WL=200.00 UL199.55表示什么绝对标高是什么意思

排水管网工程设计说明书1 污水管网设计计算1.1 污水管网设计原始资料 管网设计 1.1 污水管网设计原始资料 1) 北京市某城镇城区布置如城区规划图所示, 城市总平面图一张 (1: 5000) , 设计年限按 10 年考虑。 2) 气象资料 年平均气温 15.7℃,最热月平均气温 31.8℃,最冷月平均气温 0.3℃,年平均降 水量 1127.3 毫米,常年主导风向
东南风,风速 2.3(m/s),冰冻深度 0.8m。 3) 污水工程规划 (1)城区地形平坦,城镇人口密度为 425cap/hm2。 (2)城镇用水量标准 城区内建筑均有室内排水卫生设备,有淋浴设备,用水普及率设为 100%。城镇 采用分流制排水体制,各种污水由管道汇集输送,并建有一污水处理厂。 (3)该城镇有工业企业,其位置见城市总体规划布置图 各工业企业生活污水、淋浴污水和生产废水情况表 生活污水 工 厂 名 称 每班 工作 时数 /h 最大 班 职工 人 数/人 5 230 190 274 324 150 145 340 290 污水量 定额/ [L/(人 *d)] 6 35 25 35 25 35 25 35 25 淋浴污水 最大班 生产 污水 使 废水 用淋浴 量 量/ 定额 的 职工人 /[L/(人 (m3/d) 数/ *d)] 人 8 9 10 190 60 800 95 40 156 80 105 50 140 55 60 40 60 40 60 40 950 车间 班 性质 数时变 化系 数1 食 品 厂 皮 革 厂 造 纸 厂 纺 织 厂2 污染 一般 污染 一般 污染 一般 污染 一般3 3 3 3 3 3 3 3 34 8 8 8 8 8 8 8 87 2.5 3 2.5 3 2.5 3 2.5 31 1.2 1.2 污水设计流量计算 我国《室外排水设计规范》规定,居民生活污水定额和综合生活污水定额应 根据当地采用的用水定额, 结合建筑内部给水排水设施水平和排水系统普及程度 等因素确定,可按当地用水定额的 80%~90%计算,即排放系数为 0.8~0.9;工业 企业内生活污水量、淋雨污水量的确定,应与国家现行规范的有关规定协调;工 业企业的工业废水量及其总变化系数应根据工艺特点确定, 并与国家现行的工业 用水量有关规定协调。在计算居民生活污水量或综合生活污水量时,采用平均日 污水量定额和相应的总变化系数。具体计算过程如下: 1) 居民生活污水设计流量 居民生活污水设计流量 Q1 用下式计算:Q1 = K Z1 ∑ q1i N 1i ( L / s) 24 × 3600式中:qli――各排水区域平均日居民生活污水量标准[L/(cap?d)],按平均日人 均用水量的 80%~90%确定; Nli――各排水区域在设计使用年限终期所服务的人口数(cap) ; Kz1――生活污水量的总变化系数。 根据城区规划图可知该城镇街坊总面积为 199.55 hm2 ,居住人口密度为 425cap/ hm2,则服务总人口数为:199.55×425=84809(cap) 。根据人口数和资 料 得 知 , 该 城 镇 为 二 区 中 p 小 城 市 。 取 居 民 平 均 日 人 均 用 水 定 额 为 120 (L/cap?d) ,则各排水区域平均日居民生活污水量标准为:q1i=90%×120=108 (L/cap?d) 。得到平均日污水流量 Qd 为:Qd = ∑ q1i N 1i 108 × 84809 = = 106.01L / s 24 × 3600 24 × 3600总变化系数为:Kz1= 得出:2.7 Qd0.11=2.7 = 1.6 106.010.11Q1=Qd×Kz1=169.62L/s2) 工业废水设计流量 工业废水的设计流量 Q2=800+700+0(m3/d)=42.25(L/s) 3) 工业企业生活污水量和淋浴污水设计流量 工业企业生活污水和淋浴污水的设计流量 Q3 用下式计算:Q3 = ∑ (q3ai N 3ai K h 3ai q3bi N 3bi + ) 3600T3ai 36002 式中:q3ai――各工矿企业车间职工生活用水量定额[L/(cap?d)],一般车间采 用 25[L/(cap?d)],污染车间采用 35[L/(cap?d)]; q3bi――各工矿企业车间职工淋浴用水量定额[L/(cap?d)]; N3ai――各工矿企业车间最高日职工生活用水总人数(cap) ; N3bi――各工矿企业车间最高日职工淋浴用水总人数(cap) ; T3ai――各工矿企业车间最高日每班工作小时数(h) ; Kh3ai――各工矿企业车间最高日职工生活污水量班内变化系数,一般车间 采用 3.0,高温车间采用 2.5; 根据该城镇各工业企业生活污水和淋浴用水情况表(详见设计任务书) ,可 得:Q食品厂 = Q皮革厂 Q造纸厂 Q纺织厂 230 × 35 × 2.5 + 190 × 25 × 3 190 × 60 + 95 × 40 = 5.41L / s + 3600 × 8
× 35 × 274 + 3 × 25 × 324 60 × 156 + 40 × 80 = + = 5.17 L / s 3600 × 8
× 35 × 150 + 3 × 25 × 145 60 × 105 + 40 × 50 = + = 3.14 L / s 3600 × 8
× 35 × 340 + 3 × 25 × 290 60 × 140 + 40 × 55 = + = 4.73L / s 3600 × 8 3600Q3=5.41+5.17+3.14+4.73=18.38L/s 4) 城市污水设计总流量 城市污水设计总流量 Qh=Q1+Q2+Q3=169.62+42.25+18.38=230.25L/s 1.3 管段设计流量计算 1.3 管段设计流量计算 1) 污水管道布置 从街区平面图可知该区地势自东向西倾斜,坡度较小,无明显分水线、可划 分为一个排水流域。由于街区面积较大,且地势平坦,故采用围坊式布置污水支 管,即在街区四周的街道敷设污水支管。干管基本上与等高线垂直布置,主干管 则沿街区西面布置,基本与等高线平行。整个管道系统呈截流式形式布置。并给 干管检查井编号,划分计算管段。其简图见附图:污水排水管简图。 2) 街区编号以及面积计算 将各街坊编上号码,并按街坊的平面范围计算它们的面积,列入表中。用箭 头标出个街坊污水排出的方向。各街坊面积见附表一。 3) 计算设计流量 居民生活污水平均日流量按街坊面积比例分配,比流量为:3 qA =Qd 106.01 = = 0.531[( L / s ) / hm 2 ] Ai 199.55 ∑管段设计流量根据比流量和街坊面积以及各集中流量进行分配, 采用列表就 行计算,计算结果见附表二。 