固态硬盘pe次数是什么怎么算的

看数据说指数估值:指数的PE下跌到多少算是低估?
之前咱们说了,在低PE估值的时候做基金定投,可以有效提高利润率。那么,低估的标准是什么呢?10倍PE低估咱们已经知道,一家公司的PE估值,大概相当于市场上公认的,公司未来盈利的持续能力。当市场在熊市的时候,估值会低一些。等市场进入牛市以后,估值会相对高一些。对于一个比较成熟的市场,比如美国股市或者香港股市。熊市里边的PE估值大概会在5倍-10倍。等到了牛市里边,PE估值大概会上涨到20倍左右。也就是一个在香港上市的,每股盈利1元的上市公司,熊市股价大概应该是5-10元,牛市里边股价大概是20元。当然这里说的是市场上的一个平均状态。所以说,对于这种成熟市场的指数,我们在10倍PE以下购买,是一个比较好的选择。40倍PE低估跟美国和香港股市相对,处在另一个极端的,是我们的创业板市场。根据创业板上线7年以来的数据,PE上涨到60倍以上才算是高估,下跌到40倍以下,就已经算是低估了。也就是一个在创业板上市的,每股盈利1元的上市公司,熊市股价大概应该是40元,牛市里边股价大概是60元。造成这种现象的原因咱们之前也讲到过。美国和香港的股市,相当于一个高度自动化的成熟养鸡场,我们通过每年产鸡蛋的价值,可以给这个养鸡场一个估值。比如每年产鸡蛋市价100万元。在牛市里边,我们给这个养鸡场更高的估值,大概2000万。等到了熊市,比如禽流感的时候,估值更低一些,大概500万到1000万。我们在1000万以下的价位购买这个养鸡场,都是比较划算的。创业板,则是一个专门孵小鸡的养鸡场。这些小鸡现在下蛋很少,胜在以后成长空间非常大。当然在这中间会有一定死亡率。不过我们对这个养鸡场估值的时候,应该比成熟的市场估值更高一些。比如这些小鸡,每年产蛋同样是100万元。市场上普遍给养鸡场的估值,牛市里边能够达到6000万,就算是熊市,也在4000万左右。我们买这样一个养鸡场,比较划算的价格就是4000万以下。如果死等着1000万的价位,几乎永远也等不到。变动的低估标准除了以上两种情况外,还有一种更特殊的情况。指数估值标准是可以变动的。比如上证指数。大概十年之前和更早的时间,我们国家经济一直快速发展。所有A股的估值都像是创业板,PE非常高。到了最近10年,经济进入稳定发展期,A股的估值也逐渐回归理性,PE降到了跟美股和港股差不多的水平上。所以说,对于上证指数来说,2009年以前,PE上涨到50左右或者更高算是高估,下降到30以下就算是低估。2009年以后,PE上涨到20左右就已经算是高估了。只有下跌到10以下才能算是低估。PE历史百分位通过以上内容我们发现,指数不同,高估和低估的数量标准也不相同。就算是同一个指数,不同时期的高估和低估标准也不相同。那么有没有什么统一的标准,能衡量现在的指数到底是低估还是高估呢?办法当然是有的,那就是历史百分位。所谓历史百分位,也就是把历史上指数每一天的PE从小到大排名,当前交易日的PE历史排名/历史数据总数×100%=历史百分位。比如恒生指数的PE下跌到10的时候,假设已经到了15%的历史百分位上。也就是说历史上只有15%的时候,PE值更低。这就已经是一个非常低的估值水平,是低价买入的机会。如果是创业板指数,PE下跌到40的时候,假设PE也是到了15%的历史百分位上。同样说明历史上只有很少时候PE值更低。这也是一个低估买入的机会。对于上证指数这种历史PE区间在变化的指数来说,比如10年前,30倍PE在15%的历史百分位上,算是低估的标准。最近10年以来,PE一直在20以下。现在30倍的PE可能已经在50%的历史百分位上了,不能再被当成是低估的标准。PE估值的另一种应用我们之前的文章里边提到过一个公式:指数价格=PE估值×指数盈利。通过这个公式我们就知道, 我们在投资指数基金时能赚到的钱来自两个方面,一是PE估值从熊市到牛市的上涨,二是指数盈利能力每年的提高。通过上边几个指数的例子我们可以发现,无论恒生指数、创业板指数还是上证指数,一个指数在牛市高点的PE,大概相当于熊市低点的一倍左右。也就是一轮牛市里边,PE从低估到高估,能带来的涨幅大概是100%。然后是盈利能力提高。对于一个比较健康稳定的市场,所有公司平均下来每年的盈利增长能力大概在10%左右。创业板可能要更高一些,不同行业也可能会有区别。不过对于恒生指数、上证指数、沪深300这类指数,10%的年增长率是比较正常的。