应急灯用几根线有五根线,有二两根火线一根零线是啥,二根是灯线,

您还可以使用以下方式登录
当前位置:&>&&>& > 应急灯四根线怎么接?
应急灯四线制接线图 应急灯四根线怎么接?
相关解答一:应急灯四根线怎么接 开关线接控制器,充电火线接控制器前面,零线接零线地线接地线,至于你这里这个空气开关,你看你这个灯是统一控制的还是独立控制的,如果是统一控制的,就把开光火线接到这里,如果是单独控制的,那一般还有一个独立控制开关那开关火线接独立开关上相关解答二:应急灯有四根线怎么接,他本来就有接好的三角插磋 应急灯的接线方法如下:共4根线,一根直接接火线(消防状态及日常充电线),一根通过开关接开关线(正常照明),一根接零,一根接地。从安全上考虑,接线时按照规范要求必须有接地线(接消防应急日光灯外壳)。应急灯,是应急照明用的灯具的总称。消防应急照明系统主要包括事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。相关解答三:应急灯有四根线怎么接空气开关 开关线接控制器,充电火线接控制器前面,零线接零线地线接地线,至于你这里这个空气开关,你看你这个灯是统一控制的还是独立控制的,如果是统一控制的,就把开光火线接到这里,如果是单独控制的,那一般还有一个独立控制开关那开关火线接独立开关上相关解答四:应急灯接线 疏散指示灯都是三线制的 它是要常亮的,应急灯要强制点亮 我没遇到三线制的。自动点亮我也解释过了并不是通过元器件来自动。相关解答五:应急灯怎样接线?听说有的三根线,有的四根线,我搞不明白了。 常用的是三条线,有4条线的是多一条EPS供电线。是少见,但是大楼有EPS供电系统配用的一个应急灯或标志灯。相关解答六:消防应急灯为什么要四根线 一般四根线为平时火线、强启火线、零线、接地线,是为了保证在火灾发生时能自动实现强制点亮应急照明,不受开关控制相关解答七:消防应急灯接线 这是带电池的应急灯吧?你火线一停电灯就亮,直到电池没电。平时火线给电池充电。相关解答八:应急灯的接线图 应急照明与应急电源连接时,各应急灯具宜设置专用线路,中途不设置开关。二线制和三线制型应急灯具可统一在专用电源上。各专用电源的设置应和相应的防火规范结合。应急电源与灯具分开旋转的,其电气连接应采用耐高温电线,以满足防火要求。 二线制 该接法是专用应急灯具常用接法,适用在应急灯平时不作照明使用或24小时持续照明用(LED标志灯就属于此种类),待断电后,应急灯自动点亮。三线制 连接法为应急灯常用的接法,可对应急灯具平时照明状态的开或关进行控制,当电网断电时不论开关处于何种状态,应急灯立即点亮应急。K为平时照明开关。相关解答九:我是做装修电工的,一师傅说装应急灯要放四根线,火,零,地,还有根控制线,我不明白,那个控制线怎么接 那个师傅说的放四根线,说明是4线制应急灯控制线路。应急灯控制线路有好几种,四线制属于可控式。简单原理就是:正常时,电源给应急灯电池充电。停电时,逆变器(就是ups)通过控制线给各个应急灯供电,示意图如下具体原理请自己百度资料学习。拜师费就不收你的了,点击采纳就可以了。最后我还是要加一句,我很欣赏你的好学精神。否则我也不会搞张图给你看。努力吧!相关解答十:消防应急灯的四根线有特定的颜色吗那根用干常用照明 相线没有特定,只是地线要求黄绿相间的那根。零线一般是蓝色。百度搜索“就爱阅读”,专业资料,生活学习,尽在就爱阅读网,您的在线图书馆
欢迎转载:
推荐:    大家说说应急照明回路为什么要用几根线?_灯具/照明_土巴兔问吧
大家说说应急照明回路为什么要用几根线?
输入手机号码,报价结果将发送到您手机
装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
报价短信已发送到您的手机
因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
稍候装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
3.&您家小区名称 :&&
请选择您家的装修时间
大家说说应急照明回路为什么要用几根线?
提问者:酆光耀|
浏览:1596|
时间: 16:18:15
已有5条答案
回答数:1178|被采纳数:0
深海的回忆
所有回答:&1178
应急照明回路需一根常带电的火线给蓄电装置浮充,当该火线失电后蓄电装置才对外输出、应急供电。现在三线制为一火一零一控,加接地线就是四根线。
备用照明和疏散照明,不应由同一分支回路供电。即不能公用同一个回路。
一、消防应急灯和安全疏散指示灯必须备有两个电源,即正常电源和紧急备用电源。紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
回答数:8069|被采纳数:9
所有回答:&8069
首先需要这个几根线,应该要很清楚,如果只让灯亮那么两根电源线是必须有的,再就是现在国家规范都已明确指出,应急照明必须要具备通讯功能,那么就得加上两根通讯线。应急照明回路需一根常带电的火线给蓄电装置浮充,当该火线失电后蓄电装置才对外输出、应急供电。现在三线制为一火一零一控,加接地线就是四根线。
回答数:52172|被采纳数:272
昆明美瑞宜家装饰工程有限公司
所有回答:&52172
我是做智能应急照明的。首先需要这个几根线,应该要很清楚,如果只让灯亮那么两根电源线是必须有的,再就是现在国家规范都已明确指出,应急照明必须要具备通讯功能,那么就得加上两根通讯线。
回答数:32928|被采纳数:52
成都亲情树装饰工程设计有限公司
所有回答:&32928
应急照明回路需一根常带电的火线给蓄电装置浮充,当该火线失电后蓄电装置才对外输出、应急供电。现在三线制为一火一零一控,加接地线就是四根线。希望回答可以帮到你
回答数:147573|被采纳数:105
所有回答:&147573