1.4 1.4 管网水力计算 1) 水力计算参数及要求 在进行管道水力计算时,应保证管道的设计充满度、设计流速、最小设计坡 度、最小管径、以及埋深。在设计污水管道时应按非满流管设计;根据《室外排 水设计规范》规定污水管渠在设计充满度下最小设计流速为 0.6m/s,明渠的最小 设计流速为 0.4m/s;另外,为养护方便规定采用最小设计管径,污水支管最小设 计管径为 200mm,干管最小设计管径为 300mm。在保证这些要求的同时,还要 注意以下几点: (1)必须细致研究管道系统的控制点。 (2)必须细致研究管道敷设坡度与管线经过低端的地面坡度之间的关系。 (3)水力计算自上游依次向下游管段进行,一般情况下,随着设计流量逐 段增加,设计流速也应相应增加。 (4)在地面坡度太大的地区,为了减小管内水流速度,防止管壁被冲刷, 管道坡度往往需要小于地面坡度。 (5)水流通过检查井时,常引起局部水头损失。 (6)在旁侧管与干管的连接点处,要考虑干管的已定埋深是否允许旁侧管 接入。 2) 水力计算 在保证这些水力参数的情况下对污水主干管及干管进行水力分析计算, 从控 制点开始对各管段列表进行计算。污水管道水力计算表见附表三。 1.5 1.5 绘制管道平面图和纵剖面图 根据水力计算结果,在城区规划图上布置污水管道平面图,另根据水力计算 结果,绘制主干管纵剖面图。4 2 雨水管网设计计算2.1 雨水工程规划资料 设计暴雨重现期为 1 年,暴雨强度公式及主要设计参数选择: 932(1 + 0.51 lg P ) 暴雨强度公式: q = (L / s ? ha ) t 0.551 综合径流系数为:0.79 降雨历时为: t = t1 + mt 2 (min ) 地面雨水急流时间为: t1 = 8 min 2.2 雨水管道定线及排水流域划分 1) 雨水管带定线 从街区平面图和资料知该地区地势平坦,无明显分水线,故排水流域按城市 主要街道的汇水面积划分。河流的位置确定了雨水出水口的位置,雨水出水口位 于河岸边,故雨水干管的走向为北向南。雨水干管的布置宜采用分散式出水口的 管道布置形式,在技术上和经济上都是较合理的。详见附图:雨水排水管简图。 2) 排水流域划分 根据管道的具体位置,划分设计管段,将计算管段干管上的检查井依次编上 号码。每一设计管段所承担的汇水面积可按就近排入附近雨水管道的原则划分。 将每块汇水面积的编号、 雨水流向标注在图中。 各汇水区域的汇水面积见附表一。 2.3 雨水管道设计计算要求 2.3 雨水管道设计计算要求 雨水管网最小覆土厚度为 0.8m(所有点的覆土厚度均不小于该值) ,雨水管 如果埋深过大,可以用重新布置管线、起端改为加盖板的明渠、中下游管道改为 矩形渠道等方法减小埋深。此外,当需要的管径超过 2000mm 时,一般改为箱涵。 2.4 2.4 雨水管道设计流量计算及管道水力计算 一般城市的雨水管渠的汇水面积较小, 在整个汇水面积上能产生全面积的径 流,成为完全径流。实际地面径流量可按公式 Q = ψqF 计算。先确定雨水管的坡 度、管径、和埋深计算确定各设计管段的管径、坡度、流速、管内底标高以及管 道埋深。计算过程见附表四。 2.5 2.5 绘制雨水管道平面图及纵剖面图 根据水力计算结果,在枫江市开发区城区规划图上布置雨水管道平面图。并 绘出其中一条干管的管道纵剖面图。5 计算附表 3 计算附表附表一: 3.1 附表一:街坊厂区编号及面积 2.48 2.64 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 10 11 2.48 2.92 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 19 20 2.43 3.04 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 28 29 2.83 2.54 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 37 38 2.41 2.32 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 46 47 2.41 2.32 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 55 56 1.90 2.29 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 64 65 2.14 2.06 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 73 74 2.06 9.30 街坊面积 Ai(ha) 街坊编号 I 食品厂 公园 街坊面积 Ai(ha) 2.43 11.37 2.54 12 2.64 21 1.36 30 2.35 39 2.15 48 2.15 57 2.06 66 2.06 75 2.06 2.35 13 2.54 22 1.59 31 4.77 40 2.15 49 1.84 58 1.90 67 1.9 76 1.90 2.83 14 2.35 23 2.46 32 3.05 41 1.84 50 2.22 59 1.63 68 3.87 77 1.73 2.35 15 2.83 24 2.92 33 2.36 42 2.22 51 2.78 60 1.97 69 2.41 78 1.86 2.01 16 2.54 25 2.64 34 2.75 43 2.79 52 2.37 61 2.46 70 1.98 纺织厂 2.92 2.43 17 2.35 26 2.54 35 2.23 44 10.09 53 2.14 62 1.98 71 2.37 造纸厂 2.54 3.04 18 2.01 27 2.35 36 2.67 45 2.67 54 2.06 63 2.37 72 2.14 皮革厂 2.156 附表二: 3.2 附表二:污水管段设计流量计算表 居民生活污水日平均流量分配 本段 管段编 转输流 比流量 号 街坊编 街坊面 流量 量 (L/s) ((L/s) 号 积(ha) (L/s) /ha) 1 1 2.48 0.531 1.32 ― 2 ― ― ― ― ― 3 2 2.64 0.531 1.40 ― 4 3 2.54 0.531 1.35 ― 5 4 2.35 0.531 1.25 ― 6 5 2.83 0.531 1.50 ― 7 ― ― ― ― ― 8 6 2.35 0.531 1.25 ― 9 7 