如何看SUNhp服务器如何做raid是否带有自己的RAID卡

【供应DELL 服务器H700 RAID阵列卡1G缓存带电池】供应DELL 服务器H700 RAID阵列卡1G缓存带电池价格 - 中国供应商
您好,欢迎回来
您好,欢迎来到中国供应商!
当前位置:
&供应DELL 服务器H700 RAID阵列卡1G缓存带电池
供应DELL 服务器H700 RAID阵列卡1G缓存带电池
订货量(个)
发 &货&期:不限
供货总量:0件(个)
最小起订量:
联系人:向严刚先生
经营模式:
中国 北京市 海淀区苏州街49-3号盈智大厦6层
主营产品:
供应信息分类
联系人:向严刚
职 位 :经理
电 话 :010-
传 真 :010-
地 址 :中国 北京市 海淀区苏州街49-3号盈智大厦6层
价格:面议
价格:面议
价格:¥3.00
价格:¥9.00
价格:¥6.47
价格:面议
价格:¥1.00
品牌:DELL
型号:DELL H700 RAID阵列卡1G缓存带电池
供应DELL 服务器H700 RAID阵列卡1G缓存带电池
DELL 1G缓存带电池FOR H700HP 4G双口刀片光纤卡QMH-001 &&HP
Smart Array P410i Controller&&HP p410阵列卡带512m缓存(坏件)&&Emulex lpe11002 4G 双口光纤HBA卡&&Emulex lp11000 4G 单口光纤HBA卡&&HP p400 sas阵列卡带512M缓存()&&HP BL460C G1(416656-B21) p 8vr&&HP AD168A(1)4G 双口 HBA卡&&HP M阵列卡HP小机cpuHP小机硬盘HP小机内存HP小机主板HP小机板卡HP小机电源HP小机网络HP小机存储HP小机其他HP刀片配件HP服务器配件Dell服务器和存储配件IBM服务器和小机配件HP,Dell台式机配件HP,Dell笔记本配件键盘鼠标&键盘鼠标&冷&&带冗电&热带冗电&&&DELL机架式服务器(不含键鼠,不含导轨):&&&冷盘&热盘&冷冗电双电单电&热冗电&双电单电&背板&背板&&&背板双电&背板双电背板双电&背板双电&DELL图形工作站&酷睿()&至强()&至强()&至强&至强&与硬盘内存扩展版&个人企业个人企业&卡个硬盘架子&卡个硬盘架子双口双控卡个硬盘架子&IBM小型机:P520 P550 P720 P740
IBM磁盘阵列: EXP810 52A& DS5020 DS5100 DSDS4700
IBM光纤交换机 2498-B24& B40
IBM磁带库 TS10finisar光纤模块 FINISAR FTRJ1322P1BTRGLC-BX-D 20km SFP 千兆单模 全新兼容CISCO思科finisar光纤模块FTLT1324P2TV 4G单模1310波长finisar光纤模块FTRJ8519P1BN 2G多模850波长finisar FTRX-.5G 万兆单模 1550波长 40kmfinisar光纤模块FTRJ1419P1BN 2G单模1310波长finisar光纤模块FTLT1424P2TV 4G单模1310波长finisar光纤模块 FINISAR FTRJ1323P1BTRfinisar光纤模块FTLT1412M3BTL 10G单模1310波长finisar FTLXG多模 850波长 万兆光纤模块Cisco XFP-10G-ZR 80km 光纤模块HBA光纤通道卡 EMULEX LPE1150Avago(AFBR-57D5APZ) 8G 光纤模块 SFPHBA光纤通道卡 QLOGIC QLE2460HBA光纤通道卡 emulex LP11000HBA光纤通道卡 QLOGIC QLA2460博科Brocade 4G多模SFP光纤模块博科Brocade 8G多模SFP光纤模块CISCO思科SFP-10GB-SR 10GE 光纤模块 SFP+ 万兆CISCO GLC-T SFP光纤模块CISCO DS-SFP-FC-4G-LW,单模4G 光纤模块Finisar 光纤模块FTRJ1621P1BCL 2.5G单模 1550波长CISCO GLC-SX-MM 850nm SFP多模千兆 光纤模块思科CISCO光模块SFP-10G-USRfinisar光纤模块FTLX.5G 1310波长 10kmfinisar光纤模块FTLF8516P1BN 2G多模850波长CISCO DS-SFP-FC4G-SW,单模4G 光纤模块finisar光纤模块 FWLF1631-26AL 1556.55nm波长finisar光纤模块FTLF8528P1BN 8G多模finisar光纤模块FTRJ1319P1BN 2G单模1310波长 10kmfinisar光纤模块FTLF8524P1BN 4G多模 波长850CPU: A7135A AB526A AB527A AB354A AB535A AH236A AH237A AH238A AH241A AB576A AB577A AD391A AB579A AB580A AD238A AD389A AD368A AB584A AD365A AB452A万全T100 G11 G620 2G/500S
