&&& CFG桩简介
通过调整水泥掺量及配比,其强度等级在C15-C25之间变化,是介于刚性桩与柔性桩之间的一种桩型。CFG桩和桩间土一起,通过褥垫层形成CFG桩复合地基共同工作,故可根据复合地基性状和计算进行工程设计。CFG桩一般不用计算配筋,并且还可利用工业废料粉煤灰和石屑作掺和料,进一步降低了工程造价。
粘结强度桩是复合地基的代表,多用于高层和超高层建筑中。CFG桩是水泥粉煤灰碎石桩的简称(即cement fIying-ash gravel pile)。它是由水泥、粉煤灰、碎石、石屑或砂加水拌和形成的高粘结强度桩,和桩间土、褥垫层一起形成复合地基。
CFG桩复合地基通过褥垫层与基础连接,无论桩端落在一般土层还是坚硬土层,均可保证桩间土始终参与工作。
由于桩体的强度和模量比桩间土大,在荷载作用下,桩顶应力比桩间土表面应力大。桩可将承受的荷载向较深的土层中传递并相应减少了桩间土承担的荷载。
这样,由于桩的作用使复合地基承载力提高,变形减小,再加上CFG桩不配筋,桩体利用工业废料粉煤灰作为掺和料,大大降低了工程造价。
复合地基设计中,基础与桩和桩间土之间设置一定厚度散体粒状材料组成的褥垫层,是复合地基的一个核心技术。基础下是否设置褥垫层,对复合地基受力影响很大。
若不设置褥垫层,复合地基承载特性与桩基础相似,桩间土承载能力难以发挥,不能成为复合地基。基础下设置褥垫层,桩间土载力的发挥就不单纯依赖于桩的沉降,即使桩端落在好土层上,也能保证荷载通过褥垫层作用到桩间土上,使桩土共同承担荷载。
CFG桩的适用范围很广。在砂土、粉土、粘土、淤泥质土、杂填土等地基均有大量成功的实例。
应根据现场条件选用下列施工工艺:
1、长螺旋钻孔灌注成桩, 适用于地下水位以上的粘性土、粉土、素填土、中等密实以上的桩土.
2、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩, 适用于粘性土、粉土、砂土, 以及对噪声或泥浆污染要求严格的场地.
3、振动沉管灌注成桩, 适用于粉土、粘性土及素填土地基.
1、混凝土、混凝土外加剂和掺和料: 缓凝剂、粉煤灰, 均应符合相应标准要求, 其掺量应根据施工要求通过试验室确定.
2、严格按照配合比配制混合料。
3、长螺旋钻孔、管内泵压混合料灌注成桩施工的坍落度宜为160~200mm, 振动沉管灌注桩成桩施工的坍落度宜为30~50mm, 振动沉管灌注成桩后桩顶浮浆厚度不宜超过200mm.
4、长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩施工在钻至设计深度后,应准确掌握提拔钻杆时间,混合料泵送量应与拔管速度相配合,遇到饱和砂土或饱和粉土层,不得停泵待料;沉管灌注成桩施工拔管速度应按匀速控制,拔管速度应控制在1.2~1.5m/min左右,如遇淤泥或淤泥质土,拔管速度应适当放慢。
1、冬期施工时混合料入孔温度不得低于5℃,对桩头和桩间土应采取保温措施。
2、施工垂直度偏差不应大于1%;对满堂布桩基础,桩位偏差不应大于0.4倍桩径;对条形基础,桩位偏差不应大于0.25倍桩径,对单排布桩桩位偏差不应大于60mm。
根据工程实际情况,水泥粉煤灰碎石桩常用的施工工艺包括长螺旋钻孔、管内泵压混合料成桩;振动沉管灌注成桩和长螺旋钻孔灌注成桩。主要技术指标为:
1.地基承载力:设计要求;
2.桩 径:宜取350-600mm;
3.桩 长:设计要求,桩端持力层应选择承载力相对较高的土层;
4.桩 身 强度:混凝土强度满足设计要求,通常&C15;
5.桩 间 距: 宜取3-5倍桩径;
6.桩垂直度:&1.5%;
7.褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度&0.9。
6.桩垂直度:&1.5%;
7.褥 垫 层:宜用中砂、粗砂、碎石或级配砂石等,不宜选用卵石,最大粒径不宜大于30mm。厚度150-300mm,夯填度&0.9。
实际工程中以上参数根据地质条件、基础类型、结构类型、地基承载力和变形要求等条件或现场每台班或每日留取试块1~2组确定。
褥垫层厚度宜为桩径的40%~60%,材料宜采用中砂、粗砂、级配砂石和碎石等,最大粒径不宜大于30mm。
