接口芯片已广泛应用于工业控制、仪器、仪表、多媒体网络、机电一体化产品等诸多领域。可用于接口的芯片种类也越来越多。如何在种类繁多的接口芯片中找到最合适的芯片,是摆在每一个使用者面前的一个问题。接口在不同的使用场合,对芯片的要求和使用方法也有所不同。使用者在芯片的选型和电路的设计上应考虑哪些因素,由于某些芯片的固有特性,通信中有些故障甚至还需要在软件上作相应调整,如此等等。希望本文对解决接口的某些常见问题有所帮助。
1&接口标准
传输方式:差分
传输介质:双绞线
标准节点数:32
最远通信距离:1200m&共模电压最大、最小值:+12V;-7V
差分输入范围:-7V~+12V
接收器输入灵敏度:±200mV
接收器输入阻抗:≥12kΩ
2&节点数及半双工和全双工通信
2.1&节点数
所谓节点数,即每个接口芯片的驱动器能驱动多少个标准负载。根据规定,标准接口的输入阻抗为≥12kΩ,相应的标准驱动节点数为32。为适应更多节点的通信场合,有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚至1/8负载(≥96kΩ),相应的节点数可增加到64、128和256。表1为一些常见芯片的节点数。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&表1
节点数&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&型&号
32&,,,,,,
256&,,~
2.2&半双工和全双工&&
接口可连接成半双工和全双工两种通信方式。半双工通信的芯片有、、、、MAX 1487、、等;全双工通信的芯片有、、~、等。
(a)半双工通信电路
(b)全双工通信电路
3&应用中的常见问题
3.1&抗雷击和抗静电冲击
接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏。在传输线架设于户外的使用场合,接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击。选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失,常见的芯片有E、E、E等。特别值得一提的是,它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kV的静电放电冲击,是目前市场上不可多得的一款产品。
3.2&限斜率驱动
由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射,使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加,严重时会使通信无法正常进行。为解决这一问题,某些芯片的驱动器设计成限斜率方式,使输出信号边沿不要过陡,以不致于在传输线上产生过多的高频分量,从而有效地扼制干扰的产生。如、等都具有此功能。&&
3.3&故障保护
故障保护技术是近两年产生的,一些新的芯片都采用了此项技术,如、~。什么是故障保护,为什么要有故障保护,如果没有故障保护会产生什么后果?
众所周知,接口采用的是一种差分传输方式,各节点之间的通信都是通过一对(半双工)或两对(全双工)双绞线作为传输介质。根据的标准规定,接收器的接收灵敏度为±200mV,即接收端的差分电压大于、等于+200 mV时,接收器输出为高电平;小于、等于-200mV时,接收器输出为低电平;介于±200mV之间时,接收器输出为不确定状态。在总线空闲即传输线上所有节点都为接收状态以及在传输线开路或短路故障时,若不采取特殊措施,则接收器可能输出高电平也可能输出低电平。一旦某个节点的接收器产生低电平就会使串行接收器(UART)找不到起始位,从而引起通信异常,解决此类问题的方法有两种:
(1)使用带故障保护的芯片,它会在总线开路、短路和空闲情况下,使接收器的输出为高电平。确保总线空闲、短路时接收器输出高电平是由改变接收器输入门限来实现的。例如,~MAX 3089输入灵敏度为-50mV/-200mV,即差分接收器输入电压UA-B≥-50mV时,接收器输出逻辑高电平;如果UA-B≤-200mV,则输出逻辑低电平。当接收器输入端总线短路或总线上所有发送器被禁止时,接收器差分输入端为0V,从而使接收器输出高电平。同理,的灵敏度为0mV/-300mV,因而达到故障保护的目的。
(2)若使用不带故障保护的芯片,如、等时,可在软件上作一些处理,从而避免通信异常。即在进入正常的数据通信之前,由主机预先将总线驱动为大于+200mV,并保持一段时间,使所有节点的接收器产生高电平输出。这样,在发出有效数据时,所有接收器能够正确地接收到起始位,进而接收到完整的数据。&&
