五星工程师, 积分 1328, 距离下一级还需 1172 积分
像这种双柱联合基础该怎么设计?
谁能提供一个计算过程的实例吗?
(7.11 KB, 下载次数: 18)
23:15 上传
点击文件名下载附件
五星助理工程师, 积分 250, 距离下一级还需 250 积分
土木币1996
世纪旗云工具箱能够计算
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
土木币1919
如果是在变形缝处的双柱基础,可以参考独立柱基础做,要画个大样。距离较大的双柱基础设置暗梁来平衡底板反力,要是多柱基础最好按照小型筏板来设计,做个平板就可以了。
下面详细讲一下柱下扩展基础的设计:
柱下扩展基础设计的主要内容为:
(1)按地基承载力确定基础底面尺寸;
(2)按受冲切承载力确定基础高度和变阶处的高度;
(3)按基础受弯承载力确定底板钢筋。
单柱扩展基础就不说了,当设计双柱扩展基础时,要注意使两个柱子荷载的合力尽量和联合基础的中心重合,这样可以使地基上压力接近于均匀分布。另外临街受弯截面是每个柱边截面以及两柱之间的靠近中点的截面。
再给你贴一个世纪旗云的计算书!
多柱基础计算书
项目名称_____________构件编号_____________
设& & 计_____________校& & 对_____________审核_____________
计算时间&&日(星期日)14:00
一、设计资料
1.1. 依据规范
& & & & 《建筑地基基础设计规范》(GB 5),以下简称规范
& & & & 《混凝土结构设计规范》(GB 5),以下简称混凝土规范
1.2. 计算选项
& & & & 计算形式: 程序自动计算
& & & & 基础类型: 现浇锥形基础,无基础短柱
& & & & 柱子数量: 两根
& & & & 荷载类型: 单工况 ,标准组合
& & & & 进行抗震验算
& & & & 进行抗剪计算
& & & & 最小配筋率: 0.15%
1.3. 基础尺寸及标高
& & & & 自动计算所得尺寸:
& & & & 基础各阶宽度:
& & & & L 1 = 100mm,& & & & R 1 = 2200mm
& & & & B 1 = 100mm,& & & & T 1 = 100mm
& & & & L 2 = 400mm,& & & & R 2 = 400mm
& & & & B 2 = 450mm,& & & & T 2 = 450mm
& & & & 基础各阶高度:
& & & & H 1 = 0mm
& & & & H 2 = 200mm
& & & & 柱子信息:
柱号& & & & 柱宽& & & & 柱长& & & & X坐标& & & & Y坐标
A柱& & & & 300.00& & & & 300.00& & & & 0.00& & & & 0.00
B柱& & & & 300.00& & & & 300.00& & & & 2100.00& & & & 0.00
& & & & 基础沿X方向的长度: b = 3400mm
& & & & 基础沿Y方向的长度: l = 1400mm
& & & & 基础底面绕X轴的截面抗弯模量:
& & & & Wx = b×l 2 6 =
6 = 1.1e+009mm 3
& & & & 基础底面绕Y轴的截面抗弯模量:
& & & & Wy = b 2×l 6 = 3 6 = 2.7e+009mm 3
& & & & 地面标高: 0.000m
& & & & 柱底标高: -2.400m
& & & & 基础底面标高: -2.600m
& & & & 基础埋深: d = 2600 - -0 = 2600mm
& & & & 基础底面至柱底部高度: H = 2600 - 2400 = 200mm
1.4. 其他参数
& & & & 纵筋合力点至截面外边缘距离: as = 40mm
& & & & 基础及其上覆土平均容重: G = 20kN/m3
& & & & 基础混凝土强度等级: C30
& & & & 钢筋强度等级: HPB235(Q235)
& & & & 修正后的地基承载力特征值: f a = 180.00kPa
& & & & 抗震调整系数 :  a = 1.10
承载力验算时对于地震组合荷载,应考虑抗震调整系数RE。抗弯验算RE取0.75,抗剪、冲切验算取0.85,局压验算取1.0。承载力验算时的荷载效应均为考虑抗震调整系数之后的值& & & & 折减系数: K s = 1.35
二、荷载统计
2.1. 作用在柱底中心处的荷载
& & & & 作用在柱底的标准组合荷载:
柱号& & & & Nk(kN)& & & & Mkx0 (kN.m)& & & & Mky0 (kN.m)& & & & Vkx (kN)& & & & Vky (kN)
A柱& & & & 100.00& & & & 10.00& & & & 10.00& & & & 2.00& & & & 3.00
B柱& & & & 150.00& & & & 4.00& & & & 5.00& & & & 4.00& & & & 5.00
& & & & 作用在柱底的基本组合荷载(标准组合项乘以Ks):
柱号& & & & N(kN)& & & & Mx0 (kN.m)& & & & My0 (kN.m)& & & & Vx (kN)& & & & Vy (kN)
A柱& & & & 135.00& & & & 13.50& & & & 13.50& & & & 2.70& & & & 4.05