2.1复合地基静载荷试验
试验采用单桩复合地基承载力按单桩处理面积加权平均的办法,评价CFG桩和水泥土桩混合地基承载力
2.2单桩竖向抗压静载荷试验结果
试验进行了3根CFG桩单桩静荷试验
2.3轻便触探试验
2.4应变桩身完整性检测&& 检测比例约30%
一是查阅工程地质勘察报告,熟习地质土层性质、承载力和勘察结论与建议。
二是认真看图,参加设计交底及图纸会审,结合地质报告情况,提出问题和建议。
三是审查施工单位编制的CFG桩施工方案是否科学合理可行,是否符合设计及规范要求,提出审查意见。
四是审查施工单位的资质和施工人员的上岗证是否符合规定。
五是审核施工单位定位放线成果,复核测量控制基准点,检查保护措施,防止碾压碰撞。
六是检查地基普探是否符合规定,审核普探报告,监督检查问题坑处理。
七是检查施工机械装备,是否符合施工工艺的要求。
八是检查试桩所用材料外观质量,审核质量证明文件,按规定见证取样送检复试,并见证试桩留置试块。
九是检查复核试桩的桩位、桩径、桩深度、桩顶标高、塌落度和灌入量,是否符合设计要求和质量检验标准。施工桩顶标高宜高出设计桩顶标高不少于0.5M。
十是试桩完成28天后,监理现场见证检测单位按规定进行CFG桩复合地基质量检测;建设单位将检测报告送设计单位审查确认后,才能打工程桩。
十一是试桩是用商品混凝土,还是现场自拌混凝土,必须与工程桩一致。如果采用现场搅拌混凝土,必须使用自动计量配料机和强制式搅拌机,以保证混凝土的拌制质量。
十二是编制CFG桩复合地基工程监理实施细则。
一是试桩检测报告经设计单位审查批准后,开始工程桩施工。
二是检查验收进场材料的出厂合格证、质量检验报告,并按规定见证取样送检复试合格后,方可使用。
三是检查设计配合比、施工配合比、电子自动计量配料机、搅拌机和开盘鉴定,是否符合设计及规范要求。
四是检查复核桩位放线,是否符合设计要求。
五是检查桩径、深度、塌落度、桩顶标高、垂直度和灌入量,是否符合设计及规范要求。
六是现场见证施工单位按规定留制试块,每台机械一天应做一组试块,标准养护,测定抗压强度。
七是成桩过程中应实施旁站监理,做好旁站监理记录,并由旁站监理人和施工单位质检员签字。
八是成桩过程中应检查监督施工单位严格控制粉煤灰掺量和塌落度以及拨管速度,防止发生泌水、离析、堵管、缩径、断桩问题。
九是CFG桩完成28天后,人工清除桩间土和截桩头,且不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土。为了截桩高低一致,且不破坏桩体,应测量并在每根桩顶标高处用红漆划上标志,以保证人工截桩标高准确,不破坏桩顶标高以下桩体。
十是,监理现场见证检测单位对CFG桩复合地基质量进行试验检测,出具的检测报告,须经设计单位审查确认符合设计要求,质量合格后,方可进行褥垫层施工。
十一是,褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配砂石和碎石最大粒径不宜大于3cm。不宜采用卵石,因咬合力差,扰动性大,不能保证褥垫层厚度均匀。褥垫层铺设夯实后,夯填度(夯实后的厚度与虚铺厚度的比值)不得大于0.9.
一是CFG桩复合地基质量检验标准(见下页表&&&&&& 一)
二是专业监理工程师审查施工单位报送的CFG桩复合地基检验批质量验收记录表和工程验收资料,内容包括竣工平面图,施工记录,材料试验报告,CFG桩复合地基质量检测报告、普探报告等,是否齐全、完整、符合设计及规范要求。
三是总监理工程师组织建设、勘察、设计、施工、监理、检测、质监站等单位有关人员,对CFG桩复合地基进行工程验收,审核验收资料,查看现场,与会各方发表验收意见,确认程序合法,质量合格后,参建各方在《CFG桩复合地基子分部工程质量验收记录》上签字认可后,才能进行基础工程施工。
灌注桩施工中容易出现缩颈、孔底沉淤、坍孔、钢筋笼上浮、断桩与夹泥层、桩顶部冒水、桩身空洞等质量缺陷,造成桩基承载力的下降,影响到工程结构的安全。分析钻孔灌注桩常见的质量通病及防治措施,加强施工质量管理,密切注意抓好施工过程中每一个环节的质量,力争将隐患消除在成桩之前。
1 、缩颈&&&& 1.1 产生原因分析
