对话可视门铃接线图智能锁线怎么接

我家的楼宇对讲器可以对话,但不能开门怎么回事?_百度知道
我家的楼宇对讲器可以对话,但不能开门怎么回事?
提问者采纳
因为是开锁的控制线断线或接触不可靠,通知物业维修。
其他类似问题
您可能关注的推广回答者:
楼宇对讲的相关知识
其他1条回答
简单的方法
在对讲主机端用电源线与锁线短路,如果开门了就说明锁和锁线没问题,同理,不开就是锁线和锁有问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法(经典)
品牌0型号0
所在地:常州市新北区晋陵北路217号现代城12133
联系电话:7 请说明来自顺企网
联系人:申小姐
114.226.195.113
产品编号:
&可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法(经典)
楼宇对讲常见故障
  系统不工作
  1.整个系统不工作
  可能原因:查两指示灯是否亮;
  连接到主机或视频分配器上的电源是否接错,或是否有短路情况;
  处理方法:电源两灯不亮是未通电,正确接好电源线;
  或接在220输入线上的保险管烧坏,需更换.
  (备注:
  a:有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各楼层平台是否正常(检查楼层平台质量及周围接线);
  b:没有楼层平台的楼宇对讲系统:首先检测对讲主机是否正常(检查对讲主机质量及周围的接线),其次检测各电源是否正常(检查电源质量及周围接线);最后检测各室内分机是否正常(检查室内分机质量及周围接线),因为这类系统室内分机的质量严重影响到系统的稳定性;)
  2.可呼叫对讲,但无视频
  可能原因:查电源到室内机的18v可视电源经过电路有无接错;
  处理方法:正确接好电源---视频分配器---室内机电源线.
  (备注:首先检测室内机的视频线,再检测电源,最后考虑室内分机质量)
  3.不可呼叫对讲,视频能开启但无图象
  可能原因:查电源有无12v输出,门口机上是否有12v对讲电源输入;
  处理方法:如无12v输出,更换电源控制板上的保险管,或更换电源;
  正确接好电源至门口机间的电源线
  (备注:此类故障主要集中在线路上面,其次是楼宇对讲设备的质量上)
  4.呼叫无振铃声,但有视频图象,可对讲
  可能原因:查门口机至分机的1号(注:各厂家的线标号不一样)线路是否接好,
  及分机本身是否正常,听筒是否挂好;
  处理方法:更换一台好的分机看是否正常;若不正常检查接线是否正确;
  5.输入某住户楼层号、房号后,主机有回铃声,
  但相应分机不响铃可视分机无光栅无图像
  可能原因:解码器楼层号未编好,解码器上各端子与相应的房号不对应;
  处理方法:按说明书编好解码器楼层号,
  并区分好解码器上各端子所代表的房号;将连接线正确插上.
  (备注:也应考虑输入错误号码!)
  楼宇对讲常见故障-不能开门
  不能开门
  1.所有用户均不能开门
  可能原因:查门口机至电源,门口机至电锁接线是否接好;
  查开门线路是否接好(直按式系统2号线,数码式3号线)(至电控锁的开门线是2芯线,建议使用0.5平方毫米的护套线,对于开门线的标注各厂家略有不同,没有统一标准);
  处理方法:(首先)按接线图正确接好传输线,(并可现场)使用密码开门方式开门测试,
  若能打开电锁,证明门口机至电锁通道(没问题),门口机至电源通道正常;
  主线至解码器线路户不能开门(下议);
  备注:
  a、防震接线:多数楼宇对讲采用接线柱或螺丝压接线,防震也是一个关键,部份工程商将对讲主机装于活动的门上,经常随门的开与关而发生震动,这类的问题一般出现在因震动而发生的接触不良;其次是因线路没有处理好,在开与关门时,线路被夹断;不管将对讲主机装于何处,防震及接线一定要处理好,本人建议将对讲主机装于固定死的门上或墙面;
  b、开门线方式:多数楼宇对讲的开门线(至电控锁线)是从对讲主机接到电控锁上的,这类的接线方式好处多,牢固并可防破坏、开门信号稳定;但也有部份楼宇对讲的开门线是另一种接线,即从对讲主机处接三芯线到系统电源上,再从电源上接两芯线至电控锁上,而一般的楼宇对讲电源都不可能装于门上(多数暗装于门附近的墙面等处),这类的开门问题就可能出现在三个方面:对讲主机、电源、开门线路(现在的电控锁质量较稳定,很少有问题的,所于图略不计),依据本人的经验,又主要集中在电源与开门线上面,遇这类接线,请首先检查这段开门线路,其次考虑更换电源测试,最后才考虑对讲主机,而且这类的接线不善于破坏;)
  2.部分用户不能开门
  可能原因:查开门线有无接错或接触不良(数码式系统:分机至
  解码器的3号线;直按式:查分机至门口机2号线)及分机本身是否正常;
  处理方法:用替换方式换一台好机看是否正常,
  若不正常检查接线是否接错.
  (备注:部份用户开不了锁,一般问题主要出现在三个方面:线路、室内分机、楼层平台;首先应检查该台不能开门的分机,看是否有接线不良的现像(以前能用,不可能接错的,只会出现接触不良)用万能表可搞定;其次考虑该本室内分机质量故障,更换相同型号的室内分机测试(小注:分机自带解码的,需重新编地址码),在本单元其它用户处借一台室内分机即可搞定测试;最后考虑楼层平台故障,同样采用相同型号的楼层平台测试(小注:多数楼层平台有地址码,需重新编码);)
  (备注:没有楼层平台的楼宇对讲系统,一般不可能出现部份用户不能开门!一旦出现,都是全部用户不能开门使用等严重情况,解决方法:断开所有接线,然后按对讲工程接线图,从新一户户接入楼宇对讲系统,重新调试方可解决;如偶尔有部份用户不能使用,一般都是室内分机故障,请更换室内分机即可;)
  通话问题
  1.全部用户分机不能对讲
  可能原因:查门口机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于楼层平台)
  (3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错及接好;
  处理方法:按接线图正确接好传输线.
  2.某个用户分机不能对讲
  可能原因:解码器输出端口至用户分机音频线
  (3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错
  处理方法:按接线图正确接好传输线.
