地源热泵技术地下侧水温异常

地源热泵地源侧温度低的原因
我公司施工的小区,使用地源热泵竖埋管系统取暖,今年第三个采暖期,地埋管出口温度持续降低,请问是什么原因,机组总制热800KW,300孔室外100米单U竖埋管,目前竖埋管出水温度为6.2度左右,除去地下温度恢复慢的原因,请问还有什么原因,请大家积极讨论
除了地下温度恢复慢以外,有可能管壁结垢,造成传热系数降低,以致于换热效果不好。楼主可以把管道加药冲洗一下,也许是一种方法吧。
&300个孔&&&孔间距4米
孔径200MM,PE32制单U竖埋管,孔间距4米
有没有长期地下温度的监测资料!第三个供暖季初期的温度是多少。
制冷季的情况呢。
如果制冷季和供暖季系统都在使用可以排除冬季和夏季冷热排放不均的影响。就要在系统上找问题。
如果仅仅冬季供暖,那这个系统的利用就有问题了。地下温度降低时必然的。
施工之前没有进行详细的地堪,特别是施工区域热热物性参数,根据估算取值,因此地埋管实际施工量较小,因此造成冬季供暖地埋管侧地温降低是必然的。
地源侧地温降低必然的已经不可置疑了,现在还有什么办法避免下降过快吗
因为温度现在已经降到机组保护位置了,加防冻液的话投资太大,
地源热泵在施工之前需要进行详细的地勘:
1、首先需要考察地下地质结构及地下水源情况;
2、仔细核算建筑物的能耗指标;
3、建筑物周围能够布置地埋管的空间位置;
3、选择合理、有代表性的位置,钻勘探孔,进行岩土热物性测量(根据新修订的地源热泵GB50366进行),得到综合导热系数;
4、根据现场试验结果及实际情况进行科学设计。
合格的工程
你的系统实际上整个系统,冬天从地下取热大于夏季从地下取冷量,造成的,也就说长期不平衡导致地下温度过低!
可以增加辅助热源以平衡地下不足供热部分。
当然有可能增加地埋管的数量也可以!
如果你夏季根本就没有制冷的话,你这套系统根本就从系统上不可行!
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。热回收地源热泵机组的水温控制--《暖通空调》2012年05期
热回收地源热泵机组的水温控制
【摘要】:提出了变流量间接控制方案,即通过调节地源侧水流量间接控制热回收热水温度,以保证冷水和热回收热水温度恒定的方法。给出了控制原理和控制方案。结合杭州某办公楼示范工程,验证了该系统的控制精度,结果表明该系统控制效果良好。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
【分类号】:TU831.4【正文快照】:
0引言带有热回收功能的地源热泵机组在提供制冷、制热的基础上还可以提供热回收热水,实现了一机多用,更加方便了用户的使用。一般来说,带全热回收的地源热泵机组共有5种控制模式,即:制热模式、制冷模式、热回收模式、制冷+热回收模式、制热+热回收模式,其中后两种控制模式又
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
黄翔;;[J];暖通空调;2007年04期
中国博士学位论文全文数据库
张玲;[D];浙江大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
张燕;[D];广州大学;2006年
许琼琳;[D];同济大学;2007年
丁照球;[D];武汉科技大学;2007年
肖龙;[D];中国建筑科学研究院;2007年
侯华波;[D];中南大学;2007年
刘仙萍;[D];中南大学;2007年
王顺林;[D];广州大学;2007年
段凯;[D];重庆大学;2007年
崔文盈;[D];重庆大学;2007年
王丽丽;[D];北京工业大学;2008年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
周莉;;[J];甘肃科技;2011年14期
;[J];制冷空调与电力机械;2011年03期
;[J];供热制冷;2011年08期
;[J];太阳能;2011年03期
卢钧;;[J];制冷空调与电力机械;2011年03期
;[J];供热制冷;2011年08期
郝亮;;[J];现代装饰(理论);2011年04期
王吉标;刘玥;郝广庆;张丽;;[J];供热制冷;2011年09期
周莉;焦洋;;[J];科技传播;2011年17期
宫强;;[J];科技致富向导;2011年27期
中国重要会议论文全文数据库
余鑫;翟晓强;王如竹;李春晖;杜慧芳;;[A];全国暖通空调制冷2008年学术年会论文集[C];2008年
刘一民;;[A];第十三届全国热泵与系统节能技术大会论文集[C];2008年
王向岩;李明战;刘海成;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十七届学术交流大会暨第八届理事会第一次全会论文集[C];2011年
