表1.1.1  锅炉分类、特点及适用范围

1 蒸汽锅炉主要技术性能指标见表1.1.2

  1)燃油燃气蒸汽锅炉选用要点
    ①应在对产品进行技术和经济比较的基础上,选择具备技术先进、自动化程度高、锅炉效率高的品牌知名度高、信誉好、售后服务好的锅炉厂商产品,并应确认是否符合国际产品质量管理通用标准
    ②应注意锅炉使用燃料类别与燃烧设备是否匹配,接口规格和连接方式、配套辅机、自控装置、安全保护装置、阀门等的情况
    ③应要求厂商提供锅炉尾部排烟温度及微正压的压力参数和锅炉排放烟气污染物中二氧化硫(SO2),氮氧化物(NOX)的含量以便考虑余热回收装置的配置,进行尾部烟道阻仂和是否满足环保要求的计算
    ④应考虑锅炉烟气冷凝结露所引起的腐蚀对锅炉使用寿命的影响。应考虑锅炉尾部增加余热回收装置后其燃烧器对尾部受热面所增加烟气阻力的适应性,进行核算
    ⑤燃气锅炉所用燃气宜采用低压(<5kPa)和中压(5~150kPa)系统,不宜采用高压系统
    ⑥燃油燃气锅炉尾部烟道应装有防爆门。
    ⑦选用锅炉的额定热效率应符合《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005中有关“燃油燃气蒸汽、热水锅炉额定熱效率≥89%”的规定
    ①选用的电蒸汽锅炉应具有先进、完善的自控系统,应配备安全可靠的超载、超压、缺水、低水位等自动保护装置
    ②单台电蒸汽锅炉的电功率,应与变压器容量相匹配多台电蒸汽锅炉可共用一台变压器,但不允许多台变压器共同给一台电锅炉供电单台电蒸汽锅炉的功率不宜大于2.4MW。
    ③电蒸汽锅炉配合蒸汽蓄热器可蓄存较多、较高参数的热量,但电蒸汽锅炉加蒸汽蓄热器的系统造價高要求运行管理水平较高。因此对于供热参数要求不高的采暖、空调及生活用热系统,一般不采用电热蒸汽锅炉加蒸汽蓄热器的系統
3 蒸汽锅炉施工***要点
  1)锅炉及其辅机、水处理设备等的***应符合设备制造厂的技术要求。设备基础必须待设备到货并与设计图纸核對无误后方可施工。
  2)管道最高点放气、最低点放水管道***后的试压验收,按《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235—1997进行
  3)设备安裝时,应避免设备、***材料集中堆放在楼板上利用建筑柱、梁起吊设备时,必须事先核实梁、柱的承载能力
  4)燃油系统必须设二级过濾器。中燃油过滤器(60目/英寸)设于日用油箱出口管段上细燃油过滤器(140目/英寸)设于燃烧器入口管段上。
  5)燃气总管上应装设总关闭阀总關闭阀设在安全和便于操作的地点,高度宜1.0~1.2m燃气管入户前应装设快速切断阀。
  6)燃气管上应装设放散管、取样口和吹扫口其位置应能滿足将管道内的燃气或空气吹净的要求。放散管应设阻火器引出管应高于锅炉房屋面2.Om以上。放散管的管径应根据吹扫段的容积和吹扫时間确定吹扫量按吹扫容积的10~20倍计算,吹扫时间可采用15~20min
  7)电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送
  8)电锅炉控制柜忣系统控制柜宜单独设置在控制室内,如布置有困难需设置在锅炉间内时控制柜必需远离水泵和水处理设备,并应有50~100mm高的基础
  9)电锅爐房内所有用电设备都需可靠接地。

表1.1.3-1  燃油燃气承压式热水锅炉主要技术性能指标

表1.1.3-2  燃油燃气常压及真空式热水锅炉主要技术性能指标

1)热沝锅炉按承压能力分为承压、常压和真空锅炉承压锅炉系压力容器,其锅炉的设置受国家《热水锅炉技术监察规程》管理如需将锅炉設置在建筑物内或贴近建筑物时,容量和压力均有限制常压锅炉为非压力容器,但其系统应符合《小型和常压热水锅炉安全监察规定》嘚要求真空锅炉因其意外破裂时,碎片不会向外飞溅安全性更好。应根据锅炉设置的位置和审批难易的程度选用热水锅炉的类型。
  2)承压锅炉可用于高温热水系统其工作压力应能保证系统在高温下运行时系统内的任何点均不汽化。常压锅炉的供水温度不高于95%只适鼡于低温热水采暖。真空热水锅炉可供给的热水温度更低不超过85℃,多用于生活及地板辐射采暖或空调用热系统
  3)选用热水锅炉的承压能力应结合供热系统类型(一次水直供系统或二次水间供系统)确定。对于一次水直供高层或超高层建筑的系统必须考虑管网静压大和循环沝管道运行时压力高的问题,应选用承压能力足够大的锅炉
  4)对供热范围大、距离远、供应高温水的系统,应选用承压热水锅炉
  5)选用常壓锅炉应考虑系统配置的经济性。一般常压锅炉适用于低层和多层建筑高层建筑采用常压锅炉时,应考虑循环水泵的电耗但如将锅炉設置在高层建筑顶层,循环泵设在建筑物底层时则不受此限。
  6)选用锅炉时应要求制造厂提供水阻力特性宜选用名义工况流量下锅炉水阻力≤0.08MPa的产品。
  7)蓄热式电热系统宜选用承压式电热水锅炉若选用常压或真空式锅炉,所需水箱体积大蓄热品质低。
  8)从配电、节能、经濟、安全性等方面考虑单台蓄热式锅炉容量以≤1200kW为宜,最大容量不应超过2400kW
注:其它选用及施工***要点,参见1.1.2节蒸汽锅炉的相关内容

    ①油罐应根据工程情况选用。小型油罐一般选用生产厂的定型产品较大型油罐一般选用标准设计图集加工制作或由油罐专业生产厂家現场制作的产品。
    ②选用油罐时应注意工作压力、工作温度、接口条件、支座方向、抗震设防烈度、充装系数等
    ③油罐可根据设计要求配置以下附件:人孔、油位计、由位控制器、排污管、量油孔、内梯、外梯、呼吸阀、阻火器、防雷接地板,以及消防配件等

    ①根据用途及所用油的品质选用泵的类型。
    ②泵的流量选择应综合考虑使用的灵活性、锅炉负荷变化特点及动力消耗等因素合理确定。
    ③卸油泵、输油泵、供油泵均应设置备用泵
    ④选择油泵的扬程应考虑理论计算与实际情况的误差、油管线摩擦阻力与油种类、温度等因素。油泵揚程应较理论计算加大10%~20%
    ⑤选用离心泵时,流量与扬程应根据输送油品的温度、粘度进行换算

    ①对有连续工作要求的场合(如炉前忣供油泵前),必须设置备用过滤器便于交替使用。
    ②充分间断作业的场合(如卸油及输油)可不设置备用过滤器。
    ③间断作业系统如选用齒轮泵或螺杆泵也宜设置备用过滤器。
电锅炉蓄热装置的主要形式是蓄热水箱目前也有固体蓄热装置和利用固液相变蓄热的其它装置(尚未广泛应用)。蓄热水箱分类及特点见表1.1.4-4

    ①计算常压蓄热水箱最大可利用温差时,对于直供系统可取40℃;对于间供系统,可取35℃
    ②計算承压蓄热水箱可利用温度时,可按照蓄热系统工作压力对应的饱和温度低20℃取值
    ③蓄热水箱的有效容积应保证水箱的蓄热量满足蓄熱负荷要求。一般条件下蓄热水箱保温效率和容积系数均可取95%。
    ④对于住宅等需要24h供热的用户蓄热水箱数量应≥2个,并宜逐个蓄热囷放热;对于学校、办公楼等白天供热、夜间保温的用户可选用1个蓄热水箱。
    ⑤蓄热水箱的材料应根据工程情况选用一般按图纸现场加工制作。
    ⑥蓄热水箱应根据设计要求配置以下附件:人孔、液位计、液位控制器、蓄热出水、回水管、供热出水、回水管、排污管、补沝管、内梯、外梯等
    ⑦蓄热水箱的进、出水位置的设置应考虑温度梯度影响。供热出水和蓄热回水口应在水箱上方供热回水和蓄热出沝口应在水箱下方。
    ⑧蓄热水箱需作保温保温厚度按一昼夜(24h)散热损失量小于蓄热量5%考虑。相邻设置的两水箱之间也需保温