  通话问题
  1.全部用户分机不能对讲
  可能原因:查门口机至解码器及解码器至用户分机音频线(解码器也归类于楼层平台)
  (3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错及接好;
  处理方法:按接线图正确接好传输线.
  2.某个用户分机不能对讲
  可能原因:解码器输出端口至用户分机音频线
  (3号线,5号线,(线的接线号位各厂家不同,详见该系统工程接线图))是否接错
  处理方法:按接线图正确接好传输线.
  (备注总结:
  如果是新装、调试楼宇对讲系统,首先的方法是按工程接线图接线各设备连线,并编好各设备的地址码,其次是再检测一次各接线是否正确,最后再通电测试,在测试中常用的检测方法是:检测接线是否正确,牢固否、检测地址码是否正确、检查相关设备是否存在质量故障;
  如果是维修、更换楼宇对讲系统,首先应考虑线路故障,检查是否接触良好,有无断线(一般不可能出现接错),有无断短路情况,使用万能表即ok;其次才考虑设备故障,采用更换相同型号、功能的设备替换测试)
  3.对讲有电流声
  可能原因:查系统是否有干扰源,音频线是否接好;
  处理方法:正确接线,或更换一台电源试试.(最好是根据供货商工程技术师的指导操作!除了检查外界的干扰,还可以考虑适当调整相关音量等方法)
  注;一般的开关电源为12v、18v,多数为3a,只有极少数做到5a以上,一般18v的开关电源做到3.5a就非常不错了。电压呢,建议做到13.5v至17.5v。楼宇对讲系统的电源需根据功耗计算的,没有严格的标准,建议叫供货商给配好,超过百户的可视对讲,在预计时,建议多预计点电源。
  楼宇对讲常见故障--视频图像有问题
  视频图象
  1.有雪花点
  可能原因:查是否错将18v可视电源接到门口机上,导致摄像头过热;
  处理方法:正确接线. (注:绝大多数厂家的楼宇对讲主机电源为12v电源供应)
  2.图象不满屏,有暗角
  可能原因:查加(查)到分机上的可视电源是否为18+/-1v;
  处理方法:分机至电源距离是否太远,电源线是否标准.
  3.图象不满屏,有暗角
  可能原因:图像信号弱导致行不同步;
  处理方法:检查视频线接触是否良好,传输距离是否太远,线是否标准.
  4.图像模糊、暗淡
  可能原因:信号太弱,阻抗不匹配或对比度不好;
  处理方法:a) 调节分机背面75欧姆阻抗开关
  b) 对比度,亮度不好,可调节电位器改善图像效果.
  5.可视分机有光栅无图像
  可能原因:整栋楼可视分机没图像,查门口机视频输出v至一级视频分配器,输入端接线是否分正负接好,视频分配器是否接上电源,注意输入与输出端口不能接错;
  处理方法:将视频分配器接上电源,正确接好输入及输出视频线.
  (备注:遇到楼宇对讲视频问题,首先考虑线路问题(检查接线是否正确,线是否符合标准,最起码要符合供货商提出的标准),其次考虑电源问题(除了检查电源线外,主要测试电源的功率,看一下是不是吃三俩饭,干十斤活!),后考虑视频阻抗不匹配(可以插下或拔起室内分机、楼层平台处的跳线来解决),最后考虑楼宇对讲系统或相关设备故障;建议这类故障协助供货商技术员共同解决(特注:多数没有楼层平台的楼宇对讲系统,视频原因主要出在传输线路与阻抗不匹配问题)
如需帮助请致电,7。
电邮或者qq:
您可能感兴趣:
如果[可视电话、楼宇对讲常见的故障及维修方法(经典) ]描述不够全,请联系我司获取详细资料,请说明是从顺企网看到的,会有更多优惠
相关链接:
本页链接:/qitadianxiandianlan/3505556.htm
最后更新时间: 14:56:14
已经有4人看到了本产品
最新其他电线、电缆产品
不正常或过低的价格和过分夸张的描述有可能是虚假信息,请您谨慎对待,谨防欺诈受骗,如有发现,请告知我们
供应商其他产品
其他电线、电缆相关分类
产品字母分类:
免责声明:本站所有信息由各公司自行发布,请在交易前确认真实合法性,本站不承担任何法律责任
顺企网版权所有
发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网
页面执行时间:261.719毫秒楼宇对讲系统设备安装与调试
楼宇对讲系统设备安装与调试
楼宇对讲系统设备安装与调试
任务1:参观楼宇对讲系统应用场所
4.1.1 任务目标
  通过参观楼宇对讲系统应用场所,理解楼宇对讲系统功能、基本组成原理和系统的类型;理解各组成设备功能、分类和选用原则。
  4.1.2 任务内容
  (1)多媒体介绍:介绍实训室楼宇对讲系统的功能和组成设备;
  (2)参观智能化楼宇弱电系统综合实训室;
  (3)参观智能化楼宇弱电系统分项实训室,近距离观察各种设备;
  4.1.3 知识点
  1.楼宇对讲系统
   楼宇对讲系统,在现在的智能化小区应用的越来越多。如图1所示是一个示意图。小区楼宇对讲系统的主要设备有对讲管理主机、门口主机、用户分机、电控门 锁、多路保护器、电源等相关设备。对讲管理主机设置在住宅小区物理管理部门的安全保卫值班室内,门口主机设置安装在各住户大门内附近的墙上或台上。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
               图4.1.1 楼宇对讲系统示意图
  2. 楼宇对讲系统发展
  随着社会经济的发展,流动人口的增加,居住安全和生活方便逐渐成为居住者最基本而又迫切的需求。在这种社会需求的形势下,出现了多种功能的住宅安全防 范设备,并迅速得到应用和推广。为了保障住宅安全,道德和基本的要求是控制好住宅出入门,基本的使用要求是阻止无关人员进入,即方便居住者的出入,又要方 便来访客人的进入,根据这种需求而出现的早期安全防范设备有:
安装在门上的窥视镜
楼客对讲电控防盗门
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
            图4.1.2 楼宇对讲系统发展
  3. 楼宇对讲系统的功能
  根据不同的楼寓建筑和不同的使用要求,出现了多种型号的设备,逐渐形成了在住宅楼寓内的安全防范系统产品。
  对讲系统有可视与非可视型。系统把楼宇的入口、住户及小区物业管理部门(或保安人员)三方面的通讯包含在同一网络中,成为防止住宅受非法侵入的重要防,有效的保护了住户的人身和财产安全。
  下面简单分析一下工作过程:
  单元门口机呼叫室内分机:
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
     图4.1.3 单元门口机呼叫室内分机
   这种是最常用的形式,当访客在门口主机的按键上按下住户房号,门口机即把该房号编码送入信号线,同时门口机把通话设备与声讯线相连接,被选中的住户室内 分机把机内的通话设备与声讯线接通,同时产生呼叫信号,分机接到门口呼叫信号振铃声,门口主机接到分机反馈信号产生回铃声结束,室内机和门口机之间即可进 行双向通话。
  同时,室内机上的显示屏开启,显示出门口机处的访客影像。
  (2)室内机呼叫小区管理机,如图4.1.4。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑 楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
      图4.1.4 室内机呼叫小区管理机        图4.1.5管理员机呼叫室内分机
  (3)管理员机呼叫室内分机,如图4.1.5。
  (4)门口机呼叫小区管理员机,如图4.1.6。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
     图4.1.6 门口机呼叫小区管理员机
  4.楼宇对讲系统的工作过程
  楼宇对讲系统是采用单片机编程技术,双工对讲技术, CCD摄像及视频显像技术而设计的一种访客识别电控信息管理的智能系统。楼门平时总处于闭锁状态,避免非本楼人员在未经允许的情况下进入楼内。本楼内的住 户可以用钥匙或密码开门自由出入。当有客人来访时,客人需在楼门外的对讲主机键盘上按出被访住户的房间号,呼叫被访住户的对讲分机,接通后与被访住户的主 人进行双向通话或可视通话。通过对话或图像确认来访者的身份后,住户主人允许来访者进入,就用对讲分机上的开锁按键打开控制大楼入口门上的电控门锁,来访 客人便可进入楼内。来访客人进入后,楼门自动锁。
  住宅小区物业管理的部门通过小区对讲管理主机,可以对小区内各住宅楼宇对讲系统的工作情况进行监视。如有住宅楼入口门被非法打开、对讲系统出现故障,小区对讲管理主机会发出报警信号和显示出报警的内容及地点。
  5.楼宇对讲系统的组成和类型
  (1)单户型
    单户使用的访客系统也称为别墅型系统,其特点是每户一个室外主机可连带一个或多可室内分机。例如别墅使用的系统。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
                  图4.1.7 单户型示意图
  (2)单元型
  独立楼寓使用的系统(也称单元楼对讲系统),其特点是单元楼有一个门口控制主机,可根据单元楼层的多少,每层多单元住户来决定。可选用直按式、数码式二种操作方式。
  1)直按式的容量较小,普通有2-16户等,适用于一梯二户七层高的住宅,也可根据实际户型特别设计。特点是一按就应,操作简单。
  2)数码拨号式的容量较大,可从2-8999户不等,适用于高层住宅。特点是界面豪华,键盘操作方式如同拨电话一样。
  这两种操作方式的系统均采用总线制布线,解码方式通过楼层隔离短路保护器解码或是室内分机解码二种。均可实现可视或非楼宇对讲,遥控开锁等功能,并可挂接管理中心。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
                  图4.1.8 单元型示意图
  (3)联网型
  在封闭小区中,对每个单元楼寓使用单元系统通过小区内专用(联网)总线与管理中心联接,形成小区各单元楼寓对讲网络,如上文中提到的系统图就是一个联网型,其实联网型是一个最大的类型,分解后就可以得到其它的类型。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
                图4.1.9 联网型示意图
  三种方式是从简单到复杂、分散到整体逐步发展的。小区联网型系统是现代化住宅小区管理的一种标志,是可视或非可视楼宇对讲系统的高级形式。
任务2:楼宇对讲系统设备选型及配置
 4.2.1 任务目标
  了解系统类型;了解典型设备名称、功能、分类、选型依据;学会设备选型并能够画出系统组成原理图。
  4.2.2 任务内容
  某小区共计公寓楼2栋。公寓楼2个梯位,每梯12户,计48户。系统设计采用黑白楼宇对讲联网系统。
具体任务:
  1.根据小区结构,确定系统类型,画出系统拓扑图;
  2.对小区进行现场勘查,列出信息点统计表,确定典型设备名称、功能、分类、选型依据;
  3.根据实训条件用表格形式列出所需要的设备材料清单(名称、型号、规格数量),画出系统结构原理图;
  4.2.3 知识点
  1.系统选型
  (1)系统功能要求
  1)黑白可视对讲功能
  来访者与住户通话:来访者通过门口机拨通住户分机,住户分机振铃,住户摘机可与来访者实现双向对讲;
  2)来访者与管理员通话
  来访者通过门口机,可呼叫管理中心,与管理员实现双向对讲;管理员与住户通话:管理中心有事通知住户,也可通过管理机拨通住户分机,与住户实现双向对讲;
  3) 遥控开锁功能
  住户确认来访者后,按开锁可实现遥控开锁;管理员可通过管理机遥控开启各楼栋门锁。
  4)紧急报警功能
  在住宅客厅,卧室设置紧急呼救按钮,当家中有紧急事件发生如生重病、有盗贼闯入,需要求助时,只要按下紧急呼救按钮,室内分机即将信号传至管理中心。
  (2)系统基本配置分析
  1)每个公寓楼梯口安装1台黑白可视门口主机,4个梯位,计4台。并配置不锈钢防盗门、静音电磁锁、闭门器、不间断电源等。
  2)小区的设备管理房安装1台黑白可视中心管理机。
  3)每个住户室内安装黑白可视分机1台,48户,共计48台
  4)每个公寓楼梯口安装主机电源(UPS-DP)1台,4梯,共计4台。
  5)单元梯位每6户安装分机电源(UPS- P)1台,共计8台。
  (3)系统模型
  由上节课内容可知,选取联网型
  1)单元内部对讲,宜选用可视分机、单元门口主机、电控锁等;
  2)小区管理中心与楼宇通信,宜选用管理主机、可视分机、单元门口主机、电控锁等;
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
