问答:数据中心综合布线工程二十问
问答:数据中心综合布线工程二十问
  本文总结了20个布线常见问题,有些是网友在实际应用中遇到的问题,例如跨长距离的网线施工问题、光纤布线的特殊要求等;还有一些趋势前瞻。
  1.问:关于跨长距离的网线施工问题
  我在单位遇到这种情况,办公大楼太宽,而internet接入点又在大楼的最左边,要做到每一楼层都有internet接入,又要速度快,应如何解决?
  陈宇通答:平衡双绞线对于数据应用的支持距离就是100米,这是国际标准所定义的。在超过100米的距离上传输网络信号,将取决于布线系统的性能余量,网络设备的性能余量,现场的施工情况等多个不确定因素,得不到一个量化的指标,也无法得到保证。针对您所提到的案例,符合标准的做法是在一个楼层上设立2个电信间,水平线缆划分区域连至相应的电信间,保证水平链路(从配线架到信息插座)长度不超过90米。
  当然您也可以用高性能级别,质量好的线缆和模块做直接点到点的连接(超过100米),但是此线路对网络应用的支持是得不到保证的,也就是说可能能支持xDSL或10BASE-T的信号,但是可能无法支持更高的速率。
  吴健答:布线设计标准是需要遵循的,如果过长,可以考虑在中间加一次中继,比如用一个交换机或集线器连接两段网线。
  不要冒险超长,这会使得网络通讯带来不确定性。
  2.问:我想问一下专家,我们公司有一个网口是从楼层交换机上分出来的,在测试完交换机,网口,和从楼层交换机中分出的线,电脑都没有问题,但是问题是只能发包收不到包,换了几台电脑都是无济于事。请问您们是不是主交换机到楼层交换机之间的连接线在穿线时有破损呀?
  陈宇通答:看上去有可能是线路的问题,前提是此交换机端口和此电脑端口在其他的线路上能正常收发数据包。建议你使用布线测试仪对此线路进行信道传输性能测试,即包括两端的跳线,两端的接插件(配线架和信息插座)以及敷设的线缆,测试标准根据实际情况选择5E类或6类。同时也要确认所使用的跳线满足T568A/B的线序标准。
  3.问:在数据中心机房内Fiber Channel布线有何特殊要求?
  张宜答:在数据中心机房内光缆通道主要用于万兆网络,选用时注意以下几点:
  1 传输距离:OM3多模光纤为300m-550m,单模光纤为10-40km
  2 采用光纤的连接器件和适配器为SC、LC或按照网络设备的端口类型选用
  3 如果采用敞开的电缆桥架敷设方式光缆要达到相应的防火等级(A级或B级机房)
  4 光配线模块的设置位置(如设备机柜顶部、敞开式桥架上、布线列头柜及各种配线机柜内)
  4.问:我想咨询一下专家:我们公司一共3层楼房,每层有电脑80-100台不等,每层的电脑分布面积达300多平米。我想咨询下,像这样的案例,我该怎样做才能比较简单有效的完成网线布置。目前比较模糊的打算是在各层中心区域放置一个3层交换机,然后再通过PC服务器把3个交换机连接起来实现网络共享,再通过路由器实现Internet接入。不知道这样行不行?谢谢专家解答!
  张宜答:从交换网络构架上应该在3层交换机的基础上设置一个汇聚交换机,汇聚交换机接入服务器作为网络用户的数据资源共享平台,然后汇聚交换机通过相适应的路由器接入Internet。以下要注意几点:
  1 配线网络构架与计算机网络的构架相适应;
  2 楼层配线间的设置注意水平电缆不超过90m长度;
  3 布线系统的等级符合以太交换机的传输带宽,建议水平采用超5类或6类布线系统,主干采用多模光纤(OM3),并配置相应的配线模块;
  4 应设计出较为详细的布线系统构架图,并将与网络设施的互通关系表示清楚。
  5.问:网络布线做好后,怎么验收呢?需要从哪些方面来考虑?
