JB-QB/LD128E(Q)联动型中文火灾报警控制器安装调试说明 (二)
四.系统设置
LD128E(Q)系统设置主要是对系统进行配置,包括:本机地址设置、各设备名称及地址设置、联动设备逻辑设置和设备自动查找设置等。
进入系统设置的方法:打开电源,在系统运行封面菜单下,连续按“↑”键次,进入系统设置菜单。
4.1系统设置主菜单&
系统设置主菜单主要是对本机在网络中的地址及本机所接驱动板及联动控制盘的地址进行设置。
按“←”键:光标左移。
按“→”键:光标右移。
按“0~9”数字键:修改光标所在位置的数字。
按“确认”键:保存所修改的内容。
注:当按“确认”键时,必须将本机与其它主机之间的CAN总线断开。
按“菜单”键:不保存修改的内容并进入系统配置菜单。
本机地址:即本主机在网络中的地址。系统默认本主机为单机工作方式,地址为:00。
驱动板地址:即本主机所带驱动板在网络中的地址,他决定本主机所带探测回路的回路地址。本主机第一回路地址等于驱动板地址乘以4,例:驱动板地址为2,则本机探测回路的回路地址为:8~11。系统默认本主机驱动板地址为:00。
联动控制盘地址:
首址:即本机所接第一块联动控制盘地址(即本机所带6路联动盘地址)。
末址:即本机所接最后一块联动控制盘地址。
注:本机所接联动控制盘必须为连续地址。
例:首址:02,末址:04。
其意为:本机所带6路联动盘地址2号,另外2块联动盘地址分别为3、4号。
注:联动控制盘首址默认为0,当对联动控制盘首址修改时,必须将本机与其它主机之间的CAN总线断开,以防错改其它联动控制盘的设置。按“确认”键,将所修改的首址传送到6路联动控制盘。
网络设置:
0&单机工作方式:即本机不联网。
1&显示网络情况:即本机联网,但只显示网络情况,不允许其它主机对本机进行控制。
2&允许网络控制:即本机联网,而且允许其它主机对本机进行控制。
4.2系统设置选择菜单
系统设置选择菜单可以使调试人员用各种不同的方式对设备进行设置。如图3-2:
请按“1~4”数字键进入相应的设置菜单。
按“5~8”数字键可将0~3路0~255号设备分别全部打开。
4.3手动设置菜单
在系统设置选择菜单下,按数字键1,进入手动设置菜单。如图3-3:
其中:总数―各回路所设设备总数。
探测―各回路所设报警设备总数。
模块―各回路所设联动模块总数。
区显―各回路所设区域显示器总数。
借用―各回路所设直接输出节点设备总数。
请按“0~3”数字键进入相应探测回路的个设备设置菜单。如图3-4:
按“←”键:光标左移。
按“→”键:光标右移。
按“↑”键:将当前设置内容保存并显示上一设备地址内容。
先按“F1”键,再按“↑”键:当前设备地址-10,并显示其内容。
先按“F2”键,再按“↑”键:当前设备地址-30,并显示其内容。
按“↓”键:将当前设置内容保存并显示下一设备地址内容。
先按“F1”键,再按“↓”键:当前设备地址+10,并显示其内容。
先按“F2”键,再按“↓”键:当前设备地址+30,并显示其内容。
“0”~“9”键:光标所在位置的内容按照相应的数字改变。
先按“F1”键,再按“0”~“5”数字键,可将数字改变为“A”~“F”。&
按“确认”键:将当前设置内容保存并进入下一地址设置。
地址―即当前设备地址。其中前两位为设备所在回路地址,后三位为设备地址。
设备类型―即当前设备的类型。本机设备类型分为四类,分别为:
0:报警&1:区显&2:模块&3:借用
注:借用即多线联动控制盘借用模块地址。
状态―即当前设备所处状态。本机状态类型分为三类,分别为:
0:关&1:开&2:隔离
设备名称―即当前设备的名称。本机设备名称按设备类型不同分为不同的种类。
报警类设备名称分别为:
0:感烟1:感温2:手报3:可燃气4:红外5:组联模块6:防暴接口