2.01 0.531 1.07 ― 10 8 2.43 0.531 1.29 ― 11 9 3.04 0.531 1.61 ― 12 ― ― ― ― 24.84 13 ― ― ― ― 23.29 14 ― ― ― ― 20.54 15 ― ― ― ― 17.84 16 ― ― ― ― 15.34 17 ― ― ― ― 12.34 18 ― ― ― ― 10.99 19 ― ― ― ― 8.49合计流 总变化 量 (L/s) 系数 1.32 ― 1.40 1.35 1.25 1.50 ― 1.25 1.07 1.29 1.61 24.84 23.29 20.54 17.84 15.34 12.34 10.99 8.49 2.3 ― 2.3 2.3 2.3 2.3 ― 2.3 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1管段设计流量计算 集中流量 设计流 沿线流 本段 转输 量 (L/s) 量 (L/s) (L/s) (L/s) 3.04 ― 3.22 3.11 2.88 3.45 ― 2.88 2.46 2.97 3.70 47.19 44.25 39.02 35.68 30.68 24.68 23.08 17.83 ― 15.73 ― ― ― ― 17.04 ― ― ― ― 15.73 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 17.04 ― ― 3.04 15.73 3.22 3.11 2.88 3.45 17.04 2.88 2.46 2.97 3.70 79.96 61.29 56.06 52.72 47.72 41.72 23.08 17.837 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44― ― 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ― 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31― ― 2.48 2.92 2.64 2.54 2.35 2.83 2.54 2.35 2.01 2.43 3.04 ― 1.36 1.59 2.46 2.92 2.64 2.54 2.35 2.83 2.54 2.35 4.77― ― 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 ― 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531― ― 1.32 1.55 1.40 1.35 1.25 1.50 1.35 1.25 1.07 1.29 1.61 ― 0.72 0.84 1.31 1.55 1.40 1.35 1.25 1.50 1.35 1.25 2.535.81 3.23 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 27.48 27.48 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―5.81 3.23 1.32 1.55 1.40 1.35 1.25 1.50 1.35 1.25 1.07 1.29 1.61 27.48 28.20 0.84 1.31 1.55 1.40 1.35 1.25 1.50 1.35 1.25 2.532.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.312.78 7.43 3.04 3.57 3.22 3.10 2.87 3.46 3.10 2.87 2.45 2.97 3.71 52.21 64.86 1.94 3.00 3.57 3.22 3.10 2.87 3.46 3.10 2.87 5.83― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 32.77 32.77 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―12.78 7.43 3.04 3.57 3.22 3.10 2.87 3.46 3.10 2.87 2.45 2.97 3.71 84.98 97.63 1.94 3.00 3.57 3.22 3.10 2.87 3.46 3.10 2.87 5.838 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 6932 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 33 453.05 2.75 2.23 2.67 2.41 2.32 2.15 2.15 1.84 2.22 2.79 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2.36 2.670.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.531 0.5311.62 1.46 1.18 1.42 1.28 1.23 1.14 1.14 0.98 1.18 1.48 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.25 1.42― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 28.45 26.14 23.65 20.68 18.00 15.42 13.03 11.53 10.18 7.79 4.28 3.10 56.65 ―1.62 1.46 1.18 1.42 1.28 1.23 1.14 1.14 0.98 1.18 1.48 28.45 26.14 23.65 20.68 18.00 15.42 13.03 11.53 10.18 7.79 4.28 3.10 57.90 1.422.