(1)清孔不彻底,泥浆中含泥块较多,再加上终灌拔管过快,引起桩顶周边夹泥,导致保护层厚度不足。
(2)孔中水头下降,对孔壁的静水压力减小,导致局部孔壁土层失稳坍落,造成混凝土桩身夹泥或缩颈。孔壁坍落部分留下的窟窿,成桩后形成护颈。
(3)塑性土膨胀导致桩径缩小形成缩颈。
1.2 防治措施
预防缩径的关键是控制泥浆比重,确保泥浆能保持孔壁平衡。
(1)使用直径合适的钻头成孔,根据地层变化配以不同的泥浆。
(2)成孔施工时应重视清孔,在清孔时要做到清渣而不清泥,预防清孔后的在浇筑混凝土的过程中局部坍塌,导致缩径的产生。
(3)成孔时,应加大泵量,加快成孔速度,快速通过,在成孔一段时间,孔壁形成泥皮,孔壁不会渗水,亦不会引起膨胀,如出现缩径,采用上下反复扫孔的办法,以扩大孔径。
2 孔底沉淤&
2.1 产生原因分析
在钻孔成孔,拆除钻杆泥浆,停止循环至吊放钢筋笼,浇灌水下混凝土的全过程中,施工环节多,时间长,会在孔底淤积较厚的淤泥而影响成桩质量.静置的时间越长,淤积的淤泥越多。
2.2 防治措施
一次清孔后,不符合要求,要采取措施:如改善泥浆性能,延长清孔时间等进行清孔。在下完钢筋笼后,再检查沉渣量,如沉渣量超过规范要求,应进行二次清孔,二次清孔可利用导管进行,准备一个清孔接头,一头可接导管,一头接胶管,在导管下完后,提离孔底0.4m,&在胶管上接上泥浆泵直接进行泥浆循环。沉渣厚度达到设计及规范要求后,应尽快进行水下混凝土灌注。
灌注水下混凝土过程中,发现护筒内泥浆水位忽然上升溢出护筒,随即骤降并冒出气泡,为坍孔征兆。如用测深锤探测混凝土面与原深度相差很多时,可确定为坍孔。
3.1 产生原因分析
(1)孔壁坍陷的主要原因是土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用粘土紧密填封以及护筒内水位不高.钻进速度过快,空钻时间过长,成孔后待灌时间过长和灌注时间过长也会引起孔壁坍陷。
(2)孔外堆放重物或有机械振动,使孔壁在灌注混凝土时坍孔。
(3)导管卡挂钢筋笼及堵管时易发生坍孔。
3.2 防治措施
(1)在施工过程中采用泥浆护壁。护壁用的泥浆应满足护壁要求,液面需高于地下水位0.5m 以上,有条件时,以高于地下水位2m以上更好。若护壁的泥浆胶体率低、砂率大,则不仅护壁性能差,而且因其容重较大,势必产生沉淀速度过快的问题。一般来讲,当在黏土或亚黏土中成孔时,可注入清水以原土造浆护壁,控制排碴泥浆的相对密度在1.1~1.2之间;当在砂性土质或较厚的夹砂层中成孔时, 应控制泥浆的相对密度在1.1~1.3之间;在砂夹卵石或容易坍孔的土层中成孔时,应控制泥浆的相对密度在1.3~1.5 之间。施工过程中,应经常测定泥浆的相对密度、黏度、含砂率和胶体率等指标,使浇注前孔底500 mm 以内泥浆的相对密度≯1. 25 ,含砂率≯8 %,黏度≯28 Pa&s。对一些直径& 1 m 的小直径桩,即使在泥浆停止循环期间,也要使孔内保持合理的泥浆液面。
(2)禁止重物堆放在成孔附近或有大型机械工作造成的振动,安排多台桩机同时施工时,应该跳开施工。
(3)如用上法处治,坍孔应不停时,或坍孔部位较深,宜将导管、钢筋笼拔出,回填粘土,重新钻孔。
4 钢筋笼上浮
4.1 产生原因分析
(1)当混凝土灌注至钢筋笼下,若此时提升导管,导管底端距离钢筋笼仅有1m左右的距离时,由于浇注的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼上浮。&
(2)由于混凝土灌注过钢筋笼且导管埋深较大时,其上层混凝土因浇注时间较长,已近初凝,表面形成硬壳,混凝土与钢筋笼有一定握裹力,如果此时导管底端未及时提到钢筋底部以上,混凝土在导管流出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上移。
4.2 防治措施
(1)吊放好钢筋笼后应及时把钢筋骨架上端在孔口处与护筒相接固定。灌注混凝土过程中,应随时掌握混凝土浇注标高及导管埋深,当混凝土表面接近钢筋笼底时,应放慢混凝土灌注速度,并应使导管保持较大埋深,使导管底口与钢筋笼底端间保持较大距离,以便减小对钢筋笼的冲击。当混凝土埋过钢筋笼底端2~3m时,应及时将导管提至钢筋笼底端以上,但注重导管埋入混凝土表面应不小于2m,不大于6m。&
