首安盛赛尔火灾报警产品品的说明书,最新的,2014年以后的,盛赛尔的也需要,

9月4日,消防行业十大评选专家用户评审会圆满举行。
江西飓风:多种机制鼓励员工发挥能动性
宇安与上海消防研究所将建立战略合作伙伴关系。
&&&&讯&& 美国盛赛尔公司(SYSTEMSENSOR)是世界五百强之一的美国霍尼韦尔集团(HONEYWELL)的子公司,是一个全球性的研制开发、生产、及其配套件、声光报警产品、水流指示器的跨国公司。
&&&是美国盛赛尔公司在西安投资兴办的专业火灾探测器生产企业,是中国和亚洲较大的火灾探测器生产商。公司全套引进美国盛赛尔的先进、工艺、管理系统、质量保证体系和现代化的生产加工设备,生产各类火灾探测器及配套件产品,产品质量、性能、技术指标均与美国本部完全一致。目前公司火灾报警探测器及配套件的年生产能力已突破800万只。西安盛赛尔有限公司作为美国盛赛尔公司设在亚洲的生产基地,主要负责向中国、东南亚、澳洲、南美洲等市场供货和服务,产品已销往美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡、马来西亚、印度和巴基斯坦等地区,出口量已超过销售量的60%,国内及国外的一些著名工程建筑均选用盛赛尔公司的产品。
&&&&下面推荐一款JSM-M900M智能输入模块。
盛赛尔智能输入模块
&&&&产品描述:M900M模块是基于8位微处理器的具有一路无源开关量输入的监视模块,占用一个地址,当输入模块接收到开关量的闭合信号后,通过总线将信号输送到控制器,控制器将发出声光报警信号,指示具体部位及联动设备的工作状态。
&&&&技术参数:
&&&&工作温度范围:-10℃~55℃
&&&&工作湿度范围:10%~93%
&&&&工作电压:12~32VDC
&&&&静态电流:700μA
&&&&报警电流:1.8mA
&&&&公司的产品已通过UL测试及中国国家消防电子产品质量监督检验中心的检验,主要产品都获得了国家专利;还分别通过美国FM、英国Sira公司的ATEX认证、加拿大ULC、加拿大CSA、澳洲SAI-Global公司的SMK认证、中国船级社CCS的检测。公司已获得ISO和英国LPCB的认证(美国UL公司审核)及公安部消防产品合格平定中心的认可,获得3C强制认证证书;是2000年度中国消防电子产品质量体系认证复查检验的首家唯一免检企业,2002年再次荣获唯一免检的殊荣。并且连续十二年在中国人民保险公司投保产品质量及责任险。作为国内最大的火灾探测器生产商,公司连续入选中国业30强论坛单位。
&&&&&产品要上导购文章展示更多优秀产品&责任编辑:孟露露
免责声明:凡注明来源本网的所有作品,均为本网合法拥有版权或有权使用的作品,欢迎转载,注明出处。非本网作品均来自互联网,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
> 您可能还会关注的
? ? ? ? ? ? ?
供应商服务:
采购商服务:
 在谈到中国消防行业的创新情况时,杨先生用了四个字“生死边缘”,中国的消防创新已经到了生死边缘。
 20年,南消从一个名不见经传的老国企成长为消防行业内的领军企业,品牌在国内外赫赫有名。
 有这样一家企业,它的名字在中国消防业耳熟能详,它成立仅短短十一年,在强手如林,外资大量涌进……
| | | | | |
人物关注排行榜
企业传媒关注榜
|||||||||||(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总54页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:20积分
4人评价22页
5人评价32页
1人评价7页
0人评价49页
0人评价3页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
文档内容侵权
已存在相同文档
不属于经济管理类文档
源文档损坏或加密
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
我要评价:
下载:20积分欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
76首安的介绍:
  首安工业消防有限公司(简称“首安”)是中国首家专业从事工业消防安全的高新技术企业,总部位于北京,在全国20多个省份及海外设有分支机构或子公司,首安以工程总承包为主要服务形式,为钢铁冶金、电力系统、石油化工、核能核电、航空航天、数据中心、物流仓储、交通、军工、烟草、酿酒等众多领域的工业企业及特种建筑提供先进、可靠、适用的消防安全解决方案。首安自主创新的三大核心系统产品——工业火灾探测报警系统、消防安全网络化监控指挥系统、自动灭火系统获得多项国际发明专利和近百项国内发明专利。
首安的品牌推荐站点:
总计 24 个首安_当宁消防网商品记录&|&
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
本店价格:
首安的分类浏览:
有关【首安_当宁消防网】的文章推荐欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 常用消防自动报警系统安装要求
常用消防自动报警系统安装要求
发表日期: 00:00:24
浏览次数:2900
  文章整理了常用消防自动报警系统安装要求供参考,为方便消防报警行业者以及相关工作者能快速查找消防报警设备的安装规范、要求,笔者特意整理出常用要求供有需求者做参考。
  一、普通烟感温感探测器
  感烟探测器、感温探测器的安装间距应根据探测器的保护面积和保护半径确定。一般感烟探测器在高度大于6米且小于等于12米时的保护面积为80平方米,小于等于6米时保护面积为60平方米。感温探测器安装高度小于等于8米,一般保护面积为20-30平方米。
  二、红外光束感烟探测器
  红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3-1.0米,距地高度不宜超过20米。