        图4.2.1选用系统图
  2.设备分类、选型
  (1)单元门口主机
  1)功能
  可呼叫本单元的各户分机,同时将图象传往住户,与之双向通话;门口主机可接受分机指令,打开本单元电控锁。
  可呼叫管理中心,同时将图象送往管理中心,并可与之双向通话,可要求管理中心机代开 电锁等服务。
  密码开锁,可选择公共密码/私有密码模式,可设置两个公共密码,可设置错误报警。
  小区门口主机可呼叫小区内部任一分机,同时将图象传往住户,实现双向通话;并具备呼叫管理中心, 密码开锁等功能。
  2)种类
   直按式:一户一健,直接按相应房号健呼叫住户,并进行送受话对讲同时把图像上传到住户。一般用于单元型内部,比如只有一 幢楼时,不需要联网,每家有固定的号码在主机键盘上,如图所示。比如呼叫&701& 分机时就按键盘上的&701&键,如图4.2.2。
    楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑      楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑      楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  图4.2.2 直按式可视主机 图4.2.3 联网式可视主机 图4.2.4 室内非可视分机
  数码连网式:分机编号,主机通过分机地址呼叫。键盘上只有0-9十个数字,如图所示比如呼叫201分机时,在主机键盘上按分机的地址号码如&0-2-0-1& ,如图4.2.3。
  (2)室内机
  1)非可视分机:一般只带有数字键盘,如图4.2.4所示。
  可实接收单元主机的呼叫, 可听见来访者的声音、开锁。
  在联网系统中,可按键呼叫管理中心,也可接受管理中心的呼叫。
  2)可视分机:除了带有数字键盘外,还带有显示屏,黑白的彩色的。不同厂家产品不一样,有电话方式的,有免提的如图4.2.5所示。
  可实接收单元主机的呼叫,接收单元主机来的影音,开锁。
  在联网系统中,可按键呼叫管理中心,也可接受管理中心的呼叫。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
       图4.2.5 室内可视分机
  (3)电源
  功能:输出直流电压,输出短路、过载保护及自恢复功能,蓄电池组欠压、过流保护,实现对电控锁的开关控制。
  1)主机电源:可供主机及分机使用,电压输出DC,停电后系统静态时可供电数小时工作能力。电源带后备电池,并具有短路保护、停电自动切换功能。由于 采用开关电源供电,因此电压适应范围宽,波动小,稳定性高等优点。如图4.2.6 所示
  技术参数:输入电压、输出电压、额定功率
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑    楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
     图 4.2.6主机电源图         4.2.7分机电源
  2)分机电源:供分机使用,电压直流输出,停电后系统静态时可供电力。基本上和主机电流不多,个别地方可以通用,注意技术参数。
  (4)闭门设备:
  1)电控锁:在主机或者分机的控制下进行开关,如图4.2.8所示。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  图4.2.8 电控锁   图4.2.9 电控锁     图4.2.10 磁力锁
  2)闭门器
  有定位型在90&5以上可动定位,满足环境特别需要。无定位可在任意角度自动闭合,适用于左右平开门。闭门力度连续可调节,闭门速度可调而且稳定性能好,如图4.2.9所示。
  3)磁力锁
  主要适用于拉门,通电上锁、断电开锁,如图4.2.10 所示
  (4)管理中心机:
  功能:遥控开锁,可开启任一门口电控锁,开锁确认功能。可呼叫任一用户分机并进行双向对讲。识别门口主机/用户分机呼叫。常用在小区管理中心。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
         图 4.2.11管理中心机图            4.2.12信号隔离器
  (5)信号编码隔离器:
  功能:线路保护、视频分配的作用,即使某住户的分机发生故障也不会影响其它用户使用,也不影响系统正常使用。其信号为一路输入二--八路输出,即:每个隔离器可供2-8户使用,提供电压为DC 18V为室内分机供电,视频信号输出为IV-75Q,如图4.2.12。
  4.2.4任务步骤
  根据图纸,确定系统类型,画出系统结构原理图;
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
            图4.2.13系统结构图
  2.根据所提供的图纸,进行现场勘查,确定设备,填写设备统计表如下:
            表4.2.1 设备材料清单
黑白可视门口机
单元门口主机
黑白可视室内机
公寓楼每梯配置1台(含蓄电池)
公寓楼每6户配置1台(含蓄电池)
信号编码隔离器
2分支,每层1个
信号编码隔离器
4分支,每层1个
黑白可视管理中心
管理中心可实现和住户、门口机三方通话,接收住户的报警信号
管理中心电源
配套管理中心,含蓄电池
配套公寓单元门
配套公寓单元门
  3.系统布线及线缆选择
  系统布线一般采用总线形与星形混合结构进行布线,楼栋之间和楼层之间采用总线型结构布线。同一个楼层到分机之间采用星形结构布线。根据其系统结构,系统布线划分三部分:
  水平子系统分支线(用户线)
  建筑物垂直主干线(垂直主干线)
  建筑群水平主干线(联网主干线)
  (1)水平子系统分支线(用户线)
  水平子系统分支线是从信号编码隔离器到室内分机之间的连接线缆。系统主要采用六芯线(RVV6&0.5mm2)和视频线(SYV-75-3)。或合并 使用国标电脑网络线1根(15米内)。户内报警系统主要采用二芯线(RVV2*0.3)或四芯线(RVV4*0.3)
  (2)建筑物主干线(主干线)
  门口主机到每个信号编码隔离器之间的垂直连接线缆。系统主要采用三芯线(RVV3&0.5mm2)、视频线(SYV-75-3)、电源线(RVV2&0.75mm2)及信息传输线(RVV3&0.5mm2)。