万全T100 G11 E3-0S&            
万全T260 G3 S*500SNR1热插拔&
万全T260 G3 S0AN热插拔
万全T280 G3 S*500SNR1热插拔
万全T280 G3 S*500SNR1热插拔
万全T280 G3 S6AN热插拔
万全T280 G3 S6AN热插拔
万全T350 G7 S*500SN热插拔
万全T350 G7 S*1TSN热插拔
万全T350 G7 S0AN热插拔&&            
万全R350 G7 S*500SN热插拔&
万全R510 G7 S0SN热插拔&
万全R510 G7 S*500SN热插拔
万全R510 G7 S6AN热插拔
万全R520 G7 S0SN热插拔 8盘位
万全R520 G7 S*500SN热插拔冗电
万全R520 G7 S*1TSN热插拔
万全R520 G7 S*300AN热插拔8盘位
万全R520 G7 S6AN热插拔8盘位&&&
万全R525 G3 S*146ANR8带导轨3.5
万全R525 G3 S*146ANR8带导轨2.573.4G 2.5 15K SAS 43X7 42C0259IBM 73.4G 2.5 15K SAS硬盘,用于X366 X等.& FRU:43X0839& OPT:43X0837& PN:42C0259
北京网元鼎信科技有限公司是一家依托IBM、HP、SUN,EMC,DELL,H3C,CISCO,MICSOFT公司的人才和技术优势在北京新技术实验区创办的高科技企业。经过几年的努力和发展,我公司已成为一家异军突起的集计算机、网络产品销售、IT外包,智能楼宇控制系统、办公及智能大厦综合布线、系统集成与应用软件开发、Internet和Intranet解决方案与信息管理服务的高新技术公司。&&北京网元鼎信科技有限公司现设网络事业部、安全监控系统部、系统集成事业部、市场部、顾客服务部等机构。拥有一支优秀的销售队伍,现已成为IBM、HP、SUN、INTEL、D-Link、CISCO、DELL、MICROSOFT、EMC,联想,H3C等产品的特约经销和代理商。令人可喜的是不但销售业绩逐年上升,而且为公司培养了一批业务骨干,形成了较为成熟的产品营销网络体系。公司应用软件及系统集成技术力量雄厚,拥有一支包括IBM、HP、SUN、MICROSOFT认证工程师、CISCO、D-LINK网络系统工程师和软件开发人员组成的专业技术队伍,提供各系统领域的集成、开发、销售、技术支持和培训等全方位的服务,拥有丰富的项目开发、项目组织和实施的经验,为用户信息管理网络系统的建设提供完整的解决方案。&&&我公司为行业代理商。专业的计算机技术人员,将全面提供关于IBM、SUN、HP,DELL,EMC等产品硬件软件技术支持。我公司所有技术人员均受过所有专业技术培训,以及认证。为客户提供全线产品及任何非本公司出售的关于所有产品的服务及技术支持。几年来,北京网元鼎信科技有限公司在系统集成方面的发展很快,积累了丰富的系统集成经验。经营业务涉及项目规划、系统集成、提供企业Internet\Intranet的全面解决方案。公司凭借公司深厚技术优势、高性价比产品和优良的服务,工程足迹遍布全国各地。公司全体员工本着以诚为本、勇于创新、服务用户的原则,凭着热诚的售前、售中、售后服务及良好的信誉,在业界及客户中具有一定的影响,让我们携手并肩成为友好的合作伙伴。&&公司以团结、务实、真诚、创新、高效、开拓为宗旨,发扬团队精神,以务实的工作态度,开拓的创新思维,高效的实际行动为客户提供优质的服务.公司拥有一批素质高、技术过硬、经验丰富的专业队伍。成为许多企业、事业单位建立了各种管理系统、网络体系及特需的客户开发应用软件等领域遍及电信、金融、证券、军队、政府、税务、医药、铁路和外资企业等。公司把以人为本,客户满意作为最高原则。为每个员工都留有广阔的发展空间,人人都有施展才华的良好的机遇。围绕着客户满意这个最高的原则,做好售前、售中、售后的各项服务工作。让客户参与产品选型、定位和网络方案的构想,灵活的运用各种最新技术是我们同客户密切协作,共同发展的基础。&&北京网元鼎信科技有限公司真诚地同新、老客户共创未来新天地!
