这个零线开关接火线还是零线怎么接

问题已关闭
与已有问题相似
问题已重定向至
低压配电网(例如家庭用电)中,火线、零线、地线是怎么接的?零线与地线的区别是什么?3相电如何输送进家庭用户的?
每相都有三个接线吗?请具体解释。
按投票排序
我简单描述一下关于第三个问题的基础。说电力部门发出来的电是三相,你可以简单看成三根电线,每一根里面的电压不一样。他们的电压都是呈正弦函数波动的,所不同的是相位不一样,就是个平移关系。我们一般叫做ABC三相。顺便写写三相电压的表达式,跟问题无关,权当试一下知乎的公式编辑器:上面的表达式里面
是个常数,各个国家取的不一样。也就是这种表达式导致了我们平时所说的火线接火线380V,火线接零线220V,其实不是总是380或者220,它是波动的。而 f 是频率,我们国家是50Hz,有的国家是60Hz.你家里的火线,就是ABC中的一根,比如A,其实是哪一根没所谓,人家电力局(其实不是电力局自己算的,大多数时候是建筑物的施工单位按照建筑电气的设计规范保证负荷平衡)都计算好了,以保证平衡为原则分配给你一根,而剩下的两根,压根没进你的屋,跟你无关。而零线也是电业局给你的,在空载的情况下它的电压是零,其实就是在变压器那里接了地了,大地的电压当然是零了(其实未必真接地,但是对用户来说差不多)。那么你插上插销,打开电器开关,就相当于把火线和零线连在一起了,只不过中间串联了你家的电器。火线里面有电压,零线没有,接在一块形成回路,当然就会有电流。你的电器串联在回路中,电流就会流过它。有电流了,电器就工作了。电业局的电,就是这样输送进你家的。最后那个地线,也是接地,但接的是你们家那座楼的地,现在的楼都保证这跟线良好的接地,甚至灌盐水什么的。老楼不保证。在你用电器的时候,这根地线并没有接在工作回路中,而是接在了外壳上,为的是防止漏电的时候外壳有电压,电到你。
长期从事低压和中压的变配电设计,所以补充一下,在实际中,用户变一般都是10kV/0.4kv,所以分给到各户的接线都是计算过的,否则负载三相不平衡就很麻烦
感谢邀请 对于相线(就是问题中的火线,以下也称为相线),通常情况下,是当交流电的电压在380V时,会采取A相,B相,C相的方式来输送电流。当交流电的电压在220V时,会采用单相线+零线+地线的方式输送电流。这样,问题来了,当电流是380V的时候,只有相线,怎么能保证安全呢??为了解决这个问题,在电路使用体系中,增加了一些设置,以达到安全的目的。1
三相五线制
这样的设置,通常会出现在电缆中。有A相B相C相以及零线和地线。三相输电在输电距离,输送功率,功率因数,电压损失和功率损失都相同的情况相下,比单相输电经济得多。三相电动机性能也比单相电动机性能好,结构简单,易于维护。所以,三相输送电力的方式得到广泛应用。考虑到不是所有的用电设备都有良好的接地保护,这时的零线和地线相对于相线来说是共用的!!!为了安全而专门设置的。这时的相线接相线柱上(连接一定要牢固!!!),零线接零线柱上(如果没有的话,则包裹并处理好零线),地线接地线柱上,如果没有明显的地线接线柱,则会在电器的外壳地脚处,会有明显的接地线的标志(也有在电器的外壳其他地方标注有地线接线处的情况)。如果没有找到,好吧,心里暗暗骂采购人员的时候,在电器外壳部分,找一个可以紧固螺栓的地方,这个地方的选择要考虑防锈和安全(不要妨碍人员走动或者接触到),接好地线吧,建议接在地脚螺栓上。接的时候要处理好接触面,无油漆或者油脂等物并连接紧固!!!。2
三相四相制
这样的设置里,取消了零线,只保留了地线,没有其他更多的考虑,只是为了省钱而起。当然,这也符合国家规定。(图中单独的那根不是哦)连接方法与上面相同 附送家庭单相三线制的接线方法:面对墙壁插座,左零右火中接地。-----------------------------------------请关注下面------------------------------------------在评论里,@夏晓昊给的链接非常专业其中,工作零线就是我们通常说的地线。