  (3)建筑群水平主干线(联网主干线)
  建筑群水平主干线是从管理中心机到围墙主机、门口主机之间的连接线缆。系统主要采用带屏蔽四芯电缆(RVVP3&1.0mm2)、视频线(SYV-75-5)同轴电缆及信息传输线(RVVP3&1.0mm2)。
  (4)电源线
  主机电源线和电控锁线采用(BVV2&0.75mm2)
              表4.2.2 设备材料清单
用户信号控制线及视频线
RVV6*0.3+SYV75-3
水平信号进户线,可用电脑网线代替
用户户内报警控制线线
RVV2*0.3或RVV4*0.3
户内报警设备控制线
单元垂直信号控制线及视频线
RVV3*0.5+ SYV75-3
门口机到楼层信号隔离器
单元垂直信息传输线
单元门口到信息接收器
主干电源线
分机电源到楼层信号隔离器
联网信号控制线及视频线
RVVP3*1.0+SYV75-5
对讲信号联网总线。单元门口机到对讲管理中心
联网信息传输线
单元门口到管理中心
系统电源线
各系统设备电源连接线
任务3:楼宇对讲单元内部的安装和调试
 4.3.1 任务目标
  通过系统设备的安装调试,了解视频楼宇对讲系统功能、基本组成原理,简单故障的排除。
  4.3.2 任务内容
  1.多媒体介绍:介绍实训室楼宇对讲系统的功能和组成设备;
  2.系统设备的安装调试;
  4.3.3 知识点
  本节任务主要在上一任务确定了系统类型的基础上针对单元内部来说明楼宇对讲系统的安装调试。
   楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
                  图4.3.1单元内部图
楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  1.设备组成及其功能
  单元内部来说明楼宇对讲系统设备包括互通主机、分机、防盗门锁等组成,以安居宝公司产品为例进行介绍。
  (1)楼内互通主机作用和使用
  1)楼内互通主机作用
  ① 能呼叫分机,与分机实现楼宇对讲,接受分机遥控开锁,能够直接呼叫管理机,一栋楼可并接多台主机,多栋楼所有主机亦可互连;.能给主机进行编码;利用管理机可以把门口机视频信号切换到管理中心;
  ② 密码开锁:分机用户进门时,可利用自己分机上设置的密码实施开锁和撤防,密码开锁的方法:在主机上按密码键进行密码输入状态,再按自己的房号,最后按4位密码即可。
  2)楼内互通主机的使用
  ① 主机编码规则
  为两位编码主机其编码的特征是前两位不能为00,中间两位为&00&,后两位仅在同一栋楼并接多台主机时使用,它的编码形式为:
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  为三位编码,其编码的形式:
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  ② 互通主机编码方法:
  给门口主机编一个系统中的地址码;给本栋楼的所有分机冠以两位楼号,加上分机自身的两位编码,形式如下:
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  (2)可视分机作用和使用
  1)可视分机作用
  ① 具有免提功能和免打搅功能;
  ② 分机与管理机或分机与分机之间可双向通话 。
  ③ 自带多个防区报警功能,按键布防,密码撤防。
  ④ 可无线遥控布撤防与紧急报警功能。
  ⑤ 具有占线提示和在线检测功能。
  ⑥ 能输入和修改密码。
  ⑦ 具有动听的铃声。在挂机状态下,顺序按下&C+P+5&键,接着按&4,6&键调节和弦铃声的大小;只可以调节和弦铃声的大小,自身的声音不可以调节。
  ⑧ 管理中心计算机可接收分机个防区报警信息。
  2)可视分机使用
  ① 分机地址码设置:在挂机状态下,顺序按下&c,0+命令码&紧接输入四位数字作为分机地址码,&滴&的一声表示设置成功。
  ② 报警延时设置:在挂机的状态下,顺序按下&c,1+两位数字&输入完成后,分机发出&嘀&的一声表示输入完成。报警延长时间为10~40秒。
  ③ 分机密码设置:在挂机的状态下,顺序按下&c,2&键,然后输入四位旧密码,分机自动检测密码是否真确。若错误分机会发出&嘀,嘀&两声(此时许重新输入密令键)。
  若输入真确则发出&嘀&的一声,表示密码设置成功(出厂密码为0000)
  ④ 布防与全布防:选择布防命令可以对1-8防区进行选择布防。方法是:在挂机状态下,顺序按下&C、3&键,再按8位数&0&或&1&。&0&
楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  (2)非可视分机作用和使用
  1)非可视分机作用
  ① 可向管理机报警,可以呼叫个分机
  ② 可以实现开锁功能
  ③ 具有密码设置的功能
  ④ 分机可接受来自管理机的呼叫
  2)非可视分机使用
  ① 分机地址码设置:在挂机状态下,顺序按下&c,0+命令码&紧接输入四位数字作为分机地址码,&滴&的一声表示设置成功。
  ② 报警延时设置:在挂机的状态下,顺序按下&c,1+两位数字&输入完成后,分机发出&嘀&的一声表示输入完成。报警延长时间为10~40秒。
  ③ 分机密码设置:在挂机的状态下,顺序按下&c,2&键,然后输入四位旧密码,分机自动检测密码是否真确。若错误分机会发出&嘀,嘀&两声(此时许重新输入密令键)。
  若输入真确则发出&嘀&的一声,表示密码设置成功(出厂密码为0000)
  ④ 布防与全布防:选择布防命令可以对1-8防区进行选择布防。方法是:在挂机状态下,顺序按下&C、3&键,再按8位数&0&或&1&。
  2.电源
  一方面后备电池断电后能自动切换;具有过放电保护装置,防止损坏后备电源;具有电源工作状态指示灯;具有短路保护作用;具有平时自动给后备电池充电功能;利用电池的储能将直流逆变为交流,向负载提供高质量的电源继续支持负载。
  另一方面平时向负载提供高质量的电源,达到稳压、稳频、抑制浪涌、尖峰、电噪声,补偿电压下陷、长期低压等电源干扰;
  3.分机接口示意
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  4.安居宝互通主机接口示意图
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