主营产品或服务:
主营行业:
经营模式:
注册资本:
公司成立日期:
公司所在地:
中国 北京市 海淀区苏州街49-3号盈智大厦6层
企业类型:
中国 北京市 海淀区苏州街49-3号盈智大厦6层
北京网元鼎信科技有限公司
价格:¥1800.00
价格:¥0.90
价格:¥450.00
价格:¥33.00
价格:¥1.00
价格:¥5.00
价格:¥111.00
价格:¥1.00
价格:面议
价格:¥2.60
价格:面议
价格:¥35.00
日-17日上海新国际博览中心
日-18日中国国际展览中心(老馆)
日-13日青岛国际会展中心
日-7日国家会展中心(上海)
日-16日西安曲江国际会展中心
日-30日北京
国家会议中心
日-25日广州琶洲保利世贸博览馆
日-21日深圳会展中心
日-21日福州海峡国际会展中心
日-17日上海新国际博览中心
免责声明:
本商铺内所展现的供应DELL 服务器H700 RAID阵列卡1G缓存带电池信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:中国 北京市 海淀区苏州街49-3号盈智大厦6层&&
电话:010-&&
按拼音检索:
技术支持:当前位置: &gt IBM服务器RAID阵列卡损坏N种情况的解决的方法时间:
21:35:04 &&&&来源: 广州福远信息科技有限公司官方网站
关于IBM 服务器更换阵列卡的方法
&&& 随着时间的推移,越来越多的IBM服务器陆续过保了,许多的蓝色快车服务站也开始维修过保的服务器,但是,很多有实践经验的工程师(包括去IBM作专职)逐渐离开蓝快,后面来的工程师基本上不清楚以前的服务器,更换主板、电源、CPU、MEM,还可以作,但服务器上最重要的是RAID卡上存了一份阵列信息,硬盘上也会保存一份阵列信息。如果工程师更换RIAD卡或硬盘时操作不当或大脑思路不清淅,很容易造成客户的数据的丢失。
(一) RAID卡的分类
1、 3L、3H(80M属第三代RAID卡)
2、 4L、4LX、4M、4MX、4H(U160属于第四代)
3、 5I卡(第五代)
4、 6I、6M(第六代)
7K、7T、7I(第七代)
6、 8I(第八代)
(二) 举例:第四代RAID卡,4L、4LX、4M、4MX、4H在服务器上更换方法。
备件1、4H FRU37L6892,母卡;子卡,FRU37L6902;
备件2、三个硬盘18G U160 10K 80P FRU 19K1467在服务器上安装,4H卡,SCSI线接第一个SCSI通道,即CHANNEL 1(阵列卡上有标识),三个硬盘分别上在SCSI硬盘背板通道ID0、ID2、ID3上,开机后,第二屏会自检到4H卡和三个硬盘。
(三) 如何判断4L 4LX 4H 4M 4MX RAID 卡坏了:
1.服务器根本认不到RAID 卡
更换一个PCI 槽也是一样的。
2.开机检测试 RAID 卡上有5个灯 如果不是连续的闪跃过
只有一个灯亮,或者5个灯全部常
&& 亮 RAID 卡必然坏了。
3. 开机可以检测到RAID 卡,但是RAID 卡报代码的错误,
&&& 按 Ctrl+I 可以进入RAID卡BIOS,作Restare to Factory Defanlt Settings && (恢复原设置,即清除RAID卡上的阵列信息) 后还是报代码错误 也是必然的RAID 坏。
4. RAID卡 插到服务器上,服务器开机就没有显示了,拔掉RAID卡,服务器就有显示了,RAID卡 必然是坏的。
5. RAID卡 配完RAID 后 ,装系统死机(排除OEM的MEM
光盘 OEM 硬盘的问题) 也可以说明
&&& RAID卡坏,不过这种情况不是很明显的,很少呢能碰到,我只遇到一次。
6. 就是蓝快备件库里返修过的RAID卡,有时可以认到,有时不认,RAID卡有飞线的,实际上也是坏的,要投诉蓝快的领导可以换到好的。
7. 特别说明目前IBM的4MX卡(双通道的,RAID卡上有个散热片的),这种RAID卡,特别容易坏,过3年保修期几乎是各个都坏。这主要是IBM设计上问题。相反4M 4LX 4H就很少坏。
一个重要的要点:4MX 卡在X250/X255/X235坏的特别的多,你仔细看 这种服务器的PCI槽都有红色的卡位 4MX 卡在蓝色的卡位反而坏的少。
下面是检测查看RAID 卡上的情况:(以及功能菜单选项的作用)
IBM服务器开机后第二屏显示:当检测到RAID卡时:
IBM Serve RAID BIOS
BIOS Version 4.84 (这是RAID卡的BIOS版本号)
Controlier 1 slot 3
Logical drivel firnware4.84. 01=ok
《press ctrl+I to access the mini-configuration program
此时:按 Ctrl+I 可以进入RAID卡BIOS
IBM Serve RAID
Mini—Configuration Program ver4.84 01
View cantroller status (显示RAID卡及硬盘状态)
View configuration
Advanced functions(高级设置)
进入View Controller status(选择这一项回车进入)
