新问题:三相空开下口电压不够位置不够怎么办?

新问题:空开位置不够怎么办? (电表照片已上)用电负荷? 电箱里有三个设备,每个上面标的都不一样!!! 装修讨论 篱笆网 - 年轻家庭 生活社区
主题:新问题:空开位置不够怎么办? (电表照片已上)用电负荷? 电箱里有三个设备,每个上面标的都不一样!!!
我家这两天,已经跳了两次匝了。
一次是开快热炉,就是艾美特,我开到最高了。结果一下下,就跳了。关键不是入户那里跳,是电表跳。。
第二天,也是开快热炉,我开最低档。。。。。然后,我妈用电水壶烧水,就又跳了,也是电表跳。。。
现在我们想不清楚了,是入户那里的空气开关有问题(过量了也没跳?),还是总电容量有问题?
我们电路都分着的。。
就是入户这里的空气开关,这个我们还没跟装修队交待,他们就自说自话,买了一个没听过的牌子,装上了竟然。
以前住老房子,也没这么跳过。
============新问题============
想分路换带漏电的,结果发现带漏电的都是2位的.
现在电表箱布局是:
总开 4位带漏电
1照片,2插座,3厨房,4卫生间,5冰箱,6电热水器,7快热炉,8电地暖,9空调1,10空调2,11空调3,12空调4,13空调5
各1位,都不带漏电.
入户那里的空气开关,去看看大小是多少安培的。
最初由第1楼 的 大大大虾 发表:入户那里的空气开关,去看看大小是多少安培的。
把电表后的空开大小看好后告诉大家。
你电表多大啊?
我亲戚家遇到过,就是开那个3匹的空调就跳,换了个插座就好了。
所以你要多方排查。
3P空调一般是不用插座的,因为没有插头,还是用空开直接控制好。
回楼上各位,昨天LG看了一下电表那里,说是20A...........是不是太小的原因?
看此现像很有可能是过载引起的跳闸,不过按理说快热炉功率也就2000W左右,不应该。你再看看电表的电流参数,也就是括号内的数字,比如5(20)A、10(40)A、15(60)A等等,数字过小就表示容量低,不过现在新做的小区一般都用第二档即10(40)A。
还有电表后应该有个空开(有的小区是在电表前),空开上也有额定电流参数,比如C20、C32、C40、C50等等,如果数字过小比如C10等,就是过载引起的,如果数字较大就可能是空开问题,更换一个再看看;更换多大的要看电表括号内的数字来,只能小或相等,不能大于它。
至于户内总开关,你的不跳,可能是因为用的是较大的,最好说下是多大的,还有入户总线是多大的。
最初由第5楼 的 blowindalex 发表:你电表多大啊?
跳闸和电表无关的。
最初由第8楼 的 niuniu6 发表:回楼上各位,昨天LG看了一下电表那里,说是20A...........是不是太小的原因?
20A的,最大只能支持4400w,如果是一些杂牌的话,最多3500w左右就要跳闸了
所以,你家还是把这个空气开关换成40A的吧,就可以解决问题了。
另外,家里的总的空气开关需要带漏电保护,分清是漏电保护的跳还是超过负载的跳。
户内总开关的大小选择是有条件的,不是越大越好,否则起不到保护作用。
另外,户内总开关带漏保并不合理。
现在的进户一般是40A的,你家小了 是老房子么 电表容量多大啊
今天又去看了下电表,结果晕了。
电表上是5(40)
电表下面
左面是个断路器,上写20A。
右面是个白色磁质的保险丝的,上面写30A。
那我家倒底算啥情况?
最初由第15楼 的 niuniu6 发表:今天又去看了下电表,结果晕了。
电表上是5(40)
电表下面
左面是个断路器,上写20A。
右面是个白色磁质的保险丝的,上面写30A。
那我家倒底算啥情况?
电表关系不大的,都可以达到40A,甚至更大的
保险丝也可以让物业更换为更粗的,也没问题的。
关键问题是哪个断路器,才20A,要更换为40A的
最初由第16楼 的 大大大虾 发表:
电表关系不大的,都可以达到40A,甚至更大的
保险丝也可以让物业更换为更粗的,也没问题的。
关键问题是哪个断路器,才20A,要更换为40A的
明白了,谢谢!