;[A];首届中国地源热泵技术城市级应用高层论坛论文集[C];2006年
周平;陈超;吴金顺;王国建;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十七届学术交流大会暨第八届理事会第一次全会论文集[C];2011年
陈洁;叶倩;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十六届学术交流大会论文集[C];2009年
李艳红;;[A];河南省土木建筑学会2010年学术研讨会论文集[C];2010年
吕磊磊;章学来;张君瑛;盛青青;;[A];上海市制冷学会2007年学术年会论文集[C];2007年
曲晓宁;卢晗;楚广明;;[A];2011年全国冷冻冷藏行业与山东制冷空调行业年会暨绿色低碳新技术研讨会论文集[C];2011年
徐云生;王宽;;[A];首届中国地源热泵技术城市级应用高层论坛论文集[C];2006年
中国重要报纸全文数据库
于海;[N];沈阳日报;2008年
李元普 柳春凤;[N];中国矿业报;2008年
国务院参事 王秉忱 中国制冷学会副理事长 吴元炜;[N];地质勘查导报;2009年
陈薪 才隽;[N];中国建设报;2009年
吴锦 记者
侯忠江;[N];科技日报;2009年
王文生 陈树庆;[N];中国建设报;2010年
张峰;[N];中华建筑报;2010年
吴林;[N];中国房地产报;2009年
本报记者 吕佳琪;[N];中国房地产报;2010年
记者 王湖禄 通讯员梁大文;[N];钦州日报;2010年
中国博士学位论文全文数据库
刘卓栋;[D];武汉理工大学;2010年
李涛;[D];湖南大学;2010年
雷飞;[D];华中科技大学;2011年
徐坚;[D];浙江大学;2010年
张国东;[D];哈尔滨工业大学;2008年
孙贺江;[D];天津大学;2004年
王勇;[D];重庆大学;2006年
吴晓寒;[D];吉林大学;2008年
余鑫;[D];上海交通大学;2011年
任亮;[D];大连理工大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
李扬;[D];东华大学;2011年
赵进;[D];河北工程大学;2011年
曹晓玲;[D];西南交通大学;2010年
姚远;[D];武汉科技大学;2010年
杜梅霞;[D];河北工程大学;2011年
李季勋;[D];湖南大学;2010年
张士松;[D];山东建筑大学;2011年
石文;[D];武汉科技大学;2010年
李敏;[D];南京理工大学;2010年
任艳;[D];北京工业大学;2010年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号土壤源热泵地下温度场分析的有限元线法 ...
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
土壤源热泵地下温度场分析的有限元线法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口水源热泵抽灌井布局及其运行过程中地下温度变化--《水文地质工程地质》2007年06期
水源热泵抽灌井布局及其运行过程中地下温度变化
【摘要】:本文以某水源热泵空调系统为例,建立了抽灌场地及周边地下水动力场与温度场的耦合数学模型,运用数值法求得系统运行过程中地下水的温度变化,分析了场地"热短路"效应和不同含水层中温度场的影响范围,以定量化的手段科学评价了场地抽灌井的布局及其可行性。分析结果表明,由于抽灌井之间的"热短路"程度较轻,场地的抽灌井布局可保证系统的高效运行。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:P314【正文快照】:
引言水源热泵空调系统作为一种新型的可再生能源利用技术,目前正在我国推广,应用前景广阔。该系统利用浅层地下水温度较为恒定的特性(北京地区约为15℃左右),以浅层地下水作为能量的载体,通过压缩机系统,在夏季将建筑物内的热量转移到地下水中,在冬季将地下水中的热量转移到
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
杜云帆;王蓓;;[J];甘肃科技;2010年05期
刘雪玲;朱家玲;刘立伟;;[J];水文地质工程地质;2009年02期
张鑫;张勇;张建;;[J];黑龙江科技信息;2009年06期
赵静;闫振鹏;邵景力;崔亚莉;刘新号;田良河;;[J];中国矿业;2009年05期
潘雷;;[J];科技资讯;2009年15期