  说明:注意可视分机除了要给机芯供电外,还要给显示屏供电;
任务4:楼宇对讲管理机的安装与调试
4.4.1 任务目标
  通过系统设备的安装调试,了解视频楼宇对讲系统中管理机的功能、基本组成原理,简单故障的排除。
  4.4.2 任务内容
  1.多媒体介绍:介绍实训室楼宇对讲系统的功能和组成设备;
  2.系统设备的安装调试;
  4.4.3 知识点
  本节任务主要在上一任务完成了单元内部系统安装调试的基础上针对管理机的安装调试。
  管理机在楼宇对讲系统中的位置如图所示:主要有以下功能。
  (1)管理中心呼叫用户分机。
  (2)管理机呼叫单元主机。
  (3)管理机开锁。
  (4)接收用户分机和单元主机的呼叫。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
                 图4.4.1联网型楼宇对讲
  1.设备介绍
楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑  本节任务主要使用狄耐克系列的对讲系统。所有实验在狄耐克实验室完成。管理机型为AB-6A-602C,单元主机为了AB-602D,可视分机为AB-602MQ。单元设备见上节。
型号:AB-6A-602C外形尺寸:430&260&55 mm
  详细功能请阅读说明书。
  (1)管理中心操作:
  1)管理中心呼叫用户分机
  管理中心可通过键盘输入门口机号和分机号或&呼叫查询+速拨&的方式呼叫任何一个用户分机。
  在待机状态下摘机,摘机指示灯亮,此时,可依次输入门号、户号后,再按&#&键,发送呼叫号码(也可在挂机状态下输入门号、户号后提起手柄,自动发送 呼叫号码)。若该号码正确,则被呼叫分机开始振铃,管理中心发出回铃声,等待分机摘机,分机在规定时间内(25秒)摘机,即可进入通话状态。在输入数字过 程中,按&*&键或挂机将回到待机状态。
  2)监视门口机
  输入门口机编号(最大4位),按监视键。在监视过程中,再按一次监视键或&*&键,即可取消监视。.每次监视时间为25秒,监视过程中门口主机有任意键按下都将结束监视。若要监视的门口机被占用则显示&busy&。
  (2)管理中心提示信息
  电源指示灯:指示电源通/断状态。
  报警/摘机指示灯:亮表示摘机,待机状态下表示报警信息。
  显示&busy&:表示被监视或被呼叫之分机所或门口机被占用。
  显示&d ****&:表示****号门口机呼叫管理中心。
  显示&open&:表示已开启门口机的电控锁。
  显示&Err&:输入号码错误或线路故障;操作被中断或被叫方无回应。
  2.设备连接
  (1)狄耐克系列的对讲系统总体如图所示。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
               图4.4.3 狄耐克系列楼宇对讲图
  (2)单元主机分机的连接如图所示:
  上节我们完成了安居宝系列的单元内部的安装调试,在这个基础上我们按下图对狄耐克系列的单元主机与室内分机连接,我们实验时进行一对一的连接。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
        图4.4.4狄耐克系列单元主机与室内分机的连接
  (3)管理机与单元主机的连接如图所示:
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
            图4.4.5狄耐克系列单元主机与管理机的连接
  (4)管理中心(602C)端口说明
  602C有2个视频端子,所有门口机的视频信号接入&视频输入&,而&视频输出&接往副管理中心。端子&接主机&为信号输出端子。请参照系统连接图与 门口主机正确连接。端子&接电脑&为计算机通讯接口,与计算机的串行口连接,配合系统管理软件,实现小区智能化管理。
  (5)调试及维修时应注意以下事项:
  1)不得在加电的情况下更换系统中的设备及线路。
  2)每次加电前都应先检查接线头,不得有短路、错接等现象,若系统有异常现象,应立即断电,查明原因。
  3)数据、音频信号线采用屏蔽线时,屏蔽层应与信号地即&GND&可靠连接。主干联网线中的视频屏蔽地线不能与信号地即&GND&相连。
  4)电源UPS-P、UPS-CP、UPS-DP内部带有备用电池,当市电断电时,内部备用电池自动向分机、管理中心及门口主机提供电源。UPS- P、UPS-CP、UPS-DP线路板上的保险丝控制直流输出,接线时请先将保险丝卸下,检查接线无误后,先接通交流220V外电源,然后将保险丝装上。
  5)电源UPS-P、UPS-CP、UPS-DP的交流变压器的过流保险丝规格为0.5A。UPS-P、UPS-CP的线路板上的直流保险丝规格为 2A,UPS-DP的线路板上的直流保险丝规格为1A。不得随意更换其他规格的保险丝,否则将造成严重后果。
  6)当备用电池供电时,管理中心、分机都不会显示图像,但其余功能(例如:通话、开锁等)都应正常工作。
  3.编程
  (1)门口机编程操作:
  按住&0&键3秒,主机显示&PW0&,输入6位超级密码或工程密码(初始密码为000000),主机显示&MenU&。在&MenU&状态下可进行以下分菜单的编程设置:(一般情况下,&*&为退出键,&#&键为确认键)
  1)按&1&键进入系统配置菜单,主机显示&SYST&,进行如下设置:
  本机号码
  按&1&键门口机显示&d ****&, 输入1~4位门口机号,按&#&键确认,门口机显示&d ****&,&****&为新输入的门口机号。按&*&键可退出此菜单,并进入系统配置菜单。
  显示长度
  按&2&键门口机显示&LEN -*&,&*&表示目前门口机的显示长度(即用户分机号的长度)。根据系统要求输入1-5(围墙机1-6)数值,按&#&键确认,门口机自动退出至系统配置菜单。
  注意:本机号码(即门口机号)的位数与此菜单中的显示长度之和不得超过6。
  显示模式
  此菜单用于设置用户分机号的显示模式(英文或数字)。按&3&键门口机显示&------&,输入6位数字&0&或&1&(0表示相应显示位置为数字 显示方式,1表示相应显示位置为英文显示方式)。输入错误按&*&键或其它数字键取消,设置成功后自动返回系统配置菜单。