  张宜答:具体验收方法请参照GB《综合布线系统工程验收规范》,验收注意以下几点:
  1 所有信息点百分之百的做永久链路测试,连接模型按规范要求;
  2 测试指标项目按照布线系统支持的网络(如百兆、千兆、万兆、以太网络)确定,具体见规范的指标参数表格;
  3 确定测试仪表的功能与精度;
  4 测试结果应打出文档资料以保存;
  5 应对工程的质量做出评判的标准(合格或不合格)。
  规范有比较的详尽的描述,如仍有问题,可再提出。
  6.问:请教千兆网线问题:我们打线都是按照a或者b标准来做.但是看资料说千兆网线有自己的线序,问题出来了。
  1:我按照a或者b标准打的线能跑千兆吗?
  2:千兆是利用8根线一起工作.如果是千兆半双工的话,是不是只需要用到4根线呢?
  3:POE供电是用到网线中的4根线来传输电,那么百兆的线好说,可是千兆是用了8根线来传输信号,是不是千兆的端口模式下就不能实现POE供电了呢?
  张宜答:一般情况下,按B的接线图进行卡接网线,但一个工程中卡线的方式采用同一种标准,不宜A、B混用。
  1 打线标准主要取决于网络设备端口的类型,一般情况下10M、100M、1000M网络按标准接线方式连接,到了万兆网络如采用屏蔽布线时,会有特殊连接方式,具体结合厂商提供的安装手册,进行施工;
  2 千兆网络基本上四对线全部采用,而且是双向工作方式。
  3 POE供电方式有两种:一种是两对线传输信息,两对线供电;另一种方式是线对即传输信息又输送电源。POE供电主要取决于网络设备的功能,传输线路没有问题。
  陈宇通答:千兆以太网遵循IEEE802.3ab标准,支持增强五类以上的布线系统,如果您的布线系统的组成部件和整个信道都符合Cat.5e标准的话,不管按照a标还是b标都能支持千兆
  千兆以太网是全双工运行在4对线上的,目前市场上没有见到半双工的千兆网络设备
  PoE分为endpoint和mid-span两种模式,endpoint是由交换机端口供电,end-span则是在线路中间加载电力,现在两种模式都支持在数据线对上加载电力信号,市场上两种模式的千兆产品都有
  吴健答:千兆接口有两种:1000BASE-T和1000BASE-TX。它们都会用到4对线,但用的方式不同。
  1000BASE-TX,是两对500M发送,另外两对500M接收,所以可以达到1000M全双工(2000M吞吐量)。这种接口,必须六类线缆才能支持。
  1000BASET-T,是四对同进收发250M,也可以做到250*4,1000M全双工传输。这种接口,在超五类线和六线缆都可用。
  现在大多数设备的接口是1000BASE-T. 1000BASE-T的设备接口成本要略高于1000BASE-TX,因为1000BASE-T需要设备接口有串扰消除技术。
  7.问:在接入网这块,CATV发展前途怎么样?有没有取代ADSL的趋势?
  张宜答:CATV一般采用HFC光纤铜缆混合接入技术,它可以支持有线电视信号、语音、数据等信息的传输。它也可以实现业务网络的融合,但是从目前国家的行业相关法规政策规定:CATV网主要应用有线电视网络。ADSL也同样是一种铜缆接入技术,它也可以实现多业务的接入,但是目前它主要应用于语音和数据业务,是电信运营商的一种宽带接入方式。所有的接入技术如目前采用EPON等都能实现业务的融合,所以从技术上都能实现,各种技术都有其自身的特点,不能完全说谁能够取代谁。
  8.问:专家您好, 在一次学习的时候看到一名词&短链路共振&。。。究竟什么叫做&短链路共振&(short link resonance)?
  吴健答:这是一个很好的问题,涉及到布线设计标准和产品优化。
  你提到的 short link resonance 是说在链路较短时(小于15米),链路中不平衡信号或噪声信号所产生的迭加,造成通信故障(链路越短插接件之间的信号反射越易迭加)。我们都知道,永久链路要小于90米,但是标准中也要求大于15米,这样可以避免&短链路&问题。也就是说,当两个配线架或模块间的链路短于15米时,链路测试会经常失败。这一现象在超五类和六类线缆系统中,会经常出现, 我们通常为&短链路&问题。
  但是,问题也没有这样可怕,一些厂商对自己的产品做了优化处理,或信号补偿技术,使得在短链路时,也能达到相应性能。比如,可以在7米甚至更短时也可以使用。同时,测试仪厂商也在测试适配器进行优化,以适合线缆产品的变化。
  所大家需要知道的是,链路并非越短越好。
  9.问:再问专家:关于接入连网问题:
  1、接入连网络方式很多,但是还没有发现一本书能完全讲明白的。专家可总结一下吗?从拨号到光纤接入等所有的接入方式,给个有各种接入的案例的实际操作手册或者方案。
  2、专线连网。将不同地块的网络连起来组成一个局域网。有那些方式?
