空开为什么左边接火线烧了零线110v火线220v是什么原因 线有没有烧

数显测电笔,点到火线显示220V,点到地线和零线有时没显示,有时显示12V,有时显示110V,是不是坏了?
数显测电笔,点到火线显示220V,点到地线和零线有时没显示,有时显示12V,有时显示110V,是不是坏了?
数显测电笔是逐级显示的.它设计显示12,24,36,110.220,达到相应等级的0.707倍便会显示,并且液晶是电压驱动,感应电压也会显示的,所以不是坏了,距离接地体较远且三相不平衡时零线和地线会有电压显示的.
与《数显测电笔,点到火线显示220V,点到地线和零线有时没显示,有时显示12V,有时显示110V,是不是坏了?》相关的作业问题
1、这种测电笔显示小窗口是一排预置的数字,并非智能显示,分别是12|36|55|110|220,可能是你只注意了最前面的,没注意看后面的数字;2、这种笔只能凭使用经验去判断,不是很精准的,也就是你看到的数字仅供参考,更多的时候是火线零线都有显示,但还是能根据显示比较出来,只能靠你的经验积累去“勉强”使用了;不推荐用这种
有个感应按钮 还有个直接按钮 你的12V可能是零线 详细要与实物为准.
所谓的数显测电笔并不能准确的测量出电压,因为它的工作原理是根据欧姆定理测电压,测电笔的电阻本身就很大,再加上人的电阻,如此下来电流只有很微小的一点点,只够大致分辨一下所带电压时220还是110什么的.
1、按钮说明:(A键)DIRECT,直接测量按键(离液晶屏较远),也就是用批头直接去接触线路时,请按此按钮;(B键)INDUCTANCE,感应测量按键(离液晶屏较近),也就是用批头感应接触线路时,请按此按钮.注:不管电笔上如何印字,请认明离液晶屏较远的为直接测量健;离液晶较近的为感应键即可!2、本测电笔适用于直接检测1
答:数显侧电笔的正确使用应掌握以下内容:(1)按钮说明:(A键)DIRECT,直接测量按键〔离液晶屏较远},也就是用笔头直接去接触线路时,请按此按钮(B键)INDUCTANCE感应测量按键〔离液晶屏较近).也就是用笔头感应接触线路.时.请按此按钮.(2)数显测电笔适用子直接检测12~250 V的交、直流电和间接检测交流
"如何使用数示测电笔 测火线和连线 "一种方法:用黑测头接触到水管上(因为在正常情况下它是接地的.) 用红测头来接触某线.电笔有显示,则是火线.
我建议你最好还是用接触器,因为温度调节仪XMTD-2001里的继电器触点通过的电流很小的,如果发热管功率大点触点就会烧坏.所以还是请你用接触器比较好.供你参考.
2、测电笔适用于直接检测12-250v的交直流电和间接检测交流电的零线、相线和断点.还可测量不带电导体的通断. 3、直接检测 a.最后数字为所测电压值;
这是正常的,因为保护地线是经大地后与变压器的零线连在一起的
开关控制零线了 ,开关关了,火线的电从节能灯通到开关(电压通到了,但开关断开,没有电流流通,所以灯不亮),打开开关灯亮后,火线只能到达节能灯,零线也从开关到达节能灯.零线是对地电压为零的电,不是没有电哦,只是你感觉不到电,用电笔也测不亮而已啦这么说你可能更明白些:在交流线路上,除排关掉总开关(闸刀开关,两线同时断开),
火线啦,这个得用连接线,
中国居民用电是220V的,其中火线和零线之间电压是220V,就是说,地线和零线之间无电势差.哈哈,要是你家里的火线和零线是相连的,那就直接短路了,不是这样的,居民用电的路线你可以参考一下物理输电线路那一节,可以发现火线和零线在变电器那里出来后就没有再相连,仍然够不成回路啊.你说,如果是题目中的那个式子,大地怎么回到火线
为了使交流电有很方便的动力转换功能, 通常工业用电,三根正弦交流电.电流相位(反映电流的方向 大小)相互相差120度.通常我们将每一根这样的导线称为相线(火线),通常电力传输是以三相四线的方式,三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线".叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是
这种电笔扔了最好 你可以找个大脑袋的电视或者老式电脑显示器试试 把电笔挨在屏幕上 一样测得220V
是12V36V55V110V,只能读最后一个数,也就是你现在量的电压110V
L,N是要跟数显表的~220V电源连,输入电流端子与电流互感器连,输入电压端子与电压互感器连. 再问: 也就是说:电表上如果有端子标注“电流输入”或“输入电压”的话,也就是要和CT或是PT相连的意思吗? 再答: 是的,高压用电压互感器,低压可不要电压互感器,电流互感器通常是需要的。再问: 亲,看来你对这块比较懂,所以冒
测温专家-神港自动化回答:你的想法是错误的!因为PLC不接受热电偶信号!只接受4--20mA标准信号!连PLC/上位机这些先进的家伙都有,为什么要省一个便宜的要命的温度变送器?一个带4-20ma输出的数显表才200多啊!