没有图片,不知道那个保险丝的作用,最好让小区电工来确认一下。
如果这个保险丝和你家入户用电没有关系,那可以根据入户线的大小(即电表后到你家的总线)更换合适的空开,如果入户总线是10平方则可用2P40A空开,6平方用32A的。
最初由第18楼 的 ak76 发表:没有图片,不知道那个保险丝的作用,最好让小区电工来确认一下。
如果这个保险丝和你家入户用电没有关系,那可以根据入户线的大小(即电表后到你家的总线)更换合适的空开,如果入户总线是10平方则可用2P40A空开,6平方用32A的。
谢谢,有几个地方我也不明白。正好明天装修队来做点收尾工作,我问问清楚,再来请教。
最初由第18楼 的 ak76 发表:没有图片,不知道那个保险丝的作用,最好让小区电工来确认一下。
如果这个保险丝和你家入户用电没有关系,那可以根据入户线的大小(即电表后到你家的总线)更换合适的空开,如果入户总线是10平方则可用2P40A空开,6平方用32A的。
上了张示意图。
灰色的方块就是整个电表箱。
红色那里是电表: 5(40)
黑色那里是:20A
黄色那里是:30A
入户线,今天问了,是6方的。室内的空开是63A的。
怎么安排?是不是室内的空开要换掉?
我家入户空开是这样的
最初由第21楼 的 niuniu6 发表:我家入户空开是这样的
最初由第22楼 的 niuniu6 发表:
DZ47-63是总空开。DZ47LE是什么?
从crm2-32开始就是分线的空开了。
c16是指16A么?c63呢
既然总线是6平方,那还是把空开换成32A吧,换40A的很免强。如果方便可以把表箱的照片也传上来。
户内总开关用63A是大了,没什么作用的,何况总闸带漏保本般使用就不方便(LE就是电子式漏电保护器的意思),也换用32A的2P总开关就可以了。
C16指额定电流16A。
最初由第24楼 的 ak76 发表:既然总线是6平方,那还是把空开换成32A吧,换40A的很免强。如果方便可以把表箱的照片也传上来。
户内总开关用63A是大了,没什么作用的,何况总闸带漏保本般使用就不方便(LE就是电子式漏电保护器的意思),也换用32A的2P总开关就可以了。
C16指额定电流16A。
你好!
今天总算把电表照片拍下来了.
结合上面户内的情况,你觉得我应该把那里动一下?
不顶不是我的作风
顶顶,高手来帮忙。
手机上看不清图片。
最初由第30楼 的 ak76 发表:手机上看不清图片。
谢谢ak!
没事,我等您有空用电脑的时候。
又看不到图片了。
现在楼主还没说是哪个开关跳闸。
从昨天粗看的图片情况判断一下,表箱里那个黑色开关可能是在表前的,为了更换电表时拉闸,保险可能是表后控制你家火线的。你可以请位电工来测一下,先把黑色空开关断再测保险的里面的桩头(任意一个)是否有一个带电,如果没电说明黑开关在前,反之是保险在前。
如果可以,最好把两个开关都更换成32A的微型断路器(一个2P一个1P的),不过这要看物业或供电部门是否允许。
最初由第32楼 的 ak76 发表:又看不到图片了。
不过昨天到今天,好多图片看不到。
跳的是黑色的那个,就是左下方的那个。右下方是保险丝。
你说的两个开关是指哪两个?32A明白意思。2p,1p是指啥?