(2)当发现钢筋笼开始上浮时,现场操作人员应立即停止浇注,并准确计算导管埋深和已浇混凝土标高,马上起拔拆除部分导管,导管拆除一部分后,可适当上下活动导管,每上提一次导管,钢筋笼在导管的抽吸作用下,会自然回落一点,坚持多上下活动几次导管,直到上浮的钢筋笼全部回落为止。
5 断桩与夹泥层&
5.1 产生原因分析
(1)泥浆过稠,增加了浇注混凝土的阻力,如泥浆比重大且泥浆中含较大的泥块,因此,在施工中经常发生导管堵塞、流动不畅等现象,有时甚至灌满导管还是不行,最后只好提取导管上下振击,由于导管内储存大量混凝土,一旦流出其势甚猛,在混凝土流出导管后,即冲破泥浆最薄弱处急速返上,并将泥浆夹裹于桩内,造成夹泥层。&
(2)灌注混凝土过程中,因导管漏水或导管提漏而二次下球也是造成夹泥层和断桩的原因。&
(3)灌注时间过长,而上部混凝土已接近初凝,形成硬壳,而且随时间增长,泥浆中残渣将不断沉淀,从而加厚了积聚在混凝土表面的沉淀物,造成混凝土灌注极为困难,造成堵管与导管拔不上来,引发断桩事故。&
(4)导管埋得太深,拔出时底部已接近初凝,导管拔上后混凝土不能及时冲填,造成泥浆填入。&
(5)混凝土拌和物发生离析使桩身中断。
5.2 防治措施
(1)认真做好清孔,防止孔壁坍塌。导管要有足够的抗拉强度,能承受其自重和盛满混凝土的重量,内径应一致,其误差应小于&2毫米,内壁须光滑无阻,组拼后须用球塞、检查锤作通过试验。
(2)尽可能提高混凝土浇注速度,开始浇混凝土时尽量积累大量混凝土,产生极大的冲击力可以克服泥浆阻力;快速连续浇注,使混凝土和泥浆一直保持流动状态,可防导管堵塞。&
(3)严格控制导管埋深与拔管速度,导管在混凝土面的埋置深度一般宜保持在2m&4m,不宜大于6m或小于1m,及时测量混凝土浇灌深度,严禁把导管底端提出混凝土面。提升导管要准确可靠,灌注混凝土过程中随时测量导管埋深,并严格遵守操作规程,在施工过程中,要控制好灌注工艺和操作,抽动导管使混凝土面上升的力度要适中,保证有程序的拔管和连续灌注,升降的幅度不能过大,如大幅度抽拔导管则容易造成混凝土体冲刷孔壁,导致孔壁下坠或坍落,桩身夹泥,这种现象尤其在砂层厚的地方比较容易发生。&
(4)灌注水下混凝土前检查导管是否漏水、弯曲等缺陷,发现问题要及时更换。
(5)经常检测混凝土拌和物,确保其符合要求。
6 桩顶局部冒水、桩身孔洞
6.1 产生原因分析
(1)水下混凝土灌注过程中,导管埋深过大,导管内外混凝土新鲜程度不同,再加上灌注过程中上下活动导管过于频繁,致使导管活动部位的混凝土离析,保水性能差而泌出大量的水,这些水沿着导管部位最后灌入的、最为新鲜的混凝土往上冒,形成通道(即桩身孔洞)。
(2)水下混凝土灌注过程中,混凝土倾倒入导管速度过快过猛,把空气闷在导管中,在桩内形成高压气包。高压气包在其自身浮力或导管起拔等外力的作用下,在混凝土内不断上升,当上升到桩顶四周时,气包浮力与上升阻力接近,在没有外力的作用下,气包便滞留在桩身内,最终形成桩身孔洞。另外,有一些桩在余桩截后,桩身内残余的高压气体,因通道打开而顺桩身的细小缝隙释放出来。这时,常会携带部分遗留在气包内的水往上冒,出现&桩顶冒气泡&的怪现象。
(3)水下混凝土灌注时间过长,最早灌入孔内的混凝土坍落度损失过大,流动性变差,终灌导管起拔后会留下难以愈合的孔洞。
6.2 防治措施
(1)控制导管的埋深,灌注过程中做到导管勤提勤拔。
(2)混凝土倾入导管的速度应根据混凝土在管内的深度控制,管内深度越深,混凝土倾入速度越应放慢。在可能的情况下,应始终保持导管内满管混凝土,以防止桩身形成高压气包。实际施工中,往往因为导管每次起拔后管内都会形成空管,再次灌注时,桩身形成高压气包就很难避免。因此,应在灌注过程中适当上下活动导管,把已形成的高压气包引出桩身。(3)加适当缓凝剂,确保混凝土在初凝前完成水下灌注。
7 桩身上段混凝土强度低
钻孔灌注桩在承受垂直荷载压力的时候,以桩顶位置所受的压力最大,下部承受的压力相对较小.但钻孔灌注桩的成桩工艺与实际受力状况相反,往往是上部混凝土的强度低,中下段混凝土的强度高,若不严格控制,容易现桩上段强度达不到质量要求的情况.
