LED灯关了也亮,开关接在零线还是火线火线零线怎么换?

&主题:LED灯断电后有微亮,咋办?
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
新装的LED灯,安装于卧室吊灯上,双向开关(2只开关可控)。
关闭开关后,整夜微亮(白天看不出)。睡眠到是不受影响,但也有点烦人。
这类毛病好像还不少。网上查了一下,大至有2 种解决办法:
1 你的LED水晶灯多半采用阻容降压(实际上是限流)。阻容降压后空载电压是没降低的。电路的绝缘不是很好的话。容易有微弱微弱的电流产生。导致LED微亮。方便的话。你可改造你的水晶灯。降压后再点LED。
2将零线和火线调换一下看看。因为led灯功率小,有细微的电流灯也会微亮。这是感应电,有的日光灯也会这样,没关系的。一般情况下,将零线和火线调换一下就可以消除。
试了一下:
1 将灯上的火线与地线对调一下。没用!
2 将2 只开关的接线(均为火线)断开。没用!
现在正是用电的时候。等晚上,断开总电源试试。
俺解决的原理是找到细微漏电的原因,并排除。
开关处的火线漏电基本上可以排除了,因为开关的进线拆除后,火线完全断开,仍然有微亮。
下面该咋办?
断开总照明电源,估计是不会再有微亮出现。但是毛病出在那里,仍然没找到。
无忌能人多,帮帮俺吧!
以下内容由 tanwk 于
20:40 补充
在大家的帮助下,问题已经得到解决。
断电后LED吊灯产生微亮的原因是:感应电流。
产生感应电流的原因是:双控开关电路,电线较长而且并行相线中有高电位线在断电后仍呈高电位。
解决办法:增加旁路,泄掉产生感应电流的感应电压。
旁路泄流的办法:并接0.1UF/450V无极电容。也可以另接一电灯,节能灯也行。
旁路电容虽然有小电流通过,但属于无功功率,不会产生功耗。
作者相关热贴:
&浏览:37204&&回帖:52 &&
泡网分: 23.112
帖子: 1487
注册: 2005年08月
楼主以后买小配件果断淘宝吧。
本帖由安卓客户端发布
泡网分: 0.537
注册: 2012年07月
tanwk 发表于
为了买这个电容。今天俺特地去了虬江路电子市场。
哎!俺转了两圈,也没找到那儿有买电容的。好大的市场,一个个滩位转下来,头都晕啦!
问了好多摊位,都说不知道。
好不容易有摊主大约指了方向。先找到一个店,店主特恶劣(俺买得实在太少了吧)。电容到有,但没有俺要的规格。在这个店俺买了个按键开关(修理电蚊拍)。
重新开始找,问了好多摊位,终于在靠四川路的楼里找到了卖电容的摊位。
2只电容,1只按键开关,总共才2.5元。找寻却花了小半天。
当然淘宝网上有。不过人家是批发,1,2只肯卖吗?
然而,无极电容有N种材质,执行标准也并不一样,不是所有的无极电容都能并联到LN线上的。
凡LN线上连接的电容、压敏、保险丝。。。都需要有安规认证,图片里面的电容应该是CBB21或者CL21,
这种电容并不适合并联到LN线上,并联到LN线上的电容应使用X1、X2安规电容,这种电容可以耐几千伏的浪涌电压,
并且失效的时候不会导致电击,能阻燃,耐受一定的温度和湿度,并且不能危及用户安全。而CBB21、CL21则没有这么高的要求。
泡网分: 0.507
注册: 2012年10月
MARK一下备用
买了个遥控开关就是这个问题,关闭之后荧光灯有轻微的亮
泡网分: 37.417
帖子: 3338
注册: 2002年04月
厉害!我也发现了这个问题,只是完全没想到可以这样解决。
泡网分: 17.856
注册: 2006年12月
我家LED灯是单控开关&&开关离灯很近 也接的火线 也有这个问题 怎么解释呢?
泡网分: 13.421
注册: 2007年08月
学习了,标识一下
泡网分: 0.091
注册: 2012年04月
我家的声控灯,没有声音也会亮,只是比较暗,一起不明白哪里出的问题。
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
大艾斯先生 发表于
您好 请问是在零线火线之间并一个电容吗?是的。
泡网分: 0.09
注册: 2012年12月
火线和开关控制线在一根管子里就会出现这种情况,如果接的是荧光灯,会导致荧光灯隔一会就闪一下,led会导致微亮,并联一个400v的电容就可以了
泡网分: 0.001
注册: 2013年05月
tanwk 发表于
您好 请问是在零线火线之间并一个电容吗?