Status for controller(4H卡) 此时可以看到有4个通道 通道1上有硬盘3个没有没RAID
CH1 && CH2&&&&& CH3 && CH4
Array && Array
…………………….
SID && SID&&&&& SID && && SID
0 RED (没有作RAID状态)
7 INI (SCSI卡上的通道ID)
15 DRC(终结)
Advanced Functions (进入高级设置)
Restare to Factory Defanlt Settings && (恢复原设置,即清除RAID卡上的阵列信息)
Copy the configuration from drives to the
controlle (从硬盘上拷贝阵列信息到RAID卡上)、这是更换RAID卡重要的步骤,这一步作好才可以恢复RAID卡与硬盘之间的阵列信息的链接,系统才可以启动。
View controller and PCI informatim (显示RAID卡的信息)
Controller information
Controller Type Serve RAID 4H(可以看出是4H卡)
Partmumber 06p5792
下面是配阵列的方法:
4.84Serverraid光盘启动后进入程序配置阵列
Managed Systems
Localhost(Local System)
Conroller 1 鼠标右键 && && && && Hlints and tips
Restroe to factory-defanlt setting
Arrays && 鼠标右键 && && && && Copy
configuration from drives && &&
Logical drives && && &&
&& && && delete all arrays
Hot-spare drives
Physical drives
Arrays (鼠标右键)
Hintsard tips
Configure RAID鼠标右键 进行配置阵列,可作RAID 1,RAID 5+Hot-Spare
配完阵列后在SCSI上看到硬盘为ONLINE
状态 表示配好了,可以启动装系统
SCSI Physical drives channel 1
IDO –online (17357MB)
ID2 – online( 17357MB)
ID3 – online( 17357MB)
ID15 – online( 17357MB)
SCSI channel 2
此时就表示IBM 的RAID 已经配好了
可以安装系统了 作RAID5 呢 后台继续作RAID的同步重新启动可以安装系统。
下面分几种情况更换RAID卡(4H卡坏,用相同的4H来更换)
也就是说相同的卡去换相同一样的卡 这个工作难度不大。
情况一:(已经配好了RAID并且有重要的数据的前提下)
(1) 只是RAID卡坏,硬盘没有坏,作为客户千万不能乱动硬盘,或将硬盘的ID顺序搞乱,不能更换硬盘的位置,否则死路一条。
(2) 换RAID卡之前,要搞清楚原来RAID卡4H的BIOS VERSION版本号(一般是4.84或5.11或6.11)
(3) 换上去的RAID卡4H(要和原来坏的RAID卡4H BIOS 4.84的BIOS 4.84要一致,否则启动系统只是蓝屏,Driver不对)。
(4) 更换RAID 4H卡时,要看清楚4H的SCSI线接在哪个通道上,要关闭所有电源下进行,同时,要注意灰尘,将PCI槽上或主板上的灰清除干净,否则会烧掉新装的RAID卡,或RAID卡短路,也可以换一个PCI槽上新的RAID卡,这没有什么影响的。
(5) 作好一切准备工作后,将RAID卡4H装好,开电源,开机。
会看到如下信息:(其中之一)
Serve RAID BIOS
BIOS Version:4.84.0.1
Controller 1 slot 3,Drive
Logical drivel firnware4.84. 01=ok
3个新硬盘被发现
&& && 按CTRL+I进入
&& && Copy the configuration from
drives to the controller (选择这项)
&& && 可以将硬盘之中的RAID信息写入RAID卡上,同步后,起动系统,OK 也可以用SERVE RAID 光盘4。84启动,
&& && 选择copy the configuration from drives the coneroller
(二) 情况二:(前提条件主板电源系统均好的)4H卡也坏,有一个18G硬盘也坏,同时坏了两个与数据有关的关键性的配件。
这个硬盘如果是在RAID之中(CTRL+I可以看到DDD,不一定说明就是坏的,只能说是掉线,是否真正坏,可以SCSI线从RAID的通道上,接回到主板的SCSI口上,CTRL+A进入后,再扫描检测,如果红底白字则有坏道。
&&& 下面有两种情况:(前提条件是先不要动那个确定坏的硬盘,先去更换4H阵列卡坏的那个硬盘也千万不要从服务器或EXP200EXP300中拔出来,因为硬上还有阵列信息的链接)
1.如果只是有一个硬盘坏 RAID卡没坏情况如下:
2.如果重新更换4H 卡,连好线后,情况如下:
IBM Serve RAID BIOS