我刚参加工作时,从事过供电工作一段时间,试着解释一下:火线、零线、地线是怎么接的?家庭用电不牵扯380V,其实380V也就是两相的线电压380V,单相电压是220V,另一端是零线,0V。三脚插头按上地左零右火来接,实际家庭用电中,插头左右是零是火分的不是很清,也无所谓了,但是一定要保证最上面的是地线。每相都有三个接线吗?也不是每个插头都要三个接头了,你可以看下家里电器,如DVD、手机充电器、小台灯、无线路由等,几乎都是两脚插头,但是大的电器,如洗衣机、电冰箱、电视机等,就建议用三脚插头了,用两脚插头也能使用,但是如果漏电就存在危险了。市场上也存在大量的两脚插头引出三脚插头的插线板,也有转换器,如更有甚者,家装电工在布线时候,为了省却麻烦,在电视机、冰箱、洗衣机位置的插头做的是假的接地,一般洗衣机、冰箱位置还不怎么动,默认的都是带有接地的,但是电视机位置,由于要做背景墙,插头位置要重设或者还要增添,电工很容易在此省却功夫。老款电视是两脚插头,现在电视由于外壳都带有金属,采用三脚的多。零线与地线的区别是什么?零线是变压器端,地线是本地。零线是供电线路的一部分,电流从变压器经火线到用电设备,再通过零线回到变压器,形成一个回路。地线是为了消除静电等而设置的安全设施,不是回路的一部分。地线是0V,但是零线就不一定了,比如小区至变压器间零线断了,那么家里的零线也是带220V的,跟火线一样。其实即使不是零线断了这种极端情况,零线也是带有一定的电压的,且由于是回路一部分,所以有电流。(想画个图出来的,但是悲屈的只会用电脑自带画图软件,你们凑合看吧)我们假设A点断了,那么在A点左边的零线在用电设备连通情况下是220V,A点右边就是带有少量电压。我们假设A点断了,那么在A点左边的零线在用电设备连通情况下是220V,A点右边就是带有少量电压。在家里的配电盘上也可以看出来,标N的是零线;标PE的是地线,或者是3相电如何输送进家庭用户的?轮流送,变压器是10/0.4的,常用的星形、三角形都是出来a,b,c三相,为了保证三相之间电流基本相等,就采取比如A小区用A相、B小区用B相这样方式,使三相电流基本相等。三相电流不均衡对变电设备危害是很大的,所以变电所里都设有差动保护,即Ia+Ib+Ic,理想状态上是等于零,当差动电流大于某个设定值时,差动保护就会起动作。
低压配电网中,一般采用三相供电,但为了保证人身安全,需要采取保护接零,这里的零线指Y连接三相系统的中性点引出线,因其接地,处于零电位,就成为零线,这就是一般的三相四线系统,其中三根电源线都是火线,但在实际电力系统中,有时会采用增加一根保护线PE,其上没有电流,用来连接设备,就是五线制的供电,(这跟保护线应该就是人们常说的地线,为考证)还有一种四线半制供电,就是零线与保护线合并一部分,再分开,但分开后不能再合并。最后一点是,零线应该多重接地,防止出现短路后零线烧断的情况。
怎么问题老改。三相电先要在低压配电站转换为单相220伏特交流电才会送到家庭,即只有火零二线。其实火线就是某一根相线。零线可能会从电网接来,也可能用Y型接法得到,在配电站零线一定多重接地,消灭电势差。零线和地线的主要区别就是零线从配电站来,地线是在住宅楼接地。零线要传输电流而地线一般没有电流,除非漏电了。
三相电的功率在任一时刻都是均衡相等的,而单相功率却是按照工频波动的,所以从发电均衡的角度,发电设备通常设计输出三相交流电。关于零线和地线的区别,零线是相电压的零电位基准点,地线是设备外壳的接地保护线,当设备内部线路破损导致外壳带电时,地线将外壳电引入大地,保护人身安全。
家用电中火线是三相中的一相;零线其实是变压器中性线,当中性线接地时又被称作零线;地线是家电自身的接地线。电网中的设备有重复接地的要求。