7.1 产生原因分析
(1) 按照施工规范的规定,钻孔后要彻底清除孔底的淤泥,但在实际施工过程中,很难将淤泥彻底清除,于是在浇灌第一斗混凝土进行封底施工时,孔底沉积的淤泥必然混入混凝土中。由于用导管灌注的水下混凝土是从下往上顶升的,先灌入的混凝土顶升于孔的上面,这样就容易出现桩上段强度较低的现象。
(2) 浇灌混凝土时,若导管插入混凝土之内过深,浇注速度又较快,则容易在孔体深部沉积较多的骨料,加上振捣过程所造成的混凝土的离析,也容易导致桩体上部强度较低的质量问题。
7.2 防治措施
(1)依据桩径和桩底的浓度,正确确定出第一斗混凝土的体积,一般可取1. 5~2. 0 m3 ,也可以按桩身的设计体积的10%加以控制或控制超灌量,待桩顶的浮浆全部溢出后才停止灌注。
(2)成桩质量与桩身的浇注高度有关,一般控制成桩高度高出设计桩顶标高0. 5~1. 0 m。待凿去高出部分的混凝土后,剩余部分不应有浮浆和夹泥,混凝土标号应符合设计要求,否则要返工重浇。
  为了确保成桩质量和桩基工程的安全,必须对钻孔灌注桩施工的每个细节、每道工序都要做到严格控制,以防为主,从严控制,对桩基各个施工环节要充分重视并精心施工,只有这样钻孔灌注桩的质量控制才能得到保证,避免各种质量事故的发生。
低应变反射波法
通过分析实测桩顶速度响应信号的特征来检测桩身的完整性,判定桩身缺陷性质、位置及影响程度,判断桩端嵌固情况。
在桩身顶部进行竖向激振,弹性波沿桩身向下传播。当桩身存在明显波阻抗差异的界面(如桩底、断桩和严重离析等部位)或桩身截面积变化(如缩颈或扩颈)部位,将产生反射波。
经接收放大、滤波和数据处理,可识别来自不同部位的反射信息,据此计算桩身波速、判断桩身完整性及混凝土质量,还可以根据视波速偏高对桩的实际长度加以核对。
低应变反射波法
桩顶应凿至新鲜混凝土面,并用打磨机将测点和激振点磨平。
桩顶面条件的好坏直接影响测试信号的质量和对桩身完整性判定的准确性,要求被检桩的桩顶面混凝土质量、截面尺寸与桩身设计条件基本相同,并且干净无积水。
低应变反射波法
传感器安装规定
(1)传感器的安装可采用石膏、黄油、橡皮泥等耦合剂,粘结应牢固,并与桩顶面垂直。&& 传感器安装的好坏对采集信息的影响很大,粘结层应可能薄。传感器底面与桩顶应紧密接触,不得用手接触传感器,在信号采集过程中不得产生滑移或松动。
(2)对混凝土灌注桩,传感器宜安装在距桩中心2/3半径处,传感器与激振点的距离桩不宜小于1/2半径,且避开钢筋笼主筋的影响。
(3)当桩径D&800mm时应设置2个测点;当桩径800<D&1250mm时应设置3个测点;当桩径1250<D<2000mm时应设置4个测点。
(4)对预应力混凝土管桩应在两条相互垂直的直径上各布置2个测点。
&&&&&&&&&&&& 真诚祝愿各位:健康快乐每一天
山东博仲项目管理有限公司
点击次数:&&更新时间:&&【】&&【】桩基施工合同,cfg桩基施工合同,灌注桩基施工合同,桥梁桩基施工合同
上传时间: 来源:
桩基工程施工合同 发包人(全称):xxxx项目部(以下简称甲方) 承包人(全称):xxx(身份证号:01xxxx)(以下简称乙方) 依照有关法律、行政法规,遵循平...
合同编号: ( )
建筑工程分包合同
甲 乙 方: 方:
签约地点:西安市 签约时间:2014 年 月
根据《中华人民共和国合同法》 、 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规规定, 结合本工程的具体情况,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项 协商一致,订立本合同,共同信守合同各项条款。第一部分 1.1 分包工程名称: 1.2 分包工程地点: 1.3 分包工程概况: 1.4 分包工作内容:CFG 素混凝土灌注桩施工,按照图纸要求,施工规范进行施工。包 含 CFG 桩成孔,灌注 C30 商品混凝土,试桩灌注 C40 商品砼,剔桩头(土建配合电梯井及集 水坑的挖土) ,清运桩间土及桩弃土,包含桩基础检测费用,全套(报审报验)施工技术资料, 原材的材质单,复检报告及检测费用。施工完成后具备打垫层的条件。分包范围及内容
合同价款及付款方式 元/m3 无论市场变化增
2.1 分包方式:采用固定综合单价包干价,CFG 桩单价按 减,综合单价不予调整。CFG 桩商品砼由甲方提供。2.2 合同单价: 元,总造价
元。本合同单价包括为实施和完成合同工
程所需的人工、材料、机械、质量、工期、保险、利润、税金(包含营业税、城市维护建设 税、教育费附加、地方教育费附加等) 、政策性文件规定、风险、安全及现场文明等完成合同 工程及保修期内缺陷修复所发生的一切费用及风险, 其单价不随市场的价格变化作任何调整, 也不随甲方与发包方结算作任何调整。本工程材料单价不受信息价的制约,均按市场调察价 格确定。2.3 结算依据:按设计图纸尺寸计算,须经甲方相关部门签字并满足甲方的结算审核程序 后方能结算。2.4 计价方式: 乙方每月 20 日后 25 日之前向甲方上报当月完成的经现场监理工程师及甲