  疑问1:假如我在电信申请了一条SDH/DDN/MSTP专线接入,那么在另外的一个地方我用网通的SDH/DDN/MSTP可以互相连吗?
  张宜答:1有关局域网接入计算机互联网的方式是多种多样的目前一般用户主要采用的有以下几种
  1)直接从局域网的骨干以太网交换机的出口光端口(10M/100M/1000M)通过单模光缆连至电信或其它(如科技、校园网等)运营商的光纤配线架后,与广域网互通。
  2)采用骨干以太网交换机的出口端口加上符合相应通信业务网络接口设备的路由器进行互通,主要应考虑满足出口传输带宽的需要,目前一般采用以2M(E1)为基础的接入方式。
  3)由电信运营商提供的ADSL、EPON、无线宽带接入等方式,同样以满足出口带宽为主要依据对运营商提出接口带宽需求。
  4)通过有线电视网络(HFC)的用户终端设备或机顶盒进入互联网。
  5)最为简单的是通过电话线加上调制解调器拨号上网。
  当然接入网技术还有很多种。人民邮电出版社有专门介绍接入网技术的书籍,另外通信行业也发布了接入网系统工程建设的相关规范,这些都是从中可以了解到的技术文件。
  2 疑问1):如果是通过专线而不经过交换网络,一般情况下应该使用同一电信运营商的SDH/MSTP/DDN/设备,但也有可能某一电信运营商会与一些专网的SDH进行互通,为用户提供异地服务。在具体工程中可以与运营商洽谈。
  10.问:请问现在整个网络已经布好了线,检测全部通过,但是用过一段时间后,连接PC上显示网络断开,用测线器检测全部都通,这又是怎么回事呢?
  陈宇通答:综合布线的验收应该使用专业布线测试仪器,而不应采用简单的通断测试仪。
  专业设备除了通断和线序以外,还检测插入损耗、串扰、回损、延迟等电气性能参数,帮助你判断布线系统安装是否合格。
&&&主编推荐
&&&热门试卷
&&&最新视频
&&&热门阅读
&&&最新问答
&&&&&&&&&&&&&&&
希赛网 版权所有 & &&&&增值电信业务经营许可证湘B2-热门搜索:
房产问答分类
&>&西安新房
尊敬的刘贾午先生: 您好!我们是您的业主,买房初期,我们在泾渭工业园那么多楼盘中挑选了您开发的楼盘八水御源,这代表着全体业主对您的信任也是对富源长实业公司的信任!我们用辛辛苦苦攒来的血汗钱有的甚至要拼一辈子去偿还贷款来购买您盖的房子,在我们的期盼中终于迎来了交房的日子,在泾渭花苑销售人员的交房催促下,我们怀着无比喜悦的心情来到了我们日思梦盼的房子,我们看了房子后顿时傻了眼,心情不再是喜悦,而是无比的沉重,下面就该商品房已发现的部分严重问题及相关疑问详细的叙述。 一、火灾自动报警系统:仅预留了前期的管、盒,且管盒未用钢管,采用的是半硬质PVC管、PVC盒,火灾报警系统的信号线、电源线、电话线、消防启泵线、模块、手动报警按钮、消火栓按钮、火灾报警感温(烟)探头、消防电话、显示盘、报警联动一体机、警铃等均无一见到,仅是预埋的空空的盒子和PVC管子。 二、消火栓系统:消火栓的管子用的是焊接钢管焊接连接(大多应设计为镀锌钢管沟槽式卡箍连接和丝接),外壁涂了一层防锈漆,非常的污浊,立管均在一层断开,未形成完整的消防管路系统,地下室的横干管及消火栓泵均无,顶层与底部各立管之间未连接成环路,无任何立管伸出屋面做实验消火栓试压,大部分楼层均未见到消火栓支管及消火栓箱,零星的几个消火栓箱无栓头、无水龙带、无灭火器、无启泵按钮,管道穿越墙及楼板大部分无套管,零星的几个套管有的悬于半中,套管与管道间的缝隙未用防火料填实,消火栓立管决定了消火栓的间距,间距不符合规范要求,此楼消火栓按照规范要求应进行分区,应分为一个低区和一个高区。 