1.1.5 相关标准忣国家建筑标准设计图集1 《锅炉房设计规范》GB 50041—2008。《蒸汽锅炉安全技术监察规程》劳部发[号《工业锅炉水质》GB 1576—2001。《工业锅炉通用技术條件》JB/T10094—2002《工业锅炉热工试验规范》GB 10180。《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271—2001《环境空气质量标准》GB 3095—1996。《城市区域环境噪声标准》GB 3096—1993《城镇燃气设计标准》GB 50028—2006。《工业金属管道工程施工及验收规范》GB 50235—1997《热水锅炉安全技术监察规程》(1997年修改版)。《小型和常压热水锅炉咹全监察规定》(2000版)2 国家建筑标准设计图集。锅炉的施工作法及主要节点构造详图参见表1.1.5相应国家建筑标准设计图集


表1.2.1  电动压缩式冷水機组分类与特点

1 机组名义工况条件见表1.2.2-1。
2 机组名义工况能源效率限定值见表1.2.2-2
3 机组能源效率等级指标见表1.2.2-3。
4 公共建筑节能设计标准要求的機组性能系数(COP)下限值见表1.2.2-4
5 公共建筑节能标准要求的机组综合部分负荷性能系数(IPLV)下限值见表1.2.2-5。
6 机组正常工作温度条件范围见表1.2.2-6
7 机组实测性能允许偏差限值见表1.2.2-7。

 公共建筑节能设计标准要求的机组性能系数下限值表1.2.2-5  公共建筑节能标准要求的机组综合部分负荷性能系数下限值表1.2.2-6  机组正常工作温度条件表1.2.2-7  机组实测性能允许偏差限值

《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.1—2001
《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.2—2001。
《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB 19577—2004
《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237—2001。
《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003
《公共建筑节能设计标准》GB 50189—2005。

1.2.4 设计选用要点1 设计选型时应根据空调系统负荷及运行工况选取额定负荷及部分负荷下性能系数高的机型2 冷水机组在名义工况下各类机组的单机调节范围为:活塞式25%、50%、75%、100%,螺杆式10%~100%离心式单级压缩30%~100%,三级压缩10%~100%3 机组运行条件与名义工况条件不同时,应对机组制冷量进行必要的修正有特殊要求时应向生产厂家声明。4 根据国家环保政策和制冷剂限禁用时间表选择制冷剂类型并根据不同制冷剂的特性考虑机房的通风设施。5 选用机组时应注意机组的电源要求与工程实际供电条件是否匹配条件允许时大型离心机组宜选用10kV高压机组,以减少变压设施6 水冷式機组选型范围见表1.2.4。7 为更好的节能近年来新研发出带热回收的冷水机组,在条件符合的情况可优先选用8 选用冷水机组时,应注意名义笁况的条件国产机组的名义工况应符合表1.2.3-1的数值。冷水机组的实际产冷量与下列因素有关:  1)冷水出水温度和流量  2)冷却水的进水温度、鋶量以及污垢系数。9 选用冷水机组时应注意该型号机组的正常工作范围,主要是主电机的电流限值是名义工况下的轴功率的电流值对離心式冷水机组,还应考虑远离喘振区10 在设计选用中应注意:在名义工况流量下,冷水的出口温度不应超过15℃风冷机组室外干球温度鈈应超过43℃。若必须超过上述范围时应了解压缩机的使用范围是否允许,所配主电机的功率是否足够

1 设备基础应待机组到货后,校对恏尺寸再行施工机组就位后应找正水平,其纵横向水平度允许偏差为1/1000
2 机组***在室内时,应考虑机房的消声与隔声;***在室外时应考虑机组噪声对周围环境(特别是对居住建筑)的影响,并应采取电气控制设备的防雨、防结露措施
3 机组减振器的压缩量应一致,其偏差应不大于2mm
4 连接机组的管道应采用柔性接头,不允许管道的重量由机组承担
5 大型机组应有吊装设施。机房高度应考虑吊装设备的起吊涳间
6 机组吊装时应使用机组的吊装点,不准在机组上随意捆吊

1.2.6 技术经济分析1 机组正常工作统计使用寿命见表1.2.6-1。2 机组出厂价格比较见表1.2.6-23 机组选用经济性参照表见表1.2.6-3,其中A、B、C表示优先顺序

注:1 比较冷量为1756kW(单台或多台)。
       2 总冷量比价为单位制冷量所需的出厂价格(含冷却塔、冷却水泵、自控装置)
       4 本表摘自《中央空调设备选型手册》(第一版),中国建筑工业出版社周邦宁主编。


热泵型冷(热)源装置是指以电动机驱动的压缩机(活塞式、螺杆式、涡旋式、离心式)为主机配置换热装置(蒸发器、冷凝器,或其它热交换器)以所***的冷沝(风)和热水(风),作为建筑物空调、采暖或其它系统冷(热)源的装置
1.3.2 分类、特点及适用范围

1.3.3 主要技术性能要求
1 制冷(热)量,制冷(热)消耗功率
按表1.3.3-1和表1.3.3-2制冷(热)名义工况条件实测的制冷(热)量不应小于名义制冷(热)量的95%;其相应消耗功率不应大于名义制冷(热)消耗功率的110%。
实测制冷量与实测制冷功率的比值[即能效比(EER)]、实测制热量与制热功率的比值[即性能系数(COP)]不应小于表1.3.3-3、表1.3.3-4和表1.3.3-5中的规定值。机组能效等级按表1.3.3-6判定
水源热泵机组的机外静压、噪声限值应符合表1.3.3-7的规定。
按GB/T18430.1—2001要求测定的水系统压力损失不应大于机组名义值的115%。
机组的制冷系統安全性能、电气安全性能、气密性、液压试验等均应符合国家相关标准中的要求

表1.3.3-1  商用冷水(热泵)机组名义工况条件(℃)

表1.3.3-2  水源熱泵机组名义工况条件(℃)

注:1 冷(热)风型机组指使用侧换热设备为带送风设备的室内空调盘管机组;冷(热)水型机组指使用侧换熱设备为制冷剂-水热交换机组。

表1.3.3-3  冷水(热泵)机组名义制冷工况能效比(EER)

表1.3.3-4  公共建筑冷水(热泵)机组名义制冷工况能效比(EER)

表1.3.3-5  水源热泵机组名义工况制冷能效比和制热性能系数

表1.3.3-6  冷水(热泵)机组能效等级指标

表1.3.3-7  水源热泵机组名义工况最小机外静压、噪声限值

1.3.4 设计選用要点1 热泵机组应根据建筑物冬季热负荷及负荷特点进行选型同时应核算夏季空调冷负荷,两者都需满足对于低负荷工况运转时间較长的系统,机组应具有较好调节性能2 机组选型应优先选用性能系数较高的机型。3 空气源热泵机组选型时应考虑以下要点:  1)所选热泵機组应适合当地气候条件,在冬季最低干球温度和最高湿球温度下能正常运行需注意不同类型和品牌的空气源热泵机组的最低室外温度適用范围。对于产品铭牌或样本提供的名义工况(干球7℃湿球6℃)制热量,要进行使用工况条件出力核算还应考虑结霜融霜的热量损失。  2)對于冬季寒冷、潮湿的地区需连续运行或对室内温度有较高稳定要求的系统,应按最佳平衡点温度(热泵供热量等于建筑物耗热量时的室外计算温度)确定辅助热源容量  3)长江流域及以南地区,可采用复合式冷却(低温热源)热泵机组  4)夏热冬暖地区采用时,应以热负荷选型不足冷量由其它冷源提供。4 地源热泵系统设计时应考虑以下要点:  1)地源热泵系统方案设计前,应进行工程场地状况调查并应对浅层地热能资源进行勘察。  2)采用地表水作为低温热源的热泵系统应根据水源的水质条件确定机组是采用直接式(地表水直接进入机组换热)还是间接式(通过盘管或板式换热器)换热形式。还应考虑地表水温度变化规律及对机组性能的影响寒冷地区要采取防冻措施。  3)采用回灌井的热泵系統应通过闭式循环和可靠的回灌技术措施,确保置换冷量或热量后的地下水全部回灌到同一含水层并不得对地下水资源造成污染及浪費。为保证系统所需水量长期、稳定地提供必须采取防止水井老化的措施。  4)采用地埋管式热泵系统应根据《地源热泵系统工程技术规范》的规定,对岩土层的结构、热物性、温度地下水的静水位、水温、水质及分布、径流方向及速度,冻土层厚度等岩土体地质条件先期进行勘察,地埋管换热器的换热量应满足系统吸热量和释热量的需要,且在计算周期内的总释热量宜与其总吸热量相平衡5 水环式熱泵选型时,应考虑以下要点:  1)水环式热泵机组的进风温度一般不应低于13℃,冬季用作新风机组时进风应经预热处理。  2)水环式热泵机組需要采取可靠的减振和消声措施  3)由于热泵机组换热器对循环水水质有较高的要求,应采用设置中间换热器的开式冷却塔或采用闭式冷却塔。1.3.5 执行标准《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组 工商业用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T18430.1—2001《水源热泵机组》GB/T19409—2003。《制冷和供热用機械制冷系统安全要求》GB 9237—2001《冷水机组能效限定值及能源效率等级》GB19577—2004。《地源热泵系统工程技术规范》GB


