求助,游戏中变电流麦怎么解决

那要看情况了,一般不能用平均电鋶计算,除非题目指明切割磁力线的导体棒的速度是匀加速或匀减速,只有这种情况下速度是均匀变化,感应电动势也是均匀变化,感应电流均匀變化,这时用平均电流计算焦耳热是可以的.

  电流互感器的二次参数包括變比和准确度级

  对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称其后标以“P”表示保护。

  额定准确限值一次电流是指电流互感器出厂时所标明的能保证复合误差不超过该准确级允许值的最大电流一般以准確限值系数标示,额定准确限值系数一般在其准确级后标出;所谓额定准确限值系数是指额定准确限值一次电流与额定一次电流之比

  变比:表示一次电流与二次侧电流的比值,是继电保护整定计算及计量专业的重要参数

  变比的选择,首先应考虑额定工况下测量儀表的指示精度和满足保护装置额定输入电流及工作精度的要求例如,当保护装置的额定输入电流为5A时在正常工况下,测量级的电流互感器二次输出电流应在1~4.5A之间比较合理如果太小,(如小于0.5A)就不合理了保护级的电流互感器,由于要保证在系统故障时不饱和一般变比要大于测量级的电流互感器变比。

  注意电流互感器一次绕组,串联变比不变容量增大一倍;并联变比增大一倍容量不变。②次绕组串联变比不变,容量增大一倍;并联变比减小一半容量不变。

  准确度级:目前国内采用的电流互感器的准确度级有六個:0.1、0.2、0.5、1、3、5级。按照计量、测量类和保护类两类讨论计量测量类需要运行时精确测量,满足正常负荷下测量要求保护类在故障态時进行保护,满足极限情况下的要求

  计量、测量准确等级:0.1、0.2、0.5等。如0.5级表示在额定工况下电流互感器的传递误差不大于0.5%。

  保护准确等级:一般采用P级例如,5P20表示20倍额定电流下误差是5%,所以保护级虽然精度不如计量测量级但具有很强的抗饱和能力。

  所以CT的绕组不能使用错误否则容易出现饱和现象,对于继电保护部分将出现误动或拒动(纵差保护容易误动因为检测差流过大。后备保护由于采集数值过小又会出现拒动的情况)

那要看情况了,一般不能用平均电鋶计算,除非题目指明切割磁力线的导体棒的速度是匀加速或匀减速,只有这种情况下速度是均匀变化,感应电动势也是均匀变化,感应电流均匀變化,这时用平均电流计算焦耳热是可以的.