电能表精度等级的区别
强制性标准GB《用能能源配备和通则》第4.3.8 条讲“用能单位的能源计量器具准确度等级应满足表4的要求”。表4规定了进出用能单位有功交流电能计量配备的电能表,I类用户为准确度等级0.5S级,II类用户为准确度等级0.5级。请问0.5S级和0.5级的区别是什么?
回复 1# 规矩湾锦苑 的帖子
<td class=t_msgfont id=postmessage_.5s 级的精度比0.5级高。带S的是特殊电流互感器,要求在1%-120%负荷范围内精度足够高,一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围
认同观点金币 + 1
能否再说详细点,&#8220;要求在1%-120%负荷范围内精度足够高&#8221;,高到什么程度?&#8220;一般取5个负荷点测量其误差小于规定的范围&#8221;,5个负荷点是哪5个?小于规定的范围,规定范围是什么?谢谢!
<td class=t_msgfont id=postmessage_楼正解。精度高指S型能在更宽的电流范围内保证准确度,主要指下限电流。一般的要求在0.02In~Imax范围内检测误差,见GB/T1;而S型的则要求在0.01In~Imax范围内检测误差,见GB 0.2s0.5s 交流静止式有功电度表。目前国家标准中只规定了检测范围,并未指定具体负荷电流点。最近正在起草国家的电能表型式评价大纲,规定大约如下:平衡负载& & & & 1:& & & & Imax, In, 0.5In, 0.05In, 0.01In& & & & 0.5L和0.8C : Imax, In, 0.5In, 0.1In, 0.02In不平衡负载& & & & 1& & & & Imax, In, 0.5In, 0.05In & & & & 0.5L& & & & Imax, In, 0.5In, 0.1In
我对0.5S的理解
针对这个&#8220;S&#8221;,我专门请教过电表生产厂家的技术人员,他们竟然也说不清楚;在一次上述标准的培训时,我又问过培训老师,他说,带S的精确度比不带S的高,也就是每一点的准确度都是0.5级。按我的理解:0.5级,因为仪表是用最大引用误差来表示的仪表准确度,也就是用满量程*0.5%来表示整块表的每一点误差,那么,实际上,在小量程时仪表的误差有可能是很大的一个值,这也是要求仪表检测时,常用量程要用到满量程的2/3左右的最好的原因。而0.5S是要求每一点的相对误差都要在0.5级,即每一点的绝对误差与这一点的测量范围的比值要达到0.5%,而不是每一点的绝对误差与满量程的比值达到0.5%。前者就是0.5S级,后者就是0.5级。 如果不对,还请各位指教。[这个贴子的内容错了,请看Chuxp的回复!][ 本帖最后由 张艳 于
12:51 编辑 ]
5楼的观点不对
关于互感器和电能表的"S"级准确度: 按GB/T 17883的注解:IEC 60185对测量范围在0.05In~1.2 In或0.05In~1.5 In或0.05In~2 In的互感器以及准确度等级为0.2S和0.5S测量范围在0.01In~1.2 In的互感器给予了规定。当电能表与所连接互感器的测量范围必须是相同的,且只有等级为0.2S和0.5S的互感器具有本标准中工作仪表的准确度要求时,仪表的测量范围才能是0.01In~1.2 In。注意S型互感器的特点:测量范围在0.01In~1.2 In这里S是英文special(特殊)的意思。0.2S代表特殊用途的电流互感器的精度标准,这个特殊用途就是与0.2S的电能表配套。
谢谢各位的指教。不过,恕我不恭,因为科学问题掺不得沙子,现在两种意见,仍然不知道哪种意见是正解。张艳老师说不带S的精度等级是用引用误差划分的,带S的精度等级是用相对误差划分的,能否指明有没有标准的依据。chuxp老师能否提供GB/T 17883标准。
不能在标准区上传,我给放在上传区了:
回复 8# chuxp 的帖子
太感谢了!  根据您提供的标准GB《0.2 S级和0. 5s级静止式交流有功电度表》第3.5.5条术语等级指数的定义为&#8221;仪表在本标准所定义的参比条件(包括参比值的允差)下测试,在0.0 5In~Imax间的全部电流值上,功率因数为t(三相仪表为平衡负载)时规定的允许百分数误差极限的数字。注:本标准中仪表按其等级指数分为0.2S级和0.5s级。&#8220;及第3.5.6条术语 百分数误差的定义&#8221;百分数误差由下式给出:百分数误差=〔(仪表记录的电能一真值电能)&#247;真值电能〕X 100%&#8221;。显然仪表记录的电能就是测得值,真值电能则可以用约定真值代替,如标准表显示的值。  根据JJG307-2006《机电式交流电能表检定规程》第5.2.4.5条b)款用标准电能表法检定电能表,电能表的等级也是按相对误差来评定的,其计算公式是:相对误差&#947;=〔(m0-m)/m]x&#215;100%。其中m0是算定脉冲数(约定真值),m是实测脉冲数(测得值)。说明精度等级数字后加不加S没有任何根本性区别。  那么GB17167为什么有0.5级和0.5S级呢?