7:消活栓按钮&8:压力开关&9:水流指示器&A~E:备用&F:其他设备
模块及借用类设备名称分别为:
0:电源1:消防泵2:喷淋泵3:气体灭火4:泡沫灭火5:干粉灭火&
6:卷帘门7:防火门8:空调新风9:防排烟A:电梯B:消防广播&
C:应急照明D:疏散指示E:警报F:其他设备
部位―即当前设备安装的具体位置。本页所显示的数字均为十进制数,楼、层、房间前面的数字为两位数,当需要输入大于的数字时,将光标置于十位,先按键,再按数字键,则十位上的数字变为。代表,代表。如:,。房间后面的数字为房间的词组号,房间的具体名称由词组号决定。系统预先定义了个常用词组(见附录),对于不常用词组,可根据工程具体情况造词,词组号为。
报警域值―即当前报警设备的报警线。默认值为,用户可根据现场及设备的具体情况改写。
键值―模块及直接输出节点(借用)所对应的联动控制盘的键号。其中:前两位为手动盘盘号,范围为号。后两位为手动盘上的键号,范围为号。按“确认”键,键值将被存入联动控制盘。当某设备被设置为模块或借用时,主机将自动读出此设备所对应的键值,如果键值为P5-P5,则表明此设备没有被设置为联动控制盘地址。
例如:1.号设备类型被设置为“模块”,键值地址为,这表明回路号模块对应号总&线式联动控制盘第路,当强制启动号联动控制盘第路时,回路号模块将被启动。当回路号模块逻辑满足要求时,将向号联动控制盘第路发出启动命令。
2.号设备类型被设置为“借用”,键值地址为,这表明回路号地址对应号多线联动控制盘第路,当回路号设备逻辑满足要求时,将向号联动控制盘第路发出启动命令。
注:键值的设置要在联动控制盘与主机通讯正常时设置,否则键值传送无效。当键值为默认值时,将不对联动控制盘进行设置,
延时―模块启动的延时时间。延时数字范围为0~127,每数字间隔5秒,最高延时640秒。
例如:延时:006&&表示此模块启动需带延时30秒。
模式―设定模块的启动方式,1:手动&0:自动。
4.4清空联动控制盘设置
在手动设置各设备的菜单下(如图),设备类型被设置为“借用”,键值地址前两位为所要清空的联动控制盘盘号,先按“”键,再按“确认”键,则相应联动控制盘被清空。
4.5逻辑设置
在手动设置各设备的菜单下(如图3-4),先按“F1”键,再按“确认”键,进入模块逻辑设置菜单。
各功能键用法:
按“→”键:光标右移。
先按“1”键,再按“→”键:光标所在位置将插入一个空格。
先按“2”键,再按“→”键:光标右移位。
按“←”键:光标左移。
先按“”键,再按“←”键:光标所在位置字符将被删除。
先按“”键,再按“←”键:光标左移位。
按“↓”键:光标下移一行。
按“↑”键:光标上移一行。
按“确认”键:保存修改后的逻辑。
先按“”键,再按“确认”键:将当前逻辑复制到粘贴板。
先按“”键,再按“确认”键:将粘贴板中的逻辑复制为当前逻辑。
按“菜单”键:不保存修改后的逻辑。
先按“”键,再按“菜单”键:屏幕提示“按确认键删除当前逻辑”,此时按“确
认”键将删除当前逻辑,按其它任意键将不做删除。
先按“”键,再按“菜单”键:屏幕提示“按确认键删除全部逻辑”,此时按“确
认”键将删除全部逻辑,按其它任意键将不做删除。
各数字和符号的输入方法:
即先按“”键或“”键再按数字键。其显示的内容如表1:
按“2”键,显示“2”。
按“”键再按“2”键,显示“”。
按“”键再按“2”键,显示“”。
符号的意义:
模块或借用
任意个,≥1
相邻个,≥1
表示方法:
运算符优先级
“(&)”为最高优先级;
“+”,“*”,“[&]”,“{&}”,为次高优先级.它们同级。
注意:在书写逻辑时应注意以下几点:
括号嵌套可达10级,逻辑表达式最长为120个字符。
所有表达式字符之间不能加空格,表达式最前面也不能加空格。
