泄漏点存在如果48小时气压压力降低了1bar,则就很有可能存在冷媒泄漏点
其实给制冷系统管路内充高压气体保压检漏只是为了验证管路上是否存在大的冷媒泄漏点,一些微漏点不一定就能检出来
即使是保压48小时后压力变化数值很小,在放掉高压气体对系统管路抽真空之后也要关闭阀门保负压1个小时左祐来验证是否存在微漏点。
中央空调保压2星期下降充入氮气保压24小时候需要查看有没有压力损失如果压力没有损失说明没有漏气现象然后需要放空氮气然后抽真空加入冷媒。
你对这个回答的评价昰
保压压力是40公斤吧,建议补充后待指示针稳定后拍照第二天再比较,一般气温变化不大的时候要求误差是0.2公斤以内的,你压力掉那么多要么是当初充氮的问题,要么是泄露的问题了
有问题,系统管路上很可能存在冷媒泄漏点
建議重新加注高压氮气至15bar以上,保压24小时看压力变化情况如果有明显的压力变化,则应对系统管路检漏
压力数值没有明显变化的,应放掉氮气用真空泵抽真空后关闭阀门保负压1小时以上,以此来验证有没有微漏点存在
这叫微漏你用一般方法可能不会查出漏点。只能用干燥的氮气入不低手1.5MPa压力。然后再进行全面检漏如果管线太长你还得分段充氮气检漏。
第一是铜管的连接处在保压后会有漏气发生
第二是铜管里的空气也是会影响保压数据的。
所以如果一直保持在3公斤就不用当惢不过建议找空调项目经理过来看一下,避免一些漏洞没看见而影响了空调的使用效果!
估计有泄露一般是24小时内压降不超过0.02MPa,你现在温度变化不大的情况下压降都10倍虽然你保压的时间比較长,但正常也不会降这么多的另外不清楚你是什么冷媒的,保压压力是3.0MPa一般R410a冷媒要求都是4.0,R22是2.8
家用中央空调保压2星期下降保压压力測试漏气刚刚安装完压力是4公斤过一天后降到3公斤在过一天压力还是3如、中央空调保压2星期下降保压泄露了2kg就介绍到这里啦!感谢大家嘚阅读!希望能够对大家有所帮助!