方签字认可的工程技术保证资料及合格工程量计算单,甲方根据乙方的上报资料和工程量计 算单,由甲方项目部总工牵头,计划部门、技术部门、质检部门、施工队负责人共同参与进 行现场验工,确定计价数量。所参与人员均须在已确定的计价工程数量计算单上签字认可后 交计划部门,计划部门根据承包合同、计价工程数量计算单、业主设计变更通知或经业主批 准的变更设计签证、已履行签证的原始技术资料、试验资料等编制验工计价表,经双方负责 人签认后交财务部门进行款项支付。2.5 付款方式: 甲方财务部门每月凭正式生效的计价表,按每月计价款的 70%向乙方支付 计价款,同时扣除乙方施工中所使用的甲方的材料、机具费及周转物资、设备租费等全部费 用。工程完工并经甲方、监理、业主验收合格后,工程款付至全部计价款的 80%后停止支付, 待甲方办理完本分包结算后累计付至结算价 90%,余 8%的质量保证金,质量保证金不计利 息。甲方向乙方付款时,乙方同时向甲方出具由工程所在地税务部门提供的建筑安装工程统 一发票。2.6 根据国家对农民工工资发放的政策要求,确保农民工的正当权益得到保护,甲方每次 给乙方计价时,按当月计价总额扣除 2% 的农民工工资保证金(不计利息) ,在工程完工后, 乙方确不欠付农民工工资,甲方在 10 日内全额退还乙方,如果乙方欠付农民工工资,甲方有 权强制乙方在规定的时间内发放,否则甲方将从乙方工程计价款中扣除的 2% 的农民工工资 保证金中强行支付,剩余部分将作为违约金被扣留。若不能满足支付时,从履约保证金中扣 除并支付。
第三部分 工期按甲方计划执行。第四部分
工程质量标准及履约保证金
4.1 工程质量应达到设计图纸规范要求及约定的质量标准。如图纸设计要求、甲方指令与 国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致,乙方应在取得甲方书面认可后, 以质量要求较高者为施工依据。本工程质量要求单位工程、分部、分项工程一次检查合格率 100%;验收合格率 100%;优良率 85 以上。乙方的施工质量必须达到甲方要求的整体创优目 标及企业质量目标。4.2 当桩体强度达到要求后,将桩顶高出设计要求的桩头用钢钎人工逐次剃除,并人工清 除高出设计标高的桩间土,清土和截桩时,不得造成桩顶标高以下桩身断裂和扰动桩间土; 另外,桩头剔至设计标高处,桩顶表面不可出现斜平面。
乙方同意在签订劳务承包合同前, 向甲方缴纳合同价格的 10%作为履约保证金。乙方在 协议签定前,乙方将履约保证金汇入甲方账户;如不能按时到账,甲、乙双方所签订协议无 效。4.3 履约保证金返还:自整个项目竣工验收合格之日期起 30 天内返还乙方履约保证金, 履约保证金不计利息。4.4 因乙方违约致使合同终止,其履约保证金甲方不予退还。第五部分 甲方责任
5.1 负责对业主、监理方开展工作,并对乙方施工工程的质量、安全、进度、文明施工及 环境保护等进行全方位检查、监督。5.2 编制实施性施工组织设计,绘制施工图纸,负责技术管理,控制性施工测量、放样、 编制竣工文件。5.3 下达施工进度计划,并对计划的执行情况进行检查、评比、奖罚兑现。5.4 指定现场管理人员和工程技术人员, 负责施工作业技术指导和工程质量过程控制与监 督。5.5 甲方协助乙方协调施工用水源、电源。5.6 向乙方提供必要的施工图纸和技术资料,组织乙方进行图纸会审,向乙方进行技术交 底。5.7 负责监督乙方整个施工过程中的质量、安全及机械设备安装、进度计划等事项,对不 符合施工规范要求的行为有权要求整改及处罚。5.8 负责对乙方进行计量支付,并按约定的节点进度付款。5.9 负责施工资料的收编、整理工作,乙方应积极配合。5.10 负责进场材料的送样及试验费用。5.11 向乙方提供文明宣传标准及内容,监督乙方劳务人员按现行行业施工管理规范进行 文明施工和安全施工。5.12 开工前做到场地“三通一平” ,即通电、通水、路通、场地平整。5.13 提供 CFG 桩施工平面图,设计图纸等资料。第六部分 乙方责任
6.1 乙方必须配备足够的施工及管理人员, 确保施工进度, 提供施工安排和保证工程质量、 安全、工期等措施方案。乙方负责组编制施工专项方案,并组织进行专家论证,费用由乙方 负责。6.2 乙方必须提供管理人员名单及身份证复印件、岗位证件复印件,每月 5 日前提供一份