至“→”符号两端只能跟探头地址,不能跟模块命令地址,也不能跟模块回答地址。且不能单独形成逻辑,只能用在“[&]”和“{&}”内。
“[&]n”(n≥1)表示任意n个探头报火;“{&}n”表示相邻n个探头报火,指逻辑表达式相邻的n个探头,不是指地址相邻的探头.因此“[&]”,&“{&}”内只支持探头,并且只能参与“→”和“+”两种逻辑,注意n值必须小于“[&]”或“{&}”内的探头个数。
紧急启动必须置于表达式的最前面。
M,R,!后面只能跟模块地址。
逻辑表达式实例:&
A.T0*T0+R01002;
此逻辑表达式中有回灯参与逻辑,但运算符为同级的,即顺序运算即可。意义为01回路001号探头、02回路015号探头、03回路102号探头同时报火,或04回路110号探头报火,或01回路002号模块有回答时此逻辑满足。
B.T01012*[T0→T0]1;
此逻辑表达式中有“[&]n”参与逻辑,其中n=1,表示“[&]”内任意一个报火并且01回路012号探头同时报火此逻辑满足。
C.{T0~T0+03025}3;
此逻辑表达式中有“{&}”参与逻辑,其中n=3,表示“”内相邻3个报火此逻辑满足。可以是T0,T02016三个,或T0,T02017三个,T0,T03025三个等。
D.!01002+(T0);
此逻辑表达式中有紧急启动参与逻辑,紧急启动多用于钢瓶控制逻辑。此表达式表示01回路002号模块的回答接紧急启动,相或上01回路011号与01回路012号探头。
长逻辑的设置:
当某设备逻辑过长,一屏写不下时,可将一空设备打开,类型设为借用,将剩余的逻辑写在此设备逻辑中,并将此模块的地址编入原模块的逻辑中。
4.6自动设置
在系统设置选择菜单下,按数字键2,进入自动设置菜单。如图3-5:
1.&查询设备在线信息
2.&查询系统设置
3.&根据在线信息更新系统设置
4.&根据系统设置自动设置类型
请按“1~4”数字键进入相应的设置菜单。
查询设备在线信息
即显示设备在线情况。此时的数据只说明设备安装情况,与系统设置无关。如图3-6:
0-0&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&
000&*&*&*&*&*&*&*&*&*&010&*&*&*&*&*&
040&*&*&*&050
其中:0-0:&表示0回路0页
&&0~9:表示设备号的个位。
000~120:表示其所在行第一个设备的地址。
“*”:表示此位置的设备正常。
“&”:空白表示目前该地址无设备
工程人员可根据此图察看设备安装情况,如上图0回路中,1~12、15、16、40~42、120号设备已安装。
&&按“→”键:察看当前回路下一页。
&&按“←”键:察看当前回路上一页。
&&&&按“↓”键:察看下一回路。
&&&&按“↑”键:察看上一回路。
&&&&按“菜单”键:返回上一级菜单。
&&此时取下和安装设备,在图上均可自动显示,方便工程人员的调试。
查询系统设置:
即显示系统设置情况。此时的数据只说明系统设置情况,与设备安装情况无关。如图3-7:
0-0&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&
000&T&T&T&T&T&T&T&T&T&010&T&T&T&M&M&
040&J&J&J&050
其中:T:表示此位置的设备已打开,类型为报警类。
&&&M:表示此位置的设备已打开,类型为模块类。
&&&Q:表示此位置的设备已打开,类型为区显类。
&&&J:表示此位置的设备已打开,类型为其它。
信息更新系统设备
即根据在线信息更新系统设置。此时系统设置与设备安装情况一致。如图:3-7。
根据系统设置自动设置类型