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 1.7 2.33.72 3.36 2.72 3.26 2.94 2.83 2.63 2.63 2.25 2.71 3.41 54.05 49.67 44.94 39.30 36.00 30.84 26.06 24.21 21.38 17.14 9.84 7.13 98.43 3.26― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 32.77 ―3.72 3.36 2.72 3.26 2.94 2.83 2.63 2.63 2.25 2.71 3.41 54.05 49.67 44.94 39.30 36.00 30.84 26.06 24.21 21.38 17.14 9.84 7.13 131.20 3.269 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 9446 47 48 ― 49 50 51 44 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 52 53 54 55 56 572.41 2.32 2.15 ― 1.84 2.22 2.78 10.09 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 2.37 2.14 2.06 1.90 2.29 2.060.531 0.531 0.531 ― 0.531 0.531 0.531 0.531 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.5311.28 1.23 1.14 ― 0.98 1.18 1.48 5.36 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 1.26 1.14 1.09 1.01 1.22 1.09― ― ― ― ― ― ― 19.74 17.06 14.64 12.32 10.17 8.95 7.86 6.85 5.01 2.78 19.74 19.74 18.48 ― ― ― ― ―1.28 1.23 1.14 ― 0.98 1.18 1.48 25.10 17.06 14.64 12.32 10.17 8.95 7.86 6.85 5.01 2.78 19.74 19.74 19.74 1.14 1.09 1.01 1.22 1.092.3 2.3 2.3 ― 2.3 2.3 2.3 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 1.9 1.9 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.32.94 2.83 2.63 ― 2.25 2.71 3.40 47.68 34.12 29.29 25.87 21.35 19.70 17.29 15.07 11.52 6.40 37.50 37.50 37.50 2.61 2.52 2.32 2.80 2.52― ― ― 13.27 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 13.27 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― ― ― ― 13.27 13.27 13.27 13.27 13.27 13.27 ― ― ― ― 13.27 13.27 13.27 ― ― ― ― ―2.94 2.83 2.63 13.27 2.25 2.71 3.40 60.95 47.39 42.56 39.14 34.62 32.97 30.56 15.07 11.52 6.40 50.77 50.77 50.77 2.61 2.52 2.32 2.80 2.5210 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 11958 59 60 61 ― ― 62 70 63 71 64 72 65 73 74 ― ― 66 75 67 76 68 77 78 691.90 1.63 1.97 2.46 ― ― 1.98 1.98 2.37 2.37 2.14 2.14 2.06 2.06 9.30 ― ― 2.06 2.06 1.90 1.90 3.87 1.73 1.86 2.410.531 0.531 0.531 0.531 ― ― 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 ― ― 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.531 0.5311.01 0.87 1.05 1.31 ― ― 1.05 1.05 1.26 1.26 1.14 1.14 1.09 1.09 4.94 ― ― 1.09 1.09 1.01 1.01 2.05 0.92 0.99 1.28― ― ― ― 83.00 23.40 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 9.38 9.38 ― 8.28 ― ― ― ― ― ―1.01 0.87 1.05 1.31 83.00 23.40 1.05 1.05 1.26 1.26 1.14 1.14 1.09 1.09 4.94 9.38 9.38 1.09 9.38 1.01 1.01 2.05 0.92 0.99 1.282.3 2.3 2.3 2.3 1.7 1.9 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.3 2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.32.32 1.99 2.41 3.00 141.09 44.46 2.42 2.42 2.89 2.89 2.61 2.61 2.52 2.52 11.36 20.64 20.64 2.52 20.64 2.32 2.32 4.73 2.11 2.27 2.94― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― 46.04 14.67 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 14.67 14.67 ― 14.67 ― ― ― ― ― ―2.32 1.99 2.41 3.00 187.13 59.13 2.42 2.42 2.89 2.89 2.61 2.61 2.52 2.52 11.36 35.31 35.31 2.52 35.31 2.32 2.32 4.73 2.11 2.27 2.9411 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― ― ― ― ― ― ― ― ― ―― 