电力学院学计算机的又来怒答了……学电路之前我也有这个疑问,电厂发出的,输送的不都是三相电么,到我们这怎么就一火一零了(嗯,还有接地)其实是这样,三相电之间也是有电压的,因为有相位差,每两根之间差120度(画个图就是个奔驰标顺时针转90度)我国一般是使用:三相五线制三相五线制包括的三个(A、B、C线)、(N线)以及(PE线)。在侧和接到一起,但进入侧后不能当作使用,否则发生混乱后就与无异了。线电压为380V,线与中性线(零线)电压为220V施工的时候,比方说6层吧,那就是1~2层用A线,3~4层用B线,5~6层用C线,N和PE当然是都要拉了。最终结果就是你家是一火一零一地。至于零线和地线的区别,零线是提供电位差的,所以简单理解就是是电网的一部分。而接地一般就是直接在楼下埋一个金属接上就成了除非漏电否则是不用用到的
我认为目前排名第一的答案并没有回答问题哎。题中所属的火线、零线、地线全部为已经废除的旧称。给出对应的关系
相线(火线)、中性线(零线)、保护线(地线)。目前的小区配电模式都是从小区的变电所引出
三相电源(一共五根线,其中是A/B/C三相各一根相线、1根中性线、1根保护线) 至楼层配电箱然后从楼层配电箱引出1相电源(一共3根线,其中是A/B/C三相中的1相的一根相线、1根中性线、1根保护线)至住户配电箱“火线(相线)、零线(中性线)、地线(保护线)是怎么接的”对于家庭用电来说,保护线都是用来接用电设备的金属外壳,相线和中性线都是接用电设备两端即可。“零线(中性线)与地线(保护线)的区别是什么?”,这点要非常注意,在家庭用电当中,中性线是与相线是完全相同的情况,其中都流过相同的工作电流(也都具有对人体危险的电压,因此不可触摸)。而保护线是接地线,正常情况下,是没有电流的。如果家庭出现漏电或者电火花事故,请直接找合格电工,切勿擅自操作。另外极其少数的情况,也会有住户配电箱是三相用电的,那就是面积较大的豪宅或者别墅。我用插头接了个用2个双控开关控制一个灯泡的线路,那么请问用插头插入插座时需要区分火线零线吗?该怎么区分?还是随便怎么插?(都说开关要接火线上,但是插头都是正反都可以插,我无法区分哪个是火线,可以随便插吗?)
我用插头接了个用2个双控开关控制一个灯泡的线路,那么请问用插头插入插座时需要区分火线零线吗?该怎么区分?还是随便怎么插?(都说开关要接火线上,但是插头都是正反都可以插,我无法区分哪个是火线,可以随便插吗?)
正反插都不影响灯的使用。正插时火线被开关控制,此时开关关时灯头线没有电。反插时火线不受开关控制而是直接进灯,此时开关处于关时灯头线还是有电,有安全隐患。要区的零火线先用电笔量出插座的火线在哪个插孔,然后你记住开关接在哪个哪个颜色的线上,而这个颜色的线又接在插头的哪个插片上,因插头正反一样所以在这个插片上做记号以区分另一个零线插片。你在插时只要把有记号的插片插入火线插孔就安全可靠了。
的感言:不知道说什么,送你一朵小红花吧:) 相关知识
其他回答 (9)
说实话最好是别随便插啦。作为安全考虑还是把火线接到开关比较好,还有火线接到灯里还是接到中间那个点比较好的,可以用电笔测试火线零线还是比较方便的··
按这个电路接,这是两个图,绝对错不了
可以不分
火
线零线
随便插没事的,稍加注意即可。
只要双控线路接对,插头可以不分零火线,只为插头只管输入电源
一般是左零右火
通俗的讲 随便怎么插都会亮,只是不规范。如果要区分火线和零线,可以用三眼插头,插座规定接法是左零右相,左边接零线右边接火线就行了。
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号如何区别火线零线和地线_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
如何区别火线零线和地线
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩17页未读,继续阅读
你可能喜欢家庭的用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?