  2)按&2&键进入密码管理菜单,主机显示&PSW&,进行以下设置:
  工程密码
  按&1&键门口机显示&------&, 输入6位新密码,显示&------&,再重复输入6位密码,若两次输入密码相同,门口机显示&OK&,密码修改完成。若两次输入密码不同,则显示&Err&。
  公共密码
  按&2&键门口机显示&CODE&,按&#&键门口机显示&****&(已输入的旧密码) 或&----&。若在显示旧密码&****&的状态下输入4位新密码,门口机显示&OK&,则输入的新密码覆盖前面所显示的旧密码。连续按&#&键,可连 续查询已存入的公共密码。若门口机显示&----&,则表示当前存储位置尚未存入密码。此时输入4位新密码,门口机显示&OK&,并且将此4位新密码存入 当前位置。
  密码复位
  按&3&键门口机显示&NO&, 输入分机号码,若该分机的设置开关置于ON位置,则门口机显示&OK&,否则门口机显示&Err&。
  3) 按&4&键进入系统设置菜单,主机显示&SETN&,进行以下设置:
  设置分机
  按&1&键门口机显示&NO&,输入分机号码,若被设置分机的设置开关置于ON位置,则门口机显示&OK&并返回至设置分机子菜单,否则门口机显示&Err&。
  4.测试步骤:
  (1)门口机呼叫管理中心:
  在待机状态下,按下门口机键盘上的&*&键:
  1)若管理中心忙,则门口机显示&busy&并返回至待机状态。
  2)若管理中心不忙,门口机将显示&CENr&,并打开CCD送出视频信号,同时发出回铃声;管理中心振铃,并显示门口机的编号&d ****&,并显示该门口机影像。此时,值班人员可摘机,即可与门口机进行通话,通话限时为45秒。
  3)在呼叫或通话中,若门口机的&*&键被按下,则放弃本次呼叫。
  4)在通话状态下按下管理中心的开锁键,则相应门的电控锁将被打开,同时管理中心会发出一声&嘀&的开锁确认音,门口机显示&open&,并发出一声&嘀&。
  (2)密码开锁
  门口机待机状态,按&#&键,门口机将显示&No&,再按&#&键,门口机显示&----&,此时,输入任意一组公共密码,若密码正确,门口机开启电控锁,同时显示&open&。否则回到待机状态。
  (3)用户分机呼叫管理中心:
  分机先摘机,后按呼叫键,才能呼叫管理中心。
  1)若系统处于忙状态:分机将会听到3声&嘀&,说明系统忙。
  2)若系统处空闲状态,则分机从听筒中可听到回铃声,此时:
  若分机挂机,则放弃呼叫;若管理中心摘机则进入通话操作;若 25秒后管理中心仍未摘机,则系统自动切断,放弃本次呼叫。
  3)紧急报警功能:挂机状态按下呼叫键超过2秒,可实现紧急报警。
  (4)管理中心呼叫用户分机:
  管理中心可通过键盘输入门口机号和分机号或&呼叫查询+速拨&的方式呼叫任何一个用户分机。
  1)在待机状态下摘机,摘机指示灯亮,此时,可依次输入门号、户号后,再按&#&键,发送呼叫号码(也可在挂机状态下输入门号、户号后提起手柄,自动 发送呼叫号码)。若该号码正确,则被呼叫分机开始振铃,管理中心发出回铃声,等待分机摘机,分机在规定时间内(25秒)摘机,即可进入通话状态。在输入数 字过程中,按&*&键或挂机将回到待机状态。
  2)监视门口机:输入门口机编号(最大4位),按监视键。在监视过程中,再按一次监视键或&*&键,即可取消监视。每次监视时间为25秒,监视过程中门口主机有任意键按下都将结束监视。若要监视的门口机被占用则显示&busy&。
  5.管理软件安装:
  (1)操作系统安装
  智能小区管理系统网络版包括电子巡更系统、多表抄集、停车场系统、综合系统(包括门禁系统、住宅监控、边界报警三个子系统),系统结构为C/S(客户 机/服务器结构的网络版系统),一般数据都放在服务器上,工作站只是安装管理软件,这样有利保护数据。下面介绍两种常见的操作系统安装模式:
  客户机\服务器模式
  单一PC使用模式
  客户机\服务器模式安装方法(此方法适用于大型网络系统):
  1)服务器安装(客户机\服务器模式)
  2)客户机安装:工作站可以装Windows98或以上的操作系统都行,配置一下网络,在登录时,输入在服务器中建的用户登录名&User&,并输入密码即可登录到服务器域中。
如果只有一台PC进行管理,建议操作系统装Windows 2000 Profession 版即可。
  (2)SQL Server 2000数据库系统安装
  1)服务器端SQL Server2000安装(如果是一台PC进行管理,SQL Server 2000数据库只需装这一步即可,第二部份中的其它步骤无需装。)
  把光盘放入光驱中,打开SQL Server 2000安装文件,按照提示,进行安装。
  结下来就开始复制文件,文件复制完后建议重新启动一下计算机。
  2)数据库的附加
  把光盘中的Data目录拷贝到D盘中,如果你要安装多个软件(如:小区管理、 停车场、巡更等),只要在D盘中建一个Data目录,然后把相应软件光盘中的Data目录中的两个文件(*.MDF和*.LOG)都拷到Data中即可。
  (3)客户端应用软件安装。
  打开安居宝智能小区系统安装光盘开始安装,在安装过程中无需特别配置,只在出现下面对话框时,把安装目录改掉。建议如下:若是安装电子巡更软件则把目录改为C:\电子巡更系统;多表抄集软件则改为C:\多表抄集等。
  楼宇对讲系统设备安装与调试 - 智能建筑 - 智能建筑
             图4.4.6小区管理系统安装
  安装目录改过来后,点《开始安装》按钮继续安装直到结束。
  特别注意:安居宝智能小区管理系统的数据库名为:
  小区管理:AJB_Xq_Data.MDF和AJB_Xq _Log.LDF
  抄表系统:AJB_CB_Data.MDF 和AJB_CB_log.LDF
  停车场系统:AJB_TC_Data.MDF 和AJB_TC_log.LDF
  巡更系统:Xg_Data_Data.MDF 和Xg_Data_log.LDF
  如果你购买了两套以上软件,建议在D盘新建一个Data目录,然后把光盘中的Data目录中的数据库都拷贝到D盘中的Data目录中,一定要把只读属性改掉。
任务5:楼宇对讲系统检查和评价
 4.5.1 任务目标
  通过楼宇对讲系统的单元内调试,系统联网调试,使学生掌握分体调试和联合调试的方法和细节;通过楼宇对讲系统安装后的自查互查,不断调试优化,写出系统设备安装调试报告。通过对完成任务的评价,使学生了解楼宇对讲系统验收注意事项。