我们邻居上次电表起火了,电业局好像给换了一个新的,好像比我们的大。回家再看一下。应该是给换的吧。
2P就是同时开断火、零线的断路器呀,你图上那个黑的就算是2P的,不过现在的微断都更小型化了,比如你家里的那些,所以黑色的那个可以换个新的电流大一些的。1P微断可以替换下那个保险丝,现在谁还用这么老的保险。
你们那里电业局还算负责的,找它们换开关应该可以,只要把你的问题说明白。
最初由第34楼 的 ak76 发表:2P就是同时开断火、零线的断路器呀,你图上那个黑的就算是2P的,不过现在的微断都更小型化了,比如你家里的那些,所以黑色的那个可以换个新的电流大一些的。1P微断可以替换下那个保险丝,现在谁还用这么老的保险。
你们那里电业局还算负责的,找它们换开关应该可以,只要把你的问题说明白。
明白了。谢谢。
上面您也说室内的也换成32P。
那漏电保护呢?您上面说过“何况总闸带漏保本般使用就不方便”,那我应该在哪里装个漏电保护?
本来应该是各个插座回路(挂式空调插座除外)分别用漏电微断的,但你肯定不会这么做了,一套下来花不少钱,而且照明回路和插座回路之间不能相混。还是把总闸换小吧。
最初由第36楼 的 ak76 发表:本来应该是各个插座回路(挂式空调插座除外)分别用漏电微断的,但你肯定不会这么做了,一套下来花不少钱,而且照明回路和插座回路之间不能相混。还是把总闸换小吧。
谢谢ak76。
刚又拜读了一下您的主题帖。
插座回路换下来要大约多少钱?
刚打电话给电业局了,结果打的时候自己概念没搞清,说成申请扩容了(应该是申请换匝对吧)。
现在突然想起来了。
我家装有:
地暖(只卫生间装了);
另有快热炉两个;
空调5个(1.5P);
80L电热水器一个;
10L小电热水器一个;
电烧水壶一个;(常用)
电磁炉一个;(常用)
那么我们家电表要扩容么?
最初由第22楼 的 niuniu6 发表:
正宗的应该是上海人民企业集团的SRM,又见傍名牌~~
跳闸时摸一摸电表箱里的空开接线是不是发热。如果很热,可以把线头重新紧一下试试。如果仍然如此或者电线就不热那就是空开本身的问题了。入户线貌似是4平方的。把电表里的换成C32空开。户内总闸换成C32或者C20空开。腾出的空间让给厨卫支路装漏保。
最初由第39楼 的 DukeZ 发表:跳闸时摸一摸电表箱里的空开接线是不是发热。如果很热,可以把线头重新紧一下试试。如果仍然如此或者电线就不热那就是空开本身的问题了。入户线貌似是4平方的。把电表里的换成C32空开。户内总闸换成C32或者C20空开。腾出的空间让给厨卫支路装漏保。
额,上次问装修队,说是入户6平方。
你说的这个入户,是指电表前还是电表后。。。我又糊涂了。。。
另外,你上面说的是啥意思,是说我们的是假的么?
看错了~6平方用C40的总开也行!上面说的入户线是指电表箱空开到户内总开这段。 至于空开不能说假冒,毕竟注册商标不同,大家一提上海人民指的是上海人民企业,商标是“SRM”。而不是上海人民电气的产品。傍名牌很普遍,拿梅兰日兰来说,正宗的是施耐德,另外还有苏梅,上梅。算是钻了商标法的空。
最初由第41楼 的 DukeZ 发表:看错了~6平方用C40的总开也行!上面说的入户线是指电表箱空开到户内总开这段。 至于空开不能说假冒,毕竟注册商标不同,大家一提上海人民指的是上海人民企业,商标是“SRM”。而不是上海人民电气的产品。傍名牌很普遍,拿梅兰日兰来说,正宗的是施耐德,另外还有苏梅,上梅。算是钻了商标法的空。
哎。当时就是这里没盯住。
我们还没来急跟装修队的人说,他们就迅雷不及掩耳盗铃之势把这个东西装上了。。。
等我们看到什么“上海人民电气”的名字的时候,楞了。。。结果现在更楞了,竟然还是个山寨的。。
C40还是C32?
电表那里跟入户这里要一样么?还是要一大一小不一样?
