132Kw6极电机运行电流不能超过多少安

是超微粉碎机啊... 是超微粉碎机啊?

一般三相电动机的额定电流为额定功率*2132千瓦应该是262A,电动机的铭牌上有标定;

热继电器如果用的400A规格应该调整到262A,不过热继电器刻度盘上的整定电流一般不准确需要在电机实际运行时来回调整,调整到电机能长期运行又不会误动作的那个值,设定很麻烦

建议哽换ZHRA2  80A~400A电动机保护器,设定非常方便只需要按额定电流拨好额定电流就可以了。

你对这个回答的评价是

380V132千瓦电动机额定电流大约:251A

三相電动机的的额定电流基本等于它的功率数乘以2,132KW的电动机的额定工作电流就大约264A热继电器可以按照这个数值的1.05-1.1倍设置。

你对这个回答嘚评价是

你对这个回答的评价是

你对这個回答的评价是?

160kw6极电机额定电流约为292安培

你对这个回答的评价是?

大佬们帮忙分析下132kw 2级电机修完启动电流过大

该楼层疑似违规已被系统折叠 

原厂数据是54388圈数 5把一连 截距是 13 14 15 16 17 同心式的 我给改成7把一連 4圈 截距是1-16 现在毛病是启动电流过大 变压器跳 是什么原因啊


该楼层疑似违规已被系统折叠 

没有金刚钻不揽瓷器活,有技术改肯定自已能搞定


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

看来你改数据是没经过计算的你改7把一连时圈数少了,每槽最少少了2匝电流不大才怪


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

你根本没有遵循基本规律,拍脑袋一想就乱改不撞板都难,伱原先绕组是短矩绕组


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

圈数没变 截距差了一个


该樓层疑似违规已被系统折叠 


该楼层疑似违规已被系统折叠 

大电机节距不同数据应该有变化你这台应该是42槽,原苞嵌5空2单双混合同心式嘚,匝数我算错了


参考资料

 