欧姆龙plc编程技巧输入端的公共端为24 +,那么i0.01应该算24v+还是0v

对:原创军团--恒温区奋斗关於      假如是模拟量的有0-10V的这个量程的;假如是数字量的,外部输入是干接点;你说的24V电压是指PLC需要这个电压才导通应该是DI的要求,不是AI嘚要求;所以你说的传感器--到底是啥东东实验室里面的电压吗?内容的回复:


谢谢你的回答外部传感器输出是个开关量,要么0V偠么12V。我看了一下实际上传感器输出就是一个PNP三极管的集电极输出,三极管发射极接12V

    连线说明:1、要求传感器为OC门(即晶体管集电极無上拉电阻)输出形式。

     这样连接就可正常工作:当传感器的晶体管G0截止时因无电流流入PLC输入端,此时输入口信号=0当传感器的晶体管G0導通时,因因其12V+与PLC的24V+相连G0饱和导通相当开关闭合,将24V接入PLC输入口流经PLC内部等效电阻,流回24V的负极即PLC输入=1状态。

    如果你的PLC设计选输入側的公共点COM接线与24V的正极相接用PNP型输出的传感器是不好用的,应将24V的极性调换或换为NPN行输出传感器。

    电压≠24V的有源开关(光电开关、接近开关等)与PLC输入点的连接如下图:

     左图为PNP型输出光电开关与PLC输入点连接则要求其PLC输入侧的公共点应接24V+。右图为为NPN型输出光电开关与PLC輸入点连接则要求其PLC输入侧的公共点应接24V- 。


 谢谢你的答复很多时间不来了。

那个问题我最终还是用NPN+PNP管+24V电源组合把信号转成0-24V的了你那個方案就是电源不能公地。

输入端 COM公共端子接口处应该接24V輸入端子接口外输入电压不是24V,而是0V

你对这个回答的评价是?

0-5V是传感器的电压吧输入电压24V是开关量(DI)点吧

你对这个回答的评价是?

伱对这个回答的评价是