三、屋面未见到正压风机、防(排)烟风机,送、排风风机、镀锌铁皮风管,开发商开发的楼盘每单元户型多,公用前室较长且无自然通风,本应每层单独设置送排风系统暂且不做重点说此,就连基本的排烟、送风系统均省掉,一旦发生火灾烟雾根本无法排除,牺牲的只是广大的业主的生命财产安全。开发商为了掩人耳目,将屋面预留的风机基础位置抹平,本应连接土建风道的屋面出(送)风口用一个百叶风口遮盖,楼梯间的百叶风口和公用前室的风口无风阀和控制模块,由于屋面无风机、风管,设置的百叶风口是为遮盖土建风道洞口的,基本上形同虚设。 四、防雷接地不符合要求,此楼应为三类防雷,开发商及施工单位未按照三类防雷的基本要求去做,无防侧击雷措施(无均压环、钢铝窗均与避雷网无连接),卫生间等电位不符合规范要求,屋面的避雷带沿折板敷设的支架间距过大,用卡子与避雷带卡接的(部分已经生锈),支架与镀锌钢筋应焊接,焊接处应补镀锌层,避雷网用的镀锌钢筋直径应大于等于D12。屋面所有的金属构件均应与避雷网可靠连接,此楼伸出屋面的钢套管未与避雷带连接。屋面接地母线应用镀锌扁钢暗敷,此楼用的是镀锌圆钢屋面明敷,电梯机房、配电间均未见一圈扁钢与引下线连接。 五、高层排水塑料立管UPVC过楼板处无阻火圈,无钢套管或止水环,伸缩节设置不符合规范要求,坡度不符合规范及美观要求,部分未使用顺水三通,伸出屋面的钢套管长度应为一米长钢套管。 六、观察电井,无任何市政电视、电话、网络光纤引入,无交换机,无分配箱,电井到户内弱电箱ADD,户内弱电箱到插座未见到电视、电话、网络的穿线,无电视、电话、网络插座。 七、电井内无屋面风机的电缆(因风机省掉)。必须为正常与应急两根电缆,电梯电缆亦如此。 八、门禁系统的主机、户内分机均无,所有门禁的穿线均无。 九、屋面外墙雨落水管未排至雨水井,做的是散排,且未见到雨水篦子,一旦暴雨排水不畅通将成泽国。 1/3 十、暖气片的分集水器十分劣质根本无法使用,地埋管很多地方外漏,未被砼保护层盖住,本应为镀锌钢管及铜接头连接暖气片,实际用的是热水PP-R管及塑料卡子(PP-R管适合暗装,明装不耐紫外线易老化且质地脆),根本无法正常使用也不符合规范要求,且无温控阀、三通阀及旁通管,未见到壁挂锅炉。 十一、围墙用的是施工的临时围墙,破败不堪,开发商为了掩人耳目,贴上广告遮挡,无大门、无监控设施,上千业主的财产安全无法保证。 十二、小区无非机动车棚。 十三、主体结构问题较多,墙面倾斜、裂缝等问题还需进一步检验,钢筋和砼强度根据开发商的这种信誉我们无法相信是合格的。 十四、电梯设置不符合要求,空间较小,不能满足担架的空间,消防电梯设置不规范。 十五、开发商涉嫌虚假宣传,外墙颜色与材料施工的与宣传的不符,公用前室一直承诺贴地砖,实际仅部分电梯前室贴了地砖,其他的用的是涂料涂刷来欺骗购房者。 十六、小区绿化不达标,容积率大大超标。 十七、交房时贵方是否履行了相关手续?是否取得了相关部门的验收报告,能否提供两书一表? 十八、宽带是哪种接入方式(ADSL\LAN)?何时开通?运营商是哪家? 十九、有线电视的接入时间?有限电视的初装费是否免除?销售人员向大家承诺过此费用业主免交。 二十、电话的接入时间? 二十一、天然气入住时能开通吗? 二十二、交房时用水水质和压力能保证吗?