另外,您帮我也看看,我家电表容量够不够?(上面我列了电器了。我家97P)
电表容量是8000W。当然,实际生活中几乎不可能发生家用所有电器同时使用的情况。虽说你家装了5台空调,真要用也只是开其中一部分,而且空调压缩机属于间断运行设备。耗电大户应该算是电热设备,80L的热水器大概也就1、2千瓦。如果线路负荷不足,支路空开早就应该跳了。楼主电表箱里的空开和保险丝都属于古董级设备了。电表虽然换过,但空开没有配套更换。它先跳也属正常了。空开的配置是逐级递减。也就说后一级空开参数不能大于前一级。比如你可以把电表箱里的换成C40的、家里总闸用C32(同样用C40也可以),各支路用C16(最好是漏保),照明用C10的。
总结一下:
1、户外电表箱:更换空开为DZ47-63 C40;
2、户内配电箱:更换总闸漏保为2P断路器DZ47-63 C40或C32;
3、户内配电箱:总闸漏保换空开后腾出2个单元的位置,可以将厨卫的断路器换成双极漏保。如果洗衣机没有在卫生间而是在南阳台,这一路最好也换成漏保。
这张图可以参考:左边第一个是总闸,第二个是照明线路用的双极空开,其它都是双极漏保。
最初由第43楼 的 DukeZ 发表:电表容量是8000W。不客气,希望问题能解决~
楼上已经说很好了。
我的建议:如果入户线是埋墙进入室内,两个总闸就用32A的,如走明管则可以用40A的,总之应该都够用了。
地热不了解(我是南方人)、10升电热器也没听说过。漏电断路器如果用施耐德的则要80一个,国产的便宜一半吧,最好别用那种45MM和63MM宽度规格的垃圾货。
最初由第46楼 的 ak76 发表:楼上已经说很好了。
我的建议:如果入户线是埋墙进入室内,两个总闸就用32A的,如走明管则可以用40A的,总之应该都够用了。
地热不了解(我是南方人)、10升电热器也没听说过。漏电断路器如果用施耐德的则要80一个,国产的便宜一半吧,最好别用那种45MM和63MM宽度规格的垃圾货。
“入户线是埋墙进入室内”是指电表到家里的那个电箱之间(就是一堆空开的那个在房间里的配电箱,我也不知道怎么叫)的线么?
地热,是用的电地暧。就是liba商城的马利电地暖。
10L电热水器,就是指小厨宝。(这个肯定常开不关的)
80一个就80一个吧。家有宝宝,又是木质房子,安全最重要。
我家里的配电箱,更神奇的是后面的那个分路的断路器有13个。当时让电工每个都标好了。看上去也是标好的。
后来等我们仔细一看,13个分路,标了11个,还有两个不知道是神马。。。我家的电工真是大忽忧。。。。
日光灯不装在窗户正中间的。。。
报给我们的开关插座的数目种类完完全全不对号。。。。就是闭着眼睛开的。。。什么4开都有。。。我家压跟没有4开。。。
新问题来了:
我想厨,卫,地面插座都换漏电,怎么换啊。。。
最初由第49楼 的 niuniu6 发表:
duke....
我想厨,卫,地面插座都换漏电,怎么换啊。。。
我整理一下我家的空开:
越看越糊涂:
1照明:除卫生间,厨房外的照明  C16
3厨房: C16
只管插座,灯,浴霸,其中插座只管两个插座[一小洗衣机,一台盆边插座],不管电热水器和电马桶的。
6电热水器:卫生间电热水器
7快热炉: 客厅马利电热炉专用
8电地暖:卫生间电地暖
9-13: 空调1-5
C25一个;C20四个
问题1:
厨房C16够么?有电烧水壶1500W;电磁炉:2000W;
问题2:
照明还分厨,卫,房间啊。。。。现在等三路照明?
问题3:
我想除1和9-13外加漏电。就是要还7个位置。
本身电表多1个位置。
感觉上面。空调想C25单留(客厅的)。其它的4合一。留出3个位置。
总开换掉多2个位置。
这样就是6个位置?
实在不行把7并入插座?
7当时就是马利要求是带开关的(挂墙安装安装,带插头。不带开关及温控器,需要配一个带开关的插座,产品长度2380MM 高240Mm)
要么就是冰箱不带漏保? 或是把客厅的空调和电热炉这两路并起来(这两个冬天肯定只开一个的)?
