最近碰到一事,广场上有活动,要拉一根220的电源,唯一电源只有附近的地灯,但是地灯很多都坏了,用的是12V的AC电,现在我把坏得地灯都拆了,好的地灯也拆了,然后 把线头都用防水胶带包起来了,然后把整个线路改成220V的线路了,之前用的是漏电开关,送不上, 发现零线对地漏电,火线没有漏电,,现在用了个普通断路器,送上电源后,活动电源有了,但是用钳形表测量,火线电流5。1A,零线4.85A,想问下,这样会有危险吗,高手指点下。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2363帖子
五星工程师, 积分 2363, 距离下一级还需 137 积分
回复关于地灯零线漏电,还能继续使用吗 主贴 的帖子
1.如果谁碰到带电的导线,就有危险了,广场上还是要用漏电开关的。
2.怎么测的N线会漏电?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分183帖子
三星助理工程师, 积分 183, 距离下一级还需 17 积分
漏电是漏在广场的地砖下得,估计是因为雨水漏电,现在我把地灯都拆掉了 唯一留得只有灯头线了,我用万用表测量 零线对地线电阻4K多欧,火线对地电阻无穷大。,带电的线头 我会用东西遮挡起来的。不知道现在 火线 零线 电流不平衡有没有危险。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
统计下线路长度,核算下正常泄漏电流值,再测下实际泄漏电流就更好了。
其次室外线路,拉线也很容易破损。
一般计算结果,采用30mA的漏电开关必跳。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分200帖子
四星助理工程师, 积分 200, 距离下一级还需 50 积分
原帖由 kdsdg720 于
17:24 发表
漏电是漏在广场的地砖下得,估计是因为雨水漏电,现在我把地灯都拆掉了 唯一留得只有灯头线了,我用万用表测量 零线对地线电阻4K多欧,火线对地电阻无穷大。,带电的线头 我会用东西遮挡起来的。不知道现在 火线 零线 ...
应该是N线被重复接地了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1067帖子
四星工程师, 积分 1067, 距离下一级还需 33 积分
那不是等于是N线重复接地了吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
N接地了!没有问题但要注意不要有人碰到线头!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1454帖子
五星工程师, 积分 1454, 距离下一级还需 1046 积分
有一个办法:将原N线和PE线合并,做N线,另外敷设PE线。如何?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分183帖子
三星助理工程师, 积分 183, 距离下一级还需 17 积分
回复【疑惑】地灯零线对地漏电,火线没有漏电,能继续使用吗 8# 的帖子
在地底下了,没办法再铺设电线了,原来地下的电线 以前是用变压器12AC供电的,所以之前接12AC的变压器的漏电开关没跳电,现在我把那根12V的AC电缆改成220V AC了,用表测量电阻零线对地4K多欧,火线对地无穷大。。所以要用那根电线,只有把原来开关改成普通断路器,这样就不会因为零线漏电导致跳电了。现在就是担心,我这样做 就相当于一部分一火 一地供电了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
飘过,学心中。呵呵