B柱& & & & 202.50& & & & 5.40& & & & 6.75& & & & 5.40& & & & 6.75
2.2. 作用在基础底部中心的荷载
& & & & 基础自重及上部土重标准值: Gk = γm×b×l×d = 20.00×3.40×1.40×2.60 = 247.52kN
& & & & 基础自重及上部土重设计值: G = 1.35×Gk = 1.35×247.52= 334.15kN
& & & & 柱中心(用户输入荷载作用点)相对基础底面坐标形心(x, y, z):
柱号& & & & X(mm)& & & & Y(mm)& & & & Z(mm)
A柱& & & & -1050.00& & & & 0.00& & & & 200.00
B柱& & & & 1050.00& & & & 0.00& & & & 200.00
& & & & 作用在基础底部的荷载标准组合荷载:
& & & & & & & & F k = 250.00kN
& & & & & & & & M kx = 12.40kN.m
& & & & & & & & M ky = 68.70kN.m
& & & & 作用在基础底部的荷载基本组合荷载:
& & & & & & & & F = 337.50kN
& & & & & & & & M x = 16.74kN.m
& & & & & & & & M y = 92.75kN.m
三、地基反力计算
3.1. 荷载标准组合下的地基反力
& & & & 基础底面面积: A = b×l = 3.40×1.40=4.76m2
& & & & 荷载在X方向和Y方向都存在偏心
& & & & 基底最小反力标准值:
& & & & & & & & pkmin = Fk + GkA - |Mkx|Wx - |Mky|Wy = 250.00 + 247.524.76 - 12.401.11- 68.702.70
& & & & & & & & = 67.89kPa&0kPa
& & & & 基底最大反力标准值:
& & & & & & & & pkmax = Fk + GkA + |Mkx|Wx + |Mky|Wy = 250.00 + 247.524.76 + 12.401.11 + 68.702.70
& & & & & & & & = 141.16kPa
3.2. 荷载基本组合下的地基反力
& & & & 荷载在X方向和Y方向都存在偏心
& & & & 基底最小反力设计值:
& & & & & & & & pmin = F + GA - |Mx|Wx - |My|Wy = 337.50 + 334.154.76 - 16.741.11- 92.752.70
& & & & & & & & = 91.65kPa&0kPa
& & & & 基底最大反力设计值:
& & & & & & & & pmax = F + GA + |Mx|Wx + |My|Wy = 337.50 + 334.154.76 + 16.741.11 + 92.752.70
& & & & & & & & = 190.56kPa
四、地基承载验算
& & & & 修正后的地基承载力特征值: f a = 180.00kPa
& & & & 地基抗震承载力: f aE=198.00kPa
& & & & 基底平均反力标准值: pk =104.52 kPa≤ faE=198.00kPa,满足要求
& & & & 基底最大反力标准值: pkmax=141.16kPa≤ 1.2faE=1.2×198.00=237.60kPa,满足要求
五、基础抗冲切验算
5.1. 冲切验算公式
& & & & 按《建筑地基基础设计规范》(GB 5)下列公式验算:
& & & & Fl ≤ 0.7hp ft am h0& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (8.2.7-1)
& & & & m = (at+ab)/2& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (8.2.7-2)
& & & & Fl = pj Al& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (8.2.7-3)
& & & & 冲切力F1根据作用在基底净反力设计值求得,计算时pj取基底最大净反力
& & & & 对于多工况,冲切力为F1为各工况中的最大值
& & & & 验算柱对冲切时,对冲切锥体的每一侧面均按上述公式计算抗冲切力。除验算单柱对基础的冲切外,尚应验算各柱的组合对基础的冲切,即验算任意组合柱的最大外包矩形对基础的冲切。柱的冲切采用冲切锥体形式,此时Al表示冲切锥体范围的投影面积,地基反力取平均净反力计算。
5.2. 柱对基础的冲切验算
组合号& & & & A 1(m2)& & & & 地基反力(kN)& & & & 上部荷载(kN)& & & & 冲切力(kN)& & & & 抗冲切力(kN)& & & & 验算结果
A& & & & 0.38& & & & 23.17& & & & 114.75& & & & 91.58& & & & 294.69& & & & 满足要求
AB& & & & 1.69& & & & 101.64& & & & 286.88& & & & 185.24& & & & 967.37& & & & 满足要求