牛俊强;桂承新;李嵘;;[J];资源环境与工程;2009年04期
吴孟琴;;[J];黑龙江科技信息;2009年34期
周彦章;周志芳;傅志敏;;[J];东南大学学报(自然科学版);2009年S2期
段金平;;[J];城市地质;2008年01期
张超;刘寅;周光辉;;[J];低温与超导;2008年04期
中国重要会议论文全文数据库
王现国;;[A];地温资源与地源热泵技术应用论文集(第三集)[C];2009年
王松庆;张旭;;[A];中国制冷学会2009年学术年会论文集[C];2009年
周建伟;杨涛;谢先明;;[A];地温资源与地源热泵技术应用论文集(第二集)[C];2008年
王松庆;张旭;;[A];地温资源与地源热泵技术应用论文集(第二集)[C];2008年
晏可奇;王宏;;[A];地温资源与地源热泵技术应用论文集(第二集)[C];2008年
陈焰华;;[A];2008铁路暖通空调学术年会论文集[C];2008年
张居正;刘英义;;[A];山东省暖通空调制冷2007年学术年会论文集[C];2007年
周建伟;谢先明;周爱国;徐照彪;;[A];地温资源与地源热泵技术应用论文集(第一集)[C];2007年
周建伟;谢先明;周爱国;徐照彪;;[A];第二届中国地源热泵技术城市级应用高层论坛论文集[C];2007年
田长青;林泉标;窦春鹏;李先庭;彦启森;;[A];全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
张守恒;[N];中国改革报;2010年
周强 通讯员
赵志伟;[N];中国矿业报;2010年
杨晓娣;[N];中国环境报;2010年
邱丽娜;[N];黑龙江经济报;2010年
记者 李琦琨 见习记者 胡丽;[N];经济信息时报;2010年
记者 孙贤;[N];和田日报(汉);2010年
张琴;[N];中国经济导报;2010年
记者 张雪楠;[N];图们江报;2010年
英明;[N];中华建筑报;2009年
金鑫;[N];哈尔滨日报;2009年
中国硕士学位论文全文数据库
袁建伟;[D];北京建筑工程学院;2009年
王海龙;[D];中国地质大学(北京);2009年
胡继华;[D];吉林大学;2009年
林元同;[D];南京理工大学;2009年
赵辉;[D];辽宁工程技术大学;2008年
杨文斐;[D];山东科技大学;2007年
刘涛;[D];天津大学;2007年
陈鸿羽;[D];长安大学;2007年
陆麟;[D];南华大学;2006年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号苏州钻井服务中心专业从事深井水钻探施工、钻厂用深井,降水井,销售维修深井泵,经营冷风机、水空调、中央空调及安装和跟踪服务。本公司拥有员工100多人,分布江浙沪地区,随时随地为客户提供优质的施工服务,拥有10多年钻井、制冷
行业:制冷、冷处理
联系人:吴凯
地区:苏州市金阊区白洋湾申庄前巷39号
企业博客信息
访问数:次
地区:苏州
暂时没有相关信息!
工程降水井
地源热泵空调井
字体大小: -
& 发表于 09-05-06 17:32 &
阅读(437) &
苏州钻井服务中心专业从事深井水钻探施工、钻厂用深井,降水井,销售维修深井泵,经营冷风机、水空调、中央空调及安装和跟踪服务。本公司拥有员工100多人,分布江浙沪地区,随时随地为客户提供优质的施工服务,拥有10多年钻井、制冷经验。以诚信、优质、快捷为宗旨,深受广大客户信赖和支持。欢迎新老客户致电洽谈和提出宝贵意见。 一、冷风机: 主要特点: ①投资少,效能大 ②使用环保可以不闭门窗。 ③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。 ④耗电量少,每台每小时用电量在0.5--0.8度,不用氟里昂。 ⑤每台冷风机送风量:立方米每升。 ⑥每台冷风覆盖面积达60--80平方 二、水空调: 21世纪提倡使用天然能源的产品。大地把冬天的冷气保温储存在地下,为使用空调提供了丰富的冷水资源,采用双井制取水还水,取之不尽,用之不竭。长江流域(江浙沪)井水常年恒温在17度左右,夏天用于制冷把室温降至25度左右,北方进水温度低于12度。制冷量可增加一倍。在自来水低于17度的地方,接自来水可以制冷,有热水条件的用户接热水取暖比接暖气效果好。
公司一贯坚持&质量第一,用户至上,优质服务,守合同&的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国.竭诚与国内外商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
&&&&企博网() 版权所有&

我要回帖

更多关于 地源热泵的优缺点 的文章

 

随机推荐