21.30 18.78 16.51 14.32 7.19 5.17 2.20 1.28 106.39― 21.30 18.78 16.51 14.32 7.19 5.17 2.20 1.28 106.39― 1.9 2.0 2.0 2.0 2.3 2.3 2.3 2.3 1.6― 40.46 37.56 33.01 28.64 16.54 11.90 5.06 2.94 170.2314.67 ― ― ― ― ― ― ― ― ―― 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 14.67 60.7114.67 55.13 52.23 47.68 43.31 31.21 26.57 19.73 17.61 230.94附表三: 3.3 附表三:污水主干管及干管水力计算表 管道 长度 L(m) 450 90 360 300 350 管道 长度 L(m) 设计流 管径 量 D q(L/s) (mm) 84.98 97.63 131.2 187.13 230.94 500 500 600 700 800 坡度 流速 I v (‰) (m/s) 1.50 1.50 1.00 1.00 1.00 0.73 0.75 0.70 0.76 0.80 充满度 h/D (%) h(m) 降落 量 I.L (m) 0.68 0.14 0.36 0.30 0.35 降落 量 I.L (m) 地面 上端 99.45 99.10 99.05 98.95 98.95 下端 99.10 99.05 98.95 98.95 98.90 标高 水面 上端 下端 管内底 上端 94.11 93.43 93.19 92.73 92.33 下端 93.43 93.29 92.83 92.43 91.98 埋设深度 (m) 上端 下端管段编号 33 34 68 99 129 管段编号设计流 管径 量 D q(L/s) (mm)坡度 流速 I v (‰) (m/s)57.40 0.29 62.50 0.31 63.40 0.38 60.80 0.43 55.70 0.45 充满度 h/D (%) h(m)地面 上端 下端94.39 93.72 93.74 93.60 93.57 93.21 93.16 92.86 92.78 92.43 标高 水面 上端 下端管内底 上端 下端5.35 5.67 5.67 5.76 5.86 6.12 6.22 6.52 6.62 6.92 埋设深度 (m) 上端 下端12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 管段编号 128 127 126 125 113 111 110 124 123 122 121170 180 160 180 160 170 180 150 130 160 管道 长度 L(m) 150 140 145 185 150 335 150 175 165 180 17579.96 61.29 56.06 52.72 47.72 41.72 23.08 17.83 12.78 7.43450 400 400 400 400 350 300 300 300 3001.50 1.60 1.50 1.25 1.25 1.50 3.00 3.00 3.00 3.000.71 0.68 0.65 0.60 0.60 0.60 0.75 0.73 0.65 0.56设计流 管径 量 D q(L/s) (mm) 17.61 19.73 26.57 31.21 35.31 35.31 35.31 43.31 47.68 52.23 55.13 300 300 300 300 350 350 350 400 400 400 400坡度 流速 I v (‰) (m/s) 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.64 0.66 0.71 0.74 0.60 0.60 0.60 0.62 0.64 0.65 0.6666.7 0.30 67.1 0.27 64.6 0.26 65.9 0.26 61.7 0.25 67.5 0.24 52.2 0.16 44.3 0.13 37.1 0.11 27.7 0.08 充满度 h/D (%) 41.3 44.3 52.6 57.8 60.0 60.0 60.0 54.4 57.8 61.2 63.8 h(m) 0.12 0.13 0.16 0.17 0.21 0.21 0.21 0.22 0.23 0.24 0.260.26 99.59 99.50 94.86 94.61 94.56 94.31 5.03 5.19 0.29 99.62 99.59 95.17 94.88 94.90 94.61 4.72 4.98 0.24 99.64 99.62 95.40 95.16 95.14 94.90 4.50 4.72 0.23 99.66 99.64 95.63 95.40 95.36 95.14 4.30 4.50 0.20 99.68 99.66 95.81 95.61 95.56 95.36 4.12 4.30 0.26 99.71 99.68 96.10 95.85 95.87 95.61 3.84 4.07 0.54 99.90 99.71 96.61 96.07 96.46 95.92 3.44 3.79 0.45 100.00 99.90 97.04 96.59 96.91 96.46 3.09 3.44 0.39 100.10 100.00 97.41 97.02 97.30 96.91 2.80 3.09 0.48 100.20 100.10 97.86 97.38 97.78 97.30 2.42 2.80 降落 标高(m) 埋设深度 量 (m) 地面 水面 管内底 I.L 上端 下端 上端 下端 上端 下端 上端 下端 (m) 0.45 99.90 99.75 97.34 96.89 97.22 96.77 2.68 2.98 0.42 99.75 99.69 96.90 96.48 96.77 96.35 2.98 3.34 0.44 99.69 99.67 96.51 96.07 96.35 95.91 3.34 3.76 0.56 99.67 99.65 96.09 95.53 95.91 95.36 3.76 4.29 0.23 99.65 99.65 95.52 95.29 95.31 95.08 4.34 4.57 0.50 99.65 99.61 95.29 94.79 95.08 