双电源自投与事故照明切换调试是不是重复了?
双电源自投与事故照明切换调试是不是重复了?
地区:江苏
等级:9 级
头衔:副总
你要是明白两者工作的原理就 不会出现疑惑了:
双电源自投:一般是一常用一备用,或者两个轮流交替使用,以保证在一系统损坏的情况下,不影响正常使用就可以进行维修等工作。
事故照明切换:是发生紧急事故,比如火灾等,正常电路损坏或者为了防止火势蔓延而切断常用电源回路,启动事故照明。
前者虽然一常一备但是总体来说其自身布线系统都是一样的,只是供电系统一常一备。 而事故照明是单独布线,所用管材要求也比较高,线一般也是耐火型的。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:天津
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
双电源自投与事故照明切换调试不是重复的。它应该是两个独立系统的。
地区:北京
等级:11 级
头衔:总经理
事故照明配电箱的试验就套事故照明切换装置试验调整子目,不得重复计取备用电源自投装置(双电源自投)试验调整子目。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务地区:淮北
头衔:项目副经理
浏览数:534
备用电源调试和事故照明切换装置调试如何区分?
定额说明:事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。该说明如何理解?是否含事故照明切换装置的双电源配电箱都需套一次事故照明切换装置,然后再按供电回路计算备用电源系统调试?
地区:黑龙江
等级:6 级
头衔:项目副经理
事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。我的理解是含箱内切换装置的调试,但不含接送电后的切换调试。不应再计备用电源系统调试,备用电源系统调试只适用于从配电柜送出的是双电源。如电梯。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:9 级
头衔:副总
事故照明切换装置的双电源配电箱都需套一次事故照明切换装置,然后再按供电回路计算备用电源系统调试.
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...电源快速切换装置与备自投的比较
电源快速切换装置在工企变电站逐步推广使用,在保障企业安全用电和连续生产上发挥了重大作用,得到业界的普遍认可。与传统备自投一样,电源快速切换装置的作用也是在工作电源故障后将备用电源投入,使生产负荷继续运行。但从使用效果上来说,电源快速切换装置又与备自投有着本质的区别。备自投是要在工作母线彻底失电后才进行切换,而电源快速切换装置是要在工作电源故障的第一时刻就进行切换,切除故障电源,投入备用电源。电源快速切换装置(以下简称快切)作为替代备用电源自投装置(以下简称备自投)的新型自动化装置在发电厂的应用已有多年,在确保发电厂用电负荷的连续及安全运行上发挥了巨大的作用。在工业企业变电站(以下简称变电站),生产负荷众多,大部分都是异步电动机,失电后的残压特性与厂用电类似,具备电源快速切换的基本条件。同时,石化、钢铁等工业企业对生产的连续性要求很高,非计划停电往往会造成很大的经济损失和安全隐患,所以迫切希望能够解决供电的连续性问题。目前广泛在企...&
(本文共4页)
权威出处:
以感应电动机负荷为主的石化、钢铁企业在生产中用到的多为易燃易爆装置,因此对于生产工艺连续性的要求较高。但供电系统难免遇到故障等情况,这就需要对负荷进行电源切换。在切换电源时,如果没有在恰当的时刻将备用电源投入,则会由于母线上残压的存在而产生较大的冲击,引起电流保护的动作从而导致电源切换失败,或者会对设备造成一定程度的损坏甚至发生严重的生产安全事故。因此,研究感应电动机的电源切换方式,得到一种快速平稳的切换策略具有极其重要的实际意义。目前广泛采用的是备自投装置,由于无相频检测或采用延时的方式切换导致切换失败率高。而后在其基础上发展而来的快速切换装置虽然能取得不错的切换效果,但其主要针对的是备用电源与工作电源同步的情况。针对一类负荷对不间断供电的要求,以及现有的备用电源切换方式的不足,本文对感应电动机负荷的电源切换方式展开了研究。具体研究内容如下:本文首先对工企业电源切换现状及其工作原理进行了介绍,并通过对感应电动机残压解析式的推导...&