B& & & & 0.38& & & & 23.17& & & & 172.13& & & & 148.96& & & & 294.69& & & & 满足要求
六、基础抗剪验算
6.1. 剪切验算公式
& & & & 抗剪验算参照承台的剪切计算,求得各验算截面处的折算宽度b0后,根据混凝土规范7.5.3,按下列公式讲行验算:
& & & & & & & & V ≤0.7h ft b0 h0& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (7.5.3-1)
& & & & & & & & h =(800 h0)1/4 & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & (7.5.3-2)
& & & & 记抗剪力: Vc=0.7h ft b0 h0
& & & & 剪切力根据基底净反力精确计算;对于剪力计算区域内存在柱子的情况,还应扣除柱子轴力。
& & & & 多工况时,剪力取各工况最大值。
6.2. X方向剪切验算
& & & & 应对图所示的截面进行剪切验算,验算结果见表.
截面& & & & b0(mm)& & & & h0(mm)& & & & h& & & & Vc(kN)& & & & V(kN)& & & & 验算结果
1& & & & 1400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 224.22& & & & 24.74& & & & 满足要求
2& & & & 1400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 224.22& & & & 72.28& & & & 满足要求
3& & & & 1400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 224.22& & & & 79.59& & & & 满足要求
4& & & & 1400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 224.22& & & & 59.64& & & & 满足要求
& & & & X方向剪切验算满足要求
6.3. Y方向剪切验算
& & & & 应对图所示的截面进行剪切验算,验算结果见表.
截面& & & & b0(mm)& & & & h0(mm)& & & & h& & & & Vc(kN)& & & & V(kN)& & & & 验算结果
1& & & & 3400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 544.54& & & & 127.25& & & & 满足要求
2& & & & 3400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 544.54& & & & 98.16& & & & 满足要求
3& & & & 3400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 544.54& & & & 127.25& & & & 满足要求
4& & & & 3400& & & & 160& & & & 1.00& & & & 544.54& & & & 98.16& & & & 满足要求
& & & & Y方向剪切验算满足要求
七、基础局部受压验算
& & & & 计算公式: 《混凝土结构设计规范》(A.5.1-1)
& & & & & & & & Fl ≤ ×βl×fcc×Aln
& & & & 混凝土局部受压强度提高系数:
& & & & & & & & l = AbAl & & & & (7.8.1-2)
柱子编号& & & & Fl(kN)& & & & Ab(m2)& & & & Al(m2)& & & & l& & & & ×l×fcc×Aln(kN)& & & & 验算结果
A柱& & & & 135.00& & & & 0.25& & & & 0.09& & & & 1.67& & & & 1367.44& & & & 满足要求
B柱& & & & 202.50& & & & 0.25& & & & 0.09& & & & 1.67& & & & 1367.44& & & & 满足要求
八、基础受弯配筋计算
8.1. 基础底部钢筋计算
& & & & X方向配筋计算
& & & & 应对如图所示的截面进行抗弯计算,计算结果见表.
截面& & & & h0
(mm)& & & & M
(kN.m)& & & & Asmin
mm2& & & & As
1& & & & 160& & & & 5.24& & & & 173.14& & & & 420.00
2& & & & 160& & & & 9.43& & & & 311.68& & & & 420.00
3& & & & 160& & & & 4.91& & & & 162.39& & & & 420.00
4& & & & 160& & & & 13.38& & & & 442.35& & & & 442.35
& & & & X方向实际配置钢筋: A10@200
& & & & X方向钢筋总根数: 8
& & & & 实配面积: : 628.32mm2
& & & & Y方向配筋计算
& & & & 应对如图所示的截面进行抗弯计算,计算结果见表.
