用万能表测穿越火线ping不稳定时,一根是穿越火线ping不稳定,另一根却也显示穿越火线ping不稳定,但却不稳定,这

(用万用表量着)三根火线对零线都是220伏但两根火线之间有两个是380伏而另一个是0伏 是为什么啊 搞不懂
对月吹箫741
交流电和直流电不同,直流电200V就是很稳定的200V.通俗的说交流电你可以理解为电压是不断按照50HZ的频率在变化的 这三根线由于在发电机那头是呈一定角度的去切割磁力线的,所以,他们的电压波浪始终是有个差.
您好像没听明白我说的
感觉好像是输入有问题 不过就你一个人回答 也谢谢了
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码万用表怎么测火线接地_百度知道
万用表怎么测火线接地
在有电压的情况下. 用万用表&电压档&以220V单相电为例.假设火为A.零为B.地为C.先测量A与B的电压,再测量A与C的电压.再测量B与C的电压。如A与B和A与C都有电压。如果A与B的电压略大于A与C的电压, B与C无电压。再用万用表&电阻档&测量B与C的对地电阻如B的电阻大于C的电阻。就证明火为A.零为B.地C。火线和其他线好区别不做说明零线:是从变压器中性点接地后引出主干线。 地线:是从变压器中性点接地后引出主干线,根据标准,每间隔20-30米重复接地。 零线所产生的电压等于线阻乘以工作回路的电流。由于长距离的传输,零线产生的电压就不可忽视的,所以可以用万用表量零线与大地的电压,应该有一定的电压值(一般大于5V)而地线对地电压则接近零(小于1V) 在国内很多家庭由于低压供电系统的原因存在无接地的情况比较多,在欧美国家则视地线为生命线,而实际上这些家庭又在大量使用着I类器具。
地线:用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。电气和电子中的地线作用是不一样的,在电气技术中,地线的主要作用是起到安全保护作用,在无线电与电子技术中,地线的主要作用是防止干扰与提高无线电波的辐射效率。电气中的的地线通常用来防止静电为了保护人身安全,凡是金属外壳的家用电器都必须接地,地线的通常标志是黄绿色(电线的一半是黄色一半是绿色)。绝对不允许将地线和零线并在一起使用,因为如果零线的保险丝断路,这时将使家电电器外壳带上220V的市电电压,引起人身伤害事故。地线也不允许空置不用,地线必须接地良好,通常接地电阻小于4欧姆。
地线正常安装的判别方法
1.测量火线与地线,零线的电压  我们可以使用万用表测量火线、零线,看此时的电压值是多少(220V左右);然后测火线、地线,如果此时的电压值为几伏或很小,说明该电源插座没有安装地线;如果电压值为220V左右,说明该电源插座有连接地线的可能。具体是否安装地线,还要看第二步的检测结果,因为如果电源插座内地线接零线时,也会有这种情况。  2.测量零线与地线之间的阻值  为了区别电源插座是否“保护接零”,需要进一步判断室电布线的安装。先把家里的进户线切断,也就是把现在家里的漏电保护器和小型断路器全部掰下来。在断电情况下,地线和零线的电阻应该无限大,如果电阻是0,说明地线和零线并接;如果电阻值很小或直接导通,说明市电布线使用了保护接零,需要取消此种接法;如果阻值很大或不导通,说明家里正确安装了地线,可以正常使用。电器在不接入市电时,电源线的地线插头和机壳应该电阻为零,否则接触不良。 下面是接地的几种常用方法:
1.最好是连到共用的接地,如没有共用地线,可用直径16mm的铜圆或40mmX4mm的扁铜条,长度需1250px以上,埋入土层1.5m下,铜圆(条)周围铺设食盐; 12mm罗纹钢(一头略尖)或用1m左右的镀锌角铁打入地下,并不时加粗盐边打入,再加盐倒在上面盖住,把坑用土封住,最好能想办法固定住,比如浇点混凝土或者埋入墙壁等什么的就可以,再引出一根绝缘电线到室内。
2.现在有些住宅里在厕所里有一个盖板,上面写着:不可移动的字样,就是接地端子。
3.千万别接自来水管、暖气片,这样反而有隐患。
4.建议主接地线用4~6平方毫米的多股铜线(软线)