3.4&光电隔离
在某些工业控制领域,由于现场情况十分复杂,充分考虑现场的复杂环境,在电路设计中注意了以下三个问题。&
二、RS485应用设计
1&SN芯片DE控制端的设计&
由于应用系统中,主机与分机相隔较远,通信线路的总长度往往超过400米,而分机系统上电或复位又常常不在同一个时刻完成。如果在此时某个75176的DE端电位为“1”,那么它的485总线输出将会处于发送状态,也就是占用了通信总线,这样其它的分机就无法与主机进行通信。这种情况尤其表现在某个分机出现异常情况下(死机),会使整个系统通信崩溃。因此在电路设计时,应保证系统上电复位时75176的DE端电位为“0”。由于8031在复位期间,I/O口输出高电平,故图2电路的接法有效地解决复位期间分机“咬”总线的问题。&
2&隔离光耦电路的参数选取&
在应用系统中,由于要对现场情况进行实时监控及响应,通信数据的波特率往往做得较高(通常都在4800波特以上)。限制通信波特率提高的“瓶颈”,并不是现场的导线(现场施工一般使用5类非屏蔽的双绞线),而是在与单片机系统进行信号隔离的光耦电路上。此处采用TIL117。电路设计中可以考虑采用高速光耦,如6N137、6N136等芯片,也可以优化普通光耦电路参数的设计,使之能工作在最佳状态。例如:电阻R2、R3如果选取得较大,将会&
使光耦的发光管由截止进入饱和变得较慢;如果选取得过小,退出饱和也会很慢,所以这两只电阻的数值要精心选取,不同型号的光耦及驱动电路使得这两个电阻的数值略有差异,这一点在电路设计中要特别慎重,不能随意,通常可以由实验来定。&
3 485总线输出电路部分的设计&
输出电路的设计要充分考虑到线路上的各种干扰及线路特性阻抗的匹配。由于工程环境比较复杂,现场常有各种形式的干扰源,所以485总线的传输端一定要加有保护措施。在电路设计中采用稳压管D1、D2组成的吸收回路,也可以选用能够抗浪涌的TVS瞬态杂波抑制器件,或者直接选用能抗雷击的485芯片(如SN75LBC184等)。&
考虑到线路的特殊情况(如某一台分机的485芯片被击穿短路),为防止总线中其它分机的通信受到影响,在75176的485信号输出端串联了两个20Ω的电阻R10、R11。这样本机的硬件故障就不会使整个总线的通信受到影响。&
在应用系统工程的现场施工中,由于通信载体是双绞线,它的特性阻抗为120Ω左右,所以线路设计时,在RS-485网络传输线的始端和末端各应接1只120Ω的匹配电阻(如图1中R8),以减少线路上传输信号的反射。&
由于RS-485芯片的特性,接收器的检测灵敏度为± 200mV,即差分输入端VA-VB ≥+200mV,输出逻辑1,VA-VB ≤-200mV,输出逻辑0;而A、B端电位差的绝对值小于200mV&时,输出为不确定。如果在总线上所有发送器被禁止时,接收器输出逻辑0,这会误认为通信帧的起始引起工作不正常。解决这个问题的办法是人为地使A端电位高于B两端电位,这样RXD的电平在485总线不发送期间(总线悬浮时)呈现唯一的高电平,8031单片机就不会被误&
中断而收到乱字符。通过在485电路的A、B输出端加接上拉、下拉电阻R7、R9,即可很好地解决这个问题。&
转&RS485芯片介绍及典型应用电路
& 21:27:19&阅读136&评论0&字号:大中小
一、RS485基本知识
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&图1 RS485应用典型电路
三、软件的编程&
485芯片的软件编程对产品的可靠性也有很大影响。由于485总线是异步半双工的通信总线,在某一个时刻,总线只可能呈现一种状态,所以这种方式一般适用于主机对分机的查询方式通信,总线上必然有一台始终处于主机地位的设备在巡检其它的分机,所以需要制定一套合理的通信协议来协调总线的分时共用。这里采用的是数据包通信方式。通信数据是成帧成包发送的,每包数据都有引导码、长度码、地址码、命令码、内容、校验码等部分组成。&
其中引导码是用于同步每一包数据的引导头;长度码是这一包数据的总长度;命令码是主机对分机(或分机应答主机)的控制命令;地址码是分机的本机地址号;“内容”是这一包数据里的各种信息;校验码是这一包数据的校验标志,可以采用奇偶校验、和校验等不同的方式。&
在485芯片的通信中,尤其要注意对485控制端DE的软件编程。为了可靠的工作,在485总线状态切换时需要做适当延时,再进行数据的收发。具体的做法是在数据发送状态下,先将控制端置“1”,延时1ms左右的时间,再发送有效的数据,一包数据发送结束后再延时1ms后,将控制端置“0”。这样的处理会使总线在状态切换时,有一个稳定的工作过程。
当你想到自己还一无所有的时候,请记得你还有梦想!
请选择一个版面...