截面& & & & h0
(mm)& & & & M
(kN.m)& & & & Asmin
mm2& & & & As
1& & & & 160& & & & 31.64& & & & 1046.20& & & & 1046.20
2& & & & 160& & & & 23.06& & & & 762.43& & & & 1020.00
3& & & & 160& & & & 31.64& & & & 1046.20& & & & 1046.20
4& & & & 160& & & & 23.06& & & & 762.43& & & & 1020.00
& & & & Y方向实际配置钢筋: A10@200
& & & & Y方向钢筋总根数: 18
& & & & 实配面积: :
8.2. 基础上部钢筋计算
& & & & X方向基础上部钢筋
最大弯矩位置& & & & h0
(mm)& & & & M
(kN.m)& & & & Asmin
mm2& & & & As
1118.00& & & & 160& & & & 30.90& & & & 1021.87& & & & 1021.87
& & & & X方向顶部实际配置钢筋为: A14@80& & & & & & & & 钢筋总根数: 7
& & & & 实配面积: :
& & & & Y方向基础上部钢筋
最大弯矩位置& & & & h0
(mm)& & & & M
(kN.m)& & & & Asmin
mm2& & & & As
0.00& & & & 160& & & & 0.00& & & & 0.00& & & & 0.00
& & & & Y方向顶部实际配置钢筋为: A0@200& & & & & & & & 钢筋总根数: 0
& & & & 实配面积: : 0.00mm2
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
楼上的正解,顶楼上的。这才是沙发啊。
五星助理工程师, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
可以用理正或jccad计算,个人觉得用jccad更方便。
&具体怎么操作呢?&
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
morgain2010有双柱计算选项。
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
双墙基础呢
请问双墙基础如何计算呢?跟双柱基础计算有什么区别
一星助理工程师, 积分 77, 距离下一级还需 23 积分
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)热门搜索:
一个基础的一根柱子400m跑道打掉一半什么接起来?
公司全称:北京千橡网景科技发展有限公司 &公司电话:010- &公司地址:北京市朝阳区酒仙桥中路18号国投创意信息产业园北楼1层
北京千橡网景科技发展有限公司:
文网文[号··京公网安备号·甲测资字
文化部监督电子邮箱:wlwh@··
违法和不良信息举报电话:027- 举报邮箱:&&&&&&&&&&&&施工现场操作指导册【全套资料内部资料}_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
17页免费119页免费93页免费31页免费458页4下载券 10页免费178页7下载券97页7下载券98页2下载券47页2下载券
喜欢此文档的还喜欢472页1下载券141页免费49页免费35页免费5页免费
施工现场操作指导册【全套资料内部资料}|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢房子是框架结构共30层。29楼将的卫生间的一个小柱子打掉了,交房的图纸上此处没标承重墙。房子会出事不?_百度知道
