该电源发生指示灯不亮故障時首先检查保险丝Fl01是否烧断,如果烧断一是检查市电输入抗干扰电路的压敏电阻VARI01、电容器CX101、CY103、CY104.及整流全桥BDI01、滤波C601—C603是否击穿;二是檢查主、副电源开关管Q50l、Qlol、Q102和PFC校正电路开关管Q601、Q602是否击穿短路;如果压敏电阻击穿烧焦,很可能是市电输入电压过高
如果保险丝未斷,检查副电源电路一是检查PFC大滤波电容Cl01两端待机状态的+300V电压,无+300V电压.则是抗干扰和整流滤波电路发生开路故障二是检查副电源U501的⑧脚启动电压和⑥脚vCC电压,⑧脚无启动电压多为启动电路R523、R524开路。三是上述供电正常检查U501及其外部电路。当开关管Q501击穿时注意检测其D极外部的尖峰脉冲吸收电路是否正常,避免开关管再次损坏
如果发生指示灯亮后熄灭故障,多为副电源过压保护电路启动检查副电源稳压和过压保护电路。解除保护的方法是断开稳压管ZD504
如果发生指示灯亮,无+24Va、+24Vi电压输出首先确定PS-ON是否为开机高电平,Q110是否導通输出vcc供电;然后检查主电源驱动电路U101及其外部电路检查⑤脚的启动电压和12脚vcc电压是否正常。U101的12脚无VCC电压检查Q201、PC501、0110为核心组成的VCC控淛电路;U101的⑤脚无启动电压,多为⑤脚外部的启动电路R102~R104开路
上述供电正常,检查U101外部元件是否正常末级半桥式推挽输出电路开关管Q201、Q202是否击穿损坏。
如果主输出电压降低一是检查主电源次级的滤波电容是否开路失效,二是检查PFC校正电路是否工作.如果测量主電源的供电仅为300V左右则是PFC电路未工作。首先测量U601的⑧脚vcc供电再查PFC驱动电路U601及其外部电路。
如果发生开机后主电源有电压输出然後降为0V,则是主电源次级过压保护电路启动,主要检查主电源稳压电路和过压保护电路常见为主电源稳压电路取样电阻变质,过压保护电蕗稳压管ZD201.ZD202击穿等
解除保护的方法:一是将保护执行电路模拟晶闸管0206的基极与发射极短路;二是拆除保护电路与待机控制电路之间的連接线J202。要确定是哪条线路引起的保护可断开隔离二极管D206、D207.如果断开哪个二极管后开机不再保护,则是该检测电路引起的保护