STM32-F0/F1/F2专区
STM32-F3/F4专区
MSP430专区
ARM7/ARM9/ARM11专区
其他Cortex系列
uCOS & uCGUI & Emwin
trochili(飞鸟)操作系统
中国RTOS联盟
FPGA/CPLD/DSP专区
数字,模拟,高频电路
编程语言学习
蓝牙/WIFI/Zigbee等通信技术
开发工具专栏
UOL 单片机面向对象语言
DIY大赛专区
DIY项目资料专区
论坛建设区
二手交易专栏
& 开源电子网() |-产品/服务
-文章或作者
& 选择展区 &&
RSView32在莱城发电厂辅助设备集中控制中的应用
作者:解金旺 徐文尚 徐学强
欢迎访问e展厅
山东莱城发电厂外围
辅助设备均采用了控制,但由于子系统较多且控制分散独立、PLC的型号厂家繁多,因此将各子系统进行集中控制成为必然。鉴于子系统中采用罗克韦尔A-B品牌的PLC较多,设计采用A-B的Control Logix作为网关和RSView32作为统一的组态软件。如上图所示,莱城发电厂辅助设备包括化水系统(MODICON PLC,组态软件InTouch7.0)、#1、2凝结水系统(A-B PLC-5,组态软件RSView)、#3、4凝结水系统(A-B Control Logix,组态软件RSView)、#1、2汽水取样、加药系统(A-B Control Logix, 组态软件RSView)等,设计中按厂方要求将服务器和交换机放置在化水车间控制室,由于其它各系统距离化水车间较远(大于200米),为保证传输速度及可靠性,故在网关和服务器间加接光纤 ;各系统利用预留接口通过网络(如:DH+、Control Net等)接入网关,它们与RSView的通讯采用原来的通讯协议即可(如 :大部分采用RSLinx OPC Server);在处理MODICON PLC与A-B RSView通讯的问题上,可以有两种方法 :一是安装MB+OPC Server通讯协议,它是罗克韦尔自动化开发的针对MODICON PLC的通讯软件 ;二是在服务器上安装PCI 2000 Applicom驱动卡和其自带的通讯软件,它也是罗克韦尔自动化开发的专门用于A-B 组态软件与其它厂家PLC之间通讯的工具。由于后者适用面较广和价格的考虑,设计采用了后一种方案。网关采用了一个模块、一个CPU模块、一个DH+模块、三个控制网模块和一个以太网模块,网关通过以太网模块接入光纤收发器从而与交换机通讯。交换机采用3COM的24口百兆交换机,服务器采用IBM SERVER。网络安装好后,剩下的工作就是用RSView32将所有的上位机组态画面进行集中,从而实现在一台服务器上对厂内所有子系统的统一控制。
由于子系统较多,设计中采用了32,000点的RSView32。如果子系统上位机组态软件也是RSView,对于Tag只需要用RSView Tool中的Database Import & Export Wizard将子系统工程文件里的Tags导出,再导入我们的工程中;对于Display、Event或Macro需要将其对应工程文件夹Gfx、Eds和 Mro下的文件拷贝到我们的工程文件夹下,再打开工程分别导入。如果组态软件不是RSView,如:InTouch,就只能重建标签库、重做画面,并将画面中所有的指令语句用RSView的指令语句重新编译。下面就设计中遇到的一些问题和解决的方法作一说明:
◆ RSView中条件语句和命令语句的冲突问题:
在软件设计中通过条件语句设计分支是十分有效的,如:希望单击按钮时如果某一反馈量(如:i)大于某值时弹出画面1,否则弹出画面2,在InTouch中按钮的指令如下:
If i > 50 Then Show Picture1
Else Show Picture2
其中If…..Then…..Else就是条件语句,Show Picture1是InTouch的命令语句,但在RSView中这种形式的指令是不允许的,即条件语句中不能出现命令语句。利用RSView提供的Events功能可以处理这种情况:
建立一名为EVE1的事件,设置如上。使用时在相应按钮中需要用事件打开命令:EventOn EVE1,即可相应实现条件分支。注意,打开的事件必须用EventOff EVE1再关掉,否则下次使用时失效。◆ 画面显示提速:
随着工程中Display的增多及Display中Tags的增多,RSView的运行中画面的切换速度变的缓慢起来。RSView的每一Display的Display Setting中的Properties都有Cache After Display一项,选择“Yes”可以让每一副打开过的Display及其中的Tags常驻内存,这样下次打开时就相当快了,当然前提是计算机的内存足够大。
◆ 历史数据库的建立及报表生成:
厂里需要某些参数(Tags值)在三个月内的历史数据,因此要为这些Tags建立数据库并提供报表生成功能。RSView中的Data Log 功能可以提供某些Tags在特定时间或动作时的值,并能够按三种格式(Narrow Format,Wide Format,ODBC)保存在计算机中。设计中先在工程目录下新建一Access数据表,再在系统控制面板的32位数据源管理器(ODBC)中注册(当然也可以用向导来做),然后在RSView的Data Log Setup中设置保存格式(如:ODBC)、保存时间(如:三个月)、导出频率(如:每一个小时)和选择要保存的Tag。如下图:样在工程运行时用DataLogOn命令打开它就可以自动保存数据和当时时间。