  4.5.2 任务内容
  进一步对前几次课程完成的设备安装调试工作,做进一步的联合调试;一方面小组内部根据检查标准实现自查和互查,另一方面对完成的任务按照评价标准进行评价。
  4.5.3 知识点
  1.单元内调试
  单元内调试一般在系统调试之前进行内容包括:
  (1)主机的编程调试
  (2)分机的设置调试
  (3)主机与分机通信调试
  (4)主机与分机开锁调试
  2.联网调试
  联网调试是在单元调试的基础上对整个小区的系统功能进行调试,主要是测试管理机与单元主机,室内分机的联网性能。主要包括:
  (1)管理机编程调试
  (2)管理机机单元主机通信调试
  (3)管理机与室内分机通信调试
  3.一般故障和诊断方法
  (1)线路是否通畅:严格按照说明书进行线路连接;
  (2)确保检查无误会通电实验;
  (2)主机、分机的编程是否正确。
  4.系统施工质量验收表
  通过以上各项检查,填写下面系统施工质量验收表。
表4.5.1楼宇对讲系统分项工程质量验收记录表
单位(子单位)工程名称
子分部工程
安全防范系统
分项工程名称
楼宇对讲系统
施工执行标准名称及编号
分包项目经理
检测项目(主控项目)
检查评定记录
设备抽检数量不低于20%且不少于3台。合格率为100%时为合格;系统功能和联动功能全部检测,符合设计要求时为合格,合格率为100%系统检测合格。
图像清晰度
抗干扰能力
声音清晰度
抗干扰能力
检测意见:
监理工程师签字: 检测机构负责人签字:
(建设单位项目专业技术负责人)
日期: 日期:
  5.楼宇对讲主要工作流程
  (1)用户需求分析
  根据用户需要和现场勘查结果,选择合适的系统模型;
  (2)系统设计
  1)初步设计,包含设备布局图;系统构成框图标明各种设备的配置数量、分布情况、传输方式等;系统功能说明包括整个系统的功能,所用设  备的功能等;设备、器材配置明细表包括设备的型号,主要技术性能指标、数量。
  2)详细设计:施工图。施工图是能指导具体施工的图纸。包括设备的安装位置、线路的走向、线间距离、所使用导线的型号规格、护套管的型号规格、安装要求等;测试、调试说明。应包括系统分调、联调等说明及要求。
  (3)工程实施流程:
  1)施工准备包括施工技术准备和其它准备。
  2)施工阶段
  ①保证工期的措施
  现场组织实行项目法管理,组织严密的项目管理班子,形成快速决策、指挥灵活的可靠管理系统;
  重视图纸会审工作,同时在施工中,及时提前将施工图中的问题提出,避免设计方面影响到施工进度;
  严格按施工进度计划组织施工,采用网络计控制工期,项目编制作业计划,做到以日保旬,以旬保月、以月保总工期。使施工既有预见性,又有短时期的计划调整,确保施工计划顺利实现。
  及时提出材料、机具计划,并按计划或工程需要及时组织进场,同时加强机具的维修及保养工作,杜绝因材料、机具等情况影响工期的现象。
合理紧凑的安排施工计划,多方面同时施工,选用精兵强将,利用不影响住户正常生活的休息时间组织施工,提高工作效率,加快工程进度。
  搞好安装、装饰的交叉配合。明确总、分包之间的责、权、利关系,同时加强施工现场的施工管理系统的组织领导,做到统一指挥、统一协调,以适应多变的客观条件。
  甲方积极配合,尽可能的消除与施工相互干扰现象;工程进度款按时拔款,材料计划精心安排,保证工程正常施工。甲方应当及时提供必要的器具或协助,以免耽误工期。
  ②质量保证
  根据该工程确定的质量目标,采取以下措施予以保证质量目标的实现:
  建立公司经理为首的质量监控体系。设置项目总工程师,严格实行技术交底制度,建立健全三检制度和工序交接检验制度。
  根据项目施工的特点,落实技术管理、质量管理责任制。加强项目机构人员、岗位、责任的落实,对工程质量实施全面的控制。
  严格按国家施工及验收规范、质量检验评定标准及有关规范规定对各分项工序进行质量检查和控制。
  施工人员必须认真熟悉图纸,及早发现问题并及时会同设计和有关单位研究解决,且工程变更必须有书面通知。
  坚持三级技术交底制度,层层落实。特别是在各分项施工前,工长应向班级进行详细的技术交底,交底应包括技术要求、质量标准、施工方法、劳动力组合、机具使用等。
  要坚持材料检验制度,不合格的材料、产品、半成品决不能使用。
  隐蔽工程进行前,应会同甲方、监理、质检等单位经检查验收合格后方可施工,隐蔽验收记录应内容齐备、完善。
  加强产品的保护工种,教育员工不仅爱护自己的产品,也要爱护其他施工单位的产品。
  ③安全保证体系
  建立以质安部为首的安全保证体系,以项目为中心,完善落实安全岗位责任制,按照&谁指挥谁负责,谁施工谁负责,谁操作谁负责&的原则,使岗位责任制落实到各层次、各部门、各班组及每个人。
  班前进行安全活动,由班组工种安全员进行当日作业的安全交底,项目安全员进行安全巡视检查。
  班组工种安全员随时检查作业的安全状况,发现事故隐患,立即整改。项目安全员每天组织一次检查,公司每六天组织一次检查。检查和整改建立文字记录。
  严禁无证人员从事特种作业。坚持逐级进行技术交底的同时必须进行安全操作交底,逐条落实到班组个人,并经常进行检查监督,认真执行。坚持班前安全活动,并作好记录。
  (3)调试开通阶段:
  按编制的系统调试方案,各专业对各系统进行单机试运行、系统综合测试及调整、资料的整理。
  (4)竣工验收阶段
  按编制的验收计划逐层、逐间、逐区的进行验收工作。对发现的问题迅速整改,申请复检,逐步验收移交。工程验收分为隐蔽工程、分项工程和竣工工程三项步骤进行。
人力资源师
(责任编辑:sunning)
------分隔线----------------------------
报名咨询方式
咨询报名咨询报名MSN:
跨浜哄伐...
淄博职业学院承办淄博市首届妇幼健康技能大赛...
公司以合同能源管理余热利用为基础业务横向及纵向延伸,在保证了充足现金流的前提下,...
1 政府环保部门的官员若要在这次民间环保研讨会上发言,他就必须是民间环保组织的成员...
打算做网站的企业一定要看这个,中华网赚论坛...
一、问题 企业三年前购置了一整套发电机组,现在要用新的 转轮 替换旧的 转轮 ,根据...
成都台达PLC控制系统 厂家直销
国家承认 社会认可 成考学历足够“硬”

我要回帖

更多关于 智能家居可视对讲系统 的文章

 

随机推荐