BIOS Version:4.84.0.1
online drives defunct ( 表示有一个硬盘不在线了,出问题了)
Controller 1 slot 3 logical Firmware 4.84.0.1=ok
Press ctrl+I to access the mini Configuration Pregram
还有一种情况:
如果4HRAID卡坏,重新更换4H 卡,连好线后,情况如下:
&&&&&&&&&&&&&&&& IBM
SERVE RAID BIOS
Copyright IBM Corp
ALL BIOS Version 4.84 01
Controller 1 Slot 3,Logical drive=0,firmware=4.84.01
status=fail
Drive(s) not responding orfoumd at new 1 ocation(s)
Standby device(s) mot responding or found at new
location(s)
Press F2 betaied information
&& F4 Retry the cornmand
&& F5 change the corfiguration and set the
drive(s) defunct
&& F10 Continue wit bout changing the
configuration
此时说明需要改变原来的RAID卡的信息。但硬盘上的阵列信息还在。
按F5 && XXXXXXXXXX
&& && && XXXXXXXX
&& && && OK
Controller 1 slot3 logical drivel firmware 4.84.01=ok
Press ctrl+I to access the mini-configuratian pregram
以下两种方法从硬盘恢复阵列信息到 4H阵列卡上:(即原来的4H卡坏,用相同的4H 卡来更换)
方法(一)PRESS CTRL+I进入后
copy the configuration from drives to the controlles
方法(二)4.84SERVE RAID 光盘启动
Controller 1 (not configured) 鼠标右键 Copy the configuration from drives to the controller (选择这项)
Physical drives
&& SCSI channel 1
&& IDO –Ready(17357MB)
&& ID2 –Ready(17357MB)
&& ID3 –Ready(17357MB) 这是没有恢复阵列链接的硬盘状态
看不出来有硬盘坏
鼠标右键 Copy the configuration from drives to
the controller 后
会出现一个警告 (不要害怕这是正常的提示:)
Configurations do not match
The battery-backup cache an serve RAID Controller 1
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Attention if you lick Accept
All data stored in the battery-backup cache will be lost
Accept&&&&& cancel
选择 ACCEPT
黄色号 △ localhost (local system)
&&&&& &△controller 1
红色 &〇Arrays
&& && logical drives hot-spare
physical drives
scsi channel 1
&&&&&&& &ID0-online (17357M)
&& && && ID2-online (17357M)
&& && && ID3-defunt (17357M) 这时可以看到有个硬盘坏或掉线
&&& 看到这些成功后,将ID3坏的硬盘轻轻取出,再将好的18G硬盘安装到原来的ID3位置上(ID3硬盘是灯常亮的那个硬盘,不要搞错了),错一步都会死掉的,在换4H卡之前千万不要先将坏(灯常亮)硬盘先拔出来,一定要保持硬盘的原始状态,这是成功的关键所在,很多工程师不清楚RAID卡与作了RAID的硬盘之间是有链接存在,这个链接被你无意中破坏了,是无回天之术的。同时要注意坏的硬盘要和换上的好的硬盘尽量一至。最好要用IBM原装的希捷盘体的SCSI硬盘。关于硬盘的问题见技术文件:关于硬盘方面的技术问题。
&&& 最后将坏的18G拔出将好的18G硬盘插入,会出现
SCSI channel 1
ID0 online 1
ID2 online 1
ID3 Rebuilding重建
07% Rebuiding logic
正在同步重建,千万不要关机或重启或这时停电等意外发生
此时你再看,硬盘灯的状态
ID0 亮灯具不闪烁
ID2亮灯具不闪烁
ID3有一个灯亮,另一个灯闪烁,表示正在恢复数据