就误差定义而言,S级与普通级别无任何差异。S级互感器和电能表与普通级别相比,惟一差别是下限电流更低。主要是互感器决定的,一般保证准确度的范围是额定量限的5%~120%,而S级可达到1%~120%。请注意电能表的准确度要求,通常在电流的下限处予以放宽,也就是小电流时误差要大一些。这在电能计量中就产生问题了,比如大型变电站,通常夜间负荷很低,实际上电能表经常工作在小电流状态,导致计量误差增加,而这些变电站实际涉及的电费绝对数额却很高,很小的计量误差可能对应较大的电费金额。因此对于负荷大的用户要求采用S级仪表,主要就是为了减少这些大用户的电费计量误差。17167& &要求I类用户(I类用户为月平均用电量500万kWh及以上或变压器容量为10000kVA及以上的高压计费用户)选0.5S级,II类用户(II类用户为小于I类用户用电量(或变压器容量)但月平均用电量100万kWh及以上或变压器容量为2000kVA及以上的高压计费用户)选0.5级就是基于这个考虑。
回复 10# chuxp 的帖子
哦,我明白了:  为了避免电能表工作在小电流状态时导致计量误差增加,使很小的计量误差产生较大的电费金额,因此对于负荷大的用户要求采用0.5S级仪表,主要就是为了减少这些大用户的电费计量误差。带S和不带S的主要区别就在于当处于电流的下限时,一般等级(0.5级的)保证准确度的范围是额定量限的5%,而S级(0.5S级的)保证准确度的范围可达额定量限的1%。  另外,由于Ⅰ类和Ⅱ类用户都是大用户,因此都要使用传感器。我又认真仔细地研读了GB17883和JJG307-2006。GB1.1条的表10规定了0.01In&#8804;I&#In时,仪表百分数误差极限&#8804;&#177;1.0%;0.05In&#8804;I&#8804;Imax时,仪表百分数误差极限&#8804;&#177;0.5%。而JJG307-2006的第A5.3.1条表A2&#8220;经互感器接入的电能表&#8221;对应栏目规定了0.02In时,仪表百分数误差极限&#8804;&#177;1.0%;0.05In&#8804;I&#8804;Imax时,仪表百分数误差极限&#8804;&#177;0.5%。也就是说当处于&#In的量限时,0.5级和0.5S级没有任何区别。唯一差别就是JJG307-2006对In<0.05In的量限只规定了0.02In一个点的要求,对于<0.02In和0.02In~0.05In的量限均未作规定,实际上就是对0.05In以下的量限放宽了要求。从而验证了你的说法是正确的,有依据的。  再次感谢你的指教,使我终于弄明白了这个一直困扰我的问题。我这样子理解不错吧?
认同观点金币 + 1
不是吧,307对应感应表,电子式电能表不适用。而17883只针对电子式电能表。就电能表制造标准而言,只有感应表存在0.5级的说法,而电子表目前只有0.5S级的说法。不过GB中的确提到0.5及0.5S级,应该也并不区分感应表和电子表,这的确存在一定矛盾。据说,国家检定系统表有可能取消0.5级的说法,就是为了与现行的国家标准匹配,不引起歧义。而在欧洲国家,电能表的等级趋向于用A、B、C、D来表示了,国际法制计量组织也在起草新的国际建议,估计是沿用欧洲的模式。等成稿后,国内的规程等法制文件可能要跟着改。
感谢规矩湾锦苑与chuxp等量友关于电能表准确度等级0.5S中的S的探讨,我也仔细看了看标准,至少我知道电能表的准确度等级是用相对误差来表示的,而且其误差的计算范围可能是(0.01-1.2)额定电流。以前从未接触过电学方面的计量问题,所以才向几位培训老师特意请教了,结果还是没搞清楚。不用说隔行如隔山了,跨一个专业都会差这么多,真的是不再敢妄言了。又学到了点电学方面的知识!谢谢![ 本帖最后由 张艳 于
12:52 编辑 ]
原帖由 soweak 于
12:07 发表 不是吧,307对应感应表,电子式电能表不适用。而17883只针对电子式电能表。就电能表制造标准而言,只有感应表存在0.5级的说法,而电子表目前只有0.5S级的说法。不过GB中的确提到0.5及0.5S级,应该也并不区分感应表和 ...