1 蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷沝机组(以下简称“机组”)按热源形式分类和命名(表1.4.1)

XZ-116:表示蒸汽单效型机组,蒸汽压力0.1MPa(表)名义制冷量1160kW,冷水进/出口温度12/7℃冷却水進/出口温度32/40℃。
SXZ6-145D:表示蒸汽双效型机组蒸汽压力0.6MPa(表),名义制冷量1450kW冷水进/出口温度12/7℃,冷却水进/出口温度32/38℃
RXZ(95/85)-174Z:表示热沝单效型机组,热水进/口温度95/85℃名义制冷量1740kW,冷水进/出口温度15/10℃冷却水进/出温度32/38℃。
RXZII(120/68)-233D:表示热水二段型机组热水进/出口温度120/68℃,名义制冷量2330kW冷水进/出口温度12/7℃,冷却水进/出口温度32/38℃

1.4.2 技术性能要求1 机组名义工况条件见表1.4.2-1。2 机组在名义工況下测试的实测值与名义值的偏差值应符合表1.4.2-2的规定。3 机组安全应符合GB 18361—2001的规定4 机组的气密性、液压强度要求等均应符合GB/T18431—2001的规定。5 机组噪声应符合GB 21—2002的规定

本产品可用于一般工业和民用建筑物空调或生产工艺过程的冷源。选用心根据工程所在地的热源状况、环保偠求和项目功能特点进行综合技术经济分析基础上确定。以下场合利于使用:
  1)缺电或电费昂贵地区
  2)民用建筑物备有蒸汽源或有管网蒸汽、管网热水的场合。
  3)夏季蒸汽或热水供热有富余的场合
  4)有废热、余热可利用的场合。
根据热源情况及供应的稳定性、可靠性和价格等洇素确定机型饱和蒸汽压力0.05~0.12MPa场合,选用蒸汽单效型机组;饱和蒸汽压力≥0.25MPa场合选用蒸汽双效型机组;热水温度,100℃场合宜选用热沝大温差的热水二段型机组,否则选用热水单效型机组
根据空调系统对出口温度、温差和水量的要求,确定对机组的温度要求冷水出沝温度不宜小于7℃出水温度太低,热效率降低系统中容易出现结晶)。采取大温差、小流量措施可有效节约水泵电耗提高冷水出口温度吔可降低能耗。
4 机组规格和台数的确定应根据负荷大小及分布、使用功能、***场地空间和经济性等综合因素确定
5 选用机组时应注意机組承压,选用超高压机型时应进行技术比较
6 当选用蒸汽溴化锂吸收式冷水机组时,应尽量选用在较高蒸汽压力下使用;应考虑无背压情況下热源蒸汽冷凝水的回收措施如供汽压力、温度高于机组的允许工作压力和温度,应在蒸汽进入机组前设置降压减温装置
7 当利用废熱制冷时,应考虑结垢、腐蚀对设备和结构材料的影响并采取相应对策
8 控制功能。标准型机组都具有参数检测、主要故障检测和报警、淛冷量调节和保护等功能其它如楼宇控制、集中控制、***联网控制和水泵变频等功能,需根据空调系统自控要求另加选择

1.4.4 施工***偠点1 机组宜布置在室内,应方便***、就位、操作和维修保养2 机组突出部分与配电盘之间的距离以及和主要通道之间的宽度不应小于1.5m;兩机组突出部分之间的距离不应小于1.0m;机组与墙壁之间的距离以及和非主要通道的宽度不应小于0.8m;机组顶部距屋顶或楼板的距离不应小于1.2m。机组轴向任一端应留有传热管长度的拔管空间3 机组就位后,应找正水平其纵、横向水平度允许偏差均为1/1000。1.4.5 执行标准《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T18431—2001《溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求》GB 18361—2001。


1 直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组(以下简称机组)按使用功能分類见表1.5.1-1。

示例1:型号ZXYI-58表示直燃型机组,燃用轻油制冷量580kW,冷水进/出口温度12/7℃冷却水进/出口温度32/38℃,交替制冷、供热
示唎2:型号ZXQI-116LR。表示直燃型机组燃用人工煤气,制冷量1160kW冷水进/出口温度12/7℃,冷却水进/出口温度32/38℃同时制冷、供热。
示例3:型号ZXQII-1740L表示直燃剁机组,燃用天然气制冷量1740kW,冷水进/出口温度12/7℃冷却水进/出门温度32/38℃,单制冷
示例4:型号ZXQII-233R1。表示直燃型机组燃用天然气,制冷量2330kW冷水进/出口温度12/7℃,冷却水进/出口温度32/38℃交替制冷、供热,高压发生器加大一号
示例5:型号ZXYI/QII-291(13/6) (31/37)LRW35。表示直燃型机组燃用轻油或天然气,制冷量2910kW冷水进/出口温度13/6℃,冷却水进/出门温度31/37℃制冷或(和)供热时兼供卫生热水350kW。

1.5.2 技术性能要求1 机组名义工况条件见表1.5.22 机组在名义工况下测试的实测值与名义值的偏差值,应符合表1.4.2-2的规定(参见1.4章节)3 机组安全要求应符合GB 18361—2001嘚规定。4 机组气密性、液压强度要求等均应符合GB/T18341—2001的规定5 机组噪声应符合GB 21—2002的规定。

1.5.3 选用要点1 以制冷量、供热量作为直燃型机组选型嘚主要依据如供热量不能满足需求时,根据技术经济比较可选高压发生器加大型机组2 采用制冷和供热兼供卫生热水机组(三用机)时,所選择机组应同时满足冷/热水与卫生热水的负荷变化和季节负荷变化要求并符合实用、经济、合理原则。当卫生热水负荷大、波动大或使用要求高时应另设专用热水器供给卫生热水。3 民用建筑内设置直燃机的消防要求应满足有关国家与地方的防火规范和标准要求。注:决定直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的其它选用因素(包括适用范围温度确定原则、机组承压、控制功能和产品认证),参见1.4章节对应部汾1.5.4 施工***要点参见1.4.4章节对应部分。1.5.5 执行标准《直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组》GB/T18362—2001《溴化锂吸收式冷(温)水机组安全要求》GB 18361—2001。《笁业企业设计卫生标准》GB


按蓄冷方式分为显热蓄冷(水蓄冷)、潜热蓄冷(冰蓄冷)二类按蓄冷剂分为水、冰、共晶盐三类。按载冷剂分为乙二醇、盐水两类

1.6.2 冰蓄冷装置特点及适用范围(表1.6.2-1)1.6.3 产品主要性能参数(基于部分厂家产品样本数据)1 外融冰整装式标准蓄冰装置主要性能参数见表1.6.3-1。2 外融冰散装式标准蓄冰装置主要性能参数见表1.6.3-23 内融冰整装式标准蓄冰装置主要性能参数见表1.6.3-3。4 内融冰散装式标准蓄冰装置主要性能参數见表1.6.3-45 钢制椭圆形蓄冰装置主要性能参数见表1.6.3-5。6 整装式导热塑料蓄冰装置主要性能参数见表1.6.3-67 金属蕊芯冰球主要性能参数见表1.6.3-7。8 圆形冰浗主要性能参数见表1.6.3-89 片冰式蓄冰装置主要性能参数见表1.6.3-9。10 标准蓄冰槽主要技术性能参数见表1.6.3-10

表1.6.3-1  外融冰整装式标准蓄冰装置主要性能参數

表1.6.3-2  外融冰散装式标准蓄冰装置主要性能参数

表1.6.3-3  内融冰整装式标准蓄冰装置主要性能参数
表1.6.3-4  内融冰散装式标准蓄冰装置主要性能参数表1.6.3-5  钢淛椭圆形蓄冰装置主要性能参数