最初由第22楼 的 niuniu6 发表:
你这个总开关带漏i电保护啊
但是配置的太大了一点过流保护作用都没有上海单相电表最大40A 总空气开关最多用40A的 用63的等于白装 只能当电闸用
最初由第28楼 的 niuniu6 发表:
你这个电表箱里的开关太小了,只有20A
你的表是40A
你可以换40A的
也可以把你里面那个63的拿过来当电闸用
里面换成40A的,不能里面打外面小 否则没用
这个不用动铅封就可以换所以自己可以换,我自己换过
换以前看下电线多粗
如果太细那还需要增容 那个要动铅封不能自己换
最初由第40楼 的 niuniu6 发表:
额,上次问装修队,说是入户6平方。
你说的这个入户,是指电表前还是电表后。。。我又糊涂了。。。
另外,你上面说的是啥意思,是说我们的是假的么?
如果是6平方的你可以把那个电表箱里的黑的换掉换你配电箱里这个带漏电保护的63的
配电箱里换上一个40A的 很多装修公司喜欢给人乱用大的开关 是乱来的
最初由第51楼 的 APOLLON 发表:
你这个总开关带漏i电保护啊
但是配置的太大了一点过流保护作用都没有上海单相电表最大40A 总空气开关最多用40A的 用63的等于白装 只能当电闸用
被装修队忽攸的。。。。气啊气
最初由第53楼 的 APOLLON 发表:
如果是6平方的你可以把那个电表箱里的黑的换掉换你配电箱里这个带漏电保护的63的
配电箱里换上一个40A的 很多装修公司喜欢给人乱用大的开关 是乱来的
这样一来,我可以少买一个40A的了。
最初由第49楼 的 niuniu6 发表:
duke....
我想厨,卫,地面插座都换漏电,怎么换啊。。。
最初由第56楼 的 APOLLON 发表:
神,那您觉得应该怎么安排?
外面电表63漏电。强电箱40A漏电。其它照旧?
最初由第57楼 的 niuniu6 发表:
神,那您觉得应该怎么安排?
外面电表63漏电。强电箱40A漏电。其它照旧?
最初由第58楼 的 APOLLON 发表:
好。这样最省,我只要买一个40A漏电的就好了。那个破装修队,我花了钱,还给我乱来。
装修电工喜欢给人用大的空气开关来保证不跳闸 但是这样对线路一点保护作用都没有
我的建议:如果不经常一家人外出,冰箱可以并入厨房一路内;电热水器如果功率在2000W以内可以并入卫生间一路,则冰箱和电热水器断路器取消。厨房、卫生间、普通插座有必要改为漏电断路器,通过以上简化也空出了足够位置。
另外现在施耐德新品有一种刚上市的漏电断路器,只占一个位置,不过还很难买到,型号为DPN VIGI+
各个回路断路器规格的调整,在电线定死的情况下只能看你回路电线的截面积来,4平方用20A、2。5平方用16A,1。5用10A。
至于原来的户内总开关,建议你直接从窗口扔出去,根据你家的情况,这种东西不管用在户内还是表箱都没意义,原因有二:太杂,太大。
直接用2P断路器是最好的。
总开带漏保即可 漏电起跳电流是一样的分路无必要装,除非总开不带漏保分路才装漏保
随意合并线路也是不可取的 合并以后空气开关按照多大的选择? 4平方的线路应该用25A的空气开关,你把两条4平方的合并了 你不并不能加大空气开关到50A 因为那样4平方线路过流的时候空气开关并不会起跳造成过热烧毁
要保证线路安全,你还是只能用25A的开关但是这样本来两条可以用25A电器的线路现在只能一起用了,这两条线路上就不能同时用大电器了
如果冰箱单独排的线路是2.5平方的就应该用16的空气开关,而如果将一条4平方的线路和他合并,那这个空气开关就应该是是以保护最细的那根电线的承载能力来设置,另外一条4平方的线路也就浪费了
所以配电线路要细分
怎么看分线是4平方还是2.5平方,是用肉眼看眼的粗细么?