94.58 4.57 5.03 0.23 99.61 99.61 94.79 94.57 94.58 94.36 5.03 5.26 0.26 99.61 99.48 94.52 94.26 94.31 94.04 5.31 5.44 0.25 99.48 99.35 94.27 94.03 94.04 93.80 5.44 5.56 0.27 99.35 99.22 94.04 93.77 93.80 93.53 5.56 5.70 0.26 99.22 99.11 93.78 93.52 93.53 93.26 5.70 5.8513 100 管段编号 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 管段编号 86 85 84 83 82355 管道 长度 L(m) 150 130 160 170 175 160 175 165 180 170 190 165 管道 长度 L(m) 160 130 145 185 17559.135001.500.60设计流 管径 量 D q(L/s) (mm) 7.13 9.84 17.14 21.38 24.21 26.06 30.84 36.00 39.30 44.94 49.67 54.05 300 300 300 300 300 300 300 350 400 400 400 400坡度 流速 I v (‰) (m/s) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 0.52 0.57 0.67 0.70 0.71 0.73 0.76 0.60 0.60 0.62 0.64 0.65设计流 管径 量 D q(L/s) (mm) 6.40 11.52 15.07 30.56 32.97 300 300 300 300 300坡度 流速 I v (‰) (m/s) 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 0.48 0.57 0.61 0.73 0.7546.1 0.23 0.53 充满度 降落 量 h/D h(m) I.L (%) (m) 28.5 0.09 0.45 33.7 0.10 0.39 45.6 0.14 0.48 51.7 0.16 0.51 56.1 0.17 0.53 58.7 0.18 0.48 65.5 0.20 0.53 60.8 0.21 0.25 51.3 0.21 0.27 55.7 0.22 0.26 59.5 0.24 0.29 62.9 0.25 0.25 充满度 降落 量 h/D h(m) I.L (%) (m) 24.2 0.07 0.48 32.9 0.10 0.39 37.9 0.11 0.44 57.0 0.17 0.56 60.0 0.18 0.5399.1198.95地面 上端 99.95 99.83 99.70 99.68 99.66 99.64 99.62 99.55 99.45 99.35 99.25 99.15 下端 99.83 99.70 99.68 99.66 99.64 99.62 99.55 99.45 99.35 99.25 99.15 99.0593.39 92.86 93.16 92.63 5.95 6.32 标高 埋设深度 (m) 水面 管内底 上端 下端 上端 98.15 97.70 97.31 96.83 96.32 95.80 95.32 94.74 94.44 94.17 93.92 93.63 下端 97.70 97.31 96.83 96.32 95.80 95.32 94.79 94.49 94.17 93.92 93.63 93.39 上端 下端地面 上端 99.95 99.80 99.69 99.67 99.65 下端 99.80 99.69 99.67 99.65 99.6398.24 97.79 97.80 97.41 97.45 96.97 96.99 96.48 96.49 95.96 95.97 95.49 95.51 94.99 94.95 94.71 94.65 94.38 94.40 94.14 94.16 93.87 93.88 93.64 标高 水面 上端 98.05 97.59 97.22 96.84 96.30 下端 97.57 97.20 96.78 96.29 95.77管内底 上端 97.98 97.50 97.11 96.67 96.12 下端 97.50 97.11 96.67 96.12 95.591.80 2.13 2.13 2.39 2.39 2.85 2.85 3.34 3.34 3.85 3.85 4.31 4.31 4.76 4.81 4.96 5.01 5.18 5.18 5.33 5.33 5.52 5.52 5.67 埋设深度 (m) 上端 1.97 2.30 2.58 3.00 3.54 下端 2.30 2.58 3.00 3.54 4.0414 81 80 79 78 89 88 87 77145 185 165 180 150 175 140 35534.62 39.14 42.56 47.39 50.77 50.77 50.77 60.95300 400 400 400 400 400 400 4003.00 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.500.75 0.60 0.61 0.63 0.64 0.64 0.64 0.6661.7 51.7 53.9 57.8 60.4 60.4 60.4 68.30.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.24 0.24 0.270.44 0.28 0.25 0.27 0.23 0.26 0.21 0.5399.63 99.61 99.50 99.40 99.30 99.25 99.11 99.1599.61 99.50 99.40 99.30 99.25 99.11 99.15 98.9595.78 95.26 94.99 94.76 94.50 94.28 94.01 93.8495.34 94.98 94.75 94.49 94.28 94.01 93.80 93.3095.59 95.06 94.78 94.53 94.26 94.04 93.77 93.5695.16 94.78 94.53 94.26 94.04 93.77 93.56 93.034.04 4.56 4.72 4.87 5.04 5.22 5.34 5.594.46 4.72 4.87 5.04 5.22 5.34 5.59 5.92附表四: 3.4 附表四:雨水干管水力计算表 地面积 水时间 折减系 t1 min) 数 m ( 8 2 设计重 现期 P (a) 1 统一设计参数表 暴雨强度公式参数 A 932 c 0.51 b 0 管内流行时间 (min) ∑t2 0.00 1.79 3.63 t2 2.51 1.84 1.46 指数 n 0.551 粗糙系 数n 0.013径流系 数Ψ 0.79序号 No. 1 2 3设计管 段编号 1~2 2~3 3~4管长 L (m) 180 180 180总汇水 面积 F (ha) 5.56 11.12 16.49单位面积径 流量 q0 (L/s?ha) 234.12 190.96 163.97流速 v (m/s) 1.19 1.63 2.06坡度 I (‰) 1.2 2.0 3.2管径 D (mm) 00设计流 设计输 坡降 量Q 水能力 I?