rs485总线控制上有多个设备不同的通讯协议而且都会回复不同数据我的设备怎样从大量数据识别我的指令

1、1-9  GND和DB9的针脚是有对应关系的您確认一下怎么对应,比如说1号对应第一排第一针脚;

2、您查一下接口定义DB9 的针脚每根分别接什么

● 八路模拟信号采集隔离转换 RS-485/232輸出

● 采用24位AD转换器,测量精度优于0.05%

● 通过RS-485/232接口可以程控校准模块精度

● 信号输入 / 输出之间隔离耐压3000VDC

● 可靠性高编程方便,易于应用

● 標准DIN35导轨安装方便集中布线

● 用户可编程设置模块地址、波特率等

● 低成本、小体积模块化设计

● 信号测量、监测和控制

● 智能楼宇控淛、安防工程等应用系统

● 工业现场信号隔离及长线传输

● 工业现场数据的获取与记录

● 医疗、工控产品开发

   维君瑞WJ28信号采集模块产品实現传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号WJ28系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5号测量、监测和控制0-75mV,0-100mV等小信号的測量以及工业现场信号隔离及长线传输等等

产品包括电源隔离,信号隔离、线性化A/D转换和RS-485串行通信。每个串口zui多可接255只 WJ28系列模块通訊方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上便于计算机編程。

   维君瑞WJ28系列采集模块产品是基于单片机的智能监测和控制系统所有的用户设定的校准值,地址波特率,数据格式校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。

WJ28系列产品按工业标准设计、制造信号输入 / 输出之间隔离,可承受3000VDC隔离电压抗干扰能力强,可靠性高工作温度范围- 45℃~+85℃。

WJ28 信号隔离采集模块可以用来测量八路电压或电流信号。

24位采集精度8路模拟信号输入。产品出厂前所有信号输入范围已全部校准在使用时,用户也可以很方便的自行编程校准具体电流或电压输入量程请看产品选型。

通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口订货选型时注明。

通讯协议:支持两种协议命令集定义的字符协议和MODBUS  RTU通讯协议。可通过编程设定使用那種通讯协议能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。

数据格式:10位1位起始位,8位数据位1位停止位。

通讯地址(0~255)囷波特率(2400、4800、9600、19200、38400bps)均可设定;通讯网络zui长距离可达1200米通过双绞屏蔽电缆连接。

可根据需要设置校验和模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲保护模块,内部的数字滤波也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。