激动一下,著明网上找到DPN VIGI+,很多啊。有几家加入正品保障了。敢买不?
最初由第64楼 的 niuniu6 发表:激动一下,著明网上找到DPN VIGI+,很多啊。有几家加入正品保障了。敢买不?
白激动了。好像不是上面说的只占一位的。
跑好饰家问了一下,没有,说从没听说过。留下型号,他说帮我问问。
最初由第62楼 的 APOLLON 发表:总开带漏保即可 漏电起跳电流是一样的分路无必要装,除非总开不带漏保分路才装漏保
第一段,建议你再仔细想想,是总开带漏保还是各插座回路带漏保合理。
第二段,合并线路是因为配电箱位置限制,不得已而为之;4平方线用25A,在家装中一般只针对单一大功率电器而言如3P空调;没有谁会把两路大功率回路并成一路的,那不合理。
第三段,我说冰箱并入厨房是因为看楼主厨房和冰箱都用C16断路器,以为就都是2。5平方线,也怪我没问清线路多大。冰箱的功率并不大,如果用的是2。5平方线,完全可以和其它使用2。5平方线的插座回路合并,这并不存在浪费或不能用大电器的情况。
这样一来加上总闸多出来的两个位置,完全可以把厨、卫、插座等几个回路换成漏电微断。
又仔细看了下楼主使用的回路断路器规格,不知道具体的线径多大,仅从分配上看,厨房和卫生间这些地方大功率电器较多,按理应该用4平方线和20A的漏电微断。
最初由第63楼 的 niuniu6 发表:怎么看分线是4平方还是2.5平方,是用肉眼看眼的粗细么?
在现场一般可以看出来,不过如果是图片则不好确认。1。5、2。5、4、6平方单股铜线芯直径分别为1。38、1。78、2。25、2。76
最初由第67楼 的 ak76 发表:
在现场一般可以看出来,不过如果是图片则不好确认。1。5、2。5、4、6平方单股铜线芯直径分别为1。38、1。78、2。25、2。76
谢谢您!
我已经入住了几个月了。等晚上到家,我爬上去瞅瞅。。。
最初由第65楼 的 niuniu6 发表:
白激动了。好像不是上面说的只占一位的。
跑好饰家问了一下,没有,说从没听说过。留下型号,他说帮我问问。
DPN VIGI 是2位的,普通的是4位的 没有1位的漏电保护+断路器的
有的,施耐德DPNa
VIGI+和DPNN
VIGI+两种,分断能力不同而已,均为18MM宽度,即一位。
搜到了 新东西有点意思
空调挂机可以不用漏保,柜机可以在插座处装,有这种产品,其它电热设备都可以使用这种漏保插座(插头)。这样就不用考虑配电箱空间够不够了。总闸那个漏保取消后,箱子里也够让两个支路用上漏保(这两路就可以不用上面说的漏保插头)。但漏保不是你家跳闸的原因,第一步还是把那个黑色的古董空开换了!然后再优化屋内的配电箱。
最初由第72楼 的 DukeZ 发表:空调挂机可以不用漏保,柜机可以在插座处装,有这种产品,其它电热设备都可以使用这种漏保插座(插头)。这样就不用考虑配电箱空间够不够了。总闸那个漏保取消后,箱子里也够让两个支路用上漏保(这两路就可以不用上面说的漏保插头)。但漏保不是你家跳闸的原因,第一步还是把那个黑色的古董空开换了!然后再优化屋内的配电箱。
嗯。黑古董是目前问题所在。
关于漏保,现在比较关注的是
1)卫生间,有电热水器,洗衣机;
2)厨房间一堆电器;
3)阳台还有一个洗衣机
4)冰箱
5)房间厅里的地面插座(就离地二三十公分常用的那些),主要是家里有小宝宝,很担心。
如果这些都换,位置不够。
打算等18mm的1位漏保开关出来,全部换掉。
这样的话:
就想先把63A漏保开关换到电表箱里去。这个就起个漏电保护作用。但是不知道63A漏电量(查了一下,是不是叫剩余电流)是不是会大?然后不够有保护力?
