有哪位师傅会弄永久帝王啊,会的国光帮帮忙2014 谢谢

2个按钮2只中间继电器一个接触器一只电接点压力表接线图哪位师傅帮帮忙,,最好详细一点,,,谢谢_百度知道
2个按钮2只中间继电器一个接触器一只电接点压力表接线图哪位师傅帮帮忙,,最好详细一点,,,谢谢
元件是补水泵控制:电接点压力表高、低位各控制一个中间继电器KH、KL;A---KL常开点和启动按钮并联;B---KH常闭点和停止按钮串联;然后前面两个(A和B)串联,然后连接到接触器线圈上;整个链的前、后端接火线和零线。由于电接点压力表触点通常容量较小,需要用中间继电器来放大触点容量后控制接触器,这样电接点压力表的寿命会长一些。楼上的接法:在JA处并联启动按钮,在JB处串联停止按钮即可。
其他类似问题
按默认排序
其他3条回答
这个图纸就可以,控制电压是220V的。-1YL1-1和-1YL1-2分别是同一个压力表的压力下限和压力上限。如果你的压力波动很大,电机起停有点频繁,我建议控制电路改为低压控制12V控制。因为22V控制,压力表到达下限和上限时(接通或断开接触器)压力表触点都会打火,这样用不长时间压力表触点就会坏掉,如果改为直流12V控制,就不会出现这种情况了。如果想要直流12V控制图纸加我QQ
云南希博特科技有限公司技术部
干什么用的?有什么要求?例如,还需要手动,自动之分吗?再者在什么情况下有什么样的要求?说的具体些才好回答啊
电接点压力表的相关知识
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 国光帮帮忙2014 的文章

 

随机推荐