  金属蕊芯冰球主要性能参数(数据出处:杭州华源)表1.6.3-8  圆形冰球主要性能参数(数据出处:西亚特)

1 根据建筑物功能空调逐时负荷特点及电力供应情况,经技术经济比较后确定蓄冰方案
2 根据空调系统对供水温度、供回水温差、融冰速度等的偠求,以及是否采用低温送风、区域供冷或独立新风系统和工程项目的具体情况(冷冻机房空间、空调系统规模等)选择蓄冰装置的类型及鋶程。
3 根据出水温度、容量范围、效率、能耗、自控系统及价格等因素选择制冷主机。冰蓄冷系统选用双工况制冷主机时中小型工程宜优先选用水冷螺杆式冷水机组。
冰蓄冷系统为并联流程时冰槽出门设计供水温度一般为5℃,供回水温差宜为5℃蓄冰装置宜采用封装式(冰球)或完全冻结式内融冰盘管;冰蓄冷系统为主机下游串联流程时,冰槽出口设计供水温度一般为3~4℃供回水温差宜为7~10℃,蓄冰装置宜采用完全冻结式内融冰盘管;冰蓄冷系统为主机上游串联流程时冰槽出口设计供水温度一般为1~4℃,供回水温差宜为7~10℃蓄冰装置宜采用外融冰或不完全冻结式内融冰盘管。

1.6.5 相关标准《蓄冷设备》SB/T 10343—2001《蓄冷空调系统的测试和评价方法》GB/T19412—2003。《蓄冷空调工程技術规程》JGJ 158—2008


注:表中A→D顺序为较好至较差。
  1)应根据用途及使用要求选用换热器的类型各类型换热器的选用应在技术经济比较基础上进荇。
  2)根据已知冷、热流体的流量初、终温度及比热容确定所需的换热面积。初步估算换热面积:
一般先假定传热系数确定换热器构造,再校核传热系数K值实际换热面积宜取计算面积的1.15~1.25倍。
  3)选用换热器时应尽量使换热系数小的一侧得到大的流速,并且尽量使两流体換热面两侧的换热系数相等或相近提高传热系数。高温流体宜在内部低温流体宜在外部,以减少换热器外表面的热损失经换热器加熱的流体温度应比换热器出口压力下的饱和温度低10℃,且应低于二次水所用水泵的工作温度
  4)当热媒为蒸汽时,宜采用二级换热方式(汽—沝和水—水)降低凝结水温度,以提高热能利用率防止冷凝水在管网二次蒸发。
  5)含有泥沙脏物的流体宜通入容易清洗或不易结垢的空间
  6)换热器中流体的流速选择宜遵循以下原则:
    ②提高流速应考虑动力消耗与减少换热面积之间的经济比较;
    ③适当的流速可以使换热器的外形尺寸比较合理;
    ⑤流速大小应考虑流体的粘度,粘度大的流速应小于0.5~1.0m/s一般流体管内的流速宜取0.4~1.0m/s,易结垢的流体宜取0.8~1.2m/s
  7)選用换热器时应注意压力等级、使用温度、接口的连接条件。在压力降、***条件允许的前提下管壳式换热器宜选用直径小的加长型,囿利于提高换热效果选用板式换热器时,温差较小侧流体的接口处流速不宜过大应能满足压力降的要求。

1.7.2 整体式换热机组整体式换热機组是将热交换器、二次水循环系统、补水系统、水温控制系统按需要组合在一起在工厂完成设备组装、调试、检验,实现热交换站全蔀功能的机电一体化整件产品可缩短热交换站的建设工期,简化热交换站的施工难度提高热交换站的工程质量是该产品的主要特征。1 汾类及特点见表1.7.2

表1.7.2  整体式换热机组分类及特点

  1)根据用途确定二次侧的供、回(出、进)水温度,按照热负荷确定二次水流量
  2)根据用途、热負荷和选用的热媒确定换热器的类别和换热量。在确定换热器类别时应考虑换热器工作压力和一次、二次侧的最大允许压差。
  3)按常规选鼡二次水循环泵和补水泵
  4)根据二次侧流量工况确定二次水的流量控制方式。
  5)根据二次回水压力工况确定二次回水压力控制方式在二次囙水压力控制中必须包括超压泄水控制(如设置安全阀),以确保设备安全
  6)根据用途确定二次水温度控制方式,控制方式必须考虑对一次热源的影响
  7)根据机组的一次、二次热媒和二次补、泄水管的空间位置,确定热力站内相应管道的走向并在管道上***阀门。
  8)根据机组的動力电缆进线位置和用电负荷敷设电缆至配电柜,并经开关(断路器)接入配电柜内
  9)应设计软化水箱低水位报警信号,用于与补水泵连锁控制
10)机组中水泵的***和连接应采取减振措施,以减少噪声通过机架和管道的传导
  1)机组应***在高出地面的基座上。当直接***在地媔上时应采取措施避免积水浸泡机组电气设备。
  2)当一次热媒为蒸汽时应采取疏水措施。
  3)机组的***现场应留有可供机组通过的通道機组周围应留有足够的维修空间。


冷热电联供系统是布置在用户附近以燃气为一次能源用于发电,并利用发电余热制冷、供热同时向鼡户输出电能、热(冷)的能源供应系统。它首先利用燃料燃烧产生的高温烟气在原动机中作功将一部分热能转变为高品位的电能,再利用發电后的余热供热和制冷以实现能源的高效梯级利用,降低供热和制冷成本该系统可用于一栋或多栋建筑的冷、热、电能源供应,系統发电供用户自用同时供应冷、热负荷。
  1)全年有冷热负荷需求的用户系统年运行时间宜≥4000h。
  2)电力负荷与冷、热负荷使用规律相似的用戶
  3)燃气供应充足、稳定的地区。
  4)经过方案优化设计和经济分析确定经济可行的项口。
  5)一般条件下医院、宾馆、商场、休闲场所、写芓楼、大学、车站、机场、工业企业、农业园区等用户适用性较好。

4 余热利用设备型式、特点、使用范围(表1.8.1-2、表1.8.1-3)

1.8.2 主要技术性能要求
1 余熱利用设备与原动机宜采用一一对应的配置方式在原动机排烟及冷却水系统上应设自动调节阀,保证发电设备正常运行
2 余热锅炉及余熱吸收式冷(温)水机可仅利用余热或加装补燃装置。
3 应优先利用发电余热制冷、供热当发电余热不能满足设计冷、热负荷时补燃。
4 燃气轮機宜采用烟道补燃方式其它机组可设置燃烧器补燃。

1.8.3 选用要点系统的组成形式、设备容量、工艺流程及运行方式应经技术经济比较确萣。系统的年平均能源综合利用率应大于70%余热利用率应大于60%。1 负荷预测  1)对既有建筑应调查实际冷、热、电负荷数据,根据实测运荇数据绘制不同季节典型日逐时负荷曲线和年负荷曲线  2)对新建建筑或不能获得实测运行数据的既有建筑,应根据相似建筑实测负荷数据参考本建筑设计负荷资料进行估算,并绘制不同季节典型日逐时负荷曲线和年负荷曲线2 余热利用设备选择  1)当热负荷主要为空调制冷、供热负荷时,余热利用设备宜采用吸收式冷(温)水机组直接利用烟气和高温水热量。  2)当热负荷主要为蒸汽或热水负荷时余热利用设备宜采用余热锅炉,将发电余热转化为蒸汽或热水再利用  3)应按发电机组满负荷运行时产生的余热量,确定余热利用设备容量  4)应按发电机组嘚运行规律,逐时核算的余热量余热不足部分可由补充冷热能供应设备补充。3 辅助设备选择  1)补充冷热能供应设备可采用吸收式冷(温)水机組、压缩式冷水机组、热泵、锅炉等  2)根据负荷变化规律和设备容量,可设置蓄热、蓄冷装置在冷热负荷低谷时段充分利用发电余热。  3)冷却水排热装置可采用冷却塔或风冷散热器将未完全利用的冷却水热量排至室外。寒冷地区冷却水系统应采取防冻措施  4)烟气排热装置鈳采用烟气三通调节阀和直排烟道,将未完全利用的烟气排空4 能源综合利用率计算  1)系统年平均能源综合利用率应按下式计算:

式中:——年平均能源综合利用率(%);
——年供热总量(MJ);
——年供冷总量(MJ);
W——发电总量(kWh);
B——年燃料总耗量(m?);
——燃料低位发热量(MJ/M?)。
  2)系统年平均余热利用率应按下式计算:

式中:——年平均余热利用率(%);
——年余热供热总量(MJ);
——年余热供冷总量(MJ);——排烟温度降至120℃时可利用的热量(MJ);
——冷却水温度降至85℃时可利用的热量(MJ)。

1 燃气轮机+蒸汽吸收式制冷机系统鋶程图(图1.8.4-1)
2 燃气轮机+烟气吸收式制冷机系统流程图(图1.8.4-2)
3 内燃机+热水吸收式制冷机系统流程图(图1.8.4-3)
4 内燃机+烟气吸收式制冷机系统流程图(图1.8.4-4)
5 内燃机+烟气热水吸收式制冷机系统流程图(图1.8.4-5)

冷热电联供系统的技术经济分析可以采用增量分析方法与常规供能系统进行比较。作为比较對象的常规供能系统可以选定为电力由市电供应;供热采用燃气锅炉或燃气直燃机;供冷采用电制冷机、吸收式制冷机或燃气直燃机。
冷热电联供系统替代燃煤火力发电厂、燃煤锅炉房及电制冷机供应冷、热、电负荷可减少烟尘、S02、NOX等污染物的排放量。
冷热电联供系统楿对于常规系统可减少一次能源消耗量。
冷热电联供系统的经济性评价应与常规供能系统比较在供应同样的冷、热、电负荷条件下,計算增量投资回收期;或者以同样的冷、热、电销售价格分别计算投资回收期和内部收益率。运行成本包括:外购电费、燃气费、水费、人工工资、维修费、管理费、折旧费、占用电力设备补偿费等

1.8.6 相关标准《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》GB/T18431—2001。《直燃型溴化鋰吸收式冷(温)水机组》GB/T18362—2001《烟道式余热锅炉 通用技术条件》JB/T6503—1992。《燃气—蒸汽联合循环设备采购 余热锅炉》JB/T 8953.3—1999《蒸汽锅炉安铨技术监察规程》。《热水锅炉安全技术监察规程》《压力容器安全技术监察规程》。



    表2.1.2  户用燃气供暖设备主要技术性能参数

      1)额定供热量应和采暖(含生活热水)负荷相适应容量不宜过大。
      2)采暖炉的额定效率应≥88%部分负荷热效率≥85%。
      3)采暖炉配套循环水泵的流量和扬程應与采暖系统特性相匹配
      4)采暖系统在非采暖期必须满水保养,不得放空设置燃气采暖炉的房间应设地漏,地面需作防水处理
      1)户用燃氣热风采暖炉有高、中、低三档风速,可根据风管系统阻力条件选择而燃气量和风量需在系统调试时整定,用户不能自行任意调节改变
      2)采暖炉采用全负荷燃烧和停止燃烧的简易两位燃烧调节方式,室温控制只能依靠运行时间的间隔因此容量的合理选择,对于采暖舒适喥和热效率至关重要采暖炉的额定供热量应与采暖负荷相适合,容量的余量不宜超过采暖设计负荷的20%
      3)送风口距地面高度≤3.5m时,送风溫度35、45℃额定燃气量和风量在调试整定时,应满足上述条件
      4)由于一般只设送风管道送至各采暖空间,不设回风管道故应考虑集中回風时各房间的回风气流通路。
    主要房间应设置电动或手动风口满足分室温度控制的风量分配和调节要求。
    3 燃气采暖炉应有熄火保护装置应放置在通风良好、符合防火规范、留有安全距离的场所。
    4 应选用平衡式燃气采暖炉必须采用生产厂家提供的给排气管并应直接通至室外。风帽排气出口周围不应有门窗等开口及障碍物以免烟气回流室内。
    5 在冬季室外温度≤5℃地区使用时需选用具备防冻功能的采暖爐。
    6 当需要提供较低温度和较小温差热水时(如热水地板采暖或风机盘管系统)应注意解决烟气冷凝水和循环水流量不足的问题。

    2.1.4 施工***偠点3.1 燃气炉***必须由经过专业培训并执有***许可证的人员进行***时,应有标示和记录3.2 燃气炉应***在不燃地板或墙壁上,如需偠设置在可燃、难燃地板或墙壁上时应采取有效防火隔热措施。2.1.5 相关标准《城镇燃气设计规范》GB 50028—2006《燃气燃烧器具安全技术通则》GB 16914—2003。《家用燃气燃烧器具***及验收规程》CJJ 12《采暖通风与空气调节设计规范》GB


      表2.2.1-2  钢制散热器主要类型、适用范围

      注:本章节所列使用寿命囷热价均指:1. 使用寿命为在正常使用条件下的最低使用年限。
      2. 热价为按单位标准散热量(W)计算出的散热器价格(为2008年底北京市现阶段场零售价格仅供参考)。

      表2.2.1-5  铜(钢)铝复合型散热器主要类型、适用范围

       铜(钢)铝复合型散热器相关标准

       铜管对流散热器相关标准

       铝制柱翼型散热器相关标准

      表2.2.1-15  内腔无砂灰铸铁散热器主要技术经济性能

        1)按建筑物使用功能、特点进行散热器选型主要依据:工作压力、散热能力、耐用性能、热价、水阻特性、工艺外观等。根据国家对节能环保要求的不断提高在选用散热器时,还应考虑散热器生产过程及使鼡过程的节能以及散热器金属热强度等因素。  2)散热器散热量应按GB/T13754—2008《采暖散热器散热量测试方法》经国家认定单位测试得到(测试条件为上进下出连接方式,闭式小室内进行辐射器进水温度t1=95℃,出水温度t2=70℃;对流器进水温度t1=88.7℃出水温度t2=76.3℃;室内温度t3=18℃,即△t=(t1+t2)/2-t3=64.5℃测试得到的散热量称为标准散热量)。厂家提供产品时需核对对应产品检测报告。若设计条件(如热水供回水温度、室内温度、有无散熱器罩等)与标准散热量计算条件不同则应对散热量进行修正。  3)散热器的散热功能与装饰效果相统一的产品不应再加装暖气罩。  4)辐射型散热器外表面涂刷银粉漆或金粉漆将显著降低辐射散热能力,故应禁用宜采用不含金属材质的表面涂层,以改善散热器热工性能和装飾效果  5)避免在轻型隔断墙上直接挂装散热器。  6)针对集中供暖系统钢制、铝制散热器应选用具有严格涂装工艺进行内防蚀保护处理的产品,但在满足下列条件时则对产品无内防蚀要求。    ①钢制散热器:闭式循环供热采暖系统热媒符合GB1576工业锅炉水质标准要求,能够实现非采暖季节满水保养    ②铝制散热器:中性热水的分户供暖系统,或PH值6.5~8.5的二次水供暖系统  7)住房装修时更换散热器,需注意:    ①换装为鈈同材质(如铸铁更换为铝)的轻型散热器将可能使混装系统中的轻型散热器提前蚀穿(水流程不接触铝材的铜、钢铝复合型散热器除外),不應轻易采用    ②系统要进行校核计算和调节,避免更换散热器破坏原有系统的水力平衡  8)钢、铝、铜(钢)铝复合、铜管对流器等轻型散热器宜带包装***,在室内装饰装修完成后或使用前拆除包装物(膜)  9)散热器连接宜选用专用配件。禁上铝制散热器的铝制螺纹与系统钢管直接連接10)散热器供暖(灰铸铁散热器除外)应采用闭式循环系统,膨胀水箱宜选用带隔膜式类型产品防止空气通过水箱进入系统。在非采暖季節中要求满水保养如供热系统不能保证满水养护,则应将散热器内部的存水全部排出严禁部分水在散热器内长期残留。11)各类散热器使鼡条件汇总见表2.2.1-17为确保散热器寿命,应注意对使用条件的控制

      产品选用主要技术指标:散热装置种类、型式,功率密度工作温度、升温时间、散热量,输入功率安全性能等。
      1 产品主要类型、特点(表2.2.2-1)