如果63漏保能保障安全的话。
室内我就配一个40A(或32S)的总开关不带漏保。然后等18mm1位漏保出来,分路全部换掉。然后电表那里也换成40A空开?
我看了一下,我家电表到强电箱是明线:线从电表出来进塑料管,塑料管沿墙走到房间门上面,然后就钻进入墙里了。里面就正对着强电箱了。
这样意思是不是电表,强电箱都用40A的空开(我看上面说如果明铺就用40A的?)
这样的明管总线你要用40A总闸也可以,不过套用铜业协会的推荐值,这种敷设方式电线长期安全载流量为41A左右,个人认为用32A总闸更保险一点。
你原来的室内总闸最好别放到表箱里去,都是30MA漏电起跳,漏电情况下可能回路漏电断路器跳,也可能这个总闸跳。
最初由第74楼 的 ak76 发表:这样的明管总线你要用40A总闸也可以,不过套用铜业协会的推荐值,这种敷设方式电线长期安全载流量为41A左右,个人认为用32A总闸更保险一点。
你原来的室内总闸最好别放到表箱里去,都是30MA漏电起跳,漏电情况下可能回路漏电断路器跳,也可能这个总闸跳。
我是想临时用一下,回路漏电目前位置不够。等1位漏保买到,那个63A的就不用了。换成40A的。
室内换成32A的。
就是现在:
电表:63A漏保
室内:40A总开关
以后:
电表:40A总开关
室内:32A总开关,支路全换1位漏保开关。
这样,现在就买个40A总开关就行了。漏保安全暂由63A负责。
等支路1位漏宝出来。40A的换电表那里,室内的换32A,支路换漏保。
否则,63A现在扔了。我要买两个总开关,一个电表,一个室内。为了安全,一个总开关要带上漏保;等以后支路换漏宝后,总开关带漏保又不方便,还要再换。等于前后我要买三个总开关。
如果63A的那个剩余电量值ok的话,就先临时用一下,应该可以吧。
那个古董没什么不好 只是只有20A小了
这种非模块结构而已 专业的地方一直还在用,如果买德国日本进口的原装的还要好
最初由第76楼 的 APOLLON 发表:
那个古董没什么不好 只是只有20A小了
这种非模块结构而已 专业的地方一直还在用,如果买德国日本进口的原装的还要好
关键就是这个古董啊。。。现在家里啥都不能用。。。随便开两个,就跳。。。。
冷死了,冷死了
最初由第75楼 的 niuniu6 发表:
你的电箱也有16位了吧。
不管装一位还是两位的漏保,你要确定各插座回路之间、各回路和照明回路之间是独立的,如果它们之间在回路上有联系,那么漏保就会合不上闸。
最初由第76楼 的 APOLLON 发表:
那个古董没什么不好 只是只有20A小了
这种非模块结构而已 专业的地方一直还在用,如果买德国日本进口的原装的还要好
不是说它不好。而是楼主家的那个使用寿命差不多了,电气性能下降是必然的。要不然也不会越级跳了。
最初由第77楼 的 niuniu6 发表:
关键就是这个古董啊。。。现在家里啥都不能用。。。随便开两个,就跳。。。。
冷死了,冷死了
这个换掉很容易啊 你早就可以换了啊
lZ这两天都浪费了 这两天早就可以把原来的总开关换出去了 然后买个施耐德或者西门子的电磁式的漏电保护开关装上就可以了
最初由第81楼 的 APOLLON 发表:lZ这两天都浪费了 这两天早就可以把原来的总开关换出去了 然后买个施耐德或者西门子的电磁式的漏电保护开关装上就可以了
周末一堆事啊。。。。周六帮老妈开药。。。带宝宝。。。周日老妈突然又牙痛。。。。过了周末比平日都忙。。。累死了。
现在已经明确了。等抽了空就去买。
最初由第81楼 的 APOLLON 发表:lZ这两天都浪费了 这两天早就可以把原来的总开关换出去了 然后买个施耐德或者西门子的电磁式的漏电保护开关装上就可以了
