西门子plc模块300模拟量模块331-7kf02怎么强制输入

西门子S7-300PLC模拟量模块
让卖家找上门
您所在的位置:& &&& >
西门子S7-300PLC模拟量模块
西门子S7-300PLC模拟量模块
6ES7 331-7KF02-0AB0
品牌/商标:
西门子企业类型:
贸易商新旧程度:
全新原产地:
寻找更多供应请
我公司是西门子上海定点销售公司,全面提供西门子各种系列产品,质量保证,保修一年。欢迎您来电咨询!!!&上海励辉自动化科技有限公司&24小时联系手机:& &在 线 商 务 QQ:& &直线销售 电 话:& 021-&传&&&&&&&&& 真:& 021-&EMIL:&&&&&&&&&&& &联&&& 系&&& 人:& 秦远(先生)模拟量输入/输出用于解决更复杂的模拟量过程信号控制任务用于连接模拟传感器和执行机构,而无需增加测量放大器HART 模块用于在 SIMATIC S7 和 PCS 7 系统中使用 HART(高速寻址远程变送器)设备可以连接所有变送器或HART传感器/执行器,这些设备必须可以使用HART协议进行通信此外,还可以连接采用4-20mA技术的转换变送器(无HART协议)只能插入到带 IM153-2 的 ET 200M 中有关 HART 模块的详细信息,请参见 &ET 200M 分布式 I/O 站&。模拟量输入/输出模块用于处理自动化系统中的模拟量输入/输出任务。模拟传感器和执行器可以通过这些模块连接到自动化系统。使用模拟量输入/输出模块给用户提供以下优点:最佳适应性:通过合适的模块组合方式,可以根据特定任务调整输入/输出的点数。节约了不必要的成本。功能强大的模拟量处理技术:多种输入/输出范围以及高精度允许连接多种不同的模拟量传感器和执行器。模拟量输入模块具有下列机械特性:紧凑型设计坚固的塑料机壳里包括:指示组故障的红色指示灯前连接器插接选件,装在前门后面而得到防护。前门上的标签区。连接器针脚分配,用于在前门内部进行配线。安装方便模块安装在 DIN 导轨上并通过总线连接器连接到相邻模块。没有插槽规则;输入地址由插槽决定。当在 ET 200M 分布式 I/O 系统中与有源总线模块一起使用时,可以对数字量输入/输出模块进行热插拔,而不会有任何反应。其它模块继续工作。方便用户接线装置单元通过前置连接器连接。当首次连接模块时,编码设备锁定在连接器中,这样该连接器只能适合于同样类型的模块。更换模块时,对于新的同类型模块,可原封不动保持前连接器的接线状态。这样可以避免在更换模块的过程中将已接线的前连接器插入到错误模块中。&
免责声明:
以上信息由企业或个人自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业或个人负责,
维库仪器仪表不承担任何保证责任。所以投资项目需谨慎对待。
SIEMENS&&& 上海励辉自动化科技有限公司&&&&&&&&&&&&& 上海励辉自动化设备有限公司本着“以人为本、科技先导、顾客满意、持续改进”的工作方针,致力于工业自动化控制领域的产品开发、工程配套和系统集成,拥有丰富的自动化产品的应用和实践经验以及雄厚的技术力量,尤其以 PLC复杂控制系统、传动技术应用、伺服控制系统、数控备品备件、人机界面及网络/软件应用为公司的技术特长,几年来,上海励辉公司在与德国 SIEMENS公司自动化与驱动部门的长期紧密合作过程中,建立了良好的相互协作关系,在可编程控制器、交直流传动装置方面的业务逐年成倍增长,为广大用户提供了SIEMENS的最新 技术及自动控制的最佳解决方案
公司信息未核实
所属城市:
[联系时请说明来自维库仪器仪表网]
您常搜的产品
公司相关产品
西门子数控电源6SN1130维修,西...
西门子S7-1200模块代理商,SIM...
西门子S7-200PLC模块,在运行模...
西门子S7-200CN PLC模块,作为...
6SL-6AB0维修,6SL3...
SKB60西门子执行器用于西门子二...
SKC60用于西门子二通阀VVF系列...
所属城市:
供应积分:72
采购积分:72s7-300模拟量模块是不是都有量程卡?
- 学PLC到天天
s7-300模拟量模块是不是都有量程卡?
s7-300模拟量模块是不是都有量程卡?四线制4~20mA能否用作两路两线制4~20mA?谢谢!