房子是框架结构共30层。29楼将的卫生间的一个小柱子打掉了,交房的图纸上此处没标承重墙。房子会出事不?
我有更好的答案
按默认排序
出事到是可能性不大,如果是混凝土柱,那就表明其破坏了承重结构 ,没有设计单位的相关文件,这是严重违反相关规定的,可对其进行追究,并承担恢复费用
如果是构造柱,就没有问题。
要看是哪种柱子。没起承重作用的。没事。
其他类似问题
承重墙的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁飞夺泸定桥的故事_百度知道
飞夺泸定桥的故事
提问者采纳
  日,一方面是红军在安顺场抢渡大渡河后,要用仅有的几只小船将几万红军渡过河去,最快也要一个月的时间。然而敌军紧追不舍,形势十分严竣。当急之下,于5月26日上午,毛泽东、周恩来、朱德等人决定后,当即作出了夺取泸定桥的指令。其部署是由刘伯承、聂荣臻率领红一军团一师和陈赓、宋任穷领导的干部团为右路军,由中央纵队及1、3、5、9军团为左路军夹河而上攻取泸定桥。左路军由王开湘、杨成武率领的红二师四团为前锋攻击前进,5月28日,红四团接到红一军团命令:“王开湘、杨成武:军委来电,限左路军于明天夺取泸定桥,你们要用最高的行军速度和坚决机动的手段,去完成这一光荣的任务。你们要在此战斗中突破过去夺道州和五团夺鸭溪一天跑一百六十里的记录”。接令后红四团昼夜兼行240华里山路,于29日晨,出其不意地出现在泸定桥西岸并与敌军交火。  当时百余米的泸定桥已被敌人拆去了约八十余米的桥板,并以机枪、炮兵各一连于东桥头高地组成密集火力,严密地封锁着泸定桥桥面。中午,红四团在沙坝天主教堂内召开全团干部会议,进行战斗动员,组织了由连长廖大珠、指导员王海云率领的23名夺桥突击队。下午四点,23名勇士冒着枪林弹雨爬着光溜溜的铁索链向东桥头猛扑。三名战士在王友才的率领下,紧跟在后,背着枪,一手抱木板,一手抓着铁链,边前进边铺桥板。当勇士们爬到桥中间时,敌人在东桥头放起大火、妄图以烈火阻击红军夺桥。勇士们面对这突如其来的烈焰,高喊“同志们,这是胜利的最后关头,鼓足勇气,冲过去!莫怕火,冲呀!敌人垮了,冲呀!”廖大珠一跃而起踏上桥板,扑向东桥头,勇士们紧跟着也冲了上来,抽出马刀,与敌人展开白刃战。此时政委杨成武率领队伍冲过东桥头,打退了敌人的反扑,占领了泸定城,迅速扑灭了桥头大火。整个战斗仅用了两个小时,便奇绝惊险地飞夺了泸定桥,粉碎了蒋介石南追北堵欲把借助大渡河天险将红军变成第二个石达开的美梦。泸定桥因此而成为中国共产党长征时期的重要里程碑,为实现具有重大历史意义的红一、二、四方面军会合,最后北上陕北结束长征奠定了坚实的基础,在中国革命史上写下了不朽的篇章,有“十三根铁链劈开了通往共和国之路”的壮美赞誉,新中国十大开国元帅,其中就有七位元帅长征时经过了泸定桥。当时在激战后的泸定桥上,刘伯承元帅曾用脚重重地在桥板上连跺三脚,感慨万千地说“泸定桥,泸定桥,我们为你花了多少精力,费了多少心血,现在我们胜利了,我们胜利了”!朱德总司令在长征回忆中题词“万里长江犹忆泸关险”的诗句,充分说明了红军长征飞夺泸定桥的艰险与壮烈。
其他类似问题
飞夺泸定桥的相关知识
其他3条回答
1935年5月上旬,中央红军粉碎了蒋介石在川黔滇三角地带“剿灭红军”的计划。在中央红军赶往大渡河的途中,蒋介石曾坐飞机观察红军开进的情况,命令部队空投传单。传单上用特大号铅字印着:“大渡河是红军的覆灭之地!”“让朱、毛成为石达开第二!”他还亲自制定了《大渡河会战》的作战计划。接着,国民党十几万大军围追堵截中央红军的激战在大渡河沿岸展开。红一团作为全军的先遣队,担负抢占大渡河南岸安顺场渡口的任务。随后,红一团派出十七勇士,奋勇夺取了安顺场,开辟了渡河通道。但由于找到船只少,不可能在短时间内使我军全部渡河。于是中革军委决定夺取泸定桥。这时,蒋介石也想到了泸定桥,急令川军2个旅增援,企图堵截红军渡河。这时,谁先赶到并控制泸定桥,谁就能掌握制胜权。