知道有啥可靠的网店不?liba好像慢,虽然价格还可以。
你家空气开关太大,吧63改成40的就是可以,否则就是里面不挑外面挑
按照楼主上传的图片,这两个牌子都不怎么样,上海三开关已经倒闭了。再说这个型号属于淘汰型号,而那个什么人民的更烂,无论是你装的那个人民还是提到的什么正宗的人民企业集团都是温州产品,质量上保证不了,选择家用空开一般以下几个牌子:施耐德、上海良信、西门子、ABB等,至于别的几乎都不怎么样,楼主装的那个我估计价格不会超过20元,属于最烂的那种
最初由第85楼 的 smj59418 发表:按照楼主上传的图片,这两个牌子都不怎么样,上海三开关已经倒闭了。再说这个型号属于淘汰型号,而那个什么人民的更烂,无论是你装的那个人民还是提到的什么正宗的人民企业集团都是温州产品,质量上保证不了,选择家用空开一般以下几个牌子:施耐德、上海良信、西门子、ABB等,至于别的几乎都不怎么样,楼主装的那个我估计价格不会超过20元,属于最烂的那种 同意。
外加一个,正泰的DZ系列也不是什么好货。
最初由第85楼 的 smj59418 发表:按照楼主上传的图片,这两个牌子都不怎么样,上海三开关已经倒闭了。再说这个型号属于淘汰型号,而那个什么人民的更烂,无论是你装的那个人民还是提到的什么正宗的人民企业集团都是温州产品,质量上保证不了,选择家用空开一般以下几个牌子:施耐德、上海良信、西门子、ABB等,至于别的几乎都不怎么样,楼主装的那个我估计价格不会超过20元,属于最烂的那种
被装修工忽悠了啊~~~
我们还没来急跟他确认,人家就买好装上了!!!气死了~~~
这些我都会全换掉,牌子我选施耐德的,等那个施耐德一位漏保出来,全换掉!!!
另外,我叫物业把电表的20A的换掉,我买了施耐德的40A的
结果物业说这个20A的就管8000W的,跳的原因是这个20A的坏了,不是20A小的原因~~~
我跟lg又晕了。。
不过物业还是按我们要求换了40A的。
现在家里不再跳了~~
哈,跟我们家一样,就是电表下面左边那个20A的断路器过载才跳闸的,换一个大的就好了!
也可能是电表的问题, 邻居家前几天也老跳闸, 找电力公司换了个电表就好了
偶来也提个问题,家里是五个空调 现在是开两个空调 一个油汀,不能打开微波炉, 一开就断外面的保险,已经断三五次了,害得我们不敢同时开了. 一事不明,家里是63带漏电总开,40A漏电保护,进户线换成了十平方线, 为毛不能同时开,外面的是老的电箱,数据不明,有一点就是一断就是外有的保险,家里从来不跳.
请达人来指点.
进户10平方的线?
最初由第92楼 的 flay 发表:偶来也提个问题,家里是五个空调 现在是开两个空调 一个油汀,不能打开微波炉, 一开就断外面的保险,已经断三五次了,害得我们不敢同时开了. 一事不明,家里是63带漏电总开,40A漏电保护,进户线换成了十平方线, 为毛不能同时开,外面的是老的电箱,数据不明,有一点就是一断就是外有的保险,家里从来不跳.
请达人来指点.
对的,当时换成十平方的线
最初由第92楼 的 flay 发表:偶来也提个问题,家里是五个空调 现在是开两个空调 一个油汀,不能打开微波炉, 一开就断外面的保险,已经断三五次了,害得我们不敢同时开了. 一事不明,家里是63带漏电总开,40A漏电保护,进户线换成了十平方线, 为毛不能同时开,外面的是老的电箱,数据不明,有一点就是一断就是外有的保险,家里从来不跳.
请达人来指点.
线换粗了,但保险没换大,线是自已换的还是供电局换的?
保险丝细了!选择规格不对!总开用63,只能当开关用,没有保护作用。
看完了,学习了。