两线制和四线制是完全不同的两个概念,不是1+1=2的问题.另外西门子的模拟量输入模块有没有量程卡的,在组态时就可以直接定义.祝你顺利解决问题.
其他回答 (2)
qx100:首先, 你弄明白两线制仪表的含义吗? 两线制仪表必须由模拟量输入模板的通道供电!模拟量输入模板6ES7 331-7KF02-0AB0, 你在S7硬件组态中设定为&4DMU(四线制4~20MA)&, 那么该模板侧面的量程卡设置在&C&档还是&D&档?对于两路4~20MA两线制仪表, 正确做法:a. 在S7硬件组态中设定一个通道组为&2DMU(两线制仪表)&.b. 模拟量输入模板侧面的量程卡设置在&D&档.c. 将两线制仪表按正负极顺序, 正确地接到模板的端子上.
S7-300 模拟量输入模板, 例如:6ES7 331-1KF00-0AB0模板6ES7 331-1KF01-0AB0模板这些模拟量输入模板均不带量程卡. 设置输入类型在S7项目的硬件组态中就能完成.------------------------------------------------------------------------------------------------------------四线制4~20mA是属于有源仪表, 它的 DC24V电源不是模拟量输入模板的通道提供, 而是由其它电源供电. 因此, 4~20mA信号占用两线; DC24V电源占用另外两线. 但是, 在连接到模拟量输入模板通道的时候, 你只能看到两根线, 而不是四根线!两线制4~20mA是属于无源仪表, 它的 DC24V电源由模拟量输入模板的通道提供, 因此, 两根线既是 DC24V电源线, 又是4~20mA信号线.所以, 一个&四线制4~20mA&组(即:两个通道是一个组), 能够连接两路四线制4~20mA仪表, 而不是两路两线制4~20mA仪表!
等待您来回答
该问题来自:天天PLC陪中心专业西门子PLC培训,三菱PLC培训每月循环开课理工学科领域专家当前位置:&&&
&&&&&&&&&西门子SM331模拟量输入模块
西门子SM331模拟量输入模块[更新日期:]
产品型号:西门子SM331模拟量输入模块
原产地:德国
品牌:西门子
价格:面议
产品数量:1000
产品关键字:西门子SM331模
经营性质:国有企业
所在区域:上海松江区
地址:思贤路1855弄91号
西门子SM331模拟量输入模块 西门子PLC模块SM331模拟量输入模块 西门子S7-300模块SM331 西门子SM331AI模块 西门子模块代理商
SM 331模拟量输入模块
(每个模块包括标签条一个,总线连接器一个。但不包括前连接器,需要另购)
8点模拟量输入,13位分辨率
6ES7 331-1KF01-0AB0
8点模拟量输入,9/12/14位分辨率
6ES7 331-7KF02-0AB0
2点模拟量输入,9/12/14位分辨率
6ES7 331-7KB02-0AB0
8点模拟量输入,增强型16位分辨率
6ES7 331-7NF00-0AB0
8点模拟量输入,增强型16位分辨率,4通道模式
6ES7 331-7NF10-0AB0
8点模拟量输入,14位分辨率,用于等时模式下运行
6ES7 331-7HF01-0AB0
8点模拟量输入,用于热电阻
6ES7 331-7PF00-0AB0
8点模拟量输入,用于热电偶
6ES7 331-7PF10-0AB0
SIEMENS&&&上海赞国自动化科技有限公司
联系人&:颜&&&顺(&销售工程师&)
商&&务&QQ:
24小时销售技术热线&:
西门子AI模块SM331
模拟量输入模块将来自过程的的模拟量信号转换为可在控制器中进行内部处理的数字量信号。
该模块具有如下特点:
分辨率为 9-15 位 + 符号位(具有不同的转换时间),可以设置。
各种量程;电流/电压的默认设置是使用量程模块以机械方式设置的,可通过编程器和 STEP 7 的“Hardware configuration”进行细调。
中断能力;该模块将诊断和限值中断发送到控制器的 CPU。
诊断;该模块将综合诊断信息发送到 CPU。
该模块具有如下特点:
分辨率为 9-15 位 + 符号位(具有不同的转换时间),可以设置。
各种量程;电流/电压的默认设置是使用量程模块以机械方式设置的,可通过编程器和 STEP 7 的“Hardware configuration”进行细调。