      注:电热散热装置目前还有其它产品如浴室用电热暖风机和电熱采暖灯,利用平面发热器的导电发热水泥板电热壁炉等。
        1)加热电缆和电热膜均应通过安全保护、输入功率、发热、绝缘、防水、抗老囮和机械强度等检验合格后才能应用。
        2)电采暖散热器电气安全性能(包括泄漏电流、电气强度、接地电阻、防潮等级和防触电保护等)应苻合标准规范的技术要求。
        3)电采暖散热器应具有温度调节功能直接作用式电采暖散热器达到稳定运行时,其升温时间应不大于20min辐射式電采暖散热器表面温度均匀度不应小于80%。电热膜在正常使用状态下连续工作时间不应小于30000h。
        4)蓄热式电采暖散热器蓄热率应≥75%蓄热量不应小于名义规定值的93%。
        5)电采暖散热器应具备室内温度控制功能温度控制器应能在5~30℃(±3℃)范围内设定温度,对所设定环境温度控淛精度应为±2℃;蓄热式电采暖散热器应具有对蓄热和放热过程的控制功能对所设定环境温度控制精度应为±3℃。
        6)加热电缆和电热膜应具有温度控制功能、过热保护功能和防水自动保护功能
        8)加热电缆的额定线功率不宜大于10W/m。

      3 设计选用要点  1)低温加热电缆辐射采暖宜采鼡地板式;低温电热膜辐射采暖,宜采用天花板式;电采暖散热器根据使用场所选用适合的型式  2)电热散热装置的加热元件及其表面工作溫度,应符合国家现行有关产品标准规定的安全要求产品需通过国家授权的质量监督检验部门的检测。  3)根据不同使用条件和产品特性應配套设置专用温度控制器和安全保护装置。应注意温控器最大允许控制功率和一个回路的最大功率限制与电热散热装置配套的电路设計,应与其电力功率相匹配并符合电气专业的有关设计规范要求。  4)绝热层、龙骨和饰面板等材料的选用及使用环境均应满足建筑防火偠求。  5)采暖辐射体的表面平均温度应符合表2.2.2-2的要求。  6)针对峰、谷采用不同电价的地区因为谷时用电可有效降低运行费用,设计中宜考慮选用蓄热型电热产品  7)低温加热电缆和低温电热膜的辐射采暖工程设计应符合国家或地方的标准和规程。  8)加热电缆、电热膜和踢脚板散熱的采暖方式不宜用于卫生间和浴室等潮湿房间;电采暖散热器用于卫生间时其电器开关和电线的防护等级应符合有关国家标准。4 相关標准《电采暖散热器》JG/T236—2008《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004。

      2.2.3 低温热水地面辐射采暖装置
      产品选用主要技术指标:热媒温度工作压力,環路数量加热管的管材种类等。
      低温热水地面辐射采暖装置由热源、集配装置、加热管、辐射地板等构成以不高于60℃的低温热水为热媒,自加热地板以辐射和对流传热方式向室内供暖此种采暖方式具有热舒性好、不占用室内使用面积、节约能源等优点,适用于住宅、公寓、别墅、医院、幼儿园及游泳池周边、宾馆大厅等的采暖
        1)低温热水地面辐射采暖系统的设计供、回水温度应由计算确定,供水温度鈈应超过60℃民用建筑供水温度宜采用40~60℃,供回水温差宜≤10℃
        2)低温热水地面辐射采暖系统的工作压力不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置
        3)低温热水地面辐射采暖系统地面构造的面层宜采用热阻小于0.05(m2·K)/W的材料。填充层的材料宜采用C15豆石混凝土豆石粒径宜为5~12mm。加热管的填充层厚度不宜小于50mm
        4)住宅建筑中的低温热水地面辐射采暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内各主要房間宜分环路布置加热管每一环路的加热管长度宜接近,并不宜超过120m加热管内的流速不宜小于0.25m/s。
        5)低温热水地面辐射采暖系统的分水器、集水器内径不应小于供、回水管内径巳最大断面流速不宜大于0.8m/s。分水器、集水器上的环路不宜多于8路每个环路供回水管上均应设置可关断阀门。
        1)低温热水地面辐射采暖系统的热负荷应按《采暖通风及空气调节设计规范》GB 50019—2003进行计算室内计算温度取值应比对流采暖系统低1℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%
        2)计算辐射采暖的地面向房间的有效散热量时,应考虑下列因素:
          ①扣除来自上层房間(地板)传入的热量
          ②考虑家具、设备覆盖地面造成散热量的折减。
          ③热媒的供热量(即加热管传热量)应包括地面向房间的有效散热量和户間传热的热量
        3)住宅建筑采用地面辐射采暖系统时,应分户设置入口装置和热水分、集水器以便分室调控温度。
        4)低温热水地面辐射采暖對建筑构造的要求为:
          ①加热水管采用浇筑于混凝土楼板内的方式宜慎重
          ②当加热水管埋设于楼板上地面垫层内时,加热管与楼板和外牆间应设置绝热层
          ③绝热层宜选用密度不小于20kg/m3的难燃型聚苯乙烯泡沫塑料板,或按JGJ 142—2004选用其它材料
          ④当加热管敷设于土壤上时,绝熱层下应设防潮层;当加热管敷设于潮湿房间(如卫生间、厨房、游泳池等)楼板上时加热管覆盖层上应设防潮层。
        5)热水地面辐射采暖系统應进行阻力计算每个环路阻力不宜超过30kPa。
        6)热水地板辐射采暖加热管的材质和壁厚的选择应根据建筑物使用寿命、管材性能、加热管累計使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定。
        1)敷设在垫层等建筑物构造层内的热水管路不应有接头
        2)热水地面辐射采暖系统调試与试运行必须严格按照程序要求进行,对升温速度加以控制
        3)施工作法及主要节点构造参见国家建筑标准设计图集03K404《低温热水地板辐射供暖系统施工***》。
        4)加热管***时应防止管道扭曲;弯曲管道时圆弧的顶部应用管卡进行固定;塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小於6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径
        5)加热管弯头两端宜设固定卡;加热管直管段固定点间距宜为0.5~0.7m,弯曲管段固定点间距宜為0.2~0.3m
        6)分水器、集水器附近以及加热管排列比较密集的部位,当管间距小于100mm时加热管外部应采取设置柔性套管的措施。
        7)加热管出地面至汾水器、集水器下部球阀接口之间的刚装管段外部应加装塑料套管;套管应高出装饰面150~200mm。
        8)加热管与分水器、集水器连接应采用卡套式、卡压式挤压夹紧连接;连接件材料宜为铜质;铜质连接件与PP—R或PP—B直接接触的表面必须镀镍。
        9)分水器、集水器宜在开始铺设加热管之湔进行***水平***时,宜将分水器***在上集水器***在下,中心距宜为200mm集水器中心距地面不应小于300mm。
      10)加热管的环路布置不宜穿樾填充层内的伸缩缝必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于200mm的柔性套管
      《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004。
      《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019—2003
      《冷热水用交联聚乙烯(PE—X)管道系统》GB/T 18992.1~2—2003。
      《冷热水用耐热聚乙烯(PE—RT)管道系统》GB/T 175—2002
      《冷热水用聚丙烯管道系统》GB/T18742.1~3—2002。

      2.2.4 燃气红外线辐射采暖器产品选用主要技术指标:热能发生器性能供热能力,安全控制装置噪声,辐射管的管材等1 分类(表2.2.4)

      表2.2.4  燃气紅外线辐射采暖器分类

        1)燃气红外线辐射采暖器的热能发生器应能根据气源品质调整运行,保证供暖性能;应配带燃气阀门、点火控制装置;应具有火焰检测、熄火保护、点火控制盒和欠压保护功能;
        2)燃气红外线辐射采暖器系统需全封闭运行燃烧过程应无明火,与室内空气沒有接触;燃烧后排放到室外的废气应符合当地环保排放要求
        3)燃气红外线辐射采暖器应为负压运行,并具有前置、运行和后置三重负压保护装置
        4)燃气红外线辐射采暖器辐射管的长度应与热能发生器的功率保持合理的匹配。
        5)燃气红外线辐射采暖器单台供热能力应≤50kW真空泵噪声应≤55dB(A)。
        1)当有燃气供应、又无集中采暖热源时宜采用燃气红外线辐射器采暖。
        2)应根据采暖工程特点和热源条件经技术经济比较后決定燃气红外线辐射采暖类型。
        3)设计按《采暖通风和空气调节设计规范》GB 50019—2003要求进行
        4)选用燃气红外线辐射采暖器产品时,应根据工程的具体技术要求选择技术性能指标要求的产品,特别关注其控制功能和安全保护功能
        5)采用燃气红外线辐射采暖时,应遵循国家现行有关咹全、防火、防爆规范采取相应防火防爆和通风换气安全措施。
        6)燃气红外线辐射采暖器大部分是国外进口产品目前我国还没有制定国镓或行业标准。
        1)燃气红外线辐射采暖器的***应按照产品说明书技术要求进行
        2)燃气红外线辐射采暖器的热能发生器应保持与可燃物的安铨距离,燃气供气系统应在管道试压合格后***
        3)燃气红外线辐射采暖器的辐射管应无热应力,不发生扭曲变形的现象辐射管的***坡喥写成什么形式应不小于3‰,坡向真空泵
        4)燃气红外线辐射采暖器的反射器应按顺序搭接,搭接重叠部分不少于180mm
        5)燃气红外线辐射采暖器嘚真空泵的***应做减震处理,并保证真空泵的水平度和垂直度
        6)燃气红外线辐射采暖器的控制箱应***在有人值班或便于操作的场所,溫度感应器***位置应能正确反映室内温度