职工花名册(含身份证复印件、工种、年龄、姓名、技术等级、进场工人的上岗证) ,提供特 殊工种作业人员上岗证、建筑施工特种作业操作资格证、工人技能鉴定证,并对提供资料的 真实性负责,如果不能及时提供花名册或提供的花名册与工地实际情况出现 3 人以上的差别 (调整班组及时沟通) ,项目部有权处以每次 500 元-2000 元之间的处罚。6.3 乙方在施工现场必须配备项目经理一名、总工一名、专职技术人员 3 名以上,按照国 家、地方、分公司、项目部有关规定贯彻执行。6.4 乙方在进入施工现场后认真组织对施工人员进行“三级”教育、技术培训,新技术新 工艺学习, 学习关于施工现场安全技术规范 (JGJ46-2005) ,建筑施工安全检查标准 (JGJ59-99) 及各工种安全操作规范,文明施工并层层落实安全生产责任制,使安全生产落到实处,确保 生产安全并与工人签订安全生产责任书, 严禁在工地打架斗殴, 发生一次处 2000 元以上罚款, 在材料供应各工种配合过程中出现问题协商解决,禁止任何人拥堵、锁工地出入大门或关停 施工用电,发生一次处 5000 元以上罚款。6.5 乙方应为施工人员配足必要的安全防护措施(如:安全帽、安全带、特殊作业人员的 绝缘鞋、绝缘手套等)做到工地有专职安全员,各作业班组有兼职安全员定期检查安全隐患 情况,认真做好安全生产记录,杜绝重大事故,减少一般事故的发生。6.6 乙方在施工过程中严禁私自拆除、移动任何安全防护设施,必须拆除或移动安全防护 设施时需经监理单位认可并上报建设单位同意后方可施工,施工完成后及时恢复,未经许可 私自拆除或移动安全防护设施的,一经发现每次罚款 500-2000 元,造成安全事故的由乙方承 担一切责任和经济损失。6.7 按甲方实施性施工组织设计提供劳务、施工必备工具和机械设备,从甲方通知之日起 7 日内全部到达施工现场并能正式施工,实施本合同施工作业。6.8 开工前编制施工组织设计、按本合同文件的规定,对工程进行施工和维护,并负责保 修期内的缺陷修复工作。6.9 尊重监理,信守合同,维护甲方信誉,服从甲方项目部的领导和监督检查。在施工过 程中,乙方必须服从建设单位、甲方的统一管理,乙方各工种负责人必须按时参加监理例会, 严格执行甲方及监理的施工指令。6.10 遵守国家有关法律、法规和乡规民约,做好与周边村民、单位的协调工作,因乙方 责任而引起的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的追究等,由乙方自行处理并承担其损失。6.11 施工现场要按甲方文明施工和安全标准工地的要求管理,保护好甲方设置的测量用 桩。遵守有关环境保护的法律法规,对农田、鱼塘、道路、河流现状等造成的环境污染负责 处理并承担全额费用。做好施工现场地下电缆和邻近建筑物、构造物的保护工作,否则,由
此造成的损失乙方负责赔偿。6.12 认真填写工程日志簿及施工基础资料,按程序要求向甲方报检。6.13 乙方须自行完成本合同规定的劳务内容,不得将所承包的劳务内容进行转包;在施 工过程中,不得偷工减料,不得倒卖或挪用甲方供应的材料、设备、构配件、成品、半成品。6.14 租用甲方的设备、料具必须完好归还,如发生损坏,要负责修复,不能修复或修复 达不到要求的,要负责按原价赔偿。6.15 施工过程中,乙方与其他单位或个人以及乙方所属人员发生的债权、债务及治安等 问题均由乙方负责,甲方不负任何连带责任。6.16 遵守执行甲方为加强施工管理统一制定的管理制度及措施,遵守社会治安管理的有 关规定。6.17 乙方必须为现场施工作业人员购买人身意外伤害保险,并承担费用。购买保险的保 单及凭证交由甲方统一保管。若乙方未对现场施工作业人员购买人身意外伤害保险,甲方有 权统一购买,所发生费用从乙方计价款中扣除。6.18 乙方现场使用的所有机械设备, 必须按照国家规定办理完检测手续合格后方可使用。6.19 按照文明工地要求施工布置现场,将进场材料必须分类堆放整齐,不得乱堆乱扔, 所有的基建垃圾由乙方负责装车清运,并承担费用。6.20 各工种必须做到工完场清、三光四净、文明施工。因施工现场脏乱差、浪费材料等 情况,限期不能整改到位的。甲方有权对某一工种或班组给予每次 300 元-2000 元的处罚,严 重者可清除出场。6.21 乙方应派专人每天清扫施工现场、办公场所、工人食堂、厕所等场合的卫生,并积 极配合甲方和建设单位检查清理整顿现场。6.22 雨、雪天负责施工现场的抽水、排水、扫雪清运、道路保养等。6.23 根据设计院提供的 CFG 桩设计图纸,编制本 CFG 桩施工组织方案,做好施工前期 准备工作,精心组织施工,根据甲方的开工日期及时组织人员、机具进场施工。
6.24 认真熟悉图纸和施工方案,熟悉地质地勘报告及资料,掌握周边的建筑物和地下障 碍物情况(电线、电缆、管道、及其他地下设施) 。严格遵守操作规程,杜绝重大人员伤亡事故,做到文明施工,若发生事故,责任及其费用均 由乙方负责。6.25 接受甲方设计单位、监理单位,安全、质监部门的质量检查,负责联系甲方代表及 监理人员,对工程施工质量和施工进度进行监督,并办理检查验收签证。
安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