(本文共70页)
权威出处:
1.概述1.1前言工矿企业在生产运行中,电压下降或不稳会导致电力系统的波动或停电,给整个生产装置带来波动或停产,将会给企业造成巨大的经济损失甚至危及人身安全。为了保证供电系统的安全稳定,电力系统一次通常采取单母分段双电源的接线方式,同时配以备用电源自投装置,在一路电源失电时,备自投执行残压切换,合上分段,保证了母线的持续供电。为满足电力系统的稳定性更高的要求,实现更快更平稳的切换,我们引入了ABB快速切换装置。在下面将对快速切换与备自投的特性原理作一个比较。1.2备自投与快速切换备自投:检测到母线无压,进线无流时,备自投装置发出跳进线命令;进线开关跳开后,再发出合分段命令,从而实现自投切换。由于电感回路的储能,失电母线电压不可能马上降为零,就会有残压。残压降到足够低时才会启动备自投,切换方式属于残压切换。快速切换:快切装置被启动,如果满足同期条件,装置同时发出跳进线、合分段的命令,从而实现快速切换。快速切换的动作时间非常短,通常...&
(本文共2页)
权威出处:
现代电力技术不断发展,对设备的要求也越来越高。随着环保工业园的日趋壮大,企业生产能力的不断增长,旺隆电厂对园区的供热可靠性要求也不断提高。作为热电机组,每个辅助设备的安全稳定,意味着机组的安全稳定,也就能保证对工业园区热用户的稳定供热。为更好地完成优化电气设备自动化水平,确保厂用电系统具有很高的供电可靠性,本文通过对旺隆热电厂380V厂用系统电源切换装置设备换型、运行维护、可靠性分析等各方面进行全面的分析和评价,从运行、维护管理和可靠性三方面提出有效措施和建议,为旺隆热电厂100MW等级机组厂用电系统电源切换装置换型改造提供了参考依据。旺隆热电厂电源快速切换装置是在原备自投装置进行的改造升级,本文详细介绍了电源备自投装置在旺隆热电厂厂用电系统运行中的各种不利影响,包括停送电操作、设备跳闸等,为其它采用电源备自投装置改电源快速切换装置的电厂提供了参考依据。通过电源备自投改电源快速切换装置的改造,确保了机组在厂用工作电源出现故障的时...&
(本文共63页)
权威出处:
0引言某厂0.4 kV配电室采用双电源单母线分段式供电,但现有的备用电源自投回路存在诸多的弊端,如由于元器件较多造成接点多引起分合闸回路断线的问题,在切换过程中多次产生大的冲击电流的问题等。建议采用新型的“SUE3000备用电源快速切换装置”,以彻底解决这些问题。1现有的0.4 kV母联备自投装置工作原理及存在的问题1.1工作原理将1段、2段0.4 kV进线的各自的故障闭锁继电器KR86常闭接点、低压继电器KR27A/KR27B的常开接点、电源检测继电器KR271A/KR271B的常闭接点.母联柜本体的故障闭锁继电器KR86的常闭接点、母联断路器工作行程及辅助常闭接点均引入0.4 kV母联断路器的控制回路中,当1#、2#进线均无故障(故障闭锁继电器KR86无动作)、母联断路器在工作位的情况下,此时若1#0.4 kV母线发生三相低电压且达到了整定值及整定时间时,进线配电柜内安装的低压继电器KR27A延时动作,这时若2#电源进线工作...&
(本文共4页)
权威出处:
1引言保持电力系统电压的稳定性,对于电力系统安全可靠运行,具有非常重要的意义。电压下降或完全断电已经成为当今为提高供电质量必须解决的首要问题[1,2]。在工业企业电力系统中,目前电源切换主要采用备用电源自动投入装置(简称BZT装置)。但是这种切换方式由于母线上的残压(所谓残压是指在有负荷的系统里,如电动机等,在突然失电的时候,由于定子线圈存在的剩磁和转子惯性运行的原因,电动机成为发电机状态,向母线反馈电压,这个电压称为残压)存在着起动慢、合闸慢、冲击电流大的缺点。根据对工业企业BZT装置使用的调查,绝大部分企业BZT装置的合闸成功率都相当低。针对BZT装置的技术缺陷,电源快速切换装置(简称快切装置)在起动算法、合闸算法方面提出了多种快速判据,有效地提高了切换速度,降低了冲击电流。某钢厂不锈钢事业部烧结变电所的应用实践验证了快切装置的可行性及优越性。2某钢厂不锈钢事业部烧结变电所系统概况图1为某钢厂不锈钢事业部烧结变电所系统一次接...&
(本文共3页)
权威出处:
扩展阅读:
CNKI手机学问
有学问,才够权威!