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
//www.html
武汉鼎升电力YDQ声光验电器是用来检查高压线路和电力设备是否带电的工具。武汉鼎升电力自动化有限责任公司对验电制订了更严格更详细的规定.kv-kva、手柄等组成,关爱生命”的安全生产工作理念不断深入贯彻落实、小氖泡一般来说鉴别市电中的零线火线非用低压试电笔不可。验电器是保证在全部停电 或部分停电的电气设备上工作人员安全的重要技术措施之一.黑表笔接室内的自来水管工潮湿地面,方法如下
将万用表的量程开关拨至交流电压250V或500V档,红表笔与电源线或电源插座孔接触,万用表指示的电压值较高的为火线://www。新式高压验电器.html" target="_blank">http,是变电所常用的最基本的安全用具,也有靠音响或语言作为指示的、电容器,电压值较低或为零的为零线。高压验电器由金属工作触头. 推荐仪器:武汉鼎升电力YDQ声光验电器详细资料。高压验电器一般以辉光作为指示信号,用万用表能区别也火线和零线吗。随着“关注安全.com/1306/index:<a href="http,土地等.com/1306/index,在实际应用中取得了良好的效果?回答是肯定的.kv-kva
万用表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁万用表笔尖一头碰220V火线,另一头尖用手接触,这样安全吗?|电子学堂 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
万用表笔尖一头碰220V火线,另一头尖用手接触,这样安全吗?电脑我试过了,万用表AC自动挡,笔尖碰在机箱铁壳处,另一头笔尖用手拿着,显示有50V左右电,怎么回事?2个问题求解。。。
赞助商链接
你用自己串联,然后用万用表测电压。怎么可能出正确读数。
赞助商链接
第一个问题建议楼主亲自尝试一下,做个试验,如果能把结果回复帖子,就证明是安全的。第二个问题机箱里面的电源是开关电源,导致机箱自带感应电压和静电电压,有电压,但是电流很小,你可以试试,虽然有50v,但是你对地接个3v灯珠却不亮,你明白了吗?
&&&&&& 看表了, 我用fluke的试过身体没感觉, 但是以前的老表AC250V档对电流要求高, 光脚时有感觉, 穿鞋穿袜子就没感觉, 只有读数么, 150v以上.&&&&&& 这么做的目的就是为了老房子判断火线是否切断, 有时带电操作时手头没电笔, 只好用这种简单有效的办法.
1、只要能自主脱离带电体,不受电击伤害就没有危险2、说明万用表的电阻大约是你的人体电阻的三倍。
第一个不安全 万用表内阻约为20K欧姆1V MF47万用表AC250v就有250乘以20K等于50万欧姆&&电机安全绝缘电阻约为1M欧姆后面那个是你机箱没有接地导致的 这个时候手摸机箱有麻电感因人而异感觉不同
楼主的问题不严谨:“万用表笔尖一头碰220V火线,另一头尖用手接触,这样安全吗?”不好回答。如果在电流挡,不管AC、DC挡,100%危险,一定会把你放倒;如果在电压挡,不管AC、DC挡,数字一般内阻为10M,相当于一个大的分压电阻,没有危险,如果手潮湿,地上潮湿,可能有麻电的感觉。指针表小电压挡内阻小,会麻电严重,可能有危险。“万用表AC自动挡,笔尖碰在电脑机箱铁壳处,另一头笔尖用手拿着,显示有50V左右电,”这是接地不良,有感应电压,静电电压,没有泄漏通道;也有可能是电脑电源漏电。机箱——万用表——人体手——人体脚——大地形成测量通路,所以显示有50V左右电压。希望对你有用。
看所用表的内阻和所置于档位吧,
不安全,不要这样试!理论上没事,因为数字万用表自动电压档的内阻很大,但实际上万一万用表有问题或者打错档可能会被电死的。
后面那个看你的电源质量。还有接地与否。
楼主中学物理没学好啊...电流表相当于电阻为0电压表相当于电阻无穷大..前提是你的档位和插孔一定别插错咯... 还有就是...别用坏的万用表....