中革军委为迅速渡过大渡河,于5月26日决定:“改向西北,争取并控制泸定桥渡河点,以取得战略胜利”。由刘伯承、聂荣臻率领右纵队的红一师及干部团,沿大渡河(北)东岸;由林彪率领左纵队的红一军团军团部、红二师主力及红五军团,沿大渡河(南)西岸,夹河北上急进,协同袭取泸定桥,为中央红军主力开辟过河通道。随后,红三、红九军团和红五团沿(南)西岸跟进。5月27日凌晨,红四团团长黄开湘(曾用“王开湘”)、政委杨成武接到军委命令,担任左纵队先头团,以3天时间赶到并夺占泸定桥。同时,刘伯承、聂荣臻率红一师一部先行开进。随即,一场红军与川军争时间,抢速度的争战在大渡河两岸展开了。红四团创造了一天飞奔240里的奇迹6时整,红四团出发了,向泸定桥方向飞速奔袭前进。当时所谓的路,有的是绝壁上硬凿出的栈道,有的是蜿蜒缠绕、忽起忽伏的羊肠小道,有的路边就是汹涌澎湃的大渡河,令人心惊目眩,随时有失足落入万丈深渊的危险。开进的第一天,他们架了一座桥,和川军打了两仗,俘虏200多人,缴获步枪100余支、机枪10 多挺。他们还隔岸与右纵队开展行军歼敌竞赛,相互支援对方作战。第二天拂晓,红四团刚上路,就接到红一军团转发军委的电报,因敌情变化,命令他们提前一天,于29日晨赶在增援川军前面到达泸定桥。这时,他们距离泸定桥还有240里路。时间紧、任务重,黄开湘、杨成武边行军边动员,鼓舞士气。部队飞速前进。他们击溃川军一个营驻守的隘口,翻越高耸入云的猛虎岗;在摩西击溃川军一个团部和一个营,并用1小时20分钟架了一座桥,继续前进。行至19时,离泸定桥还有110余里。正在大家焦急万分的时候,困难又一个接一个地来了。突然,下起暴雨,天黑得像倒扣的锅底似的,部队一天没有吃上饭,加上道路泥泞,简直寸步难行。但是,英勇的红军战士没有被困难吓倒,他们发扬团结友爱的精神,用绳拉,拄拐杖,相互搀扶,帮助背枪,坚持前进。他们饿了嚼口生米,渴了喝雨水……突然,对岸的敌人点起火把赶路,增援泸定桥。这样,敌人的速度肯定要比红四团快,怎么办?事到万难须放胆,红四团决定也点起火把前进,并让俘虏用川军号谱伪装成川军进行联络。敌人还真的相信了,部队前进的速度大大加快了。大渡河两岸,敌我双方都举着火把行进。24时整,对岸的川军宿营了。红四团指战员高兴极了,主力部队立即轻装快速前进。为防止战士掉进大渡河,他们解下绑腿带,一条一条接起来,拉着前进,克服了千难万险,终于在29日6时到达泸定桥,并很快消灭了桥西还在睡梦中的川军自卫队,占领西桥头和沿岸阵地。二十二勇士受到中革军委的表彰和奖励在战士们稍作休整的时候,黄开湘、杨成武带领营连干部来到河边观察地形。在东岸的桥楼旁,川军第三十八团用沙袋垒成牢固的桥头堡。我军到达时,敌人已经由桥西向桥东把桥板基本上拆去了。看完地形,他们在天主教堂召开夺桥誓师大会,掀起“争当突击队员,飞夺泸定桥”的高潮。川军不时地扫射和轰击,还有一发迫击炮弹打穿了教堂的顶棚。最后,连以上干部大会决定:由第二连22名勇士组成“夺桥突击队”,连长廖大珠任队长;由第三连组成“铺桥突击队”,连长王友才任队长。全团的轻重机枪负责掩护任务,军团炮兵营负责消灭敌炮兵阵地和主要火力点,军团教导营阻击援敌。临近中午时分,红四团的机枪分队和配属的军团炮兵营也赶到了泸定桥。在西桥头,二十二勇士每人手持冲锋枪,背插马刀,腰间缠满手榴弹;第三连指战员背着枪,腋下夹着木板,蓄势待发。16时整,黄开湘下达命令:“夺桥战斗开始!”全团的司号员一起吹响冲锋号,百余挺轻重机枪和迫击炮一齐扫射、轰击,密集的子弹射向对岸,迫击炮弹也在对岸爆炸,压制住川军的火力,我军战士们高喊:“杀、杀!”这时,突击队员们突然冲向铁索桥,冒着敌人射出的子弹,有的匍匐前进,有的铺设桥板,有的随后跟进……在勇士们快到东桥头时,川军纵火,妄图封死我突击队上岸的通道。这时,杨成武急了,翻身跃出指挥所的胸墙,冲上铁索桥,大声喊道:“同志们,莫怕火,冲过去就是胜利!冲呀,冲呀!”廖大珠第一个冲进火海,紧接着,刘金山、刘梓华……陆续冲进火海。廖大珠的帽子、刀把上的红绸子冒起火苗,他把帽子一扔,冲向敌人的堡垒。