假设一轮牛市持续3年。这样公司盈利能力提升带来的涨幅,大概是30%。将以上两项加总起来,一轮持续三年的牛市里边,指数的合理涨幅大概在130%左右。比如熊市最低点是2000点,等上涨到4900点附近的时候,我们就要注意风险,开始考虑卖出了。当然这里的比例只是一个粗略的计算,实际操作中也会有各种意外发生。不过130%这个比例,还是可以大概判断一下牛市的涨幅。比如上证指数,2009年的一年的牛市从1664点上涨到3478点(%=3494),2015年两年的牛市从1849点上涨到5178点(%=4068)。不同行业的估值区间我们已经知道,不同指数的历史PE估值区间不同。对于不同行业,同样如此。某些已经进入发展稳定期,甚至衰退期的行业,估值往往会比较低。而对于还处在发展阶段,盈利快速增长的行业,估值会普遍很高。下边图里边就给出了A股市场上,十个行业指数的历史PE估值对比。这里边可以非常清楚的看到,金融行业指数一直是估值非常低的一档。中游的是能源、工业、可选消费、消费、公用事业。电信、信息、材料和医药几个行业,一直被市场给予更高的估值。如果只用PE值的高低来衡量行业是不是被低估,很难有统一的标准。用PE的历史百分位,则能够很好的解决这个问题。以上我们可以知道,单纯通过PE数值判断指数低估不可取。因为不同市场、不同行业,指数PE会有很大差别。历史PE百分位,是一种更加科学的方法。@今日话题&
点击排行榜
汇金视点微信号:gold678-com
扫一扫,加关注
汇金财经微信号:mygold678后使用快捷导航没有帐号?
查看: 2716|回复: 4
三棒子的840 pro怎样看PE次数?
该用户从未签到
有没有固态硬盘的高手帮我看一下我这块840 pro 128G,PE次数写了几次?
1.jpg (122.58 KB, 下载次数: 0)
16:10 上传
,我听说是看B1,但我不懂怎么我这个写了几次PE了,请指教哦!
该用户从未签到
()/128=33
差不多33个pe吧
该用户从未签到
()/128=33
差不多33个pe吧
该用户从未签到
()/128=33
差不多33个pe吧
该用户从未签到
建议用Magician看,这里的写入数据量显示不一定准。
拿主机写入量算不太合适,因为有写入放大,NAND写入量肯定不止这么多。
看B1值也不一定准,这里显示的5D是16进制数据,换算成10进制的就是93。
17年6月精华宗师
17年6月精华大师
关注本友会
本友会微信公众号
VR微信公众号
benyouhui2012
Powered by您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
pe值算法=公式全解.doc 10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
pe值算法=公式全解
你可能关注的文档:
··········
··········
在照明配电箱中pe是怎么算出来的 1、照明回路:民规规定,一个照明回路的灯具数量最多25个,现在国家倡导节能减排,白炽灯已经限用,在日常生活中应用最广泛的是荧光灯,常用荧光灯的单灯功率大了为37W。那Pe=37x25=925W。而Pe=ui=925=220i,那么电流i=4.2A,满足规范要求。显然,一个照明回路的负荷不到1KW。在我们日常的设计中,在符合规范的前提下,一个照明回路不论灯多少,按1KW计。 2、插座回路:民规规定,一个普通插座回路插座个数不得超过10个,一个普通插座的容量按大众家用电器来衡量为300W,那么一个普通插座回路的最大功率为3KW。电气设计中,一个普通插座回路就是3KW。 3、专用插座:民规规定,住宅插座回路额定电流不超过25A,用P=UI=220x25=5.5KW。但是肯定要留冗余,所以在电气设计中,专用插座(指空调插座、电磁炉插座、热水器插座、卫生间插座)是要各自接在单独回路上的。每个回路电气数量少了,还是按一个回路3KW计算负荷,如果有具体电气功率,以实际功率为准。 4、总负荷:计算总负荷按需要系数法计算,照明回路数X1KW+插座回路数X3KW,就是总功率P,注意三相平衡。照明配电箱需要系数取1,功率因数选0.9.用需要系数法计算出配电箱的计算负荷和计算电流,选取适合的断路器、开关和导线。 纯手工码字,望采纳!
