最新文章推荐
& 海湾GST-HSSD吸气式烟感常见故障及处理方法
海湾GST-HSSD吸气式烟感常见故障及处理方法
极早期空气采样烟雾探测器
发表日期: 10:45:29
浏览次数:611
  本文笔者重点介绍海湾吸气式烟感常见故障及处理方法,以下如是:
  一、上电报探测器故障或不能进入学习状态
  1)和主板的连接线错接(应接到靠右FILTER插子上);
  2)过滤器损坏
  二、&低流量&错误消息
  此故障现象进行调试都解决。调试方法如下:
  检查出现错误的管道是否被堵塞;
  如果管道没有被使用,检查这个管对应的传感器是否已经被禁用;
  操作步骤:
  Setupmenu&Airflow
  探测器的1到4号管有如下独立参数:Sensorpipe(传感器导管)、Flowlow(低流量)、Flowhigh(高流量)、Flowpipe(流量导管)。例如,Flowpipe1(流量导管1)就表示导管1当前的空气流速。
  Sensorpipe1(传感器导管1)到Sensorpipe4(传感器导管4)通常用于允许或禁止探测器的特定导管入口的流量检测。如果有任何一个导管没有使用,为了避免出现流量故障,应将对应导管入口的流量探测器(SensorPipe)设为No(否)。
  Flowlow(低流量)是指一个阈值,当空气流量低于此值时,将触发一个故障信号(可能是管子堵塞)。Flowhigh(高流量)是指一个阈值,当空气流量高于此值时,将触发故障指示(可能是导管入口脱落或损伤)。
  Flowlow(低流量)和Flowhigh(高流量)参数可以在上电开始自动设置或者选择流量设置时进行设置,操作如下:
  Setupmenu&Airflow
  设置此值为Yes(是),将把探测器置于自动调整流量限制模式。它将花一些时间来根据当前流量来设置流量故障的门限值。
  Flowpipe1(流量导管1)到Flowpipe4(流量导管4)的空气流速表示仅用于显示目的而不能改变。
  检查低流量故障阈值是否太高;
  操作步骤同上:
  考虑增加吸气(扇)速度
  Setupmenu&Airflow
  输入的值将把探测器中抽气器速度设定在一定的范围内。输入的速度越低,空气流动的速度就越低,电能的消耗就越低。
  以上操作可以使用SenseNET软件进行在线设置。也可以使其恢复出场设置,然后再重新开机进行自动学习。
  Setupmenu&Miscellaneous
  对探测器该功能有两个目的。如果使用者已经改变了任何一个探测器的功能,该功能就显示为No(否),它表明探测器没有处于出厂的默认值。设置该功能为Yes(是)可将探测器参数恢复到出厂时的默认设置。
  三、主板有器件击穿或数据线对地阻值低的现象
  注意:吸气式的工作电压是有极性的24V电压
  四、显示异常
  液晶坏
  五、显示Separatorchange
  灰尘隔离器装反
  GST-HSSD空气采样式感烟火灾探测报警器是一种需要极少维护的探测系统。如果需要的话,可用潮的(而不是特别湿的)布做一下设备的外部清洁工作。不要使用溶剂,因为这可能会损坏显示屏。唯一需要在工作过程中现场更换的部分是灰尘隔离组件。灰尘隔离情况可以用Diagnosticsmenu(诊断菜单)里的DustSeparator(灰尘隔离器)来检验,它以百分比形式显示灰尘隔离器的效率。当这个值低于80%时探测器会发出一个Separatorrenew(隔离器需要更新)消息,这时灰尘隔离器就需要更换了,
  因为维护人员可能会接触到灰尘隔离器中的灰尘,这种灰尘可能是包含对人体有害的物质。因此当更换灰尘滤除器时,特别建议操作人员戴上合适的面具和能避免接触到灰尘的衣服。已用过的隔离器应该被丢弃,而不应再次利用。
  下面说明如何更换灰尘隔离器。一定要确保隔离器完全被放置到位,否则探测器将不能找到它,并一直显示Separatorchange(更换隔离器)。
  用钥匙打开前盖,找到如图20所示位于探测器右下角的灰尘隔离器。将上面的过滤部件取下并处置后,将新的过滤部件装上,并将灰尘隔离器重新插入到探测器中,滤除器应该是标着&IN&的一端朝着探测器的前面。如果滤除器插入方面错误,探测器将不能找到它,并一直显示Separatorchange(更换隔离器)。
[本资料为整理(原创、编辑),转载请注明出处,尊重版权。当宁消防网系专业的商城,包含的销售与服务]
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3
此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。烟感探测器接入电路中的时候,不能正常工作,指示灯灯不亮,但是别的烟感探测器都正常工作,是什么原因,该怎么处理?
烟感探测器接入电路中的时候,不能正常工作,指示灯灯不亮,但是别的烟感探测器都正常工作,是什么原因,该怎么处理? 5
在自动火灾报警系统中,几个烟感坏了,所有的烟感探测器都不能正常工作,后来把那个几个坏了的烟感拆下来了,其余烟感又都正常工作了,于是,就买了新的烟感探测器安装了,但是换的那几个新的烟感指示灯都不亮,但是其余的烟感都正常工作,这个是什么原因,怎么解决?哪位知道的,解答下,谢了,尽量详细点。
不区分大小写匿名
我也不会也不知道感烟的工作原理,但我还是想说一下我的想法,你说其中的一个坏了,但其他的是可以用的,不拆的时候好的也不能用,那就说明坏的那个不是电源就是通信有短路的现象。造成其他的也不能工作。你换新的时候灯不亮,可能是你的电源接不好,至于其他的可以用,可能是新没有造成短路,其他就工作正常。这是个人想法,还是要看你自己那的实际情况
烟感是要编码的,没编码装上去是没用的,每个烟感一个地址码?
等待您来回答
电子商务领域专家消防安装设计(CAD)里54平方设置3个感温探测器一个烟感探测器该怎么布局最适合呢?
消防安装设计(CAD)里54平方设置3个感温探测器一个烟感探测器该怎么布局最适合呢?
平均分配,如图:这是6个温感2个烟感的布局图,现在是一个烟感3个温感,帮忙想想,不要改变数量。。。我的是这个图尽量可以回复图形
可以把一个感烟和三个感温的组合在一个正方形或者长方形里面,这样就OK勒,很简单嘛,不一定要分成两排或者三排平行啊,,,我这里没有CAD,不然就截图给你看勒,但是我想你应该可以理解的