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
天色晚了,天暗了。观察LED吊灯,断电情况下,完全没有微亮光了。而且LED吊灯的正常使用不受影响。
这次断电下LED吊灯微亮的问题终于得到完满解决。还使俺学到了不少知识。
谢谢大家!
泡网分: 12.798
注册: 2009年01月
我也有个灯是这种情况,也是双控的,没去管它!
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
下午开始安装。
搬家搞得电线都找不到。
有了零件,装起来不难。吊灯装好,同时也修理好了损坏多日的电蚊拍。
虽然是白天,但是也看得出,微亮消失。(照片是拍不出来的)
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2005年02月
tanwk 发表于
昨天当得知要一只电容时,头就大了。
过去家里有许多电子原件,电阻、电容、电线、接插件。。。甚至还有一些从电器上拆下来的板块。
2次搬家,每次都处理一些。去年2月搬家,将这些长时间不用的东西彻底清除。
哎!现在真是一件也找不到了。
现在市场经济,这些不值钱的小东西,真是不好找。确实是啊,东西不怎么值钱,去买的路费都能买好几个了
要是不着急就先对付着用吧,反正没什么危害,什么时候方便找到了再解决
还有,其实并电容完全不会有什么危害的,一般情况下电网的感性负载比容性负载要多,电容反而起到补偿的作用,只是这里并的电容容量小,补偿的作用不大。在工厂配电房里,有专门的电容柜做补偿的。
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
俺把基础电工都还给老师了。
电容所损耗的功率是无功功率,不会计入电表功率损耗。
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
washu 发表于
你可以尝试把线从两边的开关上拆下来,从空开到这两个双控开关的进线 A,两个双控开关之间的线 B 和 B',最后去灯具的线 C,然后你把 A 接到 B 上,把 C 接到 B' 上,这样就相当于双控开关处于关闭但从 A 进来的电场可以到达双线并行的 B/B' 上的情况,看看此时还有没有你说的现象,如果还有,那么就确实是双线并行导致的感应电,这个,这个;;;如果没有,就是开关的绝缘,那个,那个,,,谢谢你对俺的帮助。
俺已经将双控开关全部拆线,检测。确认不是双控开关的问题,是线路的问题。
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
hoverfish 发表于
手头有什么就接什么啦,并电阻,消耗的功率也就0.1w。
电容从废旧物品里找,起辉器,旧的节能灯,高级些的插排,各种电源中的X,Y电容。
电容会使线路电流相位超前,这么小的规格,对线路影响基本可以忽略不计。昨天当得知要一只电容时,头就大了。
过去家里有许多电子原件,电阻、电容、电线、接插件。。。甚至还有一些从电器上拆下来的板块。
2次搬家,每次都处理一些。去年2月搬家,将这些长时间不用的东西彻底清除。
哎!现在真是一件也找不到了。
现在市场经济,这些不值钱的小东西,真是不好找。
泡网分: 1.487
注册: 2011年06月
手头有什么就接什么啦,并电阻,消耗的功率也就0.1w。
电容从废旧物品里找,起辉器,旧的节能灯,高级些的插排,各种电源中的X,Y电容。
电容会使线路电流相位超前,这么小的规格,对线路影响基本可以忽略不计。
本帖由移动终端发布
泡网分: 49.686
帖子: 15903
注册: 2006年03月
tanwk 发表于
4产生感应电压的原因是双控电路多线并行。家里2个双控电路均有感应电压。凡单控电路均无感应电压。你可以尝试把线从两边的开关上拆下来,从空开到这两个双控开关的进线 A,两个双控开关之间的线 B 和 B',最后去灯具的线 C,然后你把 A 接到 B 上,把 C 接到 B' 上,这样就相当于双控开关处于关闭但从 A 进来的电场可以到达双线并行的 B/B' 上的情况,看看此时还有没有你说的现象,如果还有,那么就确实是双线并行导致的感应电,这个,这个;;;如果没有,就是开关的绝缘,那个,那个,,,
泡网分: 49.686
帖子: 15903
注册: 2006年03月
tanwk 发表于
俺学的电工,年代久远。不知道这样并联电容有无付作用?正常工作时,不也会有旁路电流流通吗?这个电流最多让供电局伤脑筋,与你却是没有太大关系的
但电阻的话这个电流就要你自己掏电费,所以前面也有泡菜认为应该用电容。
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
补习一下基础电工。
Xc=1/(2*pai*f*C)
电容越小,容抗越大,功率损耗越小。但旁路效果也下降。
在能达到旁路效果的情况下,应该选取较小电容。
本吊灯本身功率很小(共10w),依据大家的建议,似选取0.1-0.01UF。试试看再说。
离俺家最近的电子市场也挺远。虬江路市场挺大的,过去常去,现在很久不去了,也不知道卖电容的滩位在何处?