要生成报表可以有两种方法:一是用VB6.0或VC++等做一可执行程序,在RSView中用AppStart命令激活此程序,再用AppActive命令推至前台执行;二是使用RSView内嵌的VBA来做。VBA的调用方式是子程序,在子程序中显示如下窗体:
数据库访问使用的是DAO对象。首先打开ACCESS数据库并选取符合时间要求的记录集:
Set ws = DBEngine.Workspaces(0)
Set db = ws.OpenDatabase(“D:\xxx.mdb”)
strSQL = SELECT *FROM数据表 WHERE DATE = ##
Set rs = db.OpenRecordset(strSQL)
当然通过对话框上的三个文本框还可以实现动态的SQL查询:
strSQL = “SELECT * FROM 数据表 WHERE DATE = # ” & Text1.text & ”/” &_ Text2.text & ”/” ” & Text3.text & ”#”
然后打开一新Excel表并激活:
Dim xla As New Excel.Application
Dim xlb As New Excel.Workbook
Dim xls As New Excel.Worksheet
Set xlb=xla.Workbooks.Add
Set xls=xlb.Worksheets.Add
xla.Visible=True
xls.Activate
并按要求的格式填写标题和表头等内容;最后读取记录集中的数据按一定格式填到Excel表中:
xls.Cells(x, y) = rs(“Value”)
报表局部如下图所示。
本文说明的设计实例已在山东莱城发电厂正常投产,运行稳定,完全等同各子系统独立控制的效果,达到了设计要求,实现了辅助设备的集中控制的目的。
文章内容仅供参考
查看更多工业PC/工控机相关文章:
· 南京大隈北京分公司 孔昭 ()· 顾长石 杨勇 ()· newmaker ()· 甘肃工大
陈惠贤 赵妙霞 姚运萍 ()· 天津理工学院 李俊义 黄逊伟 孟昭林 ()
查看相关目录:
于 9:51:00评论说:
如果要用VBA计算设备的使用率呢,怎么做这样的报表,是否设置一个控件,调用ALMOG的DBF文件,那么怎么调用,请赐教
我要为佳工机电网留言:
留言不能少于8个字符,广告性质的留言将被删除。
对 工业PC/工控机 有何见解?请到
畅所欲言吧!
佳工机电网·嘉工科技 Email:||||||||||||||||
当前位置:&&
天天飞车5.12最新破解版刷金币烧饼辅助刷分无异常教程 RS雷电满级属性升级费用
天天飞车5.12破解版刷金币烧饼辅助刷分无异常教程 RS雷电满级属性升级费用
今天带来的天天飞车破解版最新刷金币刷分辅助教程,是用烧饼修改器完成的,还有天天飞车RS级雷电的满级属性及升级费用解析,供大家参考。
天天飞车5.12破解版刷金币烧饼辅助刷分无异常教程
准备工具:
root的安卓及越狱的苹果手机;
烧饼辅助;
烧饼修改器3.0Beta3 安卓版/gongju/64272.html
教程步骤:
1,买个800的大喷,
2,321go后,搜索256。
3,点击大喷,跑一会,256变
4,一般只有一个地址,若出现多个地址一个个查看内存,上面第4个是255,满值
第8个也是255的就是对的。删掉其他不对的
5,然后保存这次修改后。再点重置搜索
6,吃到隐身后,改无限隐身
7,最后读取保存的地址改1,锁定,就可以看到满马路的车了,
8,结算前1改0,解锁隐身和这个改车的地址,跳卡车。
跑15个,1500万结算成功。
调查载入中,请稍候...
已有人评论 相关内容阅读
有什么感想,您也来说说吧!
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。
有什么感想,您也来说说吧!
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明前瞻网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非前瞻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥前瞻网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,前瞻网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。()
热门调查榜
阅读:60082
阅读:4456
阅读:2798
阅读:2773
在2013年全球670亿吨磷矿储量中,非洲和中东合计接...

我要回帖

更多关于 辅助功能选项在哪里 的文章

 

随机推荐