(m) L (L/s) Q, (L/s) 9.88 7.33 8.83 0.22 0.36 0.5815 4 5 6 7 8 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 84~5 5~6 6~7 7~8 8~9 设计管 段编号 1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9170 160 150 145 20621.57 26.65 31.16 35.67 40.18148.91 137.94 129.56 123.37 117.915.09 6.45 7.71 8.80 9.891.35 1.26 1.09 1.09 1.452.09 2.12 2.30 2.21 2.363.0 2.8 3.3 2.8 3.200 6.20 0.44 4737.818.60 0.71 4747.310.51 0.45 0.50 0.41 0.66设计地面标高(m) 设计管内底标高(m) 起点 99.59 99.45 99.35 99.30 99.25 99.25 99.25 99.25 终点 99.45 99.35 99.30 99.25 99.25 99.25 99.25 99.26 起点 97.79 97.47 97.11 96.44 95.83 95.38 94.79 94.38 终点 97.57 97.11 96.54 95.93 95.38 94.89 94.38 93.72埋深(m) 起点 1.8 1.98 2.24 2.86 3.42 3.87 4.46 4.87 终点 1.88 2.24 2.76 3.32 3.87 4.36 4.87 5.54序号 No. 1 2 3设计管 段编号 10~11 11~12 12~13管长 L (m) 180 185 180总汇水 面积 F (ha) 2.48 4.96 7.42单位面积径 流量 q0 (L/s?ha) 234.12 190.96 156.43管内流行时间 (min) ∑t2 0.00 1.79 4.32 t2 3.18 2.53 2.38流速 v (m/s) 0.94 1.22 1.26坡度 I (‰) 1.1 1.6 1.5管径 D (mm) 900 设计流 设计输 坡降 量Q 水能力 I?(m) L (L/s) Q, (L/s) 580.62 600.11 947.16 958.55 6.68 0.20 0.30 0.2716 4 5 6 7 8 9 10 11 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 序号 No.13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 设计管 段编号 10~11 11~12 12~13 13~14 14~15 15~16 16~17 17~18 18~19 19~20 20~21 设计管 段编号170 180 176 339 155 152 142 2189.01 10.37 17.71 17.71 27.80 27.80 29.78 31.76136.17 122.95 111.00 104.92 94.93 91.38 88.08 84.996.70 8.87 11.50 13.17 16.58 18.06 19.58 21.162.18 2.62 1.67 3.42 1.48 1.52 1.58 2.621.30 1.14 1.76 1.65 1.75 1.67 1.50 1.391.6 1.1 2.6 2.3 2.1 1.9 1.4 1.100 00 4.99 8.16 0.37 9.252.41 8.82 2.15 3.360.27 0.20 0.46 0.78 0.33 0.29 0.20 0.24设计地面标高(m) 设计管内底标高(m) 起点 99.50 99.35 99.25 99.11 99.05 99.00 98.95 99.11 99.12 99.13 99.14 管长 L (m) 终点 99.35 99.25 99.11 99.05 99.00 98.95 99.11 99.12 99.13 99.14 99.20 总汇水 面积 F 起点 97.70 97.40 97.01 96.74 96.36 96.17 95.71 94.73 94.40 94.01 93.72 单位面积径 流量 q0 终点 97.50 97.11 96.74 96.46 96.17 95.71 94.93 94.40 94.11 93.82 93.48埋深(m) 起点 1.8 1.95 2.24 2.37 2.69 2.83 3.24 4.38 4.72 5.12 5.42 终点 1.85 2.14 2.37 2.59 2.83 3.24 4.18 4.72 5.02 5.32 5.72 流速 v (m/s) 坡度 I (‰) 管径 D (mm) 设计流 量Q 设计输 水能力 坡降 I?