即根据系统设置情况,自动查询在线设备的类型并更新系统设置类型。如图3-7。
注意:在此菜单下,按“确认”键将自动更新此菜单的设备类型,但不更新其它菜单的设备类型。不按“确认”键将不更新设备类型。
4.7自动写号
使用LD128E(Q)火灾报警控制器可以实现对总线设备的自动编号。这一功能大大方便了工程人员的现场调试,可在不使用编址器的情况下完成对设备的设置及调试。
自动编号的原则
自动编号功能不是绝对的,而是有条件的。在自动编号的过程中应遵循以下原则:
A.&自动编址的设备应是新出厂的设备(地址为255号)或是在回路中没有的地址。如该设备的地址在回路中已经存在,则不能被发现。
B.&自动编址需要中心人员与现场安装人员通过对讲机等通讯手段,密切配合。一个设备设定并被确认后,再设置下一个设备。设置过程需要有条不紊来完成。
设备的查询
在系统设置选择菜单下,按数字键3,系统将进入自动编号状态。如图3-8:
0-0&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&0&1&2&3&4&5&6&7&8&9&
000&*&*&*&*&*&*&*&*&*&010&*&*&*&*&*&
040&*&*&*&050
&进入此画面后,即可观察各个回路现有设备的情况
其中:“&*&”:反显的位置表示表示新发现设备的号码。如上图中:120号设备为新发现设备。
“&”:空白表示目前该地址无设备,标志着当前可以接收新设备的地址。
屏幕右下角的数字表示系统所查询到的没有安装设备的地址,即发现的新设备所要写入的新号码。可以按数字键重新修改当前地址。如修改后的地址已装有设备则自动后移,直到发现可供设置的地址。
按“→”键:察看当前回路下一页。
按“←”键:察看当前回路上一页。
按“↑”键:察看上一回路。
按“↓”键:察看下一回路。
“0”~“9”键:光标所在位置的内容按照相应的数字改变,同时光标右移。
按“确认”键:将当前设置地址写入设备。
按“菜单”键:退回上一级菜单。
此时取下和安装设备,在图上均可以自动显示,方便工程人员的调试。
自动编址的完成步骤应严格遵循以下介绍:
A.中心通知现场人员,可以安装设备并告知当前地址号,现场人员安装设备后等待中心确认。
B.控制器检测到设备后,在屏幕上相应的位置反显,同时在屏幕右下角显示当前所要设定的号码。
如中心人员不希望设为该号码,可以按数字键更改号码。
注:如该设备为双地址模块,如LD6800-2则需要两个连续地址,控制器自动判断该设备类型,并自动查找相应的地址。如地址变化,也要通知现场人员设置成功,并可开始下一设备的设置。
4.8造词程序
本系统除用固化的词组表示设备所在具体部位外,还可根据用户需要造词。在系统设置选择菜单下,按数字键4,系统将进入造词菜单。如图:
左上角的三位数字表示当前词组的十进制编码。改变三位数字的词组编码,其下面的词组中的具体内容也将随之改变。
注:新造词组编码必须在号以后,号以前为固定词组。
按“→”键:光标右移。
按“←”键:光标左移。
按0~9数字键:改写光标所在位置的数字,当光标所在位置数字更改后,它下面的文字也相应改变。
按“确认”键:保存当前更改内容。
按“菜单”键:不保存当前更改内容。
每个字的编码表见附录。
4.9退回系统运行状态
在系统设置主菜单下,连续按“↑”键次,系统将进入运行程序。
4.驱动板指示灯说明:
电源:当给探测回路供电的电源工作正常时,电源指示灯亮。
工作:驱动板工作正常时,工作指示灯亮。
接收:当驱动板接收到数据时,接收指示灯闪烁。
发送:当驱动板向主机发送数据时,发送指示灯闪烁。
传送:当驱动板检测到相应探测回路上的设备时,相应传输指示灯闪烁。
附1:接线端子图
附2:LD128E(Q)各部件编号表
LD128E_Q_A00_000&40P端子
