有一个车间改造项目,车间面积只有90m3,内有设备排气,排气量12000m3/h,排出的为废气,不可作为回风用,拟采用全新风系统,新风量为12000m3/h
参数要求为:温度24+-2℃,湿度50+-10%
室外空气状态点为:干球温度34.6℃,湿球温度28.2℃(上海地区参数)
室内冷负荷为25kw(不含新风冷负荷),室内散湿量按5人计算,查设计手册每人散湿量为219g/h。
按照以上参数设计全新风空调箱,量,制热量,加湿量,如何计算?焓湿图上过程如何表示呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分570帖子
一星工程师, 积分 570, 距离下一级还需 80 积分
回复全新风系统如何弄,来帮忙一下 主贴 的帖子
这么勣,怎么跟你说清楚呢?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1164帖子
五星工程师, 积分 1164, 距离下一级还需 1336 积分
用天正 或者鸿业的焓湿图计算一下,这个不难的.新风负荷就是(室外计算温度-室内设计温度)*新风量*空气密度*空气比热.热负荷一样的原理.不过既然不可采用回风,气体是废气,感觉房间保持负压还是比较好的,建议排风稍大于新风.