一个又一个勇士冲出了火海……他们很快消灭了桥头堡的敌人,又冲向泸定城,并在后续部队的协助下,击溃了川军第三十八团。19时,红四团完全占领泸定城。与此同时,右纵队的红二、三团的几个连队也到达泸定城附近,对夺桥战斗起到了配合作用。次日凌晨2时,刘伯承、聂荣臻率领红三团到达泸定城。两天后,中央和各军团的领导同志也来到泸定桥。6月2日,在泸定桥头,中革军委召开庆功大会,王稼祥主持会议,周恩来为红四团颁发了写有“奖给飞夺泸定桥的红四团”的锦旗,还为22勇士和团长黄开湘、政委杨成武发了奖。奖品有:写着“中革军委奖”的列宁服和钢笔、日记本、搪瓷碗和筷子。日,中央红军长征先头部队红1军团第1师第1团一部在四川省安顺场强渡大渡河成功后,蒋介石急调川军2个旅增援泸定桥。中央革命军事委员会为迅速渡过大渡河,挫败国民党军前后夹击红军的企图,决定红1军团第 1师及干部团由安顺场继续渡河,沿大渡河左岸北上,主力由安顺场沿大渡河右岸北上,两路夹河而进,火速夺占泸定桥。
27日晨,右路先头部队红1军团第2师第4团,由团长王开湘、政治委员杨成武率领从安顺场出发,沿途击破川军的阻击,经2昼夜强行160公里,29日晨占领了泸定桥西桥头。泸定桥扼川康要道,全长100余米,宽2.8米,由1 3根铁索组成,横跨在汹涌奔腾的大渡河上,两岸是峭壁,东桥头与泸定城相连。守城川军第4旅第38团(欠1个营)在红军抵达前,已将桥上的木板拆除,只剩悬空的铁索。是日16时,红4团第2连连长廖大珠等22名突击队员,在全团火力掩护下冒着川军的密集火力,攀踏着铁索,向对岸冲击,当接近桥头时,川军突然施放火障,突击队勇敢地穿过火墙,冲进泸定城,同川军展开巷战。后续部队及时投入战斗,经激战,红军占领泸定城,川军一部被歼,其余向天全溃逃。与此同时,红1 师和干部团击溃川军的阻击,胜利到达泸定城,策应了红4团的夺桥战斗。接着,中央红军主力从泸定桥上越过天险大渡河,粉碎了蒋介石歼灭红军于大渡河以南的企图。日,中央红军长征先头部队红1军团第1师第1团一部在四川省安顺场强渡大渡河成功后,蒋介石急调川军2个旅增援泸定桥。中央革命军事委员会为迅速渡过大渡河,挫败国民党军前后夹击红军的企图,决定红1军团第 1师及干部团由安顺场继续渡河,沿大渡河左岸北上,主力由安顺场沿大渡河右岸北上,两路夹河而进,火速夺占泸定桥。
27日晨,右路先头部队红1军团第2师第4团,由团长王开湘、政治委员杨成武率领从安顺场出发,沿途击破川军的阻击,经2昼夜强行160公里,29日晨占领了泸定桥西桥头。泸定桥扼川康要道,全长100余米,宽2.8米,由1 3根铁索组成,横跨在汹涌奔腾的大渡河上,两岸是峭壁,东桥头与泸定城相连。守城川军第4旅第38团(欠1个营)在红军抵达前,已将桥上的木板拆除,只剩悬空的铁索。是日16时,红4团第2连连长廖大珠等22名突击队员,在全团火力掩护下冒着川军的密集火力,攀踏着铁索,向对岸冲击,当接近桥头时,川军突然施放火障,突击队勇敢地穿过火墙,冲进泸定城,同川军展开巷战。后续部队及时投入战斗,经激战,红军占领泸定城,川军一部被歼,其余向天全溃逃。与此同时,红1 师和干部团击溃川军的阻击,胜利到达泸定城,策应了红4团的夺桥战斗。接着,中央红军主力从泸定桥上越过天险大渡河,粉碎了蒋介石歼灭红军于大渡河以南的企图。
可惜是子虚乌有的神话故事
这是编出来的,你用脑子想想铁锁桥,一挺机枪只要子弹够多,你一万人也飞不过来
您可能关注的推广
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁
说的太好了,我顶!
Copyright & 2014 www.51yue.net Corporation, All Rights Reserved
Processed in 0.0113 second(s), 3 db_queries,
0 rpc_queries

我要回帖

更多关于 win7 64精简版 400m 的文章

 

随机推荐