      1 按作用原理或用途分类见表3.1.1-1。
      2 按用途可分为通用消防排烟用,屋顶、诱导、防腐、排尘和防爆型等常用通风机用途代码见表3.1.1-2。

        1)气流流型:气流沿轴向进入叶轮后近似沿轴向流动。
        2)适用范围:流量大要求提供压力较低的场匼。
        2)特点:兼有离心式风机较高的压力系数和轴流式风机较高流量系数的特点;体积比轴流式、离心式风机小
        1)构造:气流沿多叶叶轮半徑方向从叶轮的一侧进入,穿过叶轮从叶轮另一侧流出,构造示意见图3.1.2-2
        2)特点:风机动压较高,气流不乱可获得扁平和高速的气流,效率较低
        3)适用范围:适用于低压通风换气,主要与空气幕、空调机、车辆和家用电器等低压通风、空调设备配套

      1 根据产品特点及用途(表3.1.3-1)选型。
        1)当通风机实际使用工况与额定条件不同时如输送空气的温度、大气压力、叶轮转速等不同时,必须按有关手册、资料进行换算

        2)通风机合格出厂性能为:
          ①流量偏差±5%(指在规定通风机全压或静压下所对应值);
          ②全压或静压偏差±5%(在规定流量下所对应的通风机铨压或静压);
          ⑤通风机噪声符合国家标准规定的通风机噪声限值。
      3 通风机的调节、节能与选型

      用变极电机(改变电极对数一般是双速或三速电机)调速来调节风量,可节约电力这种调节方法在调节流量的过程中没有节流损失,调节效率高接近于理想的调节。
      异步电机的变頻调速由半导体电子元器件构成的电子变换器和三相交流电机组成通过改变电机定子的供电电源频率来改变旋转磁场的同步转速,从而妀变电机转子的转速
      变频调速具有以下优点:
            a 调节效率高,调速范围广接近于理想的调节和调速。最大调速比可达1:10、1:20如果采用專用电机,调速比可达1:133
            b 若传动效率高,可采用变换器变频调速电机转差率变化小,从高速到低速都能保持低转差率运行与变极调速、变转差率调速等方法相比,电机的损耗小效率高,变换器的变频效率也较高通常在95%以上。
            c 可以实现软启动、软停止减少厂对電网、设备、电气及机械的冲击。
            d 改造设备时不涉及电机及所驱动的风机本身,停机改造的时间短影响生产少。
            e 变频装置万一发生故障可以退出运行改由电网直接供电,不会影响风机的连续运行
            f 变频装置可按风量和负荷大小自动调节电机的频率和转速,以达到最经濟运行通常,采用变频调速可节电30%~50%
        3)根据GB 50189—2005《公共建筑节能设计标准》的规定,选用普通风机(全压600Pa)单位风量耗功率应≤0.32W/(m3·h)。
        4)按照工程特点和要求进行技术经济比较,选择相应的调速技术和设备型号
      4 应用专用软件进行通风机选型
      软件基于产品选用要求优选风機。常用选型软件功能见表3.1.3-4

        1)根据被输送气体的物理、化学性质,选择不同用途的通风机如输送清洁空气,应选择一般通风机;输送易燃、易爆气体应选择防爆通风机;输送腐蚀性气体,应选用耐腐蚀风机
        2)通风机选型时,应考虑管路系统的漏风损失、计算误差以及通风机实际风量、风压的负偏差,一般采用风量为1.05~1.1风压为1.10~1.15的安全系数。但也不宜采用过大以防止通风机长期处在低效率区运行。
        3)紸意管网阻力特性与通风机特性的匹配关系为使通风机能稳定运行,应使通风机在其最高效率点附近工作通风机的额定工作点位于性能曲线中全压峰值点的右侧(即大风量侧),且一般位于全压峰值的80%范围内
        4)当有两种以上的通风机可供选择时,应认真加以比较优先选擇效率较高,机器尺寸较小、重量轻、调节范围较大的一种
        5)应尽量避免通风机并联或串联工作,因联合运行与单台运行比较总会引起经濟性和可靠性的降低风机并联工作可以提高风量,一定需要时应选择同型号、同性能的通风机。风机串联工作可以提高风压当必须采用时,通风机之间应有一段管路连接:而且当采用风机串、并联系统时,应根据风机特性曲线和管网特性曲线进行联合运行风量、风壓值计算
        6)对有消声要求的通风系统,应首先选择效率高、叶轮圆周速度低的通风机且使其在最高效率点附近工作。还应根据通风系统產生噪声和振动的传播方式采取相应的消声和减振措施。
        7)选择通风机时不仅要考虑一次性投资问题,更重要的是要考虑长期的经济运荇效果
        1)通风机应尽可能布置在地坪上或平台上,以便维护和检修;当布置在室外时电机应设有防口晒雨淋的防护罩。离心通风机当配鼡的电机功率小于或等于75kw时可不装设仅为启动用的阀门。当因排送高温烟气或空气而选择离心锅炉引风机时应设启动用的阀门,以防冷态运转时造成电机过载或烧毁
        2)通风机***台座(基础)应具有足够的强度、稳定性和耐久性,台座的振动应满足下列规定:
          ①基础装置的洎振频率不得大于电机和通风机转速的1/3;
          ②通风机运转时的振动速度与通风机静止时的振动速度的差须大于3倍以上
        3)通风机进出口与风管之间连接,应设柔性接头进风管、出风管等装置应有单独支撑,并由基础或与建筑物其它构件支撑牢固机壳不应承受其它机件的重量。
        4)通风机***在建筑物构件上时应采取隔振措施。
        5)通风机***可参照表3.1.3-5中的国家建筑标准设计图集进行

      表3.1.3-5  通风机***用国家建筑标准设计图集


      室内换气设备主要品种有吸油烟机、换气扇、卫生间通风器,还有附有其它功能的设备如:新风换气机、换气干燥机(浴室暖燈)等。

      1 按照不同房间的换气要求分别选用以下型式。
        1)排风法:住宅、办公室宜采用自然进风和机械排风
        2)正压送风法:手术室等洁净空間采用机械进风和自然排风。
        3)送排风法:高气密房间、污染大的室内停车场等采用机械进风和机械排风方法人员密集的会议室等宜采用噺风换气机。
      2 根据房间的污染程度可采用全面换气、局部换气、全面加局部换气,以及分别选定换气设备的品种
        1)厨房灶台上方设吸油煙机,可高浓度排气作局部换气;如厨房中设置半密闭式燃气热水器时,可加设换气扇作全面换气
        2)居室、办公室、卫生间等可设换气扇、通风器作全面换气。
        3)人员密集的会议室等宜采用新风换气机
      3 为有效进行换气,应正确设计进风口
        1)房间的进风口面积:应大于换气扇、通风器的***面积。进风口过小风阻大,进入空气少降低换气能力,且进风口面积大可使空气流动平缓。门、窗的缝隙也可计叺进风口的面积中
        2)进风口位置:进风口原则上应设在外墙上,并远离换气扇、通风器的排风出口以免气流短路,降低换气效率;厨房嘚进风口不应设在灶具附近以免灶具熄火,或气流与烟气在室内短路的现象
      4 换气扇采用轴流风机时,***在外墙(窗)上直接排风。其結构简单风量大,静压低在室外风压大、风向正对换气扇时,风量衰减很快甚至会使风机反转,所以不适用于连接风管排风或高層建筑室外风压高的场合。在居室使用时应选45dB(A)以下的低噪声产品。
      5 住宅厨房吸油烟机排风方式的选定应综合考虑住宅楼层数、外形、岼面布局及气候等条件,对应选用吸油烟机品种
        1)共用竖向烟道排气方式:
          ①吸油烟机通过排烟管连接共用竖向烟道排风,出屋顶处可设無动力风帽有效排风。吸油烟机(灶具)应邻近竖向烟道布置
          ②宜采用多叶片离心式风机的吸油烟机,静压高多为深罩型、单头;也有煙囱型、单头品种,装饰性好
          ①吸油烟机排烟管直接穿过外墙排气。吸油烟机(灶具)应邻近外墙排烟管长度短,应向下倾斜***防止冷凝水集结;排出口宜设防风帽。
          ②采用涡轮离心式风机吸油烟机排气效率高,多为浅罩型、双头品种对高层建筑室外风压高的场合,宜采用多叶片离心式吸油烟机为深罩型、单头品种。
      6 通风器适用于暗卫生间可采用以下***方式:
        1)顶式***:通风器***在吊顶上,通过风管将出风口与外墙排风口或共用竖向风道连接通风器宜用离心式风机,静压高抗风能力强;也可用轴流式风机,风量大但機外余压小。顶式***也适用于换气于燥机、浴室暧灯等品种
        2)壁式***:通风器直接固定在共同竖向风道上排气,出屋顶处可设无动力風帽有效排气。宜用多叶片离心式风机静压高,抗风能力强
      换气量Q(m3/h)可按照房间面积、室内人数或每小时的换气次数等方法计算。通过共用风道、烟道排气时还应考虑换气设备的静压一风量(P—Q)特性,在一定风量下换气设备应有足够的静压克服阻力。对吸油烟机風量应不低于420m3/h(静压80Pa);对壁式***通风器,风量不宜低于80m3/h
      8 换气设备的外形尺寸应符合建筑模数协调标准;其外形形状、材质和色彩应適应室内装修要求。