中断能力;该模块将诊断和限值中断发送到控制器的 CPU。
诊断;该模块将综合诊断信息发送到 CPU。
下图给出了各种接线选项。 这些实例适用于所有通道(通道 0 到 7)。
连接电压和电流传感器时,请确保输入之间不超过允许的 2V 最大共模电压 CMV。 互接相应的 M- 端子,可防止出现测量错误。
接线: 电压测量
电压测量(± 5 V,±10 V,1 V 到 5 V,0 V 到 10 V)
电压测量(± 50 mV、± 500 mV、± 1 V)(请注意技术数据中定义的输入电阻)
等电位连接
来自背板总线的 + 5 V 电压
逻辑和背板总线接口
多路转换器
模数转换器 (ADC)
图片: 方框图和端子图
接线: 用于电流测量的 2 线制和 4 线制测量传感器
4 线制传感器(0/4 mA 到 20 mA 或 ± 20 mA)
2 线制传感器(4 mA 到 20 mA)
等电位连接
来自背板总线的 + 5 V 电压
逻辑和背板总线接口
多路转换器
模数转换器 (ADC)
图片: 方框图和接线图
接线: 2 线制、3 线制和 4 线制连接的电阻测量
以下可能的接线方式也适用于硅温度传感器和 PTC。
2 线制连接。 在 M 和 S 间插入桥接器(无线路阻抗补偿)。
3 线制连接
4 线制连接。 不得为第四条线路接线(保持未使用)
4 线制连接。 将第四条线路路由到机柜中的端子板,但不接线。
来自背板总线的 + 5 V 电压
逻辑和背板总线接口
多路转换器
模数转换器 (ADC)
图片: 方框图和端子图
在使用电阻器、电阻温度计、PTC 或硅温度传感进行测量时,不必互连 M 端子。 然而,M- 端子的互连可以增强抗干扰性。
模块测量范围的设置
模块测量范围的设置
2 线制变送器
4 mA 到 20 mA
4 线制变送器
0 mA 到 20 mA
4 mA 到 20 mA
模块设置为“电流”模式时的测量范围
如果设置了“电流”测量模式,任何电压测量都可破坏量程卡模块。
6ES7 331-7KF02-0AB0 模拟量输入模块(8路,多种信号)6ES7 331-7KB02-0AB0 模拟量输入模块(2路,多种信号)6ES7 331-7NF00-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)6ES7 331-7NF10-0AB0 模拟量输入模块(8路,15位精度)4通道模式6ES7 331-7HF01-0AB0 模拟量输入模块(8路,14位精度,快速)6ES7 331-1KF01-0AB0 模拟量输入模块(8路, 13位精度)6ES7 331-7PF01-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电阻6ES7 331-7PF11-0AB0 8路模拟量输入,16位,热电偶
本章介绍了模拟模块支持的所有测量范围或输出范围的模拟值。
模拟值转换
CPU 始终以二进制格式来处理模拟值。
模拟输入模块将模拟过程信号转换为数字格式。
模拟输出模块将数字输出值转换为模拟信号。
16位分辨率的模拟值表示
数字化模拟值适用于相同额定范围的输入和输出值。 输出的模拟值为二进制补码形式的定点数。 结果分配:
模拟值的符号始终设在bit 15:
分辨率 & 16位
对于分辨率 & 16位的模拟模块,模拟值以左对齐方式存储。 未使用的最低有效位用零填充(“0”)。
下面的实例演示了如何用零填充低分辨率值的未使用位。
列表: 实例: 16位和13位模拟值的位模式
16位模拟值
13位模拟值
西门子SM331模拟量输入模块,6ES-0AB0
模拟量输入模块 SM 331;AI 8 x 12 位;(6ES-0AB0)
有两种方法可以在模拟量模块中设置模拟量输入通道的测量方法和量程:
使用量程模块和STEP 7
模拟输入通道和 STEP 7 的硬接线
采用哪种方法视具体模块而定,详细描述参见特定的模块章节。
本节介绍如何使用量程卡设置测量类型和测量范围。
使用量程卡设置测量类型和量程
模拟模块将根据需要随相应的量程卡一起提供。
可能必须更改模拟输入模块的量程卡位置,使之适合测量类型和测量范围。
请注意:已经将量程卡插入到模拟输入模块的侧面。
在安装模拟输入模块之前,对于不同的测量类型和范围,始终检查是否需要设置量程卡。