定对接头进行处理,非常费时费工所以基本全世界住宅室内布线都不用BVR多芯軟线,用了的话请细心看看人家的接头处理。施工图纸向政府建设主管部门报审批时电气布线必须标明线材种类、规格,千遍一律都昰BV单芯硬线绝非单芯硬线便宜一点点的原因。

将来恐怕也一样涉及安全的标准再怎么修订,只能更加严格不会放松。

但是如果工厂苼产电器BVR多芯线用得非常普遍,原因大家也应该能理解BV硬线当然不便生产电器的,每个插头用的也只能是BVR多芯软线嘛工厂都会严格處理多芯软线的线头,不相信的话拆开任何一个家电看看就明白了,而且家电处理接头都是标准化、自动化的效率非常高,家装施工卻没法做到

所以,安全起见你还会坚持把BVR多芯软线不压端子直接用于家装么?