电动阀门故障检修分解后极限是否重新设定

依靠电动执行器的电机带动的阀軸转动阀轴带动蝶板旋转90°来实现阀门的启闭,可以做截断和调节流量使用。电动软密封蝶阀带有极限终点限位开关,到终点能自动切断电路同时为了保障工程安全,电动软密封蝶阀设有电力过载保护装置和信号灯指示电动软密封蝶阀的故障和处理方法一般有以下幾种:

故障1.阀门填料处外漏

原因:①填料老化严重。②压盖螺栓没有拧紧或出现松动

解决方法:①更换新的填料。②均匀的拧紧压盖螺栓

原因:①螺栓未拧紧。②O型圈损坏

解决方法:①检查螺栓是否松动,将其拧紧②更换新的O型圈。

原因:①蝶板关闭不到位②密葑面存积污垢,导致关闭不严③密封面损伤。

解决方法:①调整电动蝶阀电动执行机构上的螺钉将蝶板关闭到位。②清理密封面的存積污垢③修补损伤的密封面。

原因:①填料压的过紧②填料的压盖没有紧固到位,发生倾斜③过度装置故障损坏。

解决方法:①填料压盖不要压得过紧适当放松。②校正填料压盖的垂直度③更换新的过渡装置。

原因:①极限开关失灵了或者是过载保护装置不准②极限开关动作过早或反应太迟。

解决方法:①更换极限开关或者对过载装置做调整保证精准度。②调整极限开关的反应速度

了解并掌握了以上电动软密封蝶阀经常出现的故障和解决方法,相信以后如果再有类似的阀门问题你也可以自己动手解决了!

电动阀门故障检修出现故障后如哬处理
       无锡东奥自控阀业科技有限公司是一家集制造、开发、生产、装配、销售、服务于一体的科技型企业,专业研发电动阀门故障检修、气动阀门液动阀门、气动执行器及各种成套气动阀门。本公司生产各种气动球阀、蝶阀、旋塞阀、调节阀、闸阀、截止阀、平板闸閥等气动装置或阀门产品

        电动阀在使用过程中常出现各式各样的问题,为生产工作带来困难无锡东奥自控阀业总结的电动阀门故障检修故障检修流程,用户可以按顺序排查便于精确查找问题,缩短检修用时:        1.电动阀门故障检修手动操作费力填料压盖拧得过紧当阀门內部发生意外时要立刻松动压盖、拆卸阀门检查        2.电动阀门故障检修不动作、电源灯亮,输入信号灯不亮要考虑到可能是输入信号无或输入信号+、-极性接反        3.到限位后电机不停止上下限凸轮调整不当,限位开关故障或配线不良出现此类症状后要立即更新调整限位凸轮、哽换限位开关并正确连接限位开关配线        4.电动阀门故障检修不启动,电源灯亮输入信号灯亮可能是电源不符或电压低、输入信号错误、周圍温度高或使用频率高及电容击穿,那么要输入信号选择开关拔正确降低周围温度、降低使用频率和灵敏度;换电容更换导线或连好导线接好相应插头        5.电机震荡发热很有可能是输入信号有交流干扰,灵敏度过高或电位器及配线不良导致的问题须检查输入信号消除干扰或调整灵敏度电位器降低灵敏度检查使之正常        6.电动阀阀位发亏信号太大或太小都是电位器***不良零位和行程调整不良,要检查电位器***调整好零位和行程电位器

        7.电机发热、运转途中自行停止导致这种问题的发生首先要考虑负载过大而过载保护热保护动作;零位和行程调整不良,调节阀内有异物填料压盖拧得过紧,要检查调节阀门排除过负载或降低环境温度调整好零位和行程电位器

参考资料

 

随机推荐