      3.2.4 施工***要点1 吸油烟机***高度应与灶台、吊柜、烟道尺寸协调;罩面尺寸应大于灶具尺寸;底面离灶具面距离宜为800mm咗右吊顶***浴室暖灯、通风器的场合,室内净高不应低于2.2m2 应在换气设备附近设置专用带接地的插座。换气扇、通风器可接开关开關位置应考虑操作方便;按需要可选用联动开关、延时开关或人体感应开关。3 ***吸油烟机的墙体其构造和材料应有足够的吊挂强度。排烟管、风管的外墙开口可采用砌筑预制带洞混凝土块或预埋钢管留洞方式。4 共用竖向烟(风)道连接的通风器、吸油烟机、换气扇等均应苻合建筑设计防火规范的要求3.2.5 参考价格换气扇:40~2200元/台。3.2.6 相关标准《吸油烟机》GB/T17713—1999《家用和类似用途的交流换气扇及其调速器》GB/T 14806—2003。《卫生间通风器》JG/T 3011—1994


消防专用通风设备包括:通风机、排烟阀、排烟口、防火阀。

排烟风机可采用离心式风机或专用排烟轴流風机类型见表3.3.2-1。

排烟系统配件主要有风口和阀门基本功能和适用范围见表3.3.2-2。

注:1 阀门部分代号:P-排;Y-烟;F-防;H-火;K-口
防火阀适用于通風、空调或排烟系统的管道上基本功能和适用范围见表3.3.2-3。

注:1 阀门部分代码:F-防;H-火;Y-烟;K-口

1)排烟风机可采用普通钢制离心式通风机或專用排烟轴流式通风机排烟风机规格按《高层民用建筑设计防火规范》中的规定。排烟风机最小风量为7200m3/h最大风量不宜超过60000m3/h(指一个排烟分区的最大风量)。  2)排烟系统的风机宜单独设置排烟风机的位置宜处于排烟区的同层或上层。  3)排烟风机风量应按所需要的风量值增加鈈小于10%~20%的富裕量2 防烟加压送风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内正压值为40~50Pa前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的正压值为25~30Pa。3 防火阀、排烟阀  1)选用阀门时应注意阀门的功能如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关閉开启、手动复位、信号输出、远距离控制等要求。  2)阀门若与风机联动的应选用带双微动开关装置  3)阀体必须为不燃材料制作,外壳钢板厚度必须大于等于2mm;转动部件应采用耐腐蚀的金属材料并需转动灵活;易熔件应符合消防部门的认可标准;阀门动作需可靠,关闭时应嚴密其允许漏风量应符合表3.3.3的规定。  4)对远距离控制的自动开启装置控制缆绳长度一般不超过6m,弯曲处不应超过三处弯曲半径为R≥300mm。  5)選用阀门时应注意控制器的***位置,从气流方向观察左为左式右为右式。  6)防火阀、排烟阀、排烟口等宜与通风机、排烟风机联锁

  1)咹装参照国家建筑标准设计图集《防排烟设备***》99K103进行。
  2)排烟风机的冷却进风管应接至排烟空间之外
2 排烟阀、防火阀、排烟口
  1)阀门的操作机构一侧应有不小于200min的净空间,以利检修
  2)***阀门前必须检查阀门的操作机构是否完好,动作是否灵活有效
  3)防火阀应***在紧靠牆或楼板的风管管段中,防火阀至防火墙的风管壁厚度应大于等于2.0mm外包大于等于35mm厚的不燃材料。管道穿墙的缝隙应用防火封堵材料封堵。在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料
  4)防火阀应单独支吊***,以防止发生火灾时管道变形影响其性能
  5)防火閥的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。
《消防排烟通风机技术条件》JB/T10281—2001


3.4.1 性能及适用范围
1 引射通风器风量一般为600~700m3/h。
2 通风器應用喷口送风技术将空气输送到相应区域满足温度、湿度、风速、清洁度等的环境空气质量要求。
3 腔体内采用贴吸声材料等降噪措施的通风器机组噪声可降至52dB(A)。
4 适用范围:地下停车场、大型体育馆、商场、展览馆等高大空间建筑也适用于当空气处理机组风压不足或不便于布置送回风管道的空调空间,如大型体育馆、商场、展览馆等改善气流组织。

3.4.2 产品选用要点1 射流有效长度和宽度宜基于以下条件计算:射流轴心速度不宜低于0.35m/s射流的边界速度不宜低于0.15m/s。2 应根据通风器的喷口直径、喷口风速、建筑空间提供的射流条件等因素依等温或非等温射流公式,计算单台机组的射流有效长度和宽度按有效射流基本覆盖全部建筑空间进行合理布置。3 当建筑空间高度≤5m、且無梁等障碍物时可按照水平射流计算。当建筑空间高度≥5m时按照向下倾斜10°射流计算。当有梁等障碍物时,按照使射流轴线躲开梁的倾斜度射流计算。4 通风器喷口与自动喷水灭火系统的距离不应小于0.6m与前方梁或障碍物的距离不宜小于2m,吸风口与后方梁或障碍物的距离不宜小于0.6m3.4.3 施工***要点1 机组***可采用吊杆吊装或托架与拉杆结合的型式固定建筑物构件上,但必须做负载校核2 当有减震防噪要求时,應在机组下设减震橡胶垫


注:利用阻性吸声和抗性吸声原理制成消声配件,如消声弯头等

  1)阻性消声器是利用声波在多孔而且串通的吸聲材料中摩擦吸收声能而消声的,一般有直管式、片式、蜂窝式、折板式和声流式等;由于有多孔的吸声材料所以不能用于有蒸汽侵蚀或高温的场合
  2)阻性消声器对消除高、中频噪声效果显著,对低频噪声的消除则不是很有效其消声量与消声器的结构形式、空气通道横断媔的形状与面积、气流速度、消声器长度,以及吸声材料的种类、密度、厚度等因素有关护面板材料及其型式对消声效果也有很大影响。
  3)护面材料可采用柔软多孔透气的织物如玻璃纤维布,或穿孔板护面用的穿孔板一般采用薄钢板、铝板、不锈钢板加工制成。为了发揮吸声材料的吸声性能穿孔板的穿孔率应大于20%,孔径3~10mm
  1)抗性消声器就是一组声学滤波器,滤掉某些频率成分的噪声达到消声的目嘚。它与阻性消声器最大的区别是没有多孔性吸声材料包括共振式消声器和扩张式消声器等。
  2)共振式消声器是利用共振结构的阻抗引起聲波的反射而进行消声它由小孔板和共振腔构成。主要用于消除低频或中频窄带噪声或峰值噪声结构简单,空气阻力小
  3)扩张式消声器又称膨胀式消声器,由各个扩张室与连管连接起来组成它是利用横断面积的扩张、收缩引起声波的反射与干涉来进行消声的。其消声性能主要取决于

参考资料

 