&&& 到此,可以说基本成功,这也是维修IBM服务器最危险也是最难作的,不象换主板、电源、CPU,内存等那么简单,只要按原样装回去就行了,能用了,有RAID卡的问题,必须要头脑清晰,作这个工作时身为工程师千万不要去接电话,否则思路会被打乱,我在作RAID时,是从不去接听任何一位朋友的电话的,包括上级领导。
&&& Rebuilding重建完成后 ID3上的硬盘会变为online (17357M)状态
&&& 说明硬盘也更换成功
&&&& 重新启动后
&& && IBM Serve RAID BIOS
Copyright IBM 1994
BIOS Version 4.84.01
Controller slot 3: The system has an error due to one or
More Blockel logical drives
Press F4 to correct the problem
Press F5 continue on with no change
IBM Serve RAID BIOS 4.84
Controller slot 3 logical dirve1 firmware 4.84.01=OK
Press CTRL+I
&&& 重新启动 按F4 就OK
&&& 作完这些表示你成功的更换4H卡和硬盘 数据保持完好,可以去喝茶了,并且叫客户请客吃饭,在这方面我从不客气。
下面是不同种类的RAID卡之间的替换方法:
也就是不同的RAID 卡之间的替换:
&& 即 4MX 卡坏换成4M 或者4MX卡坏换成4H ;4MX卡坏换成4LX
&&& 都是可以的,我的方法可以保证系统不变客户的数据等也不变可以不用从新安装系统。客户是否相信你能作成是个关键问题。一般都不要盲目给客户报价,先讲解技术上的问题在作报价这里面有很多学习的地方。
举例一:4MX 卡换成4H卡(没有实际经验的工程师不要玩这个)
&& 4MX 卡坏了 那么要有一个好的4MX 卡 和一个好的4H 卡 作备件。
前提条件:4MX BIOS 4.84与4H BIOD6.11不同 (最好两个卡BIOS是一样的)
&&& 准备备件之一好的4MX 卡BIOS必须是4.84
&&& 有前面的4MX 卡坏了 无法知道坏掉的4MX卡的BIOS版本只能凭借工程师的个人经验来判断RAID 4MX 原来的RAID的BIOS
的版本了 一般是4.84 5.11 或6.11
&&& 前面讲过4H坏了成功的更换了另一个4H卡
BIOS也一样是4.84
&&& 下面是用4H卡在去替换4MX卡。(测试条件是服务器)
前提:作更换RAID 之前最好检测一次硬盘是否好的,有时有个别硬盘坏导致所有的硬盘都认不到,这种情况是硬盘短路造成背板短路,只要拔掉坏的硬盘,其他硬盘就可以认到了。
&&& 检测方法是把SCSI 线 接到主板的SCSI 口上,去在SCSI 卡上CAIL+A 就可以测试硬盘好坏了,注意一点不要格式化硬盘。硬盘不要全部拔出来更换位置,特别注意这一点。
&&& 硬盘更换位置,会搞丢RAID的阵列信息。从而导致数据的丢失。
第一步:要先用好的4MX 卡 去替换原来坏的4MX卡。更换4MX卡后有时会出现:
Controller1slot3,logicalclrive=1,otber=0Firmware=6.10.70,status=Fail
Drive(s) not responding or found at new ocation(s)
Standby device(s) not responding or found at new
loccttion(s)
Press F2 Detailed irformation
Retry the command
Change the configuration and setdrive(s) defunct
Continne without changing the configuration
可以选择F5
Ctrl+I 进入RAID 卡
的设置 选择
copy the configuration
from drives to the controlles
这一步是将硬盘的RAID 信息写入RAID卡上。同步后,起动系统,OK
也可以用SERVE RAID 光盘4.84/6.11启动,
&& && 选择copy the configuration from drives the coneroller
这时状态为
SCSI channel 1
&&&&&&&&&&
&IDO –Ready(17357MB)
&&&&&&&&&&
&ID2 –Ready(17357MB)
&&&&&&&&&&
&ID3 –Ready(17357MB)
SCSI channel 1
&&&&&&&& &
ID0 –online (17357MB)
&&&&&&&&&& ID2
–online (17357MB)
&&&&&&&&&& ID3
–online (17357MB)
再看服务器nf的硬盘的灯会不断的闪跃,表示阵列中的硬盘在作同步。。。
&&& 作完这一步 从新启动服务器 如果启动系统后系统是篮屏说明RAID卡的BIOS 的版本和原来的不一样。可以升级RAID卡BIOS ,后在启动系统。
&&&& 进入系统后,系统设置改变
&&&&& windows2000完成安装新设备,必须重新启动,计算机才能使新的设置生效;想现在就重新启动计算机吗?