7.1 安全施工:甲、乙双方必须贯彻执行国家和政府、行业主管部门颁发实施的有关安全 生产的法律法规各项规定,严格按安全标准施工。7.2 乙方必须选派专职安全管理人员住施工现场,排除一切不安全隐患,逐日检查安全设 施,严禁违规作业。7.3 重大伤亡及其他安全事故处理: 7.3.1 甲方要求本工程伤亡及工伤事故为零工伤,乙方在施工期间要严格按照安全操作规 范、规章制度进行施工、严禁违章操作。一旦发生各类机械设备事故,人员伤害事故,火灾 事故、交通安全事故等按合同规定进行处罚外,还要承担政府部门对事故责任的处罚,并承 担对伤亡人员家属的经济赔偿及善后处理事宜、法律责任。7.3.2 视事故的严重程度,给予乙方责任人和直接责任人行政及经济处罚(500 元--5000 元人民币) ,情节严重、违反法律规定的移交司法机关处理。7.4 对本工程的安全生产标准,双方约定如下:按文明工地标准实施,杜绝一切重大人身 伤亡事故、交通安全事故、机械设备事故、用电安全事故。第八部分 缺陷责任期及质量保证金的退还
8.1 主体完成的工程验收以国家颁布的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据,验 收不合格造成的损失由乙方全部承担。8.2 双方约定桩基工程保修期为桩基工程验收合格之日起二年。基坑支护为验收合格之日 至完成地下室结构及±0.00 以下土方回填为止。8.3 保修期间乙方提供劳务所完成的工程出现质量问题,由乙方负责修复,费用由乙方承 担;如乙方在接到甲方返修通知(书面或口头通知)十天内尚未进行返修时,甲方可委托其 他单位或人员修复,发生的费用从乙方的质量保证金中扣除,不足部分由乙方另行支付,超 过保修期后,如仍发生因乙方原因造成的质量责任事故,则乙方必须承担由此造成的经济损 失和法律责任。8.4 保修期满后一个月内甲方将剩余的质量保证金退还乙方。第九部分 违约责任
9.1 因甲方原因造成本合同未能按合同工期完成, 工期给予顺延。因乙方原因造成窝工的, 工期不顺延,发生的费用由乙方承担。9.2 由于建设单位、 甲方原因造成因故不能继续履行合同时, 双方协商后可提前终止合同。9.3 乙方的生产要素不能满足本工程的需要时或工程质量严重不符合要求时, 甲方有权暂 不安排施工任务(窝工损失乙方自负)并有权向乙方下达限期整改令。逾期未整改或整改未
达到甲方要求时,甲方有权终止合同,并按乙方完成工程量的 80%进行结算。乙方应在接到 甲方终止合同通知之日起三天内将人员、机具设备撤离现场,否则乙方承担由此发生的治安 责任和经济责任。9.4 因乙方原因造成工期延误,每延期一天,乙方向甲方支付 2000 元/天的罚款。9.5 乙方未经甲方同意,而将承包工程转包或再次分包他人的,或向甲方有关人员、行 贿而谋取不法利益的,甲方将取消承包合同,乙方应承担所造成的一切经济损失。9.6 乙方代购的材料不合格,甲方有权下达将不合格材料清除出现场的指令,其损失由乙 方承担。9.7 乙方擅自倒卖、变卖或挪用甲方供应的材料,就倒卖、变卖或挪用部分的材料,按供 应价格的 200%向甲方支付违约金,甲方并有权终止合同。9.8 隐蔽工程未经甲方签证,乙方擅自隐蔽,甲方有权要求重检,由此造成的损失和工期 延误由乙方承担。9.9 乙方单方面停工累计 7 天以上,视为违约。第十部分 解决纠纷的办法
在履行合同工程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成,可向有管辖权的调节机构 申请调解;当事人不愿和解或调解不成的,可向工程所在地仲裁委员会申请仲裁或在甲方注 册所在地人民法院诉讼。第十一部分 附则
11.1 本合同经甲乙双方签字盖章后生效,待乙方全部工程完工,甲方将乙方的全部款项 付清后,本合同自行解除。11.3 本合同一式陆份,甲方四份,乙方二份。11.4 本合同签订后,甲乙双方如需提出补充或修改时,经双方协商一致后,可以签订补 充协议,补充合同与本合同有同等法律效力。甲方: 乙方:
甲方代理人:
乙方代理人:
单位地址:
单位地址:
开户银行:
开户银行:
施工合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》... 按每人每天 20 元的标准计算.工程全部完工付至总工程款的 75%,余款待桩基 检验合格...
繁体中文 农村宅基地买卖合同 ( 23:39:36) 如果您有任何相关工作总结,年终总结以及 桩基工程合同 的相关信息,可以及时反馈给我们,只要我们采纳您的材料,您将...
为明确双方各自的相互权利、义务,根据《中华人民共和国合同法》,国家工商管理局和建设部颁发的(gf-91-0201)《建设工程施工合同示范文本》,结合本工程的具体情况,双...
本文标题:
本文地址:
查看更多>>
上一篇文章:
下一篇文章:

我要回帖

更多关于 cfg桩施工工艺 的文章

 

随机推荐