绝对值是5的数是+5或-5,所以它到点-1所对应的点的距离是4或6.
转子正常运转,但不能抽水,这说明蠕动泵没有把泵管给压死,导致抽空度不够,没能把水给吸上来.这时候要考虑的可能是选择泵管问题,可能是选择了较小的SIZE电气工程分区
听众数收听数自我介绍专业成套配电箱柜设计生产制作调试维护业务!最后登录注册时间主题精华0积分734帖子
二星工程师, 积分 734, 距离下一级还需 66 积分
回复【求助】零线和火线都是220V,空开未动作,回路不能工作 主贴 的帖子
应该是零线出现接触不良或者缺省。当单相回路220V中缺零时,又接入了其他的用电器。所以用试电笔测试会测到两线都是火线。你应该用万用表来检查。问题也不难查出的。也不会因为这么一点小问题就从新布线哈。我们也不要怕检查问题就要求用户换线撒。这样也太不负责任了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分374帖子
五星助理工程师, 积分 374, 距离下一级还需 126 积分
零地接反,‘肯定’是烧电器了,正过来后仔细检查一下,应该没问题的。
为什么是肯定呢?如果线路施工质量好,应该是可以使用,因为零线(现在应该叫中性线)在电源处和保护地线是接在一起的,如果你接反了,也只是电流走线不同,可以使用,只是存在隐患。
介于你是老房子,线路质量肯定不怎么样,很容易发生断线、虚接等等问题,这样的话就是‘肯定’了。
[ 本帖最后由 lyl8230230 于
19:15 编辑 ]
听众数收听数自我介绍建筑给排水工程师
最后登录注册时间主题精华0积分1265帖子
五星工程师, 积分 1265, 距离下一级还需 1235 积分
第一回路零线断了或接触不良,当通电时,不能形成回路,自然零火线都是220V啦。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3818帖子
二星高级工程师, 积分 3818, 距离下一级还需 182 积分
当通电时,不能形成回路,自然零火线都是220V啦。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分121帖子
二星助理工程师, 积分 121, 距离下一级还需 29 积分
1、零线出问题就会两根220V;2、零地线接反,如果很多户人家都如此,可能会发生很大的问题(例如熔断接地地线);3、像你所说,有声音后无电表示接触不良;3、新增的回路,电线本身绝缘不大会发生问题;但是接线头就不好说了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分215帖子
四星助理工程师, 积分 215, 距离下一级还需 35 积分
回复【求助】零线和火线都是220V,空开未动作,回路不能工作 主贴 的帖子
主要是零线与地线接反的原因
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分149帖子
二星助理工程师, 积分 149, 距离下一级还需 1 积分
我感觉是零线断了的原因
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
零火接反不会烧毁电器,你的一系列电器被烧毁,只有一个可能,就是电压突变。至于原因,就不好说了,可能你们家的电器中有什么大功率的线圈,意外断开时会产生瞬间高压,并和正常220V供电电压叠加,也可能其他人家的不同相的火线意外串到你们家零线上,导致相电压变为线电压。或者.......,反正意外挺多的,谁也不好说。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分181帖子
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
我想问一下楼主你家是三相进线么?如果是零线断线,用电笔测火线和零线都应该是220没错,但也不至于烧设备啊!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1999帖子
五星工程师, 积分 1999, 距离下一级还需 501 积分
零线接触不好.