还有ATS的短路保护功能,严格意义上说,ATS做为一个重要的前级供电设备,是不需要加短路保护器的,ATS的设计初衷就是为了不断电,不应该有保护功能这一块,这也就是为什么ATS的设计有一个很重要的参数--短时耐受电流和闭合能力,当发生短路时,ATS应该具备耐受短路电流的能力,直到电路中其他保护设备跳闸,ATS接着完成切换动作,保证供电的持续性,这是一台优秀的ATS应该具备的功能,这种ATS就是楼上所说的PC级ATS,代表厂家:ASCO,GE
四星助理工程师, 积分 213, 距离下一级还需 37 积分
土木币2481
“《强制性条文示例》这本图季,在双电源开关前面加隔离开关”为何前面还要加隔离开关啊?我看过别人的设计,有些加了,有些没加,但有个规律就是,如果用于照明的,通常不加,如果用于动力配电,就加比较好些,这只是个人看法,请专业人士指教!
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
由于PC级的成本较高,价格较高,国内断路器厂商开始用2个断路器组合起来,构成一个双路电源切换系统,优点是价格低,不过因为用的是断路器,当发生短路时,脱扣器断开,结果无法实现切换,负载断电。这时候ATS保护了自己,却瘫痪了整个系统,有点象捡了芝麻丢了西瓜,所以楼上的不要认为具有保护功能的ATS是件好事,相反,好的ATS应该不需要保护,自己可以承受短路电流,并在发生短路故障时,切换至另外一路电源
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
在前面加开关更多只是为了支路控制,同时也方便ATS调试与检修
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
以下是引用asco_kevin在 15:08:14发表的内容:
由于PC级的成本较高,价格较高,国内断路器厂商开始用2个断路器组合起来,构成一个双路电源切换系统,优点是价格低,不过因为用的是断路器,当发生短路时,脱扣器断开,结果无法实现切换,负载断电。这时候ATS保护了自己,却瘫痪了整个系统,有点象捡了芝麻丢了西瓜,所以楼上的不要认为具有保护功能的ATS是件好事,相反,好的ATS应该不需要保护,自己可以承受短路电流,并在发生短路故障时,切换至另外一路电源
你负载都短路了,双电源切换到另一路了就不短路?另一路的断路器就不跳闸??
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
短路是指常见的进线相间短路
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
如果是负载短路,控制某个负载的断路器应该首先跳闸(不可能每个负载都短路吧),就不存在切换的问题了
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
任何一种短路(不管是负载或进线相间短路)对于PC级ATS都不影响切换,但是对于CB级的ATS(断路器组成),根本无法切换
五星助理工程师, 积分 497, 距离下一级还需 3 积分
土木币1624
呵呵!真的有点乱哦!
8-3(媒体广告)双电源自动转换开关应用中该如何选择?_百度知道
双电源自动转换开关应用中该如何选择?
潜污泵电源箱及楼梯间应急照明配电箱内的双电源自动开关均用TCL罗格朗品牌的开关。因为我们这是棚户区改造项目不可能用这么高端的品牌?比如消防电源箱的ATSE有什么特殊要求,所以要替换成其他品牌,请问选择其他品牌规格时有哪些需呲立翅故俨嘎氟旁要注意的吗,图纸中风机房电源箱今天拿到一个住宅项目图纸,还是仅仅是CB级的产品都可以
所选产品品牌可不同,是PC级还是CB级,发电机与市网还是市网双路、是配电动力用,但技术参数不能变,桥稍灌肥弑堵靳迷未端转换:塑壳开关的额定电流、分断能力、还是自投不自复、还是照明用,要求自投自复,如一级负荷应双路放射式供电?要求自动转换时间等功能参数
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
计方不能指定品牌,采用何种品牌
另外,各个品牌都是通用的,因为小厂都是仿制大厂