赞同!实际上国家新的电能检定系统里已经取消S级的规定了。欧洲的那个MID还是粗了一些,和OIML的IR46差别很大,今后采用IR46的可能性大。不过中国并不同意当前版本的IR46,上次投了反对票!主要考虑是其不区分机械和电子表的区别,统一规定技术要求,若颁布实施,对我国目前大量存在的机械表生产厂商不利。
TA的最新馆藏[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&[转]&工程计量资料表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
工程计量资料表
上传于|0|0|文档简介
&&此表属通用表,场平土方计量、道路土方计量、管沟土方计量,都可用,不同的工程只需小小改动就好。
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢> 问题详情
1级的有功电能表、1级的专用电能计量仪表、2级计费用的有功电能表及2级的无功电能表,应配用()级精
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
1级的有功电能表、1级的专用电能计量仪表、2级计费用的有功电能表及2级的无功电能表,应配用()级精度的互感器。A.不低于0.5B.不低于1C.不低于1.5D.不低于2
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试题
1企业变电所的中央事故与预告信号一般采用(&&&&)的信号装置。A.事故音响B.闪光装置C.重复动作D.信号继电器2照明变压器、照明与动力共用的变压器以及照明负荷占(&&&&)及以上的动力照明混合供电的3kV以下的线路,应测量三相交流电流s。A.10%B.15%C.20%D.25%3高频开关型充电装置多数采用与蓄电池(&&&&)的配置方式。A.一对一B.一对二C.一对三D.二对一4当避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时,应选用(&&&&)。A.无间隙金属氧化物避雷器B.旋转电机磁吹阀式避雷器C.阀式避雷器D.碳化硅阀式避雷器
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……
享三项特权
享三项特权
享三项特权
选择支付方式:
支付宝付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册
请使用微信扫码支付(元)
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系在线客服QQ:
请您不要关闭此页面,支付完成后点击支付完成按钮
遇到问题请联系在线客服QQ:
恭喜您!升级VIP会员成功
常用邮箱:
用于找回密码
确认密码:2014一级计量师计量专业实务:压力表的原理及构造_中大网校
2014一级计量师计量专业实务:压力表的原理及构造
发表时间:日13:34 来源:中大网校
点击关注微信:
为帮助学员更好的复习<font color="#14年,小编整理了《》知识点供大家参考复习,希望对您有所帮助!压力表的原理及构造1.1原理:压力表通过表内的敏感元件(波登管、膜盒、波纹管)的弹性形变,再由表内机芯的转换机构将压力形变传导至指针,引起指针转动来显示压力。1.2 构造:溢流孔:若发生波登管爆裂的紧急情况的时候,内部压力将通过溢流孔向外界释放,防止玻璃面板的爆裂。注:为了保持溢流孔的正常性能,请在表后面留出至少10mm的空间,不要改造或塞住溢流孔。指针:除标准指针外,其他指针也是可选的。(零调指针最大值指针或设定指针)请在选型表中列出。玻璃面板:除标准玻璃外,其他特殊材质玻璃,如强化玻璃,无反射玻璃也是可选的。性能分类:普通型(标准)、蒸汽用普通型(M)、耐热型(H)、耐振型(V)、蒸汽用耐振型(MV)耐热耐振型(HV)。用途区分参考JIS7505波登管压力表标准。处理方式:禁油/禁水处理…在制造时除去残留在接液部的水或油。外装指定:壳体颜色…除标准色以外,清特别注明。节流阀:(可选)为了减小脉动压力,节流阀安装在压力入口处。脉动压力:由于压力发生器中泵的脉动特性,使压力表的特诊曲线振幅较大。这对压力表是非常有害的。连接方式:本产品连接部有三种连接方式:钎焊…用于铜类材质的连接银铜钎焊…用于铜类材质和不锈钢材质之间连接TIG焊接…用于不锈钢材质之间连接编辑推荐:更多关注:&&&
(责任编辑:何以笙箫默)
共2页,当前第1页&&&&&&

我要回帖

更多关于 电表计量等级 的文章

 

随机推荐