有玩过凯时国际娱乐的吗

给排水工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分733帖子
二星工程师, 积分 733, 距离下一级还需 67 积分
我之前做的一个总图,也曾纠结角度问题。以为只能45,90,135这样转角呢,现在终于明白了。能标准尽量标准,实在凑不到标准角度的时候,可以借竖管转角。而且管也有借转角。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
xiongmaoji 发表于
可以采用弯头向下向上来转换,竖直短管加弯头再接水平管,水平管任意角度都可以。用点脑子有点三维思维好不 ...
& &小聪明,告诉你现实当中新铺设的管线没这么做的,都是借角度和标准件弯头来连接,而且要浇筑支墩。垂直弯头阻力不就大了么?
&他说的是建筑给排水里使用的小管径管道,至少小于DN100&
<p id="rate_0742" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 6
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分203帖子
四星助理工程师, 积分 203, 距离下一级还需 47 积分
转弯处采用标准弯头,可一种弯头或几种弯头叠加,余角借转,转弯处做支墩。
&这样做不是不可以,只是非常复杂,流态也不稳定。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分9019帖子
hdxrm 发表于
转弯处采用标准弯头,可一种弯头或几种弯头叠加,余角借转,转弯处做支墩。
这样做不是不可以,只是非常复杂,流态也不稳定。
&怎么可能永远都是标准弯管的角度?实际中几种弯管配合使用的情况多的是,对流态影响微乎其微。&
吾注重融会贯通
吾信奉触类旁通
吾追求文理兼通
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分203帖子
四星助理工程师, 积分 203, 距离下一级还需 47 积分
一介书生第二 发表于
这样做不是不可以,只是非常复杂,流态也不稳定。
怎么可能永远都是标准弯管的角度?实际中几种弯管配合使用的情况多的是,对流态影响微乎其微。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分416帖子
五星助理工程师, 积分 416, 距离下一级还需 84 积分
都是借角度吗,只能说施工单位很偷懒啊,这种不正规的做法,我们设计人员根本不屑一顾。还有大人说话小盆友不要插嘴。哥哥施工的时候都记不起是哪一年的事了。。。。。。怀念,不如忘记,不堪回首的日子。
&球墨管到中国推广开来也没多少年。。。老城区改造你们设计大爷看到估计都要吐血。。。有多少能按图实施。&
&搞施工的确不如设计轻松,风餐露宿地很辛苦,但有些时候也要来点苦中作乐。往事不堪回首,但总也有一些美好的回忆。人生不过如此,就应该开开心心地活一辈子,呵呵。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分416帖子
五星助理工程师, 积分 416, 距离下一级还需 84 积分
跟我谈阻力,你计算过阻力吗?不要带坏小盆友。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华4积分9019帖子
xiongmaoji 发表于
都是借角度吗,只能说施工单位很偷懒啊,这种不正规的做法,我们设计人员根本不屑一顾。还有大人说话小盆友 ...
搞施工的确不如设计轻松,风餐露宿地很辛苦,但有些时候也要来点苦中作乐。往事不堪回首,但总也有一些美好的回忆。人生不过如此,就应该开开心心地活一辈子,呵呵。
<p id="rate_0742" onmouseover="showTip(this)" tip="好心态`&土木币 + 6
&&球墨管到中国推广开来也没多少年。。。老城区改造你们设计大爷看到估计都要吐血。。。有多少能按图实施。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分3897帖子
二星高级工程师, 积分 3897, 距离下一级还需 103 积分
明白了,谢谢。。。。。。。。。。。。
新人进步奖
高级工程师
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)404 - 找不到文件或目录。