前辈您好,我问了别人,说配电箱的Pe根据户型和面积确定,是这样么,这样的话,那么断路器和导线是根据经验选取的么,还是另外计算回路上的负荷,我拿到的图纸如果按照每个插座回路3Kw照明1Kw计算会比图纸上配电箱标的大一些,备用回路需要计算么
备用回路需要估算的,必免以后加接电气设备时换电气元件。 在电气设计中,如果只是针对住宅的话,目前都是按经验来的。每户的户箱都是按6KW来计算负荷容量的。 如果按面积估算负荷容量的话,建议住宅的话按38VA/m2,商业的话按127VA/m2.这是最常用的,经过实践真理检验过的数据。 住宅这块比较简单,模式已经基本固定,照明回路开关一般都是C16的,插座回路一般都是C20或C25,空调等大功率设备回路可以是D20或者D25. 安装高度在0.3m的插座需要具有漏电保护功能。
Pe是设备额定功率相加,Pj是计算功率即Pe打了需要系数的值。如一个配电箱有6个回路,每回路Pe=1kw,需要系数取0.7,则Pj=1kw*6*0.7=4.2kw
系数怎么取?看什么书?
系数一般电气设计手册里都有,比如建筑电气设计手册,工业与民用配电设计手册等等
我已经 找到,在2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气 里有详细的公式,,工业与民用配电设计手册里的公式不好用。不过还是谢谢你。
不客气,多交流
1、Pe=94KW
【安装容量】:安装用电器统计容量 2、Kx=0.8
【需用系数】:同回路的多个同类用电器实际使用几率<1,查手册或依经验取值 3、cosΦ=0.8 【功率因数】:交流系统中存在电感电容性负荷时,功率因数≠1,查手册或设备参数 4、Ijs=135A
【计算电流】:根据以上数据计算出的该系统实际运行电流 (不加说明,以380VAC/3相为例) Ijs=KxPe/3/0.22/cosΦ=0.8*94/3/0.22/0.8=? 楼主给的135A,怀疑设计者实际选用的功率因数是0.85(计算结果是134A) 若计算结果略有差别,通常是设计者用近似系数计算得出
Pe是设备容量,一般是将所有设备铭牌容量相加而求得。? ???? Pjs是计算负荷,是指通过负荷的统计计算求出的,用来按发热条件来选择供电系统中各元件(包括设备和线路等)的负荷值,用电单位到供电部门申报的用电功率就是指此计算功率。Pjs=Pe×Kx,其中Kx是需要系数,是用电设备在最大负荷时需要的有功功率(Pjs计算负荷)与设备容量Pe之比。这个数值可根据负荷性质,查表求得,并根据经验对其进行修正。 ???? Ijs是计算电流,其值为:Ijs=Pjs/(1.732×U×Cosφ),在此,Ue是额定电压,Ue=380V。Cosφ是功率因数值,一般这个数值可根据负荷性质,查表求得,也可参看设备铭牌。
??? 用电设备的额定功率Pe是指这个设备的输出功率,它与输入容量之间有一个效率n1;用电设备不一定满载工作,存在一个负荷系数Ks;用电设备组的全部设备并不同时运行,存在同时运行系数Kt;向用电设备供电的线路有损耗,存在线路效率n2。 ????所以用电设备的有功功率需要量为?P30=Pe*Ks*Kt/(n1*n2) ????我们令需要系数??Kx=Ks*Kt/(n1*n2 ????需要系数的值总小于1,它不仅与设备的负荷率、效率、台数、工作情况及线路损