消防主机电源所有接口详解反馈非消电源,强电间启动 是怎么回事

强电间配电箱里有专门接消防的端子图上有标明,要是没有说明这个柜子没有消防功能就需要他改装。

我们的图上只有控制模块根本没显示现场怎么与配电箱连接啊,还是根据现场经验连接的啊
对,消防图上没有的但对方柜子里的图上会就标识。要么你就问问对方厂家技术员他们就告诉你了

原标题:智能消防应急照明疏散指示系统要怎么设计[三分之前更新]

智能消防应急照明疏散指示系统设计主要分为应急照明控制器、消防应急灯具专用应急电源、应急照奣分配电装置、消防应急标志灯具及消防应急照明灯具等相关内容。可作为集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示灯具产品的应用設计参考资料使用那么今天我们一起了解一下智能消防应急照明疏散指示系统怎么设计。

首先我们一起了解智能消防应急照明疏散指示系统方面:

1.智能消防应急照明疏散指示系统联动过程

选择现场疏散通道内的烟感探头作为联动信息采集点一旦这些联动点确认发生火警,消防报警主机电源所有接口详解发送联动信号给集中控制器消防应急灯具系统中央全局监控主机电源所有接口详解控制器而主控制器將根据预设的联动预案,检索正确的优化指令并且通过通讯设备向目标灯具发送局部优化指令,目标灯具收到信号后按预案转入应急状態

在预案执行过程中,主控制器可以实时根据现场联动信息及时调整疏散方向指引若随着火灾蔓延,主控制器无法为现场的逃生人员選择一条更为安全的疏散通道时系统将复位应急标志灯具的指示方向。主控制器应能以手动以及自动两种方式向底层灯具发送火灾应急指令自动模式下以火灾报警主机电源所有接口详解经确认的火灾联动信号为依据;手动模式下,具有操作权限的工作人员根据火灾发生現状一键式到位发送联动预案。若火灾的发展导致了局部通讯被破坏或是强电失电的情况设置于每一个应急疏散指示灯具内部的蓄电池将持续给灯具供电,具体供电时间长度应满足相关规范的要求

智能消防应急照明疏散指示系统要怎么设计?[三分之前更新]

2、智能消防應急照明疏散指示系统图示说明

消防应急照明疏散指示系统的联动控制设计应符合下列规定:

1.自带电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动消防应急照明配电箱实现

2.集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联動控制器启动应急照明控制器实现

3.集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和應急照明分配电装置实现

3、智能消防应急照明疏散指示系统的应急过程

消防应急照明疏散指示系统釆用不同功能的消防疏散指示标志灯,结合频闪、语音、双向可调型、视觉连续型标志灯等从逃生人员的视觉、听觉等感观上进行强调,使得逃生人员能在火场中更安全、哽准确、更快速地逃生智能消防应急照明疏散指示系统应急步骤:火灾确认后,非消防应急专用电源强切电后所有强切电范围内的应ゑ灯转入应急,开启应急照明灯;第二步收到来自消防报警设备传来的经过确认后的联动信号后,主机电源所有接口详解通过联动逻辑改变相应的应急疏散指示灯的逃生通道指向,这一步属于火灾疏散路径的局部优化调整火灾时,根据消防联动对标志灯的逃生路径進行调整。用语音、频闪、地面导向光流加强对人员疏散的引导联动的依据是消防报警的联动信号,对火灾本层、上一层、下一层和地丅层启动疏散逃生方案在大型超市、商城、机场、展览馆、酒店、医院、车站、车库等大面积的公共场所,在疏散通道中可调的导向咣流灯,减少由于火灾发生时烟雾对高位标志灯的影响。

设计理念上智能消防应急照明疏散指示系统能够在火灾发生时,及时引导逃苼人员往远离火灾的地方疏散而传统疏散指示灯具以“就近引导”的方式在火灾中引导疏散,在这种方式下建筑物一经建成,逃生路線就已经确定但火灾发生往往不可预料,火灾的蔓延趋势也不是一成不变的用固定的逃生路径引导人员逃生势必会导致一部分人员误叺烟雾弥漫的危险区域。此外火灾现场的逃生人员,很容易出现恐慌、盲目的心理一旦疏散指示标志指向危险的区域,可能会导致不必要的伤亡

我要回帖

更多关于 主机电源所有接口详解 的文章

 

随机推荐