  相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14米。探测器至侧墙水平距离不应大于7米,且不应小于0.5米。探测器的发射器和接收器之间的距离不宜超过100米。
  三、手动火灾报警按钮
  每个防火分区应至少设置一个手动火灾报警按钮从一个防火分区内的任何位置到最邻近的一个手动火灾报警按钮的距离不应大于30米。手动火灾报警按钮宜设置在公共活动场所的出入口处。
  手动火灾报警按钮应设置在明显的和便于操作的部位当安装在墙上时其底边距地高度宜为1.3-1.5米,且应有明显的标志。
  以上消防自动报警系统安装要求是首要符合的基本要求。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
本店价格:
本店价格:
本店价格:
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
行业应用专题
最新文章推荐
& 首安电气火灾监控系统设计介绍
首安电气火灾监控系统设计介绍
当宁消防网
发表日期: 12:09:59
浏览次数:363
&  首安设计介绍如下:
  1、基本原则
  (1)根据建筑物性质和发生电气火灾危险性确定电气火灾监控系统保护对象,并设置相应的电气火灾监控系统。
  (2)电气火灾监控系统设置场所符合国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045和《建筑设计防火规范》GB50016中的相关要求。
  (3)电气火灾监控系统的供电符合国家标准《供配电系统设计规范》GB50052的要求。
  (4)电气火灾监控系统满足GB14287要求。
  (5)根据建筑内防火区域,确定适当的电气火灾监测范围。
  (6)电气火灾监控系统由电气火灾监控设备、剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器、电气火灾监控系统控制台组成。
  (7)一个电气火灾监控探测区域原则上不超过一个防火分区。
  (8)根据工程规模和需要检测电气火灾部位,确定采用独立式探测器或非独立式探测器。
  (9)根据电气敷设和用电设备具体情况,确定电气火灾监控探测器形式与安装位置。
  (10)电气火灾监控系统设计采用由电气火灾监控设备和电气火灾监控探测器组成的系统形式;在无消防控制室且电气火灾监控探测器设置数量不超过4个时,可采用独立式电气火灾监控探测器。大型场所可设置电气火灾监控系统集中控制台,对系统进行集中管理。
  (11)电气火灾监控系统的设置不应影响供电系统的正常工作。
  2、剩余电流式电气火灾监控探测器
  (1)剩余电流式电气火灾监控探测器的设置以末端探测为基本原则,宜设置在总电源端和分支线首端。在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和自然漏流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置。
  (2)只有当配电系统的接地形式TN-C系统转变为TN-C-S系统或局部TT系统时,方可设置剩余电流式电气火灾监控探测器。
  (3)剩余电流式电气火灾监控探测器报警值必须与探测电气线路相适宜,探测器报警的泄漏电流不小于被保护电气线路和设备的正常运行时泄漏电流最大值的2倍。
  (4)剩余电流式电气火灾监控探测器额定电流、额定电压等指标应满足被保护线路的要求。
  (5)剩余电流式电气火灾监控探测器宜用于报警,只有保护供电要求不高的场所和设备时,才能自动切断其供电电源。
  (6)应根据建筑性质和低压配电线路具体情况,确定剩余电流式电气火灾监控探测器探测的分级数,探测级数不宜超过三级。
  (7)选择剩余电流式电气火灾监控探测器时,应计算(供电系统已经完工时,应实际测量)供电系统固有的剩余电流,并选择参数合适的探测器,尽量使每只探测器充分发挥作用,减少构成监控系统的探测器数量。
  3、测温式电气火灾监控探测器
  (1)测温式电气火灾监控探测器的设置应以探测电气系统异常时发热为基本原则,宜设置在电缆接头、电缆本体、开关触点等发热部位。
  (2)探测对象为低压供电系统时,宜采用接触式布置的测温式电气火灾监控探测器。在被探测对象为绝缘体时,宜将探测器的温度传感器直接设置在被探测对象的表面,采用接触式布置。
  (3)探测对象为配电柜内部温度变化时,可采用非接触式布置,但宜靠近发热部件设置。
  4、电气火灾监控设备
  (1)电气火灾监控设备设置在消防控制室内或有人值班的场所;在有消防控制室且将电气火灾监控设备的报警信息和故障信息传输给消防控制室时,电气火灾监控设备可以设置在保护区域附近。
  (2)电气火灾监控设备的报警信息和故障信息应传给消防控制室。
  (3)电气火灾监控设备的报警信息和故障信息可以接入设置在消防控制室的集中火灾报警控制器集中显示,也可接入消防控制室图形显示装置集中显示;但该类信息的显示应与火灾报警信息和可燃气体报警信息显示有明显区别。
  (4)电气火灾监控设备的安装设置应符合火灾报警控制器的设置要求。
  (5)保护区域内有联动要求时,可以由电气火灾监控设备本身控制输出控制,也可由消防联动控制器控制输出控制。
  5、独立式电气火灾监控探测器的设置
  (1)在设置有火灾自动报警系统的建筑中,独立式电气火灾监控探测器的报警信息可以接入火灾报警控制器或消防控制室图形显示装置显示,但其报警信息显示应与火灾报警信息显示有明显区别。
  (2)在未设置火灾自动报警系统的建筑中,独立式电气火灾监控探测器应配接火灾声光警报器使用,在探测器发出报警信号时,应自动启动火灾声光警报器。
  (3)在非重要供电场所,独立式电气火灾监控探测器发出报警信号后,可以在经过一段延时后,切断供电电源。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3