LD128E_Q_A01_000&3P端子
LD128E_Q_A02_000&磁环
LD128E_Q_A03_000&点火开关
LD128E_Q_A04_000蜂鸣器
LD128E_Q_A05_000&RS232接口
LD128E_Q_C00_000&主板
LD128E_Q_C01_000&打印机
LD128E_Q_C02_000&液晶
LD128E_Q_D00_000&驱动板
LD128E_Q_L00_000&液晶―主板连线
LD128E_Q_L01_000&贴膜―主板连线(12P)
LD128E_Q_L02_000&贴膜―主板连线(24P)
LD128E_Q_L03_000&主板―打印机连线
LD128E_Q_L04_000&主板―端子1(12P)
LD128E_Q_L05_000&主板―端子1(12P)
LD128E_Q_L06_000&主板―端子及电源(8P)
LD128E_Q_L07_000&主板―蜂鸣器
LD128E_Q_L08_000&驱动板―端子
LD128E_Q_L09_000&驱动板―端子、电源
LD128E_Q_L10_000&驱动板―电源
LD128E_Q_L11_000&打印机―电源
LD128E_Q_P00_000&电源
LD128E_Q_P01_000&电池
附3:LD128E(Q)各部件接线图
上一篇: 下一篇:
北京利达消防售后服务中心 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:北京市通胡大街京贸中心 联系电话:010- 在线QQ: 电子邮件:.cn
技术支持万霖消防全店满1元或1个可混批采购
加入进货单北京利达jb-qb/ld128e火灾报警控制器系统复位有什么用_百度知道
北京利达jb-qb/ld128e火灾报警控制器系统复位有什么用
现在多处烟感不能复位是什么原因
要么就是故障没有解决复位是复位故障以及报警信号的。你烟感复位不了。值得注意的故障以及火警型号复位前应该是故障已经解决或者不报火警(如手报按下去已经复位,整个系统就恢复正常状态了,要么就是误报但场所内有烟雾导致继续报警,烟感误报环境已经恢复正常),此后再按控制器上复位
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁环球经贸网 - 中小企业金牌合作伙伴
您的位置: >
> JB-QB/LD128E(Q)火灾报警控制器(联动型)(图)
JB-QB/LD128E(Q)火灾报警控制器(联动型)(图)
相关产品:&&&&&&
更新时间:日
企业基本资料
评分与投诉&&|&&更多
公司名称:
联 系 人:尧宗美 经理
电话:86 028
联系地址:四川
双林南支路8号蜜城1号楼1602室
产品详细介绍
JB-QB/LD128E(Q)火灾报警控制器(联动型)是智能化二总线火灾报警控制器,4分路滩村回路,最大设备点数为1024点位。该控制器采用单片机控制技术及多处理工作方式,该机除了可以单独使用外,也可以实现多机无主从方式组成对等网络。该系统配合我公司E/EN系列探测器、模块、手报及其相关设备,广泛用于中小箱消防工程项目。
以上是JB-QB/LD128E(Q)火灾报警控制器(联动型)(图)的详细介绍,如果你想更详细地了解JB-QB/LD128E(Q)火灾报警控制器(联动型)(图) 的价格、厂家、型号及规格,请直接联系供应商 。
该公司其他产品信息
免责声明:以上信息由企业自行提供,内容的真实性和合法性由发布企业负责,环球经贸网对此不承担任何保证责任,请注意风险!
全国服务热线:8 , &&&传真:7
环球经贸网运营中心:蓝点科技 &

我要回帖

更多关于 jb qb gst200 的文章

 

随机推荐