按投票排序
看图理解其实好理解一些,我们用的是三相交流电:家庭用电每家只会用其中的一相,另一根线是零线,也就是中间那点家庭用电每家只会用其中的一相,另一根线是零线,也就是中间那点理想状态下ABC三相的电压这样变化:所谓220V指的是家用的这个线(比如A)和零线(电压一直是横轴)之间的有效值所谓220V指的是家用的这个线(比如A)和零线(电压一直是横轴)之间的有效值这里有效值指的是,在{0,1}这个区域这条正弦曲线(峰值大约是311)和横轴之间区域的面积等于一根位置在220的直线和横轴之间区域的面积。(顺便看回第一张图,两相之间的电压有效值,就是工业用的380V)这里有效值指的是,在{0,1}这个区域这条正弦曲线(峰值大约是311)和横轴之间区域的面积等于一根位置在220的直线和横轴之间区域的面积。(顺便看回第一张图,两相之间的电压有效值,就是工业用的380V)理想状态下,三相负荷基本均衡,从ABC三相流回的电流刚好在零线上平衡,所以零线会是0电压。实际情况下,会有些许偏差(偏差过大电网就保护停电了)。
PS:本回答确是将提问者的问题复杂化,过多从系统角度解释,想深入探讨的可以看下,经过 @吴夫凡的评论,我认识到这点,所以将他的回答贴在这里,普通读者可以直接看 这个,再次感谢吴夫凡。【零线和火线没有本质区别 组成回路设备供电的两根线罢了 不同之处在于零线在变压器低压侧接地 属于典型的工作接地 目的是求得一个基准的零伏特电位作参考点罢了 是一种典型的锚定 因为零线有电流 流经导线势必会有压差 所以家里零线对地是有电压的 一般五伏特以内都正常】 首先更正一点误区:家里的零线里面是有电流的,没有电压而已。我们从基础说起,电流需要在闭合的导体中运动,从高电压流向低电压。而在生活用电中,因为是交流电,时刻都在变换,相对应的交流用电器,也是适应这种变换而生产的。但依然要满足电流的基本条件:压差,那就取中间点——零点作为一个参照点,交流电不管什么时候是正是负都与这个参照点存在压差,那么就可以完成电能的传输,只不过电流的方向会随着正负的变换相应改变。在交流电发电机的原理中,三相发电机所发三相交流电相位相差120°,大小相等,它们的一端连在一块,为Y形接线,这个连接点的电压即为零点,专业叫“中性点”。(非故障情况下中性点对地电压为零)发电机中性点与负载中性点不同,负载中性点可以理解为A、B、C三相线分别带的用户的所有零线接的那个点。现在来说说零线和火线。火线是从发电机线圈段子直接引出,拥有电压和电流两个物理量,也就是说它是电源,而零线则与负载中性点相连,相对电压为零,但它是也回路的一部分,当然拥有电流,它的作用就是让使用单相电的普通用户可以构成回路,完成电能的传输,火线上是有电压的,这也就是为什么我们说用电笔测有电压的为火线,无电压的为零线。从三相系统角度来讲,零线的本质是中线,即发电机中性点与负载中性点的连线。即民用照明中的三相四线制的第四根线。远距离传输线中,对称负载下中线中是无电流的,普通用户因为只是单相电,所以零线是有电流的。而且对称负载时是是不使用零线的,这种情况在三相电机中见的较多。对于本问题: 家庭的用电都是交流电,为何会有零线和火线的区别?
我觉得提问者是误认为交流电前半周期为正电压,后半周期为负电压,电流方向产生变换,如果火线、零线都接电源,那么两者在一个周期内各有半周期接正电源半周期接负电源。简单说就是一会电从火线往零线流,一会点又从零线往火线留,那么又何必分成两个名称,作用一样嘛。这种是从根本上没认识交流电。
看这里:。单相发电机的话,发出来的电确是像上面描述的那样,但三相发电机Y形接线,三相对称(相位相差120°,大小相等),就像三个单相发电机,在其与用户的三个回路中各取一条线合并,因为相角的关系,这三条线合为一条后电压就会相互抵消,所以会产生中性点电位对地为零。最终总结:家用零线只是回路中的一条而已,它与其大系统中有无中线是无关的。在上面讲了很多中线,是因为很多人强调三相四线制,三相四线制是因为民用照明系统中的负载不稳定,基本不会达到对称的理想情况,所以才会有四线,这个四线与你家的零线P关系都没有,人家是给大系统用的。举个极端例子,拥有大型电动机的工厂接的是三相电,一般是从变电站直接拉线过去,这个接线是三相三线制,它的照明线路也是这条线路中分出去的,照明线路中绝对有零线!写的啰嗦,请见谅,如有什么问题,欢迎指教,鄙人会及时改正。—————————————————————————————————————————————回来看到@王超 的答案,对 【对于电力系统中性点不接地的情况(比如有小偷把配电站那根接地铜锯断偷走卖钱)来说零线对地电压也可以把人激死】这句表示不敢苟同,如果三相电源对称,在三相四线制情况下 ,三相负载不管对不对称负载侧中性点都会被强制归零,此时非故障时三相对地分布电容基本相等,故对地电流也对称,地中没有电流,中性点对地点位则为零。而中性点不接地系统在故障时非故障相电压升高为线电压,三相线电压不变,系统仍可带故障运行两小时,由工作人员排除故障,这就要求系统中的各种电器设备的绝缘必须按线电压设计。在电压等级较高的系统中,绝缘费用比较高。所以一般不采用中性点不接地系统。只有在电压等级较低的系统中采用中性点不接地方式,比如配电网侧,以提高系统的供电可靠性。所以,对称负载中,在配电站里面是不会有中性点接地的,也就不会出现零线对地电压把人激死的惨案。除非这时恰好这个配电站有线路发生接地故障……—————————————————————————————————————————————