泡网分: 46.974
帖子: 5111
注册: 2004年12月
折腾了一下午,在大家的帮助下,终于得到解决。俺可真笨。
1 双控接线是按washu在12楼图连接的。说起来很简单,做起来也费了点周折。前后双控开关也搞清楚了。找到进线(只有一根),拆进线,所有的接头均无电。
2 进线是火线不是零线,电压是220V左右。
3 进线拆除后,有几根线还是有感应电压。用电笔可以看出。为了区别是感应电还是相线电。俺用万用表测过了,没有测出电压(是俺的万用表的问题)。当将LED灯拿去(电路开路),感应电压升高(用电笔可看出)。
4产生感应电压的原因是双控电路多线并行。家里2个双控电路均有感应电压。凡单控电路均无感应电压。
解决办法:
建立旁路。现在临时用一只节能灯接上(吊灯有五只灯,用一只节能灯)。
因为节能灯太大,无法装灯罩,整体很难看。
应该说,最好的办法是并联一只电容(0.1微法 450V)。不会影响整体形象。
俺学的电工,年代久远。不知道这样并联电容有无付作用?正常工作时,不也会有旁路电流流通吗?
泡网分: 0.035
注册: 2012年07月
直接电流的, 尤其是用久了的话..都会有这种现象. 除了电流关闭后还没全放光外, 因為晶片开啟久了后温度高, 需要一点时间散热也是原因之一
泡网分: 24.823
帖子: 1178
注册: 2005年03月
问题出在连接两个开关的两根电线上,或绝缘不好(阻性电流),或线距太近线路太长(容性电流),总之,灯不开时始终有微弱的电流流过灯具产生微光。
解决方法,改造线路,或用电容电阻等旁路掉电流。
本帖由移动终端发布
泡网分: 21.126
注册: 2005年02月
washu 发表于
记得楼主说过他的开关没有灯,就算有,也不用多拧一个灯,前面有泡菜说的并联一个电阻的方法是最好的。并电容好点吧,不发热不消耗有功电能
泡网分: 10.434
帖子: 1545
注册: 2009年08月
不说了。 本帖最后由 蚂蚁爬天下 于
11:27 编辑
泡网分: 37.661
帖子: 9172
注册: 2004年01月
蚂蚁爬天下 发表于
电还没放完吧。
这个有问题吗?就是电还没有放完。
泡网分: 10.434
帖子: 1545
注册: 2009年08月
电还没放完吧。
这个有问题吗?
泡网分: 20.121
注册: 2005年07月
washu 发表于
难道我的正确接法就没办法楼上楼下各装一个开关了?
你准备走几根线?像我的例子从三楼上和一楼楼梯口各安装一个开关,需要多少线?
记得楼主说过他的开关没有灯,就算有,也不用多拧一个灯,前面有泡菜说的并联一个电阻的方法是最好的。我说的是有多余灯口的简单办法,比并联一个电阻方便
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证LED灯开关接在了零线上,关掉开关火线还一直通着,_百度知道
LED灯开关接在了零线上,关掉开关火线还一直通着,
这样对灯有何影响?还有其它带开关电源的用电器也是这样呢?感谢!
为什么?感谢!
提问者采纳
对灯没有影响,不管开灯还是关灯,灯上只有220V。人体接触有危险。
其他类似问题
为您推荐:
led灯的相关知识
其他1条回答
改接在火线上,接零线上没有
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您还未登陆,请登录后操作!
为啥我家照明灯断开电源还在发光
灯 接头部分发出微光。有人说火线和零线接反,可是实验后果还是如此。
台灯,关上电源时火线、零线都断开,LED还是发微光,电路里有电容。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注

我要回帖

更多关于 开关接在零线还是火线 的文章

 