&&&& 特别说明:这个时候系统起来了 可以叫客户先备份数据, 你在作下面的更换4H 卡的工作。有的客户对你后面换成4H 是否成功会表示怀疑?如果你不是非常有实际经验的专职有的客户更本就不相信你的。
&&& 从新启动服务器,关机,将 4H 卡加入的服务器上
&&& RAID 卡的上法和相对的位置,这一点很重要。
&&& 这里要上的4H卡离CPU的PCI的槽位要比4MX卡原位置要远一些,即4MX离CPU近,4H离CPU远..并且两个卡要同时上的服务器的PCI上在开机。
&&& 这是开机就可以检测到两个RAID卡了 即 4MX 和4H
&& IBM Serve RAID BIOS
Controller1slot 3,logical
clrive=1,otber=0 Firmware =4.84.01,Statns=OK
Controller1slot3,logicalclrive=1,otber=0Firmware=6.10.70,status=Fail
Drive(s) not responding or found at new ocation(s)
Standby device(s) not responding or found at new
loccttion(s)
Press F2 Detailed irformation
&&&& F4 Retry the
&&&& F5 Change the
configuration and setdrive(s) defunct
&&&& F10 Continne
without changing the configuration
&& F5 Ctrl+I 可以看到如下信息:
IBM Serve RAID
Mini-configuration Program
Slect controller number to
Serve RAID controller 1
Serve RAID controller 2
进入系统后
欢迎使用找到新硬件向导
安装硬件设备驱动程序
该向导将完成这个设备的安装
RAID控制器
搜寻适于我的设备驱动
RAID----------------------
可选的搜索位置 软盘驱动器 CD-ROM 指定一个位置,插入6.11软盘驱动)
无法安装,不用管这,继续下一步
完成找到新硬件
IBM Serve RAID 4H Controller
鼠标右键点我的电脑,再点设备管理器,SCSI和RAID控制器
Adcptec AIC-7899 Ultra160/Mpci SCSI card
IBM Serve RAID 4MX Controller
IBM Serve RAID 4H Controller 点右键可看到驱动安装上
重新启动,再次进入系统,再次关机.
如果4H与4MX卡的BIOS版本号一样,同为4.84,则不用在加-4H 上加载的RAID6。11驱动程序,在系统里认一下就可以了.
第二步:关机
4MX卡上原来接的SCSI线接入4H卡上,同时去掉4MX卡,只留4H卡,开机
IBM Serve RAID BIOS
&& && && && BIOS
Controller --------------------------ok
3个新硬盘被发现
CTRL+I 进入
IBM Serve RAID Mini Configuration Main mermver6.11.07
Controler 1 :Serve RAID-4H
&& View Controller Status
&& View logical drive Status
&& Advarce functions
&& Copy the configuration from drive to the
controller
IBM Serve RAID BIOS
Controller 1:-------------------
Press Y to copy the corfiguration from drives to the
controller :Y
Statles :0000h 成功
Ch1 && && && ch2
Array && && Array 阵列卡上的硬盘状态会发生如下变化:
SID && && SID
0 RED&&&&&& ONL A
1 RED&&&&&& ONL A
2 RED&&&&&& ONL A
到这里硬盘就作了两次的同步,即所有的硬盘都要两次的不停的闪跃。
进入系统后,系统设置改变
windows2000完成安装新设备,必须重新启动,计算机才能使新的设置生效;想现在就重新启动计算机吗?
系统安装Serve RAID Manager可以监控RAID 及其硬盘状态。