主要是为了安全。中性线,也就是零线,如果和火线一样不接地,那么零线的电压可以是任意值,比如10000v,无论设备还是人都受不了的。所以必须有一根线是接地的,保证人身和设备安全。这根线就是零线
家用电中的火线是三相中的一相,配电网规划时,会安排三相接入的负荷大致平衡。如果三相完全平衡,中性线(也就是零线)上没有电流,但是三相不可能完全平衡,所以零线上一直有三相不平衡电流。
看不下去了,除了
的答案是符合简洁明了的之外,全部都是简单事情复杂化,根本就不应该扯三相电路什么的。我试着不严谨地说一遍这里假设:交流电频率是0.5Hz,即周期2s,电压是4V大部分人的错误理解是:0~1s:火线4V,零线0V1~2s:火线0V,零线4V2~3s:火线4V,零线0V......实际上(这样也是错误的,稍后解释):0~1s:火线4V,零线0V1~2s:火线-4V,零线0V2~3s:火线4V,零线0V......以上说的火线零线是多少伏都是在说电势而非电压好的,其实看到这里已经够了,虽然上面加黑那段不是正确的,但是基本就是这样:零线电压(正确来说是电势)是一定的,变化的是火线的电压(电势)。不过我也不能阻止你们看下去。----------------------------------------------------------------------------其实是这样的:零线总是0V,但是火线并不是0~1s就是4V,下一秒内就变成-4V。实际上火线上电势的变化是正弦变化的(有时候是0V,有时候是-2V,有时候是-3V,最大的时候是V),那个4V表示的是有效电压。至于这个4V代表什么,其实跟这道题没什么关系,不过上面很多答案都说得很清楚了。下面开始说我想说的东西,看得出很多人混淆了电压跟电势这两个概念。虽然电压在一般语境下有电势的意思,但是这里必须区分开来。电势这个东西,要有参考点,你可以说你自己电势是1000000V,其实也没所谓。但是电势是1000000V的你站在大地上却没有被电死,是因为如果你是1000000V,大地也差不多,你跟大地之间的电压(电势差)大概就是(1000000 - 1000000)V == 0V,所以你很安全。当然,此时对你来说电势为0V的一个物体就相当威胁。但是一般来说为了方便认为大地电势是0V。再举个例子,你单手捉住高压线悬空,其实是安全的(脑补初中小鸟不被高压线电死的思考题,双手的话看双手距离以及高压到什么程度。。。)。因为此时你的电势跟高压线上的电势是一样的(尽管电势一直在变化),电压(电势差)恒定为0,36V以下妥妥的没事。所以,36V以下说的是电压36V以下而不是电势。(貌似有一种说法是电压是电势差的绝对值,没有负值,下面的内容建立在电压就是电势差上)至于负电压是什么意思?如果A电势是1V,B是3V,那么Uab == (1 - 3)V == -2V,电流从B流向A(其实这种说法是不严谨的)。Uba == (3 - 1)V == 2V ,电流还是从B流向A。正负号说的只是A和B谁的电势比较高,反应出电流从谁流向谁而已。不是说负的就是安全。所以我们可以改一下:一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是36V。-&一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电势差”的绝对值是36V。Thend自我感觉还是把简单事情复杂化了
@曾小开,我只看了您的第一句话,您说家里的零线是没有电压的,我觉得不能这样讲,所谓电压的形成是因为电势差的存在,所以说有没有电压,我感觉不能说某根线或是某种东西有没有电压,因为这是相对存在的,至于说零线没有电压,只要这根线不是超导体,随便截取一段,就知道依然是有电压的存在,不过整体相对火线来讲,是0电位而已。好像说的有点跑偏了,,
因为变配电时就是这么个结构,火线就是A.B.C三相中的一相,出于一般用户电压220V较低考虑,采取Y型连接的三相四线制,零线就是那除了三个相线外的第四根线。现在就很清楚了,一个电路要导通,肯定要有两根线使负载(家庭用户)和电源(配电处)构成回路。楼主的意思是问对于用户来说是否可以不用区别零线火线。用户当然没必要区分零线火线了。还有单纯的说某点(零线)有无电压,而不说参考点是毫无意义的,对于电力系统中性点不接地的情况(比如有小偷把配电站那根接地铜锯断偷走卖钱)来说零线对地电压也可以把人激死
零线端的电压总是0;火线端的电压是在变化的,有时高于0,有时低于0;在接通的情况下,在高于0伏的相位时,电流从火线端流向零线端;在相位低于0伏时,电流从零线端流向火线端——随着相位变化形成交流电;在这个过程中,零线端的电压(是不是电势更准确?)总是零,接触断开的零线是不会触电的。PS:不是专业的,欢迎批评指正!