出版:《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
互联网出版许可证 新出网证(京)字008号
京ICP证040431号
服务咨询:400-810--9993
订购咨询:400-819-9993
传真:010-
京公网安备75号> 厂用6kV电源切换选择
厂用6kV电源切换选择
&&&&&&&&摘&要:本文从计算河源电厂电气系统短路电流入手,分析了在各种事故情况下,厂用6kV母线并列切换过程中开关的遮断电流,介绍了备用电源快切装置功能,并建议在6kV公用段母线电源切换采用快切装置。 &&&&&&&&关键词:短路电流;并列切换;遮断电流;备用电源;快切装置 &&&&&&&&广东省河源电厂第一期工程装设两台容量600MW超超临界汽轮发电机组。#1机组2008年底通过168小时试运,#2机组将在2009年7月投入运行。220kV系统主接线采用双母线接线形式,两台发电机组分别通过两台主变汇入220kV母线。四条220KV超高压线路与广东电网相连。 1厂用电接线方 6kV厂用电接线方式采用“按炉分段”原则,每台机组设6kV工作A、B段,两台由发电机出口引接的分裂式高压厂用变作为各自机组6kV工作A、B段在机组正常运行时的工作电源;一台由220kV母线引接的分裂式高压启备变作为两台机组在机组启动、停机时的备用电源;其工作电源与备用电源之间的切换采用快切装置实现。两台机组还设有两段6kV公用A、B母线段,以满足两台机组公用系统中一些重要辅机供电的需要。每台机组的6kV工作A段均可给6kV公用A段供电,6KV工作B段均可给6kV公用B段供电。正常时,一路电源工作,另一路电源备用。 &&&&&&&&2问题的提出 &&&&&&&&设计阶段,由于6kV公用段电源分别引自2台机的6kV工作段,两段均为工作电源,无法区分工作、备用,同时考虑公用段没有I类负荷,因此未考虑6kV公用段进行不断电切换设计。但目前根据电厂实际运行的需要,该段上接带有空压机、工业水泵等重要辅机,它们在倒换过程中的短时停运将直接造成机组的减出力甚至停运,因此,电厂需要6kV公用段在倒换电源时实现不断电切换。 &&&&&&&&另外,设计人员担心在6kV公用段两路电源在并联切换(即先合上一路电源,再分开另一路电源)过程中,母线发生三相短路时,短路电流将大于开关的遮断容量,从而导致开关爆炸的事故。为此,我们对河源电厂6.3kV厂用电系统短路电流进行了核算。 &&&&&&&&&3河源电厂6.3&kA厂用电系统短路电流计算及分析 河源电厂厂用电选择6.3&kA电压等级,电厂主接线中的各元件阻抗图如图2所示:(图中选取基准值为SB=38MVA,UB=&6.3KV,&IB=3482A,&ZB=1.0445Ω),按阻抗图计算结果如下:& &&&&&&&&①厂高变带1A工作母线运行时,母线三相短路电流为43.191&kA(其中厂用电源供26.987&KA,电动机馈送16.204&kA),短路冲击电流为113.459&kA。②起备变带1A工作母线运行时,母线三相短路电流为40.956&kA(其中起备变电源供24.752KA,电动机馈送16.204&kA),短路冲击电流为107.611&kA。③当1A工作母线在并联切换的瞬间(厂高变与起备变并联),母线三相短路电流为66.782&kA(其中厂用电源供50.578&kA,电动机馈送16.204&kA),冲击电流为175.180&kA。④若公用段实现并联切换,切换瞬间的母线三相短路电流为56.130&kA(其中厂用电源供53.216&kA,电动机反馈电流为2.914&kA),冲击电流为146.936&kA。 《火力发电厂厂用电设计技术规定》DL/T第7.1.1条规定:“计算短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式,不考虑仅在切换过程中短时并联的运行方式。”由计算结果可知,并联运行时,短路总电流数值超过了开关的额定值(50&kA和130&kA),但是,流过各开关的短路电流并不会超越开关的额定值,因为电动机的反馈电流不流过开关,其次厂用电源提供的短路电流是由两路支路到达短路点的,所以,开关的遮断容量是足够的。 &&&&&&&&4快切装置介绍& 微机厂用电快速切换装置(简称快切装置)是当厂用电正常工作电源故障时,能安全、可靠地将厂用母线快速切换至备用电源供电的一种自动装置。从而保证发电厂厂用电的连续可靠供电。 河源电厂6&kV&工作段母线工作电源和备用电源之间的自动切换装置选用深圳智能SID-8BT多微机备用电源快速切换装置(如图3所示),正常时,具有双向切换功能。如果系统发生事故或出现非正常情况(母线低压或断路器误跳),装置自动启动快速切换,从工作分支切换到备用分支,保证母线尽快与系统并网运行。该装置的切换方式按起动原因可分为以下两种。 &&&&&&&&4.1正常手动切换 正常手动切换是由运行人员手动起动。在控制台ECS系统或装置面板上均可进行。正常切换是双向的,可以由工作电源切向备用电源也可以由备用电源切向工作电源。 正常切换是严格按差频或同频的自动同期准则进行正常切换,称之为同期切换,即在断路器两侧为两个不同频电源时,确保在频差及压差满足给定值的前提下捕捉到第一次出现的相角差为0o的同期时机完成合闸操作。当断路器两侧为同一频率的电源时,应确保合环操作时的功角在潮流计算允许分流负荷的定值内,压差也应满足要求。如超出允许定值,为加速切换过程,装置自动将先合后切的同期方式转为先切后合的串行切换或同时切换方式。正常切换和事故切换不同,它不存在实现切换操作的紧迫性,理应严格地从容执行自动同期操作。 当工作断路器和备用断路器都断开、母线无压时,装置接收到合工作命令或合备用命令,装置以单侧无压方式合工作断路器或备用断路器。 &&&&&&&&4.2事故及非正常情况下自动切换 在以下三种情况下装置自动起动工作线路与备用线路之间的快速切换操作:①保护装置起动发出保护跳闸信号。②母线低电压。③正在工作状态的断路器误跳,由接通变为断开。动作顺序:首先跳开工作状态断路器,随后合上备用状态断路器。 事故切换是一种特殊工况下的差频同期操作,其首要目标是在保证辅机及起备变安全的前提下尽可能的快捷,因只有这样才能实现成功切换。影响快捷性的因素包括:事故切换时装置运算的精度和速度;同期快切装置的执行速度;合闸回路中间环节的动作速度;断路器的分、合闸时间等。据此原则按以下从快到慢的顺序由同期快切装置随具体事故切换环境自动进行取舍。以图4为例:& 首选切换时机:在初始功角及执行合闸环节的时间满足要求的前提下,应在ABC时段内尽快完成2DL的合闸操作。& 次选切换时机:这是指因初始功角及执行合闸环节的速度不满足条件时的选择,要求在E&点后完成2DL的合闸操作,合闸点越靠近E点越好。CE段△U超过电动机的耐受值,为禁止投入区。 必须实现切换的最后时机:即在厂用母线残压下降到临界电压前完成切换操作。在电动机能耐受的ΔU到来前投入备用电源。由于除初始功角不受控外,执行合闸环节的时间及断路器的合闸时间是可以在设计时创造条件予以满足的,即选择快速的中间继电器及断路器。在有些情况下,如无法实现按耐受电压进行切换时,装置将自动转到允许切换的底线方式,即残压切换。& &&&&&&&&5结语 实际计算表明,6kV公用段并联切换时,冲击电流为146.936&kA,来自电动机的分量为7.706&kA,剩下的为139.230&kA,是两路短路电流之和,并非集中于一台开关通过。所以开关流过的短路冲击峰值也是能保证安全的。正常运行方式下满足短路遮断能力的开关,在短时间切换操作的瞬间,也是安全可靠的。 微机厂用电快速切换装置在河源电厂投运两年多来,装置已经历过了十多次的正常切换和事故切换,动作正确率和切换成功率均为100%,所以建议在6kV公用A、B段加装SID-8BT快切装置,实现其工作电源和备用电源之间的快速切换功能,以保证厂用电电源供电连续、可靠。 参考文献: [1]DL/T,火力发电厂厂用电设计技术规定[S]. [2]李瑞荣.短路电流实用计算[M].北京:中国电力出版社,2003.(发布时间:)

我要回帖

更多关于 简述财产保险的特点 的文章

 

随机推荐