(m) L管内流行时间 (min)17 (ha) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22~23 23~24 24~25 25~26 26~27 27~28 28~29 29~30 30~31 设计管 段编号 22~23 23~24 24~25 25~26 26~27 27~28 28~29 29~30 30~31 180 185 180 175 162 150 152 158 195 7.72 15.44 23.16 27.63 32.10 38.35 40.41 49.71 51.77(L/s?ha) 234.12 190.96 167.15 152.39 140.62 131.38 124.14 117.84 112.91 ∑t2 0.00 1.79 3.37 4.72 6.09 7.41 8.65 9.90 11.03 t2 2.13 1.58 1.35 1.37 1.32 1.24 1.25 1.12 1.41 1.41 1.95 2.23 2.13 2.04 2.02 2.02 2.35 2.30 1.5 2.6 3.1 2.6 2.2 2.0 2.0 2.7 2.6 00 00 00, (L/s) Q (L/s)8.40 0.53 8.55 7.77 5845.197.19 9.17 8.01 9.82 5858.230.27 0.48 0.56 0.46 0.36 0.30 0.30 0.43 0.51设计地面标高(m) 设计管内底标高(m) 起点 99.66 99.64 99.62 99.61 99.61 99.61 99.61 99.62 99.45 终点 99.64 99.62 99.61 99.61 99.61 99.61 99.62 99.45 99.50 起点 97.86 97.49 96.91 96.25 95.70 95.24 94.94 94.64 94.21 终点 97.59 97.01 96.35 95.80 95.34 94.94 94.64 94.21 93.70埋深(m) 起点 1.8 2.15 2.71 3.36 3.91 4.37 4.67 4.98 5.24 终点 2.05 2.61 3.26 3.81 4.27 4.67 4.98 5.24 5.8018 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 8设计管 段编号 32~33 33~34 34~35 35~36 36~37 37~38 38~39 39~40 设计管 段编号 32~33 33~34 34~35 35~36 36~37 37~38 38~39 39~40管长 L (m) 180 185 181 161 170 151 145 211总汇水 面积 F (ha) 6.90 13.80 18.69 22.68 36.19 41.78 45.74 51.63单位面积径 流量 q0 (L/s?ha) 234.12 190.96 164.96 147.62 135.14 126.95 120.59 115.47管内流行时间 (min) ∑t2 0.00 1.79 3.55 5.24 6.84 8.15 9.33 10.43 t2 2.38 1.76 1.69 1.61 1.30 1.19 1.09 1.50流速 v (m/s) 1.26 1.75 1.79 1.67 2.17 2.12 2.21 2.35坡度 I (‰) 1.2 2.1 2.0 1.6 2.5 2.2 2.4 2.7管径 D (mm) 00 00 设计流 设计输 坡降 量Q 水能力 I?(m) L (L/s) Q, (L/s) 5.23 8.10 3.95 1.73 3.63 6.86 8.79 9.82 0.22 0.39 0.36 0.26 0.43 0.33 0.35 0.57设计地面标高(m) 设计管内底标高(m) 起点 99.90 99.69 99.68 99.67 99.67 99.68 99.68 99.68 终点 99.69 99.68 99.67 99.67 99.68 99.68 99.68 99.68 起点 98.10 97.78 97.30 96.83 96.48 95.95 95.62 95.27 终点 97.88 97.40 96.93 96.58 96.05 95.62 95.27 94.70埋深(m) 起点 1.8 1.91 2.38 2.84 3.19 3.73 4.06 4.41 终点 1.81 2.28 2.74 3.09 3.63 4.06 4.41 4.9819 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 序号 No. 1 2 3 4 5 6 7 8设计管 段编号 41~42 42~43 43~44 44~45 45~46 46~47 47~48 48~49 设计管 段编号 41~42 42~43 43~44 44~45 45~46 46~47 47~48 48~49管长 L (m) 183 182 181 168 163 150 144 220总汇水 面积 F (ha) 5.47 10.94 18.76 23.77 28.77 33.20 39.48 43.77单位面积径 流量 q0 (L/s?ha) 234.12 190.96 163.16 147.99 136.87 128.08 120.91 115.05管内流行时间 (min) ∑t2 0.00 1.79 3.70 5.20 6.60 7.95 9.27 10.52 t2 2.67 1.91 1.49 1.40 1.36 1.32 1.25 1.82流速 v (m/s) 1.14 1.58 2.02 2.00 2.00 1.90 1.92 2.02坡度 I (‰) 1.1 1.9 2.8 2.5 2.3 1.9 1.8 2.0管径 D (mm) 00 00 设计流 设计输 坡降 量Q 水能力 I?(m) L , (L/s) Q(L/s) 9.09 7.71 2.40 5.54 2.71 2.64 9.92 8.01 0.20 0.35 0.51 0.42 0.37 0.29 0.26 0.44设计地面标高(m) 设计管内底标高(m) 起点 100.20 100.05 99.95 99.90 99.85 99.85 99.85 99.85 终点 100.05 99.95 99.90 99.85 99.85 99.85 99.85 99.90 起点 98.40 98.10 97.65 97.05 96.53 96.05 95.67 95.41 终点 98.20 97.75 97.15 96.63 96.15 95.77 95.41 94.97埋深(m) 起点 1.8 1.95 2.30 2.85 3.32 3.80 4.18 4.44 终点 1.85 2.20 2.75 3.22 3.70 4.08 4.44 4.9320
排水管网工程设计说明书―汇集和整理大量word文档,专业文献,应用文书,考试资料,教学教材,办公文档,教程攻略,文档搜索下载下载,拥有海量中文文档库,关注高价值的实用信息,我们一直在努力,争取提供更多下载资源。

我要回帖

更多关于 黄海标高是什么意思 的文章

 