符合饮用水质要求吗? 二十三、是否能提前提供各楼的墙体和水电图?方便装修设计。 二十四、入户防盗门2户同时开启会出现打架,请问我们该怎么使用? 二十五、收房流程先验房还是先交钱?不合格拒收是否属延期?公摊面积能否公示? 二十六、根据西安市标准水费2.9元/吨,上浮不超8%,电费0.4983,上浮不超5%,你们的收费是否合理? 二十七、关于房产证办理相关费用,我们已经咨询过高陵县房管所,需要收取的费用由:登记费80元,工本费20元,房管所收费测绘费和交易费由开发商承担而不是业主。政府并不认可所收取评估费和安检费。 二十八、您即将开发的二期与一期楼间距是否大于50米? 二十九、壁挂锅炉是否为既能提供热水又能供暖的双制式?贵方是否安装到位?贵方的产品若不能保证产品质量可否退款由业主自行购买? 三十、交房时是否有施工单位相关人员分户对暗埋管进行水压试验? 刘甲午先生,您怎能置上千业主的生命财产安全于不顾,连国家强制的消防系统都不做?除了消防问题您觉得您能逃得过干系?在已到交房日期却达不到交房的基本条件下通知业主交房,这样质量低劣、劣迹斑斑、问题极为严重、层层分包的楼我们怎么接收?难道我们买的只是一个不会倒的楼就行了?人防验收、主体结构验收、消防验收、防雷接地验收能通过吗?如何通过的?您的腰包鼓了,我们的生命财产却没了保障,我们的基本利益就让您这样无情的摧残?我们要为我们的权益和利益来呼喊,维护我们的合法权益。否则一场大火吞噬的不仅是我们的财产还是我们上千业主宝贵的生命!我们不会在沉默,我们应为自己的权益和利益去奔走。各位业主决定在您不彻底对问题进行整改的情况下,坚决拒绝收房,拒绝整改或超过整改期限,消防系统做样子工程坚决拒绝接收该房屋,全体业主全部退房。生命 2/3 无价,我们理应珍惜我们的生命、杜绝隐患。 尊敬的刘贾午先生,您是一个成功地企业家,我们更希望看到的是您是一个有声望和信誉的企业家,有社会责任感的企业家。一个房子对我们来说是一家人的希望,一家人的辛苦积蓄,以上问题我们真诚期待着与您的沟通,请您拿出确切的整改时间和方案,并作出书面回应。 最后祝愿刘先生身体健康,企业越做越大,生意红红火火! 泾渭花苑全体业主 日
提问时间:
官方回复:您好!您提的问题很详细,,建议业主们及时与开发商联系,并提出问题。感谢全体业主对楼市通95191网站的支持与关注。
您需要登录以后才能回复
发表于: 16:27
高 陵 县泾渭二路 八水御源的开发商:西安富源长实业有限公司
巨牛叉,霸气挑战中国法规。中国法理能不能制约不良开发商?
延迟交房,不和业主沟通,简单答复不赔偿,居然还要收因为他们原因导致延迟交房期间的物业费,垃圾费,电梯费!!?开发商原因导致延迟交房,收费的话能说出来,好意思吗?
交房时连消防都没做完,就让接房子,到三个月整改期了,也不赔偿,还要收物业费,  容积大于9,国家规定容积小于3.5。绿地几乎没有,国家规定绿地绿大于30%。就这两项规划验收就不能过关,规划验收不能过关,就不符合国家工程竣工收备案管理的规定。 今天找监管部门高陵县房管所投诉,房管所让我们收房,说没收咋知道不赔, 收了谁还管,没人做主啊!两书一表呢,就看见复印件,也不出示原件。请媒体朋友给曝光,评评理,代表广大业主感谢!
提问类型:
西安新房二手房楼市政策
建议投诉法律法规其他问题
*注意:电话或邮箱必须填写一项!

我要回帖

更多关于 罩杯a到g动态示意图 的文章

 

随机推荐