电气系统图图中立管显示的问题

Copyright&2014&&All Rights Reserved 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
民用建筑给排水设计常见问题
下载积分:1000
内容提示:道客巴巴文档,民用建筑给排水设计常见问题,民用建筑常见问题,建筑电气常见问题,建筑常见问题,建筑给排水设计手册,建筑给排水毕业设计,建筑给排水设计规范,建筑给排水,建筑给排水工程,建筑给排水开题报告,建筑给排水外文文献,值得下载、分享、收藏。
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 03:30:53|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
官方公共微信
下载文档:民用建筑给排水设计常见问题.DOC我关注的版块:
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
虽然天正有办法解决这个问题,但我觉得随立管图层更好,更方便
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电气图控制回路的每个电器元件的管脚标注是不是要什么规则 ?_百度知道
电气图控制回路的每个电器元件的管脚标注是不是要什么规则 ?
提问者采纳
气原理图上电器元件的管脚标注是没有规则的。而电气原理图上的字母和数字的标注才有规则.,以奇数定义..。如数字11是指电路图中从A相过来的第一路第一个线号(字码管)
13是第一路第二个线号(字码管)
21是第二路第一个线号(字码管)
一般升序排列,是根据电器元件实体上管脚的号码来标注的..
提问者评价
谢谢仁兄!
其他类似问题
电器元件的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&&&|&&
客服电话:400-
关于“汇力房地产运河壹号公馆A1、D1、C1、E1、F1户型;四~九层、十~十七层、十八~十九层公共部分、首层门厅精装修工程”施工图审查意见
运河壹号公馆A1、D1、C1、E1、F1户型;四~九层、十~十七层、十八~十九层公共部分、首层门厅精装修工程
扬州汇力房地产开发有限公司
扬州市广陵区江阳东路188号
建筑总高度
江苏华宇装饰工程有限公司
本次审查不包含:无。
建设单位、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员违反相关法律、法规规定的情形
无违反相关法律、法规规定的问题。
违反国家及地方节能建筑设计标准和节能要求的情形
本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复查。
(装饰)专业审查意见
(一)违反“强条”之处:
1、砌筑砂浆、粉刷砂浆、地面砂浆应符合DGJ32/J13-.4条规定。同时违反《扬州市人民政府关于在城区禁止现场搅拌混凝土和砂浆的通告》。
2、设计应交代室内环境污染控制标准,并符合DGJ32/J99-.2和3.4.4条规定。
3、应交代室内环境污染控制标准,室内使用的无机非金属材料和装修材料、人造木板及饰面人造木板、涂料、胶粘剂、水性处理剂必须符合GB的相应规定。
4、本工程为公寓式办公,设计具有居住建筑的特点,应考虑无障碍住房的设置,并应符合其规定。设计不符合JGJ50-.1条规定。
5、设计所有房间的门开向走道,影响疏散走道的宽度。设计不符合GB.1.9条规定。
(二)违反“强标”之处:
1、一层平面公共部位,消防控制室与门厅的玻璃隔断,应设计为甲级防火窗。设计不符合GB.1.4条规定。
2、设计文件应明确装修材料的燃烧性能。设计不符合DGJ32/J99-.2条规定。
3、墙面设计应明确裱糊、涂饰、面砖等指标;吊顶设计应明确吊杆固定方式,吊杆和龙骨数量间距;地面面砖粘结方式。设计不符合DGJ32/J99-.1-4.7.6条规定。
4、室内洗池、卫生间等墙面应考虑防水;地面与楼面交接、穿墙(楼板)管应防水;地漏与楼地面等部位应考虑防水。设计不符合CECS196:.3、3.2.5-3.2.11条规定。
5、设计防护栏杆采用15*15*1.2钢管。设计不符合DGJ32/J16-.1条规定。
(三)设计深度及其它:
1、应原建筑设计的概况和消防设计的要求。
2、三层-九层建筑变形缝内墙面、平顶应有装修大样。
3、E户型厨房应设置排烟道。
专业负责人
执业印章号
违反强制性条文数
违反强制性标准数
认定证书号
认定证书号
建筑节能专项审查意见表
(一)无违反“强条”之处。
(二)无违反“强标”之处。
(三)设计深度:
1、主要设备表中缺灯具光源类型、功率、镇流器类型等参数,平面功能不明确,导致无法审查节能设计是否符合要求。应补充到位并应符合节能要求。
违反强制性条文数
违反强制性标准数
节能专项审查号
节能专项审查号
节能专项审查号
(给排水)专业审查意见
(一)违反“强条”之处:
1、四-十七层未注明自喷系统的末端试水装置,十八-十九层消防喷淋平面图的末端试水装置未设置在最不利点喷头处,不符合GB(2005年版)第6.5.1条。
(二)违反“强标”之处:
1、热水热源未明确,不符合GB(2009年版)第5.2节的相关规定。
(三)其它:
1、各户型给排水系统图中立管管径未注。
专业负责人
执业印章号
违反强制性条文数
违反强制性标准数
认定证书号
认定证书号
(电气)专业审查意见
(一)无违反“强条”之处。
(二)无违反“强标”之处。
(三)设计深度及其它:
1、首层南门厅应增设应急照明,北门厅应增加应急照明灯数量。应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩,应注明带蓄电池型,注明连续供电时间。四至十九层9轴处前室应增设带蓄电池的应急照明灯具。
2、公寓配电箱GYAL1、GYAL2系统图出线回路编号与平面图无法对应,应重新设计。
3、卫生间内灯具应采用防潮型,设计说明中关于局部等电位的具体做法不符合图集02D501-2,应重新修改到位。
4、1.8米及以下插座应采用安全型插座。
5、吊顶内敷设的穿线管应采用金属管。
注:送审图纸不含火灾自动报警系统设计。
专业负责人
执业印章号
违反强制性条文数
违反强制性标准数
认定证书号
认定证书号
审 查 综 合 意 见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求。
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计 6 条,不符合应执行标准的问题共计 6 条。
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过。