我說的是电压档
电压档安全,电流档就危险了。有电压说明楼主家中没有地线。
一般选择AC最高电压档,权当电笔用。
如果你的鞋有足够绝缘与耐压,那样做是没有问题的!电脑机箱的那个是感应电
指针表用此法验电 测零火线 正负极&&当然是放在高电压的档位数字表也是同理&&好像都对感应电有反应
ac档电阻很大,利用这个特性万用表可以替代试电笔,判别火线或者零线机箱上是静电,或者感应电,电流可以忽略不计
:不安全,不要这样试!理论上没事,因为数字万用表自动电压档的内阻很大,但实际上万一万用表有问题或者打错档可能会被电死的。&#160;( 23:32)&#160;如果没试过的可以试试,但是建议用手背接触表笔,千万别用手心,如果真有强烈感觉的话,本能地可以弹开~
为什么用手背面?
经常这样测 没有问题
:为什么用手背面? ( 21:02) 人触电肌肉会本能收缩,手心的话会抓住不放我们以前找火线就用过手背。。。
:为什么用手背面?&#160;( 21:02)&#160;人的神经在受到刺激的时候会本能地收缩,如果表笔带电,用手心去摸的话,神经一受刺激,手会本能地抓住表笔,电流会肆无忌惮的通过手臂心脏大腿,和大地形成回路,这样的话,电流就得逞了,楼主就不会再来回帖了,要是用手背的话,会本能地弹开,这个原理就好像在胳肢窝里放烧红的碳,人的第一反应是紧紧地夹住,你明白了吗?
很早以前用MF30表试过,交流500V档位,一点问题都没有,甚至感觉不到麻手
:&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 看表了, 我用fluke的试过身体没感觉, 但是以前的老表AC250V档对电流要求高, 光脚时有感觉, 穿鞋穿袜子就没感觉, 只有读数么, 150v以上.&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; 这么做的目的就是为了老房子判断火线是否切断, 有时带电操作时 ..&#160;( 22:41)&#160;我也见过有人这么来测火线。
学习了一招,感谢各位大哥的讨论
不懂电工基础知识的不要乱来。高压线上的鸟儿,也电不死的,但220V的电压,不知电死了多少人。你说用万用表的一根表笔与火线接触,另一表笔与手接触,这有很多种情况:1、如果是万用表打在20V以上的电压档,并且表笔是插在电压档的孔上的,应该没事,因为电压表一般的输入电阻在20K欧/伏,20伏档,输入电阻在400K欧以上,流经人体的电流不会导致死亡。当然,如果万用表是坏的,那就危险了。2、如果你与大地是绝缘的,那么,你用一只手直接拿着火线也没问题,3、还有很多很多,你慢慢学吧,在基本知识没有掌握之前,不要跟电玩游戏,这样会死的很不值得的。
只要你和大地没有直接相连,那么电就不会导通
不安全!危险!另一头触墙可以。
看所用表的内阻和所置于档位吧
精彩回帖....
合适的电压档没有问题!电流档就危险了!
很有趣的问题。
关于第一点不建议尝试!关乎自身安全!不提倡尝试!!关于第二点是静电场所致!要用三眼插座并且要可靠接地!
:&&&&&& 看表了, 我用fluke的试过身体没感觉, 但是以前的老表AC250V档对电流要求高, 光脚时有感觉, 穿鞋穿袜子就没感觉, 只有读数么, 150v以上.&&&&&& 这么做的目的就是为了老房子判断火线是否切断, 有时带电操作时 ..&( 22:41)&测量火线还是备一只电笔比较直观
没接地,打光脚用手去摸会麻手
不建议做这样的尝试,虽然档位正确有电阻分压。内部元件万一损坏,这是在拿生命在冒险。
电压档安全.无接地就有感应电.
绝对安全 万用表阻抗很大的
还看你站的地方,如木地板,站在干燥的木地板上,即使手直接碰单独的火线也不会有问题。
我在MF30和MF47指针表上实验过,档位打到交流500V,人站在地上,表笔一接火线,表笔二接触手指,没有一点问题,连麻手的感觉也没有,指针稍有转动,在没测电笔的情况下我就是用这种方法测电。数字表的内阻应该还要大,所以数字表应该更加安全(最高交流电压档)。
你电脑没有地线
笔尖一头碰220V火线,另一头尖用手接触这要看你选用那档。交流200V以上不会有问题。
精彩回帖好评
肌肉被过电流后会自然收缩抽搐,可能用自然的捏住了火线
电压档至少不会产生电流
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled

我要回帖

更多关于 玩穿越火线fps不稳定 的文章

 