只在Y形3相系统中才有零线,delta形系统是没有中线的。Y形系统也是为了发电机组平衡三相间的电流,避免某组相线过载而其他两组相线负载很轻就发生保护、切断电源,从而引入了中线。这和普通用户的零线关系不大,因为从发电站到用户之间还有几级变电站,最后的低压变电站把中线接地之后送到用户端,这时中线才成为零线。特别是为了节省铺设额外地线的成本,采用TNY接地系统,因低压变电站到用户端距离短、电流小,所以三相四线到用户区,然后零线接地分成5线进入终端用户:L1、L2、L3、N、PE。普通家庭用户只用其中一相L,同时接入N和PE,更有TNY-C系统,直接到用户入户端再将N分为N和PE。不过现在家庭用电量剧增,为了保证安全,TNY-C接法已经很少见了。所以用电高峰时期零线并不安全,如果小区为了省成本,在已经铺设了PE的前提下尽量减小N线的线径,那么N线电压是可能超过36V的。当然平时接触是没大问题,干燥皮肤实际接触50Vac以下都还安全,但潮湿条件下就有触电危险。所以现在不要迷信零线,只有正常情况无电流的PE保护接地才是安全的。
哪位大牛能够给个计算三相四线零线电流的公式。火线 零线接反我把一个插座拆了,只记得地线的那根线,至于火零线不记得是那条了?于是,就随便接了。接完了,按插座开关,插座灯是亮的接上电器是可以用的。1、我就想问,如果火_百度作业帮
火线 零线接反我把一个插座拆了,只记得地线的那根线,至于火零线不记得是那条了?于是,就随便接了。接完了,按插座开关,插座灯是亮的接上电器是可以用的。1、我就想问,如果火
火线 零线接反我把一个插座拆了,只记得地线的那根线,至于火零线不记得是那条了?于是,就随便接了。接完了,按插座开关,插座灯是亮的接上电器是可以用的。1、我就想问,如果火线和零线的位置接反了,有什么后果,对用电器有影响吗?主要是电脑的用电器。由于手头没有电笔,不能测。2、还有,如果插座是正确的接法的时候,二插的比如电风扇,为什么可以随便怎么插都可以用的?不分火零线的吗?3、三插的插座是左边零右边火的吗?我知道插头背对我们的时候是左边L右边N的当插头和插座接的时候,是不是火接火,零接零的?谢谢!!
从安全的角度考虑应按规定接线,但接反了也可用使用,只是接反了不安全。
1 火线零线接反是不影响电器使用的,任何单相的电器都一样,只要两极都接通了。2 单相电器是的插头是不分火线和零线的,二插还是三插都没关系,因为交流电没有极性的。3 规范的插座接法是左零右火,这是从人体生物学来考虑的,一般右手比左手灵活,触电时更容易自行摆脱,而且心脏又在左边,所以左手触电比右手触电更危险。这个规范并不是电学里面的要求。至于插头,二插的没有标识,也就无从分辨正插反...
1、火线与零线接反一般情况下(包括电脑)不影响使用,但安全的角度出发不符合规定,这样说:为什么开关要接在火线上,主要是安全,当断开开关后后面没有电压,方便维修,很多电器在生产时也是考虑这一点,将火线做为开关线,如果你接反了只要一插上插头就带电了。2、电风扇是单相电机,正反转取决于电容串接的位置,所以不影响使用。3、插座上有零、火或N(零)、L(火)字样,插头也会有,左零右火,按...
单相220V电源是没有正负极之分的,只有火线和零线之分,火线与零线的区别只在于火线是从电力变压器引出来的一根供电电源线。零线是从电力变压器引出后接地后再供电的电源线。火线对地产生电压,人站在地上碰到火线就会被电击,零线对地没有电压,站在地上的人碰到零线不会被电到。而对于单相用电器来说是没有正负极之分的,所以使用时也不分火线、零线的接法都能用。只是火线零线接反了会有一定的安全隐患,比如有的电器的开关...